  • Ổn áp công suất lớn

    Chào các bác,
    Các bộ nguồn xung có dải điện áp vào rộng từ 95-265VAC,
    Tuy nhiên công suất nhỏ chỉ vài trăm W.
    Em có 1 xưởng sản xuất nhỏ mà điện áp lưới tại khu vực này lại "chập cheng" không lường trước được.
    Các bác có biết giải pháp nào cho 1 bộ nguồn 1 pha dải rộng 95-265VAC với các yêu cầu kỹ thuật như:
    - Thời gian đáp ứng nhanh, cỡ 100ms (không dùng giải pháp như motor servo Lioa)
    - Công suất cỡ 15KVA
    Mong các bác có kinh nghiệm cho ý kiến chỉ đạo.

  • #2
    Theo tôi,không nhất thiết phải đưa ra yêu cầu cao như thế. Vì là xưởng sản xuất nên yêu cầu về sự ổn định điện áp là không cần cao lắm. Bạn có thể làm ổn áp chỉnh nấc kết hợp với bộ cảm biến và báo động(hay ngắt điện khi điện áp lưới quá cao hoặc quá thấp),vậy là ổn. Nếu bạn đồng ý tôi có thể giúp.

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi viethung85 Xem bài viết
      Theo tôi,không nhất thiết phải đưa ra yêu cầu cao như thế. Vì là xưởng sản xuất nên yêu cầu về sự ổn định điện áp là không cần cao lắm. Bạn có thể làm ổn áp chỉnh nấc kết hợp với bộ cảm biến và báo động(hay ngắt điện khi điện áp lưới quá cao hoặc quá thấp),vậy là ổn. Nếu bạn đồng ý tôi có thể giúp.
      OK. cảm ơn bạn, với ổn áp chuyển mạch thông thông thường mình cũng sẽ làm được.
      Vậy nếu có yêu cầu như trên với thông số như vậy bạn nghĩ có cách nào không?

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viết
        Chào các bác,
        Các bộ nguồn xung có dải điện áp vào rộng từ 95-265VAC,
        Tuy nhiên công suất nhỏ chỉ vài trăm W.
        Em có 1 xưởng sản xuất nhỏ mà điện áp lưới tại khu vực này lại "chập cheng" không lường trước được.
        Các bác có biết giải pháp nào cho 1 bộ nguồn 1 pha dải rộng 95-265VAC với các yêu cầu kỹ thuật như:
        - Thời gian đáp ứng nhanh, cỡ 100ms (không dùng giải pháp như motor servo Lioa)
        - Công suất cỡ 15KVA
        Mong các bác có kinh nghiệm cho ý kiến chỉ đạo.
        Yêu cầu của bác cao quá nên khó có khả năng thực thi ! Việc mắc nhiều nguồn xung thành bộ (nối tiếp hoặc //) và đồng bộ hóa để chúng vận hành nhịp nhàng là việc có thể làm được. Tuy nhiên khả năng chịu quá tải của nguồn xung kém, dạng sóng ra không được Sin đẹp như điện lưới nên không biết có phù hợp với tải của bác hay không ?
        Bác nên tách thiết bị thành 2 nhóm: một nhóm dùng ổn áp thường, thời gian đáp ứng chậm, nhóm còn lại dùng nguồn xung hoặc UPS.
        Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
        Hoàng Thanh Tâm- Km32, QL32 Hà Nội - Sơn Tây-ĐT:0912242352

