  • #61
    Nguyên văn bởi ajiang Xem bài viết
    Các bác cho em hỏi nếu muốn tăng thời gian cho UPS thì mình có thể đấu song song ắcqui bên ngoài với ắcqui của nó được không và ắcqui ngoài có dung lượng cao thoải mái được chứ (tất nhiên là cùng điện áp rồi). Bác nào đã từng ghép rồi có kinh nghiệm chỉ cho em với.
    Cái này thì còn tùy cái UPS nó có cho không? Thử mới biết.
    Vì có cái nó lập trình thời gian, nên dù cho có accu dung lượng lớn cấp cho, nó vẫn tít tít rồi tắt, mình lại bấm mở, chạy một lúc rồi lại tít tít rồi tắt cứ như thế. Cho nên bác cứ thử, nếu không bị như trên thì cứ dùng không sao.
    Chúc vui.

    Comment


    • #62
      Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
      Giả sử dùng ắc quy U=220V, P=20KW, hiệu suất của Nên chọn loại ắc quy 220V/24 Ah
      ắc quy 220v chắc là to lắm nhỉ?! Bác nào có cái hình của nó cho em xem với. hay phải ghép nhiều cái lại với nhau?
      Last edited by tremriver; 05-02-2009, 17:12.

      Comment


      • #63
        Nguyên văn bởi tremriver Xem bài viết
        ắc quy 220v chắc là to lắm nhỉ?! Bác nào có cái hình của nó cho em xem với. hay phải ghép nhiều cái lại với nhau?
        Accu chỉ có những dòng chuẩn để cho mọi cty và người sử dụng cũng như kỹ sư thiết kế.
        Bình thường về Volt thì thông dụng 3 loại: 2V, 6V và 12V
        Trong Viễn thông họ hay sử dụng loại: 2V
        Dân dụng thường sử dụng: 6V
        Do chủ đề này các bạn bàn về UPS nên UPS thường sử dụng loại 12V và có các AH sau: 12V7AH, 12V7.2AH, 12V7.5AH, 12V9AH, 12V12AH, 12V18AH, 12V24AH, 12V33AH, 12V50AH, 12V70AH, 12V90AH, 12V100, 12V110AH, 12V120AH, 12V240AH, 12V250AH,....
        Nhưng do để tiện cho việc thay thế bảo trì nên khi thiết kế UPS các nhà sản xuất cũng thường sử dụng loại Battery có AH nhỏ để dễ thay thế và dễ mua vì nó thông dụng.
        Khi sử dụng Battery cho UPS tùy theo nhà sản xuất họ sẽ đưa ra thông số ghép của các bank battery và thông dụng là 28, 30, 33, 36, 48 battery cho mỗi bank và có thể nối nhiều bank với nhau để tăng thời gian Backup.
        Một điểm nên chú ý khi sử dụng battery là bộ charger cho UPS đó. Nhiều lúc các bạn thích backup lâu nên gắn quá nhiều bank dẫn đến thời gian nạp và AH không. Thông thường các nhà sản xuất battery khuyến cáo thời gian nạp là 20h và môi trường tốt cho battery là 25oC (nếu các bạn đang dùng UPS mà nhiệt độ phòng battery cao hơn 25oC thì nên gắn máy lạnh cho nó) và phòng battery nên để khác phòng UPS để hạn chế rủi ro cháy nổ.

        @Cần tư vấn về UPS, nguồn hay hệ thống datacenter thì cứ vô tư liên hệ với mình.

        Comment


        • #64
          ups

          Nguyên văn bởi guess Xem bài viết
          accu chỉ có những dòng chuẩn để cho mọi cty và người sử dụng cũng như kỹ sư thiết kế.
          Bình thường về volt thì thông dụng 3 loại: 2v, 6v và 12v
          trong viễn thông họ hay sử dụng loại: 2v
          dân dụng thường sử dụng: 6v
          do chủ đề này các bạn bàn về ups nên ups thường sử dụng loại 12v và có các ah sau: 12v7ah, 12v7.2ah, 12v7.5ah, 12v9ah, 12v12ah, 12v18ah, 12v24ah, 12v33ah, 12v50ah, 12v70ah, 12v90ah, 12v100, 12v110ah, 12v120ah, 12v240ah, 12v250ah,....
          Nhưng do để tiện cho việc thay thế bảo trì nên khi thiết kế ups các nhà sản xuất cũng thường sử dụng loại battery có ah nhỏ để dễ thay thế và dễ mua vì nó thông dụng.
          Khi sử dụng battery cho ups tùy theo nhà sản xuất họ sẽ đưa ra thông số ghép của các bank battery và thông dụng là 28, 30, 33, 36, 48 battery cho mỗi bank và có thể nối nhiều bank với nhau để tăng thời gian backup.
          Một điểm nên chú ý khi sử dụng battery là bộ charger cho ups đó. Nhiều lúc các bạn thích backup lâu nên gắn quá nhiều bank dẫn đến thời gian nạp và ah không. Thông thường các nhà sản xuất battery khuyến cáo thời gian nạp là 20h và môi trường tốt cho battery là 25oc (nếu các bạn đang dùng ups mà nhiệt độ phòng battery cao hơn 25oc thì nên gắn máy lạnh cho nó) và phòng battery nên để khác phòng ups để hạn chế rủi ro cháy nổ.

