Với UPS off-line, các bạn để ý phần sò công suất, tản nhiệt và biến thế công suất sẽ thấy, nhà sản xuất tính toán mức độ chịu đựng của linh kiện, biến thế với dung lượng của accu sao cho khi xả hết accu tiêu chuẩn có sẵn trong máy ở công suất cực đại thì khi dung lượng bình hết cũng là lúc tản nhiệt nóng tới mức cho phép mà sò công suất chịu đựng được. Lúc này chế độ bảo vệ sẽ hoạt động để cut off máy. Điều này lý giải vì sao khi bị off máy khi gắn thêm accu, cần phải để máy nguội từ 5 tới 20 phút mới khởi động lại được. Vấn đề này chả liên quan gì tới mạch bảo vệ thời gian ( làm gì có cái mạch này ) mà thực sự đó là bảo vệ quá nhiệt.
Giải pháp ở đây là khi sử dụng UPS muốn gắn thêm Accu phải độ lại tản nhiệt, sử dụng 70% công suất là có thể sử dụng tốt.
Bác vietpowersolution.com chưa làm con TG500 hoặc TG1000 của SanTak rồi, con này chính xác là vi điều khiển khống chế thời gian mỗi lần kích vào nút power.
Giải pháp ở đây là khi sử dụng UPS muốn gắn thêm Accu phải độ lại tản nhiệt, sử dụng 70% công suất là có thể sử dụng tốt.
Bác vietpowersolution.com chưa làm con TG500 hoặc TG1000 của SanTak rồi, con này chính xác là vi điều khiển khống chế thời gian mỗi lần kích vào nút power.