  • UPS700LCD Ares cần giúp đỡ !

    Mình có cái UPS Ares model UPS700LCD V3.1 chỉ chạy được khoảng vài giây là tắt nguồn ra. Kiểm tra bình acquy còn tốt, điện sạc đủ 14V, tự động chuyển đổi qua lại khi cúp và có điện. Trong trường hợp này mình cũng nghĩ là bình acquy bị sụt áp nhưng đã đổi nhiều ăcquy mới vào cũng bị hiện trạng như vậy. Anh chị nào đã gặp trường hợp này giúp mình với. Cảm ơn!

  • #2
    cần phải xem có bị quá tải không là bước đầu tiên. quá tải ở đây không có nghĩa là quá tải ngoài mà là chính trong mạch vì có trường hợp bị chạm tụ lọc trong khối mạch lọc LC ngỏ ra.
    Sau đó loại trừ làm tiếp... nhưng khả năng do mạch bảo vệ mà ra.

    Comment


    • #3
      Lúc trước mình dùng con ARES 500VA, dùng được khoảng 30 phút thì tắt, thấy trên nó có cổng COM nên kết nối nó với PC rồi vào mục Power trong screen saver cài đặt lại thì OK. bạn thử kiểm tra lại và làm theo cách của mình xem sao. Chúc thành công.

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi iTron Xem bài viết
        Lúc trước mình dùng con ARES 500VA, dùng được khoảng 30 phút thì tắt, thấy trên nó có cổng COM nên kết nối nó với PC rồi vào mục Power trong screen saver cài đặt lại thì OK. bạn thử kiểm tra lại và làm theo cách của mình xem sao. Chúc thành công.
        Trường hợp của bạn là bị giới hạn thời hạn thời gian sử dụng, còn trường hợp của mình chắc là do mạch bảo vệ có vấn đề. Khi chạy offline sau 5 tiếng kếu bip bip là nó cắt nguồn ra. Mình sẽ thử kết nối với cổng com xem sao, nhưng bạn dùng loại cáp gi vậy, cáp máy in có cổng com và parallel dùng có được không?

        Comment


        • #5
          mình dùng cáp COM R232. Mình cũng đồng ý với ý kiến của Co_processor. bạn cũng nên kiểm tra dòng qua accu và dòng của tải xem có tỉ lệ với nhau không. Theo kinh nghiệm của mình thì nên gắn thêm quạt làm mát cho tản nhiệt và biến áp, dùng liên tục 5 tiếng mà tản nhiệt ko tốt thì ko ổn chút nào.

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi iTron Xem bài viết
            mình dùng cáp COM R232. Mình cũng đồng ý với ý kiến của Co_processor. bạn cũng nên kiểm tra dòng qua accu và dòng của tải xem có tỉ lệ với nhau không. Theo kinh nghiệm của mình thì nên gắn thêm quạt làm mát cho tản nhiệt và biến áp, dùng liên tục 5 tiếng mà tản nhiệt ko tốt thì ko ổn chút nào.
            Mới về nhà kiểm tra lại, cái UPS này không có cổng com để kết nôi. Click image for larger version

Name:	IMG0216A.jpg
Views:	1
Size:	67.7 KB
ID:	1345978