    các anh em naò có kinh nghiệm về sửa chữa UPS ko có thể truyền đạt cho mình với.
    Về vấn đề này mong anh em giúp cho,ai có kinh nghiệm và từng sửa chữa UPS mà không có sơ đồ mạch,chỉ sửa mò thôi đối với các loaị UPS dòng nhỏ ofline và line-interactive.
    Mong anh em quan tâm và giúp đỡ gấp gấp.
    thanhks all.

  • #2
    dạo này chẳng ai quan tâm đến diễn đàn hay sao vậy ta,các cao thủ bận việc hết rồi ah.mong anh em giúp gấp gấp.

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi cyber Xem bài viết
      dạo này chẳng ai quan tâm đến diễn đàn hay sao vậy ta,các cao thủ bận việc hết rồi ah.mong anh em giúp gấp gấp.
      tôi cũng đổ nhiều '' sương màu '' cho đề tài này lắm , nhưng bắt đầu từ đâu nhỉ ?

      Comment


      • #4
        rất vui vì đã có huuphuong noí chuyện rồi,mình nghĩ chúng ta nên thaỏ luận từ đầu khi chúng ta hoàn toàn ko có sơ đồ mạch cuả UPS.Vậy chúng ta chỉ xó cách thaó board ra rồi đo từng linh kiện nhưng chiêu naỳ khá cũ và không hiệu quả cho lắm vì đôi khi trong mạch mình đo không chính xác còn thaó rời linh kiện ra thi ôi thôi.......
        còn nữa những IC hoặc xử lý trong mạch bị die thì thật ko dễ đúng ko moị người mong các cao thủ UPS có những bàn luận sôi nổi và có ích.
        thanks.

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi cyber Xem bài viết
          các anh em naò có kinh nghiệm về sửa chữa UPS ko có thể truyền đạt cho mình với.
          Về vấn đề này mong anh em giúp cho,ai có kinh nghiệm và từng sửa chữa UPS mà không có sơ đồ mạch,chỉ sửa mò thôi đối với các loaị UPS dòng nhỏ ofline và line-interactive.
          Mong anh em quan tâm và giúp đỡ gấp gấp.
          thanhks all.
          coi xem linh kiện nào có dấu hiệu lạ hay có mùi khét thì khả năng chính hắn die.
          tui thấy nó hay hỏng ở biến áp hoặc các tran

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi atk Xem bài viết
            coi xem linh kiện nào có dấu hiệu lạ hay có mùi khét thì khả năng chính hắn die.
            tui thấy nó hay hỏng ở biến áp hoặc các tran
            Chính xác.
            Nên cần . . . Kiểm tra . . .
            - Cầu chì.
            - Accu.
            - Tụ.
            - Diode.
            - Mosfet.
            - Biến áp. (nếu có)

            Chúc vui.

            Comment


            • #7
              Các chuyên gia ơi! hãy tham gia nhiệt tình và xây dựng diễn đàn nào. Bây giờ ÚP nhiều nhan nhản nhưng dùng cũng nhanh die lắm. biết cách sửa chữa sẽ giảm thiệt hại đáng kể đấy. Em amateur nênEm không giúp gì được chỉ đứng ngoài quan sát vọc theo các bác thôi cũng vất vả rồi. Có bác nào biết thì chia sẻ cùgn anh em đi.

              Comment


              • #8
                tren này đã có cái lượt đồ Santak 500 rồi đó
                xem ups của bạn hiệu gì ?

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi huuphuong Xem bài viết
                  tôi cũng đổ nhiều '' sương màu '' cho đề tài này lắm , nhưng bắt đầu từ đâu nhỉ ?
                  Các loại sơ đồ biến 12VDC thành 220VAC non-sine (không phải sin) thì bàn nhiều và sơ đồ cũng nhiều quá và cũng đã quá lâu rồi, vì vậy bây giờ bắt đầu từ câu hỏi vẫn đang bỏ ngỏ là: Làm thế nào chúng ta có 220VAC/150W sin chuẩn (hoặc gần giống sin chuẩn)? (150W thôi đã các bác nhỉ )
                  "Imagination is better than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world" - Albert Einstein

