  • #16
    Đây đúng là do VĐK bị lỗi rồi!~ Mình đã gặp trường hợp này bốn năm lần rồi và khi thay VĐk thì máy chạy lại bình thường!
    @pvc28: Con ÚP này ko cần reset VĐK lại khi thay acquy!

    Comment


    • #17
      Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
      Theo toi được biết thì loại ups này thường nhà sx cài phần chọn sử dụng accu nên khi thay bình mới ups sẽ không chấp nhận, có nghĩa là phải reset và cài đặt lại cho thông số accu mới, trước đây tôi cũng gặp trường hợp này tức không chịu nổi, mãi sau mới chịu được.... là ...phải đưa cho bảo hành, họ không sửa gì trên bo mạch cả chỉ test lại cho nhận accu mới thôi, tôi chỉ biết vậy, bạn nào biết cụ thể hơn thì giúp...
      Tôi đã từng thay ACCU cho loại UPS này, nó vẫn hoạt động bình thường mà! Đâu cần reset hay test gì đâu bác.

      Chúc vui.

      Comment


      • #18
        Chào bạn !
        Qua mô tả cũng như sau khi xem đoạn video của bạn thì mình có một vài ý kiến sau:
        UPS đang bị lỗi.
        - Bạn kiểm tra bình Acquy nếu chắc chắn tốt thì UPS này bị lỗi Main rồi.
        - Bạn kiểm tra hết tất cả các diode và mấy con Mosfet nữa nếu nó hỏng thì thay thế xong là OK ngay.
        Nếu bạn đã kiểm tra mà tất cả các linh kiện này đều OK mà vẫn bị lỗi như vậy nếu bạn đang ở Hà Nội thì mang qua mình sửa giúp. Yên tâm chỉ lấy tiền linh kiện thôi không quá 150K đâu (nếu không phải Acquy) hihi
        Chúc bạn thành công nhé !
        ===================================
        tuoitretiencong@gmail.com
        0988.638.984
        Nguyên văn bởi hlvhung Xem bài viết
        Chào các bạn
        Đầu tiên, tôi xin chân thành cám ơn các bạn đã nhiệt tình góp ý
        Lâu nay tôi bận quá nên không phản hồi đến các bạn được
        Tôi nghĩ cái UPS của tôi hỏng con VDK vì mọi linh kiện khác đều OK, điện áp ra có (tôi đấu nối bóng đèn sợi đốt vào ngõ ra, khi bật lên vẫn thấy bóng đèn nháy sáng rồi tắt), chân 19 của VDK vẫn có điện áp phản hồi.
        @viethung94: bạn còn con VDK nảo không?
        Bạn nào biết reset con VDK đó không?
        Tôi up clip về việc tôi test UPS của tôi, các bạn xem chỉ giáo giùm
        http://www.mediafire.com/?bf1fysfq81911yx
        Một lần nữa, cám ơn các bạn nhiều
        Hưng

        Comment


        • #19
          @tiencong:
          Thanks bạn nhiều, tôi ở Thừa Thiên Huế nên không thể mang đến nhờ bạn được
          Tôi đang dự định dùng VDK 89C51 để thay con VDK của nó
          Bạn nào có kinh nghiệm xin chia sẻ nhé

          Comment


          • #20
            Mình cũng có UPS như của bạn và bị tương tự nhưng đó là do bình accu yếu tuy nhiên cắm điện và để 1 thời gian thì sẽ hết kêu.

            Comment


            • #21
              chào các bạn mình cũng có một con ups cũng bị như vậy đã kiểm tra hết mà ko tìm ra bệnh ( điên hết cả đầu) cuối cùng mình phải nhờ anh tinhtivi sửa nhưng anh ấy cũng ko tìm ra bệnh ( anh ấy bảo tất cả các linh kiện đều tốt trừ con vdk ) thế mới bó tay

              Comment


              • #22
                Có ai đã thử do điện áp 2 đầu acquy khi nhấn nút khởi động UPS chưa ? Nếu sụt áp cao cũng gây hiện tượng trên.
                Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta

                Mr.Quỳnh 0978706839

                Comment


                • #23
                  hi all! Theo tui thì no chết con UC3525AN rùi bạn thay thử đi. Chết con này điện 12V từ Battery không up lên >300V để băm xung cầu H hoạt động.
                  Chuyên sâu UPS APC Smart các loại ĐT: 0912765253 Tại Hà Nội.

