    Chào các bạn
    tôi có cái UPS T500, bây giờ nó kêu bíp liên tục và không có điện áp ra.
    Tôi đã kiểm tra tất cả các con FET, chúng đều OK cả. Tôi không biết nó bị gì.
    Mong anh em chỉ giáo. Thanks nhiều

  • #2
    Có thể là điện áp acquy thấp. Bạn thay acquy khác xem sao.
    Giải pháp nguồn điện và nguồn dự phòng chuyên nghiệp.
    Thiết kế chế tạo nguồn xung theo yêu cầu:

    Comment


    • #3
      Đầu tiên xin cám ơn bạn đã quan tâm
      Tôi đã thay ắc quy rồi nhưng vẫn không được

      Comment


      • #4
        Bạn phải nói moden máy, mô tả rõ hiện tượng từ khi bấm Power trở đi, nó kêu như thế nào, ngắt guãng ngắn hay dài hay kêu ko ngắt quãng, đèn tín hiệu thế nào thì mới khám từ xa được chứ bạn!

        Comment


        • #5
          Chào bạn,
          UPS của tôi là loại Santak, model TWin500
          khi nhấn nút Power thì đèn xanh và đèn đỏ đều sáng kèm theo tiếng tút dài liên tục khoảng 3 giây thì chỉ sáng đèn đỏ, đèn xanh tắt và tiếng tút vẫn liên tục

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi thanhfdc
            Bác thử kiểm tra 4 con diode xung nắn cao áp chưa. Có khi chết 1 vài con ngắn tải đầu ra. Nhớ kiểm tra cả cầu H xem có con IRF nào toi ko!
            Chào bạn, tôi đã kiểm tra cầu H rồi, 4 diode nắn đầu ra rồi, tất cả đều OK.
            Tôi đo chân 19 của VDK thì thấy kim có lên rồi lại xuống ngay, đo điện áp ngõ ra 220V thì kim cũng lên nhưng rồi lại xuống ngay.
            Có khi nào hỏng con VDK không nhỉ?

            Comment


            • #7
              có thể bị công suất lắm anh kiểm tra lại xem

              Comment


              • #8
                ups

                Nguyên văn bởi hlvhung Xem bài viết
                Chào bạn,
                UPS của tôi là loại Santak, model TWin500
                khi nhấn nút Power thì đèn xanh và đèn đỏ đều sáng kèm theo tiếng tút dài liên tục khoảng 3 giây thì chỉ sáng đèn đỏ, đèn xanh tắt và tiếng tút vẫn liên tục
                tôi cũng gặp trường hợp y như của bạn tức không chụi nổi cuối cùng mới biết là phải có tải trước khi bật nguồn ,

                có trường hợp thì đứt con PC cách ly quang liên quan đến cầu H băn xung . cũng bị như vậy .
                http://baohanhbeptu.vn
                Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành
                Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
                ĐT: 0967 403 123

                Comment


                • #9
                  nếu đứt con PC cách ly thì bó tay oi` mua cái mới là vừa vì đâu có chỗ nào bán đâu mà thay

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi trung52 Xem bài viết
                    nếu đứt con PC cách ly thì bó tay oi` mua cái mới là vừa vì đâu có chỗ nào bán đâu mà thay
                    PC817=2000vnd rẻ tiền hơn cái dây thừng bạn dùng để " bó tay " mà .

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi hlvhung Xem bài viết
                      Chào bạn, tôi đã kiểm tra cầu H rồi, 4 diode nắn đầu ra rồi, tất cả đều OK.
                      Tôi đo chân 19 của VDK thì thấy kim có lên rồi lại xuống ngay, đo điện áp ngõ ra 220V thì kim cũng lên nhưng rồi lại xuống ngay.
                      Có khi nào hỏng con VDK không nhỉ?
                      bạn kiểm tra các diot D11,D12,D13,D14 =1N4007 ở gần relay xem

                      Comment


                      • #12
                        PC817 cách ly có đầy! Bạn kiểm tra kỹ tất cả các linh kiện ở mạch thứcaaop! Trường hợp của bạn mình đã gặp rồi! THường là do hư cầu H và mạch driver, nhưng bạn nói đã có điện áp đầu tra trong tíc tắc mà cầu + các Lk khác không chết hì đó là cho VĐK bị lỗi ( chân hồi tiếp về VĐK) Trường hợp này tất cả các Lk đều sống hết. Mình có thay con VĐK khác tháo ở con cùng loại máy chạy bình thường!

                        Comment


                        • #13
                          Chào các bạn
                          Đầu tiên, tôi xin chân thành cám ơn các bạn đã nhiệt tình góp ý
                          Lâu nay tôi bận quá nên không phản hồi đến các bạn được
                          Tôi nghĩ cái UPS của tôi hỏng con VDK vì mọi linh kiện khác đều OK, điện áp ra có (tôi đấu nối bóng đèn sợi đốt vào ngõ ra, khi bật lên vẫn thấy bóng đèn nháy sáng rồi tắt), chân 19 của VDK vẫn có điện áp phản hồi.
                          @viethung94: bạn còn con VDK nảo không?
                          Bạn nào biết reset con VDK đó không?
                          Tôi up clip về việc tôi test UPS của tôi, các bạn xem chỉ giáo giùm
                          http://www.mediafire.com/?bf1fysfq81911yx
                          Một lần nữa, cám ơn các bạn nhiều
                          Hưng

                          Comment


                          • #14
                            Theo toi được biết thì loại ups này thường nhà sx cài phần chọn sử dụng accu nên khi thay bình mới ups sẽ không chấp nhận, có nghĩa là phải reset và cài đặt lại cho thông số accu mới, trước đây tôi cũng gặp trường hợp này tức không chịu nổi, mãi sau mới chịu được.... là ...phải đưa cho bảo hành, họ không sửa gì trên bo mạch cả chỉ test lại cho nhận accu mới thôi, tôi chỉ biết vậy, bạn nào biết cụ thể hơn thì giúp...

                            Comment


                            • #15
                              Thanks pvc28, tôi cũng nghĩ vậy vì không tìm ra linh kiện nào hỏng cả.