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
                    Chính xác.
                    Nên cần . . . Kiểm tra . . .
                    - Cầu chì.
                    - Accu.
                    - Tụ.
                    - Diode.
                    - Mosfet.
                    - Biến áp. (nếu có)

                    Chúc vui.
                    Mình cũng đã từng làm rồi nhưng đối với những ups 2-3kVA thì ko dễ đâu rất nhiều linh kiện và muốn đo chính xác thì phải tháo rời từng linh kiện nên rất mất thời gian.Phần tất cả ups mình từng thấy là đều có máy biến áp cả các bạn ah.Bên trong ups đôi khi die IC hoặc vi xử lý thì sao có cách nào phát hiện ra nó mà không cần lấy của ups tương tự thay vào ko,vì tìm 1 cái tương tự nó hoàn toàn ko dễ dàng.
                    trân trọng kính chào,chúc tất cả vui.

                    Comment


                    • #11
                      không dễ kiểm tra IC die đâu bạn ạ!
                      MÌnh chỉ đo và so sánh với máy mới thôi!
                      upscenter.vn
                      0909.456.541

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên lý làm việc chung của các UPS là:
                        Bước 1. Điện áp một chiều từ ăcquy (thường là 12V hoặc 24V) được rung lên (qua biến áp xung) thành điện áp một chiều xấp xỉ 300VDC
                        Bước 2. Điện áp 300VDC qua mạch inverter thành 220VAC (có thể ra dạng square wave hoặc pure sinwave).
                        Bước 1 được thực hiện nhờ các IC dao động nguồn kiểu smps như SG(KA)3525, 3524, 3842...Xung ra từ các IC này đi điều khiển các bóng mosfet (thường là IRF450, IRFZ44...) (các bóng này thường nằm ngay gần biến áp xung)
                        Bước 2 nếu là sóng ra dạng pure sinwave thì các bóng trường (thường là dòng IRFP450, IRFP460,....) được điều khiển bằng vi điều khiển, nếu sóng ra là dạng square wave thì thường được điều khiển bằng các IC dao đông như NE555, NE556.
                        Ngoài ra còn một số mạch phụ trợ như bảo vệ quá tải, bảo vệ ngưỡng ắc quy yếu, lọc điện áp đầu ra....
                        Khi bắt tay sửa chữa một UPS, theo tôi nên thực hiện theo các bước sau:
                        1. Kiểm tra đường nguồn Vcc cấp cho các IC còn tốt ko? (nếu mất Vcc thì ko còn gì phải bàn)
                        2. Kiểm tra điện áp 300VDC (đo điện áp ở đầu ra của biến áp xung). Nếu ko có điện áp thì kiểm tra lại phần rung: các bóng mosfet (thường được bố trí ở gần bax) còn tốt? IC dao động nguồn còn hoạt động? Biến áp xung? (bax thường ít hỏng), có bị chập điện áp ở đầu ra ko? (vì khi bị chập thì IC dao động sẽ ngừng hoạt động để bảo vệ mạch)
                        3. sau khi thực hiện xong bước 2 mà vẫn ko có áp ra, bạn kiểm tra lại phần inverter nhé.
                        Chúc vui,

