ừ toymaker nói đúng lắm nếu công suất 20kw thì phải dùng nhiều accu nối ssong song với nhau
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Ắcquy dùng cho UPS
Collapse
X
-
Nguyên văn bởi thanhfdcẸc, bác này nói cứ như nhân viên của santak ấy. Bác xem lại đi, catalog của santak mới bây giờ thì dòng tg500 chỉ backup được từ 5-7 phút trong điều kiện full load là nó ngắt thôi, dù bình accu vẫn còn điện.
Cảm ơn bạn nhé !
======================================
tuoitretiencong@gmail.com
Comment
-
[QUOTE=tiencong;287543]Đúng rồi dòng sản phẩm Tg500 này khi chạy cho máy tính chỉ khoảng 5 phút đổ lại thôi mình cũng mới mua một cái, mới đầu tưởng lỗi mang đi bảo hành thì mới biết đây là dòng sản phẩm cơ bản nhất của Santak chủ yếu dùng để Shutdown máy tính khi mất điện, nếu muốn lưu lâu hơn phải dùng dòng sản phẩm TG1000 hoặc Blazer cơ nghe mấy bác kỹ thuật Santak tư vấn thế hixhix
Cảm ơn bạn nhé !
======================================
Thanks các bạn nhiều!!! tại santaks TG500 cũ ở hàng sắt vụn nhiều quá ta!!!Telephone number : 098H882372
YM:
Comment
-
Alo. Có ai quan tâm tới vấn đề này nữa không ? Mình vừa kiểm tra em UPS của mình. Em nó đi mất 1 tên Acquy 12V 7,2Ah. Em nó là acquy khô. Hiện trạng là : Khi chưa chạy máy thì đo điện áp hai đầu là 12,7V. Khi chạy nó sụt áp còn 10,4V. Sạc cả ngày vẫn không được. Mà hai em nó mắc nối tiếp nhau để chạy 24VDC. Có ai biết có cách nào để khôi phục em nó không ? Nếu kẹt quá thì phải thay mới và cho mình hỏi ai biết giá của Acquy 12V 7,2 Ah là bao nhiêu không ? Cảm ơn mọi người nhiều.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Comment
-
Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtAlo. Có ai quan tâm tới vấn đề này nữa không ? Mình vừa kiểm tra em UPS của mình. Em nó đi mất 1 tên Acquy 12V 7,2Ah. Em nó là acquy khô. Hiện trạng là : Khi chưa chạy máy thì đo điện áp hai đầu là 12,7V. Khi chạy nó sụt áp còn 10,4V. Sạc cả ngày vẫn không được. Mà hai em nó mắc nối tiếp nhau để chạy 24VDC. Có ai biết có cách nào để khôi phục em nó không ? Nếu kẹt quá thì phải thay mới và cho mình hỏi ai biết giá của Acquy 12V 7,2 Ah là bao nhiêu không ? Cảm ơn mọi người nhiều.
Comment
-
Nguyên văn bởi huutan.0372 Xem bài viếtAccu của bạn bị chai rồi. thay cái khác đi. Giá của nó khoảng 300K. Nhưng dùng accu 7,2Ah cho máy tính thì được chứ dùng cho gia đình sinh hoạt khi mất điện thì không được lâu đâu.
Mà nếu UPS đã dùng lâu rồi thì nên mua mới thôi vì biết đâu vừa thay Acquy xong mà Main của nó lăn ra chết thì cũng phí.
=========================
tuoitretiencong@gmail.com
0988.638.984
Comment
-
Nguyên văn bởi lckinhen Xem bài viếtaccu 12v/7.2 ah. kich thước giống như loại 12v/8Ah. ở nhật tảo bán chỉ 180k thui. thay cho ups rat sướng.
Comment
-
Nguyên văn bởi ajiang Xem bài viếtMình hỏi vì mình đang làm tại 1 trạm biến thế, hệ thống acquy dự phòng tại trạm khi xảy ra sự cố mất điện lại chỉ cấp nuôi cho rơle và máy cắt (sử dụng 220VDC), còn cái máy tính theo dõi điều khiển các thiết bị này lại dùng 1 cái UPS riêng (loại UPS này không có ngõ cho lắp thêm acquy ngoài vào). Khi mất điện dài độ 1h trở lên thì cái UPS không thể nuôi được cái máy tính (máy tính cũ đời Pentium đầu tiên thui nhưng cái monitor của nó là CRT 21 inch); mình thấy cách tận dụng hệ thống acqui trên để mắc song song với acqui của UPS là dễ làm nhất, không tốn kém. Nếu mình mắc song song & để tránh mạch nạp của UPS quá tải khi có điện trở lại, mình dùng thêm diode cho acqui mắc thêm được chứ, còn có vấn đề gì mình chưa tính đến không.
Họ dùng Inverter 220Vdc/ 220Vac để tận dụng bộ ắc quy 220Vdc của trạm luôn. Phương pháp này rất hiệu quả.
Thường trạm 220kV họ xài 2 x 2Inverter 2kVA là ngon. Chạy Parallel 1+1 luôn.