          @cần tư vấn về ups, nguồn hay hệ thống datacenter thì cứ vô tư liên hệ với mình.
          anh o ha noi hay dau vay cho a co sua ups khong em co khoang 10 con loai tu 650va tro len can sua gia tot sms hoac call cho em nhe :0919055468-0933055468-VNPTSL2000@GMAIL.COM-VNPTSL2000@YAHOO.COM.VN

          Comment


          • #65
            anh que duong a.em co mot con ups 500w nhung dau tien no keu tit tit deu va chay ngon lanh.sau 7 phut no tit tit nhanh mot phut nua roi tat luon.muon chay lai thi minh phai bam nut khoi dong lai.buc minh ghe!em dung tai la ti vi 16" 100 w va dung binh 30ah sau do dung binh 100ah ket qua van nhu the.vay em phai lam j de no chay lau dai day?em dang can gap.anh giup em voi

            Comment


            • #66
              ko ạ jup em ah.. em dang can gap that ma
              chang bo vo tuong lạ nha em
              cac cao thu xin hay jup em di

              Comment


              • #67
                Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
                Cái này thì còn tùy cái UPS nó có cho không? Thử mới biết.
                Vì có cái nó lập trình thời gian, nên dù cho có accu dung lượng lớn cấp cho, nó vẫn tít tít rồi tắt, mình lại bấm mở, chạy một lúc rồi lại tít tít rồi tắt cứ như thế. Cho nên bác cứ thử, nếu không bị như trên thì cứ dùng không sao.
                Chúc vui.
                Em mới mua cái santak TG1000 , cái này nó lập trình tự động tắt sau 15' vậy cho em hỏi có thể chỉnh ( hoặc độ ) cho nó chạy hết bình không ? Mục đích sử dụng chỉ là cấp nguồn cho cái modem chạy laptop thôi ! Thanks

                Comment


                • #68
                  Nguyên văn bởi havefun Xem bài viết
                  Em mới mua cái santak TG1000 , cái này nó lập trình tự động tắt sau 15' vậy cho em hỏi có thể chỉnh ( hoặc độ ) cho nó chạy hết bình không ? Mục đích sử dụng chỉ là cấp nguồn cho cái modem chạy laptop thôi ! Thanks
                  Trời! Sao không sắm cái modem dùng được nguồn 12VDC cho nó tiện? Không phải mất gì hết.
                  Muốn độ lại nó thì phải tìm xem, em nào đang khống chế nó mà trị.
                  Chúc vui.

                  Comment


                  • #69
                    Hic hic.... Em lỡ mua rồi ! Bây giờ chỉ còn cách độ lại thôi , các bác có cao kiến xin chỉ giúp ! Thanks

                    Comment


                    • #70
                      hic hic hic.... chìm váo quên lãng òi !!!!!!!!!!

                      Comment


                      • #71
                        hi all.
                        Cac thong so cua accu gom co:
                        Dung luong: Ah
                        Dien ap danh dinh: volt
                        Vi du accu ghi la 200 Ah C10
                        Nghia la cap duoc dong 20A trong 10 gio, khi xa voi dong nho hơn thi dung luơng se lon hon 200Ah, con khi xa voi dong > C10 thi dung luong se < 200Ah.

                        Comment


                        • #72
                          Noi song song nhieu binh Accu 24v/200Ah de tang dung luong hoac dau noi tiep nhieu binh lai de co dien the ra theo yeu cau

                          Comment


                          • #73
                            Hi, tôi đã tính cho bạn số bình accu để UPS 20KVA backup được 10' là 30 cái loại 25AH (~ 23,4AH nhưng đã làm tròn) còn cách tính thì khá phức tạp vì phụ thuộc vào biểu đồ phóng của từng loại accu, và mức độ xã mà bạn cho phép (ở đây mình chọn mức trung bình, an toàn cho accu) cái này kô phải mức độ xã nhiều hay ít mà là bạn xã accu đến độ nao, VD: Accu khi nạp đầy la 13V8 bạn xã đến 10V5 hay 11V thì sẽ có kêt quả khác nhau... Thêm 1 điều nữa là những UPS công suất lớn người ta chọn cách ghép accu nối tiếp chứ kô phải ghép song song...
                            Nếu cần thì bạn gọi số: 0913 778 050 mình sẽ giải thích thêm.

                            Comment


                            • #74
                              bạn có mạch nghịch lưu kô,nếu có share cho mình với,mình đang rat can,thanks nha
                              _--------------------------------------------------

                              **** ------------------------------------------***

                              Comment


                              • #75
                                -giả sử chưa tính tính đến hiệu suất của phép biến đổi(tam coi là 100% cho dễ hiểu) Thì:
                                Với yêu cầu của bài ra. Cần đầu ra có công suất =20KW với thời gian lưu 10 phút thì tương đương với một năng lượng là :20KW*10 phút=200KWphut hay=200/60=3,3333KWh hay bằng=3333,333 Wh.
                                Như vậy nếu dùng AQ 24V thì Phải có dung lương là:3333,333/24=138,888Ah
                                Tuy nhien khi đó dòng phóng của AQ rát lớn khong Khả thi
                                Last edited by hauthietke; 04-09-2009, 15:31.