        Comment


        • #5
          Chào các bác ! Cho tôi xin vài lời tham gia với các bác cho vui nhé có gì mong các bác góp ý nhé.
          Phân tích các yêu cầu của bác DTTH tôi thấy thật là khó để có thể có 1 giải pháp ổn định lâu dài và nếu có thì đầu tư cho giải pháp đấy là cả 1 vấn đề về tiền bạc ( xưởng bé thường ít tiền ). Hơn nữa với điện áp bất ổn định như bác nói thì tôi khuyên bác không nên cố gắng duy trì hoạt động cho xưởng khi điện áp quá bất ổn định. Vì trong trường hợp điện áp như vậy thì các thiết bị điện sẽ rất nhanh hỏng, cực kỳ nhanh hỏng nên bác lại phải thay hay sữa chữa không phải 1 cái đâu mà nhiều cái trong nhà xưởng của bác sẽ tốn rất nhiều tiền. Hơn thế nữa nếu điện phập phù tổn hao sẽ cao hơn nhiều so với mức điện ổn định. Do tôi chưa biết được chắc chắn mức độ thăng dán điện áp như thế nào cũng tải của bác là những tải gì? liệu có phân luồng yêu cầu chất lượng điện áp cao cho từng nhóm thiết bị được không?... Nên tôi chờ đợi câu trả lời của bác.
          Hiện tại theo tôi nghĩ bác nên liên hệ với các gia đình hay xưởng khác chung số phận với bác gặp ngành điện để yêu cầu họ cung cấp chất lượng điện tốt hơn còn không theo tôi bác nên chuyển xưởng đến nơi có nguồn điện tốt hơn.
          Có mấy lời em góp ý cùng bác mong bác sẽ sớm có tin vui.

          Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện

          Comment


          • #6
            Mình có ý kiến này bạn xem có được không nhé:
            Sử dụng 1 bộ nạp + kích điện và 1 ắc quy khoảng 150A trở lên, nối bộ nạp ắc quy với nguồn điện, phụ tải sử dụng nguồn điện sau bộ kích 220V
            Last edited by kienqn242; 21-11-2009, 19:13.

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi kienqn242 Xem bài viết
              Mình có ý kiến này bạn xem có được không nhé:
              Sử dụng 1 bộ nạp + kích điện và 1 ắc quy khoảng 150A trở lên, tất cả các thiết bị sử dụng sau kích điện lên 220V
              Bạn à ! người ta yêu cầu công suất 15KVA cơ, nếu dùng ac-quy 150Ah-12V thì chắc phải dùng chừng trên 20 cái + nạp + kích = tiền tấn !
              Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
              Hoàng Thanh Tâm- Km32, QL32 Hà Nội - Sơn Tây-ĐT:0912242352

              Comment


              • #8
                Đúng là yêu cầu kỹ thuật cao quá, nếu bỏ qua chuyện dùng cho xưởng sx thì theo các bác có giải pháp nào cho một bộ ổn áp như vậy không?

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viết
                  Đúng là yêu cầu kỹ thuật cao quá, nếu bỏ qua chuyện dùng cho xưởng sx thì theo các bác có giải pháp nào cho một bộ ổn áp như vậy không?
                  Dùng ổn áp kiểu cộng hưởng từ, như cái "tổ ong" của Liên Xô (cũ) ấy, dải ổn áp và thời gian đáp ứng cũng gần đạt yêu cầu nhưng tổn hao công suất là vấn đề mới phải bàn. Phương án hợp tác với điện lực để kéo riêng một đường điện ổn định là hợp lí hơn cả !
                  Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
                  Hoàng Thanh Tâm- Km32, QL32 Hà Nội - Sơn Tây-ĐT:0912242352

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                    Dùng ổn áp kiểu cộng hưởng từ, như cái "tổ ong" của Liên Xô (cũ) ấy, dải ổn áp và thời gian đáp ứng cũng gần đạt yêu cầu nhưng tổn hao công suất là vấn đề mới phải bàn. Phương án hợp tác với điện lực để kéo riêng một đường điện ổn định là hợp lí hơn cả !
                    Bác có thể nói rõ hơn dc không?

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi kienqn242 Xem bài viết
                      Mình có ý kiến này bạn xem có được không nhé:
                      Sử dụng 1 bộ nạp + kích điện và 1 ắc quy khoảng 150A trở lên, nối bộ nạp ắc quy với nguồn điện, phụ tải sử dụng nguồn điện sau bộ kích 220V
                      nói như vậy bạn có hiểu gì về cái bộ bạn nói không? bỏ ý nghĩ đó đi bạn ạ.

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                        Dùng ổn áp kiểu cộng hưởng từ, như cái "tổ ong" của Liên Xô (cũ) ấy, dải ổn áp và thời gian đáp ứng cũng gần đạt yêu cầu nhưng tổn hao công suất là vấn đề mới phải bàn. Phương án hợp tác với điện lực để kéo riêng một đường điện ổn định là hợp lí hơn cả !
                        bác này nói đúng nè .... chứ còn dùng bién áp xung đáp ứng dc của xưởng thì khó như tìm kim đáy giếng.

                        Comment