Comment
-
Nguyên văn bởi thanh_nam Xem bài viếtĂCQUY UPS VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TẾ:
Các acquy dùng cho UPS trong công nghiệp thường là loại 6V150AH hay loại 2V 250AH.Số lượng thì tùy theo loại UPS .Ví dụ UPS Sàtnite, 30KW,3 PHASE 50HZ, dùng 35 Chiếc 6V,150AH. Còn UPS cũng SÀTNITE dùng đến 105 chiếc 2v250ah .Còn UPS Silcon của Pháp dùng 32 chiếc 12V35AH của HITACHI.Nói chung điện áp DC thường cao từ 200VDC trở lên.Các hiệu ACQUY quen thuộc dùng cho UPS công nghiệp là : Marathon, ENERSYS,LEAD LINE, HITACHI. Đấy là các số liệu thực tế từ hệ thống mình đang làm có 6 UPS SAFT NITE 903 VÀ 901 công suất 10-30kva,3 phase ,1 UPS silcon 10kva,3 phase,1 UPS apple 10kva, bộ nguồn dùng úp back up dạng offline thì nhiều lắm. Nên các số liệu là tin tưởng được. Ngoài ra, hiện nay, để kiểm tra chất lượng acquy, bắt đầu dùng đơn vị điện dẫn.Tức nghịch đảo nội trở của acquy bằng thiết bị đo của MIDTRONIC.Bắt đầu đưa hệ thống acquy vào sử dụng, người ta sẽ đo điện dẫn acquy ,ví dụ đợuc 2200 siemens, sau thời gian sử dụng, điện dẫn acquy giảm dần xuống, và lúc nó chỉ còn 70% so với giá trị ban đầu thì acquy ấy xem như hỏng.
Vì nếu hỏng 1 bình (mặc dù chỉ mất 2/6/12V) -> cả giàn bình 55/110 cell sẽ bị hở mạch -> lúc có sự cố -> ko phóng điện được -> dao cách ly or ... ko làm việc -> MBA 63MVA nổ cái bùm.
Ắc quy VRLA - Sealed Lead Acid -> có đặc điểm này là rất nguy hiểm so - chết đột tử - vì vậy người sử dụng cần nắm vững thông số thiết lập ắc quy, phải có quy trình bảo dưỡng, theo dõi hệ thống ắc quy rõ ràng, đầy đủ - thì mới có thể phát hiện sớm bình ắc quy nào sắp chết để còn cách li khỏi giàn bình -> và thay thế nếu cần.
Ắc quy VRLA -> sáng sử dụng vẫn còn tốt - nhưng chiều lúc gặp sự cố, chưa chắc đã có điện để phóng ra.
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Thì đây là 4r điên nặng điện mà, nên họ show phần điện thôi. Phần "cốt lõi" có cái tay biên chắc sang Văn Môn rồi....
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
Hôm qua, 18:54 -
-
Trả lời cho Chọn dây dẫn cho điện DC?bởi nhathung1101Điện DC đương nhiên là khác với AC rồi. Chỉ cần biết mặt chữ là thấy khác như gà trống với gà mái mà.
Còn về bản chất, AC là dòng điện hoạt động theo tần số. Tần số càng cao thì dây dẫn càng mỏng, nhẹ, vì hiệu ứng...-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
Hôm qua, 18:46 -
-
Trả lời cho Công thức điện tửbởi nhathung1101Ăn ít => Nói nhiều.
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
Hôm qua, 18:39 -
-
Trả lời cho Chọn dây dẫn cho điện DC?bởi mèomướpDạ vài chục mét thì chú tính như vậy được ạ. Chứ chuẩn thì phải tính cả điện trở của toàn bộ chiều dài dây dẫn nhân với dòng điện xem sụt áp có trong khoảng chấp nhận đc hông ạ. Trong mạch điện tử khoảng cách ngắn và mạch...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
Hôm qua, 14:49 -
-
bởi vietroadTheo mình biết thì chọn dây dẫn dựa vào dòng tải. Thường thì tiết diện 1mm2 cho dòng 6A. Nhưng trong các mạch điện tử, như mạch nguồn tổ ong chẳng hạn, dòng đến vài chục Ampe mà đường mạch mỏng dính. Phải chăng điện DC nó khác với...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
Hôm qua, 14:19 -
-
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamPhải xem cơ cấu bơm, chứ xem cơ cấu rotor, thì chỉ làm thầy bói xem voi.
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
29-11-2024, 08:19 -
-
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11vg, cám ơn bác...........
-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
28-11-2024, 14:37 -
-
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hiện em đang có 1 con bơm màng trong thiết bị y tế đang gặp tình trạng yếu dần hoặc ngừng hoạt động sau thời gian sử dụng
Sau khi tìm hiểu về thông tin của bơm trên mạng thì em được biết...-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
28-11-2024, 11:22 -
-
Trả lời cho Cần mọi người giúp mạch tạo sóng siêu âm máy rửabởi bqviet
-
Channel: Điện tử công suất
27-11-2024, 20:26 -
-
bởi Minhdai95Em chào mọi người, e đang sửa mạch tạo sóng siêu âm cho máy rửa mà chưa có tài liệu để tham khảo sửa, mọi người cho e xin tài liệu ạ...
-
Channel: Điện tử công suất
27-11-2024, 11:37 -
Comment