  • lắp thêm accu cho SANTAK TwinGuards 500

    hiện nay em có 1 em UPS SANTAK TwinGuards 500 đang chạy ngon lành và 1 em SANTAK TwinGuards 1000 chết main nhưng 2 cục accu em nó vẫn chạy ngon lành,em định mua cái main khác cho em 1000 nhưng hiện nay chưa kiếm được ,lâu quá ko mua được bức xúc tháo em 500 ra thì thấy cục accu em nó giống như 2 em accu 1000 nên nảy ra ý định đấu thêm 2 em nó vào cục 500 để xài cho lâu.
    em đấu song song 2 cục vào em 500 nhưng em đang có thắc mắc không biết có được không và thời gian sử dụng như thế nào,và sạc điện nữa mình phải sạc rời hay sạc luôn bằng em ups 500 được,các bác chỉ em với
    cảm ơn các bác đọc tin
    ngu rất khổ

  • #2
    Nguyên văn bởi intel1985 Xem bài viết
    hiện nay em có 1 em UPS SANTAK TwinGuards 500 đang chạy ngon lành và 1 em SANTAK TwinGuards 1000 chết main nhưng 2 cục accu em nó vẫn chạy ngon lành,em định mua cái main khác cho em 1000 nhưng hiện nay chưa kiếm được ,lâu quá ko mua được bức xúc tháo em 500 ra thì thấy cục accu em nó giống như 2 em accu 1000 nên nảy ra ý định đấu thêm 2 em nó vào cục 500 để xài cho lâu.
    em đấu song song 2 cục vào em 500 nhưng em đang có thắc mắc không biết có được không và thời gian sử dụng như thế nào,và sạc điện nữa mình phải sạc rời hay sạc luôn bằng em ups 500 được,các bác chỉ em với
    cảm ơn các bác đọc tin
    Không được.
    1 cục là một cục, thêm vào coi chừng không xài được em nào hết thì Hoi han cung muon roi.

    Chúc vui.

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi intel1985 Xem bài viết
      hiện nay em có 1 em UPS SANTAK TwinGuards 500 đang chạy ngon lành và 1 em SANTAK TwinGuards 1000 chết main nhưng 2 cục accu em nó vẫn chạy ngon lành,em định mua cái main khác cho em 1000 nhưng hiện nay chưa kiếm được ,lâu quá ko mua được bức xúc tháo em 500 ra thì thấy cục accu em nó giống như 2 em accu 1000 nên nảy ra ý định đấu thêm 2 em nó vào cục 500 để xài cho lâu.
      em đấu song song 2 cục vào em 500 nhưng em đang có thắc mắc không biết có được không và thời gian sử dụng như thế nào,và sạc điện nữa mình phải sạc rời hay sạc luôn bằng em ups 500 được,các bác chỉ em với
      cảm ơn các bác đọc tin
      Santak TG1000 bo mach cũng không phức tạp lắm . theo kinh nghiệm của tôi bạn kiểm tra 4 con diod 1A nắn điện từ 2 cực giữa của relay xem còn tốt không . Còn nếu thêm acqui cho TG 500 thì cũng không ảnh hưởng gì

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi huuphuong Xem bài viết
        Santak TG1000 bo mach cũng không phức tạp lắm . theo kinh nghiệm của tôi bạn kiểm tra 4 con diod 1A nắn điện từ 2 cực giữa của relay xem còn tốt không . Còn nếu thêm acqui cho TG 500 thì cũng không ảnh hưởng gì
        theo quy tắc đấu xong xong thì dòng sẽ bằng tổng các ac quy còn V giữ nguyên đúng không các bác,em sợ dòng cao quá chết các linh kiện khác không nhỉ
        ngu rất khổ

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi intel1985 Xem bài viết
          theo quy tắc đấu xong xong thì dòng sẽ bằng tổng các ac quy còn V giữ nguyên đúng không các bác,em sợ dòng cao quá chết các linh kiện khác không nhỉ
          dòng cao thì dùng được lâu hơn, tốt chứ sao! tải cần dòng bao nhiêu, accu cấp bấy nhiêu. bạn không phải lo gì cả.

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi anhngocelec Xem bài viết
            dòng cao thì dùng được lâu hơn, tốt chứ sao! tải cần dòng bao nhiêu, accu cấp bấy nhiêu. bạn không phải lo gì cả.
            không lâu hơn dâu cho dù bạn lắp cái accu 50ah đi chăng nữa thì cũng chỉ chạy khoảng 10 phút thôi vì trong tg500 có mạch hẹn giờ

            Comment


            • #7
              Chủ topic cho mình xin hình cái bình đó đc k

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi Auto95 Xem bài viết
                Chủ topic cho mình xin hình cái bình đó đc k
                đây nè bác em lấy ảnh trên mạng nhưng nó giống thế
                ngu rất khổ

                Comment


                • #9
                  em cũng đang có ý định là thay acu cho con santak như trên nhưng vấn đề đặt ra là em nghe nói có mạch hẹn giờ và chỉ sau khoảng từ 10-20' là nó tự ngắt cho dù còn điện!
                  >có cách nào tắt hoặc bỏ cái hẹn giờ đó đi ko?
                  và ý định lắp bình acu lớn hơn để sử dụng trong sinh hoạt gia đình có ảnh hưởng gì ko?< chắc chắcn sử dụng công suất thấp hơn rồi>
                  cuối cùng là có khả thi ko các bác.nếu đc thì các bác chỉ cho em cách nào hay hơn để đối phó với tình trạng mất điện hiện nay ko?ngoài dùng máy phát ra.

