    Em có 1 đồ án thiết kế mạch ngịch lưu cho UPS.
    P = 20 kW
    nguồn 3 pha 220v, f = 50 Hz
    thời gian lưu điện là 10 phút.
    Em đang không biết chọn ắc quy thế nào cho phù hợp (em chả biết gì về các loại ắc quy cả). Các bác giúp em với!!!

  • #2
    Ắc quy có dung lượng là C (Ah)
    Điện áp cung cấp trung bình là U (V)
    Dòng tiêu thụ trung bình là I (A)
    Thời gian cấp cho tải max là t (h)
    --> C=I.t
    Theo đầu bài của bạn:
    Giả sử dùng ắc quy U=220V, P=20KW, hiệu suất của mạch là 70%
    Công suất cần cấp là 20000/0,7/220=130 (A)
    Dung lượng ắc quy là 130x(10/60)=21,7 Ah
    Nên chọn loại ắc quy 220V/24 Ah

    Comment


    • #3
      Với ắc quy loại dung lượng này - dùng ăc quy chì thì đầy.
      Dùng ắc quy khô ===> kiếm mấy chỗ bán ắc quy xe đạp điện .
      Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com

      Comment


      • #4
        Các bạn lưu ý là dung lượng cần thiết của tải mà dàn bình phải cung cấp rất khác với dung lượng danh định của dàn bình đó.

        Thí dụ Bình accu có dung lượng 100Ah mức 8 giờ, có nghĩa là nó có thể phóng một dòng 25A trong 8 giờ trước khi điện áp hai đầu cực của nó giảm xuống 1,7V.

        Nhưng cũng bình accu đó, nếu phóng dòng gấp đôi (50A) thì thời gian phóng không phải còn 4 giờ nữa, mà sẽ ít hơn. Người ta bảo dung lượng của accu bị giảm theo cường độ dòng phóng

        Trong trường hợp dòng phóng của bạn tương ứng với mức 10 phút, thì dung lượng của nó còn rất thấp so với định mức. Nghĩa là bạn phải chọn dung lượng accu cao hơn tính toán rất nhiều để bù lại sự mất dung lượng trên.

        Cao hơn bao nhiêu, thì bạn phải xem đường đặc tuyến dung lượng vs dòng điện phóng của nhà chế tạo.

        Trong trường hợp không có, bạn có thể lấy đặc tính đó trong sách giáo khoa cũng được. Trường hợp của bạn, có thể cần gấp 5 lần tính toán.

        Comment


        • #5
          Bổ sung

          Anh Cuốc Thái nhanh tay quá. Nhóc cũng muốn trả lời bài này. Trong lúc Nhóc vẽ cái biểu đồ để gởi lên thì anh đã trả lời trước rồi.

          Đúng như anh CT nói, các anh chị à.
          Dòng phóng định mức mức 8 giờ, là dòng được tính bằng dung lượng định mức chia cho 8.

          Thí dụ (Nhóc lấy số chẵn cho các anh chị dễ hình dung nha):
          Bình accu có dung lượng định mức mức 8 giờ là:
          80Ah. (thông số do nhà chế tạo cung cấp)
          Dòng phóng định mức (dòng phóng mức 8 giờ) là :
          80/8 = 10A.
          Nếu anh phóng dòng gấp đôi (200%, 20A) thì thời gian phóng sẽ là:3 giờ (chứ không phải 4 giờ như anh nghĩ),
          và dung lượng sẽ là :
          3h*20A = 60Ah = 75% dung lượng định mức.
          Nếu anh phóng dòng gấp 4 (400%, 40A) thì thời gian phóng chỉ còn 1 giờ.
          Và dung lượng thực sự là
          1h*40A = 40Ah = 50% dung lượng định mức.

          Đường đặc tuyến này không kéo dài ra đến mức thời gian còn 10 phút như yêu cầu của anh, nhưng Nhóc đoán nó còn khoảng 15% dung lượng định mức. Như vậy nếu anh tính ra dung lượng cần thiết, thì dung lượng bình accu anh phải tính gấp 6,7 lần.

          Đặc tuyến này Nhóc vẽ theo cuốn Standard handbook for ElectricalEngineers xuất bản lần thứ 10, năm 1968, Nhóc lục trong đống sách của Papa nhóc. các anh cứ yên tâm là nó đúng.
          Nhóc thích nghịch điện,
          Nhóc thích xì păm,
          Nhóc thích trêu mấy anh.
          Hi hi.

          Comment


          • #6
            Nhóc dùng cái tiện ích up hình của Forum mà không được. Thôi để tối về nhà, nhóc up bằng đường khác lên sau. Ở cơ quan, xài máy chùa, chạy chậm quá trời.
            Nhóc thích nghịch điện,
            Nhóc thích xì păm,
            Nhóc thích trêu mấy anh.
            Hi hi.

            Comment


            • #7
              Bác quocthai tính sao mà bình 100 Ah mức 8 giờ lại xả được dòng 25 A trong 8 giờ?

              Bây giờ mới lộ ra là 'cô nhóc' đi làm rồi, đã đi làm mà còn xưng là nhóc! Nhóc đừng nói là đi theo papa vào cơ quan mỗi ngày nhé, papa nhóc có sách cũ chất đống thì nhóc hẳn không còn 'nhóc' nữa.