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi hungct3i Xem bài viết
                          Nguyên lý làm việc chung của các UPS là:
                          Bước 1. Điện áp một chiều từ ăcquy (thường là 12V hoặc 24V) được rung lên (qua biến áp xung) thành điện áp một chiều xấp xỉ 300VDC
                          Bước 2. Điện áp 300VDC qua mạch inverter thành 220VAC (có thể ra dạng square wave hoặc pure sinwave).
                          Bước 1 được thực hiện nhờ các IC dao động nguồn kiểu smps như SG(KA)3525, 3524, 3842...Xung ra từ các IC này đi điều khiển các bóng mosfet (thường là IRF450, IRFZ44...) (các bóng này thường nằm ngay gần biến áp xung)
                          Bước 2 nếu là sóng ra dạng pure sinwave thì các bóng trường (thường là dòng IRFP450, IRFP460,....) được điều khiển bằng vi điều khiển, nếu sóng ra là dạng square wave thì thường được điều khiển bằng các IC dao đông như NE555, NE556.
                          Ngoài ra còn một số mạch phụ trợ như bảo vệ quá tải, bảo vệ ngưỡng ắc quy yếu, lọc điện áp đầu ra....
                          Khi bắt tay sửa chữa một UPS, theo tôi nên thực hiện theo các bước sau:
                          1. Kiểm tra đường nguồn Vcc cấp cho các IC còn tốt ko? (nếu mất Vcc thì ko còn gì phải bàn)
                          2. Kiểm tra điện áp 300VDC (đo điện áp ở đầu ra của biến áp xung). Nếu ko có điện áp thì kiểm tra lại phần rung: các bóng mosfet (thường được bố trí ở gần bax) còn tốt? IC dao động nguồn còn hoạt động? Biến áp xung? (bax thường ít hỏng), có bị chập điện áp ở đầu ra ko? (vì khi bị chập thì IC dao động sẽ ngừng hoạt động để bảo vệ mạch)
                          3. sau khi thực hiện xong bước 2 mà vẫn ko có áp ra, bạn kiểm tra lại phần inverter nhé.
                          Chúc vui,
                          nếu gọi đây là nguyên lí chung thì chưa hẳn đúng , đó chỉ là nguyên lí của một vài loại inverter gần đây thôi

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi hungct3i Xem bài viết
                            Bước 2 nếu là sóng ra dạng pure sinwave thì các bóng trường (thường là dòng IRFP450, IRFP460,....) được điều khiển bằng vi điều khiển, nếu sóng ra là dạng square wave thì thường được điều khiển bằng các IC dao đông như NE555, NE556.
                            Không hẳn là vi điều khiển, dùng mạch tương tự cũng được. Quan trọng là phương pháp điều chế thế nào để điện áp ra sin thôi.

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi hungct3i Xem bài viết
                              Nguyên lý làm việc chung của các UPS là:
                              Bước 1. Điện áp một chiều từ ăcquy (thường là 12V hoặc 24V) được rung lên (qua biến áp xung) thành điện áp một chiều xấp xỉ 300VDC
                              Bước 2. Điện áp 300VDC qua mạch inverter thành 220VAC (có thể ra dạng square wave hoặc pure sinwave).
                              Bước 1 được thực hiện nhờ các IC dao động nguồn kiểu smps như SG(KA)3525, 3524, 3842...Xung ra từ các IC này đi điều khiển các bóng mosfet (thường là IRF450, IRFZ44...) (các bóng này thường nằm ngay gần biến áp xung)
                              Bước 2 nếu là sóng ra dạng pure sinwave thì các bóng trường (thường là dòng IRFP450, IRFP460,....) được điều khiển bằng vi điều khiển, nếu sóng ra là dạng square wave thì thường được điều khiển bằng các IC dao đông như NE555, NE556.
                              Ngoài ra còn một số mạch phụ trợ như bảo vệ quá tải, bảo vệ ngưỡng ắc quy yếu, lọc điện áp đầu ra....
                              Khi bắt tay sửa chữa một UPS, theo tôi nên thực hiện theo các bước sau:
                              1. Kiểm tra đường nguồn Vcc cấp cho các IC còn tốt ko? (nếu mất Vcc thì ko còn gì phải bàn)
                              2. Kiểm tra điện áp 300VDC (đo điện áp ở đầu ra của biến áp xung). Nếu ko có điện áp thì kiểm tra lại phần rung: các bóng mosfet (thường được bố trí ở gần bax) còn tốt? IC dao động nguồn còn hoạt động? Biến áp xung? (bax thường ít hỏng), có bị chập điện áp ở đầu ra ko? (vì khi bị chập thì IC dao động sẽ ngừng hoạt động để bảo vệ mạch)
                              3. sau khi thực hiện xong bước 2 mà vẫn ko có áp ra, bạn kiểm tra lại phần inverter nhé.
                              Chúc vui,
                              Hungct3i rất có lý đó,có lẽ là có kinh nghiêm trong lĩnh vực này rồi,chúng ta có không nên quá nghiem khắc vậy mà thường ups thì nguyên lý nào cũng tương tự nhau và trước đây và sau này cũng thế chỉ thay đổi tý xúi nào đó nhằm cải thiện hiệu suất hoặc lọc áp,sóng hài......
                              Mong hungct3i tiếp tục có những đóng góp có ích