                  Comment


                  • #10
                    cái vụ lắp thêm acquy em bị die con UPS leonics, lắp thêm accquy xài bình thường thì rất tốt chạy cực lâu nhưng khi em cắm cho nó thêm bộ máy tính nữa em nó chịu không nôỉ, nổ mạch từa lưa hột dưa luôn vì quá công suất.

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi intel1985 Xem bài viết
                      theo quy tắc đấu xong xong thì dòng sẽ bằng tổng các ac quy còn V giữ nguyên đúng không các bác,em sợ dòng cao quá chết các linh kiện khác không nhỉ
                      Bạn nói vậy là hoàn toàn đúng. Không sợ dòng cao đâu. Dòng trong bộ ác quy nó phụ thuộc vào công suất sử dụng và chia ra các bình AQ nối song song.

                      Comment


                      • #12
                        Nói "túm lại" :
                        1.- Với UPS SANTAK nó chỉ cho dùng với thời gian hạn chế để bảo vệ ACCU, nên nối song song nhiều bình, hay tăng dung lượng bình để dùng lâu hơn thì lâu lâu phải reset lại.
                        2.- Khi nối nhiều bình song song hay tăng dung lượng bình lên thì khi sạt nó có chịu nổi với dòng sạt lớn hơn không? Xin lưu ý chổ này.

                        Chúc vui.

                        Comment


                        • #13
                          các bác cho em hỏi tý nhể. em có ý định lấy bộ đề của xe máy để làm máy phát điện đựoc không? quay trục em gắn vào bánh xe máy sau đó thông qua bộ kích điện để ra 220VAC.như thế thì về các thông số kỹ thuật như dòng điện ,tần số v..v có đảm bảo không? em làm để chống cháy cho mùa cắt điện luân phiên.ưu tiên tải là chiếu sáng và quạt điện. bác nào có ý kiến xin chỉ giúp.thank nhiều.


                          vanchinhnb1979@gmail.com
                          Phone number:0988238388

                          Comment


                          • #14
                            để tránh tình trạng tự ngắt theo thời gian chỉ cần 1 relay có tiếp điểm nối song song với nút power sao cho khi nó ngắt đầu ra mất điện relay đóng( coi như bấm nút) là xong thôi bạn ạ.
                            Tuy nhiên nếu dùng cho đồ điện gia dụng thì xem chất lượng sóng đầu ra là sin chuẩn thì hiệu suất sẽ cao và an toàn cho tất cả các thiết bị tiêu thụ.
                            Nối thêm accuy thì dùng càng lâu.

                            Comment


                            • #15
                              Vấn đề nó thế này bạn ạ.
                              Với UPS off-line, các bạn để ý phần sò công suất, tản nhiệt và biến thế công suất sẽ thấy, nhà sản xuất tính toán mức độ chịu đựng của linh kiện, biến thế với dung lượng của accu sao cho khi xả hết accu tiêu chuẩn có sẵn trong máy ở công suất cực đại thì khi dung lượng bình hết cũng là lúc tản nhiệt nóng tới mức cho phép mà sò công suất chịu đựng được. Lúc này chế độ bảo vệ sẽ hoạt động để cut off máy. Điều này lý giải vì sao khi bị off máy khi gắn thêm accu, cần phải để máy nguội từ 5 tới 20 phút mới khởi động lại được. Vấn đề này chả liên quan gì tới mạch bảo vệ thời gian ( làm gì có cái mạch này ) mà thực sự đó là bảo vệ quá nhiệt.
                              Giải pháp ở đây là khi sử dụng UPS muốn gắn thêm Accu phải độ lại tản nhiệt, sử dụng 70% công suất là có thể sử dụng tốt.

                              Còn với UPS online thì không bao giờ xẩy ra tình huống này. Lý do là hệ thống này sử dụng thông qua mạch công suất Swichinh AC/DC thông qua Accu rồi Inverter DC/AC thành 220V để sử dụng. Phần công suất của AC/DC = công suất của DC/AC, accu chỉ là bể chứa trung gian. Vì vậy với UPS online có thể mở rộng accu thoải mái. Tất nhiên dòng sạc có hạn nên nếu đấu thêm nhiều accu thì sạc sẽ rất lâu, nên có thêm 1 sạc ngoài hỗ trợ. Tuy nhiên sạc ngoài đó phải rất chuẩn, không gai gợn để bảo vệ phần DC/AC của UPS
                              Vài chia sẻ với các bạn.

                              vietpowersolutions.com
                              Last edited by vietpowersol; 08-06-2012, 13:36.