              Thân,
              Biển học mênh mông, sức người có hạn

              Comment


              • #8
                Ừ. Tính nhầm. Để sửa lại: 12,5A trong 8 giờ.

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi namqn Xem bài viết
                  Bác quocthai tính sao mà bình 100 Ah mức 8 giờ lại xả được dòng 25 A trong 8 giờ?

                  Bây giờ mới lộ ra là 'cô nhóc' đi làm rồi, đã đi làm mà còn xưng là nhóc! Nhóc đừng nói là đi theo papa vào cơ quan mỗi ngày nhé, papa nhóc có sách cũ chất đống thì nhóc hẳn không còn 'nhóc' nữa.

                  Thân,
                  Anh Cuội này nổi tiếng là hấp tấp và thiếu cẩn trọng.
                  Nhóc đã là Nhóc, thì anh Nam cứ gọi là Nhóc đi. Có ai đánh thuế đâu nào?
                  Đống sách cũ của Papa, lâu lâu anh Cuội đến tham khảo, là Nhóc lại có quà, papa lại có nhậu. hi hi.

                  Spam một tý, bây giờ là cái đặc tuyến của bình accu nè. Nhóc vẽ từ hôm qua.

                  Nhóc thích nghịch điện,
                  Nhóc thích xì păm,
                  Nhóc thích trêu mấy anh.
                  Hi hi.

                  Comment


                  • #10
                    Tui thì lại lo về khả năng xuất dòng của accu.
                    Tạm tính dung lượng theo cách của bạn NSP, nhưng sẽ sử dụng accu loại phổ thông là 24V-200Ah.
                    Với công suất 20 kW, trừ hao hiệu suất thì
                    dòng mà accu phải cấp là xấp xỉ 1200A.
                    Vậy accu 200Ah có thể phóng được 1200A không?
                    Imagine all the people
                    Living life in peace...

                    Comment


                    • #11
                      Với công suất lớn như vậy, không ai xài DC thấp đâu, bác Toymaker à.Có thể phải xài 125 hoặc 250V. Lúc đó dòng phóng chỉ còn 260 hoặc 130A thôi.
                      Nếu theo công thức tính của bạn nsp và nhân hệ số theo như Cô Nhóc tính, thì sẽ dùng dàn bình 240V, 200Ah.

                      Ở chỗ QT đang xài cái 250VDC, 400Ah, cấp cho một bộ UPS 1 kW và nhiều tải DC khác nữa. Xài được khoảng 8 giờ.

                      Comment


                      • #12
                        Em không hiểu tại sao nhưng thực tế các bộ UPS đều dùng ắc quy chì axit loại có van điều tiết (80%) là sao?

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi quocthai
                          Nếu theo công thức tính của bạn nsp và nhân hệ số theo như Cô Nhóc tính, thì sẽ dùng dàn bình 240V, 200Ah.
                          Nếu dùng bình 240V thì chỉ cần loại 20Ah thôi

                          @:ng2mat bạn cho biết cái van điều tiết của acqui là gì thế?

                          PT.
                          Last edited by phanta; 21-03-2007, 11:57. Lý do: .
                          Núi cao bởi có đất bồi
                          Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu?
                          Muôn dòng sông đổ biển sâu
                          Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn?

                          Comment


                          • #14
                            Anh Toy maker và anh Phanta lạc quan quá chừng chừng. Còn anh Quốc Thái lại xài sang quá.

                            Tính ra, theo nhóc khoảng 240V, 160Ah thì vừa

                            Đối với bình 20Ah, thì dòng phóng tiêu chuẩn mức 8 giờ của nó là 2,5A. Anh phóng dòng 150A tức là 60 lần dòng mức 8 giờ. Nhóc e rằng bình nó sẽ bùm ngay trong phút đầu tiên, hoặc là không thể nào tăng dòng lên đến cỡ đó.
                            Nhóc thích nghịch điện,
                            Nhóc thích xì păm,
                            Nhóc thích trêu mấy anh.
                            Hi hi.

                            Comment


                            • #15
                              Tui đâu có lạc quan !
                              Như đã post ở trên, điều tui quan tâm đầu tiên là khả năng phóng dòng của accu, một khái niệm "dòng phóng định mức" cho accu.
                              Khoan đề cập đến việc giảm dung lượng Ah khi tăng dòng phóng.
                              Theo các tính sơ bộ của bạn NSP, chỉ cần accu 240V-20Ah (hoặc tương đương accu 24V-200Ah thông dụng cho dễ hình dung).
                              Với accu 240V-20Ah : cần phóng dòng 120A.
                              Với accu 24V-200Ah : cần phóng dòng 1200A.
                              Theo tui thì dòng phóng như vậy đều quá khả năng của accu.
                              Vì đa số các đặc tuyến của accu chỉ "dám" vẽ lên tới dòng khoảng 3 lần dung lượng (ví dụ bình 200Ah chỉ vẽ tới 600A).
                              Như vậy chắc chắn phải ghép song song nhiều bình, nhưng là bao nhiêu?
                              Nếu đã thỏa "dòng phóng định mức", hay "dòng phóng cho phép", thì tui nghĩ với khoảng thời gian lưu điện dưới 30 phút : vấn đề về dung lượng đương nhiên thỏa mãn.