                  Comment


                  • #24
                    theo minh thi ban nen kiem tra that ki 2 khoi cong suat .nhu bac thanhfdc noi cũng đúng ,ban phải kiem tra mấy con opto và mấy con transisto lái cho cầu H(mặc dù ít khi chêt),
                    -thứ 2 bạn phải chắc chắn rằng tản nhiệt hoặc cánh tản nhiệt của nó k bị chạm nhau,nếu k đc bạn thay thử con IC LM 3843 xem thế nào .-------------------mình chỉ giúp đc thế thui
                    Trung tâm điện tử Vĩnh Phúc(địa chỉ:Quán tiên-Vĩnh yên)
                    sửa chữa UPS tại Vĩnh Phúc-Việt Trì:0989.657.091

                    Comment


                    • #25
                      Nguyên văn bởi APC_UPS Xem bài viết
                      hi all! Theo tui thì no chết con UC3525AN rùi bạn thay thử đi. Chết con này điện 12V từ Battery không up lên >300V để băm xung cầu H hoạt động.
                      Tôi hỏi bạn APC_UPS và các bạn chút: điều chỉnh con trở R122 (402K) trong hình này có tác dụng gì. Xin cảm ơn.!!!
                      Attached Files
                      Last edited by tinhtivi; 28-05-2011, 19:40.
                      Điện Tử - Vân Tình
                      ĐC: Tổ 3, Ngũ Kiên, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
                      ĐT: 0904601666_0912729363_0964017171

                      Comment


                      • #26
                        Tôi đang gặp 1 con APC 1000UX máy có hiện tượng khởi động lên là tắt ngay đã kiểm tra không có thấy mosfet hỏng đã thay thử con IC nhớ 93C46 có ai biết hư ở đâu xin chỉ tôi với. Xin cảm ơn.!!!
                        Last edited by tinhtivi; 29-05-2011, 15:04.
                        Điện Tử - Vân Tình
                        ĐC: Tổ 3, Ngũ Kiên, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
                        ĐT: 0904601666_0912729363_0964017171

                        Comment


                        • #27
                          Tôi có 1 cái UPS bật lên đèn xanh và đỏ đều sáng. Sau 2-3s thì đèn xanh tắt, đèn đỏ kêu liên tục. Acquy tốt, không có ac out. Thế là bị gì bà con

                          Comment


                          • #28
                            Mình có con UPS upselect 500AV, cắm nguồn điện lưới rồi bật ups lên thì đèn xanh sáng bình thường. Khi rút điện lưới ra, cho chạy chế độ backup thì đèn đỏ (Fault) sáng liên tục, và bíp liên hồi. Vậy nguyên nhân do đâu vậy? có ai biết không?

                            Comment


                            • #29
                              Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viết
                              Tôi đang gặp 1 con APC 1000UX máy có hiện tượng khởi động lên là tắt ngay đã kiểm tra không có thấy mosfet hỏng đã thay thử con IC nhớ 93C46 có ai biết hư ở đâu xin chỉ tôi với. Xin cảm ơn.!!!
                              Lỗi này có thể do hết pin. Tuy nhiên khi thay pin cho nó có thể sẽ phải cần cài đặt lại phần mềm cho nó mới chạy được. Bác cứ thử thay pin trước xem sao.
                              FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
                              Mr Xô : Email :
                              ĐT : 01674524129

                              Comment


                              • #30
                                Nguyên văn bởi hkhk Xem bài viết
                                Tôi có 1 cái UPS bật lên đèn xanh và đỏ đều sáng. Sau 2-3s thì đèn xanh tắt, đèn đỏ kêu liên tục. Acquy tốt, không có ac out. Thế là bị gì bà con
                                Máy này của bác có phải dòng santak hay upselec không? Nếu phải thì báo như vậy là do lỗi mạch rồi. Còn lỗi cụ thể như thế nào thì cần tháo ra kiểm tra kỹ thì mới biết được.
                                FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
                                Mr Xô : Email :
                                ĐT : 01674524129

                                Comment