  • Nguyên văn bởi laodai Xem bài viết
    Cho mình hỏi mấy bro tí:
    Mình xài bình 70Ah cho dàn máy: màn hình crt 15"(nó ghi 220V 1.2A) + CPU, không xài loa chạy liên tục đc khoảng 2h, vậy cho mình hỏi với thời gian thì bình acquy vậy có ổn không( tại mình xài bình đã qua sử dụng) nếu bình mới 120Ah bình xài đc khoảng bao lâu.
    Cái này mình hơi gà mong mấy bro chỉ giúp. thanks
    bạn cho mình hỏi là bạn dùng UPS hay là dùng kích điện. nế dùng UPS bạn cho mình biết dùng loại gì mình sẻ nói cho chính xác hơn nha

    Comment


    • Chào các bác,
      Nhà em dùng cửa cuốn, cách đây 6 tháng em thay ắc-quy cho cái ups cửa cuốn. Lúc đầu ups dùng 4 bình khô 7Ah, em thay thành 1 bình khô 35Ah hiệu MotoLite, sử dụng đc một thời gian thì bình 35Ah chết hẳn.

      Em đem bình ra thì chỗ bán không nhận bảo hành, lí do bình em bị hết nước & người bán nói em sử dụng không đúng cách.

      Em băn khoăn quá, theo người bán thì ắc-quy không được sạc liên tục, chỉ sạc đầy rồi rút điện ra. Nếu làm vậy thì em không yên tâm lắm vì rút điện ups ra mình quên ắc-quy hết điện mà lại đang ở ngoài là khóc tiếng mán luôn, không cách nào vô nhà đc. Làm vậy phải nhớ rút-cắm điện thường xuyên.

      Còn nếu sử dụng như em hiện tại thì cửa hàng nói ai cũng bị vậy hết, có đổi trăm cái bình cũng thế.

      Cái ups em xài khoảng 1,5 năm rồi, Ắc-quy của hãng J&G, nó ghi "UPS for rolling door". Có 3 đèn led: đèn 1 ghi "AC power", đèn 2 ghi "Inverter", đèn 3 ghi "overload".

      Mấy bác sử dụng cửa cuốn thì thế nào, giúp em 1 tay để yên tâm về phần điện đóm.

      Comment


      • Các huynh đệ cho em hỏi môt chút nhe!
        Mùa hè rât hay mất điện mình lại mói sinh em be.
        Nhà mình đã có máy phát điện nhưng giá xăng cao quá
        mà UPS chưa biết dùng loại nào mà công xuât hợp lý cả, mình muốn lưu khoảng 1 ngày với công xuât
        là 1200w
        xin dược chỉ giáo.
        cảm on nhiều

        Comment


        • Nguyên văn bởi dstuyen Xem bài viết
          Chào các bác,
          Nhà em dùng cửa cuốn, cách đây 6 tháng em thay ắc-quy cho cái ups cửa cuốn. Lúc đầu ups dùng 4 bình khô 7Ah, em thay thành 1 bình khô 35Ah hiệu MotoLite, sử dụng đc một thời gian thì bình 35Ah chết hẳn.

          Em đem bình ra thì chỗ bán không nhận bảo hành, lí do bình em bị hết nước & người bán nói em sử dụng không đúng cách.

          Em băn khoăn quá, theo người bán thì ắc-quy không được sạc liên tục, chỉ sạc đầy rồi rút điện ra. Nếu làm vậy thì em không yên tâm lắm vì rút điện ups ra mình quên ắc-quy hết điện mà lại đang ở ngoài là khóc tiếng mán luôn, không cách nào vô nhà đc. Làm vậy phải nhớ rút-cắm điện thường xuyên.

          Còn nếu sử dụng như em hiện tại thì cửa hàng nói ai cũng bị vậy hết, có đổi trăm cái bình cũng thế.

          Cái ups em xài khoảng 1,5 năm rồi, Ắc-quy của hãng J&G, nó ghi "UPS for rolling door". Có 3 đèn led: đèn 1 ghi "AC power", đèn 2 ghi "Inverter", đèn 3 ghi "overload".

          Mấy bác sử dụng cửa cuốn thì thế nào, giúp em 1 tay để yên tâm về phần điện đóm.
          4 cái của no đấu nối tiếp hay//?nó đấu nối tiêp mà bác đấu // thì lap đâu ra điện mà nạp cho nó??đành rang acqui ko sạc liên tuc được nhưng bản thân nó cũng có chức năng kiểm soát dòng sạc chư?Còn 4 bình cũ của nó mà đấu // vẫn dùng dược thi nó bán đồ lởm cho bác rồi
          Điện Lạnh THỰC TÌNH
          282 Đ Hòa Bình,Tp Yên Bái,T Yên Bái

          thucybb@gmail.com

          Comment


          • Nguyên văn bởi hieunguyen26 Xem bài viết
            Các huynh đệ cho em hỏi môt chút nhe!
            Mùa hè rât hay mất điện mình lại mói sinh em be.
            Nhà mình đã có máy phát điện nhưng giá xăng cao quá
            mà UPS chưa biết dùng loại nào mà công xuât hợp lý cả, mình muốn lưu khoảng 1 ngày với công xuât
            là 1200w
            xin dược chỉ giáo.
            cảm on nhiều
            mua kích khoảng trên 2kw,,,khoảng 2>3 binh từ 150>200A cung tạm ổn cho sinh hoạt hàng ngày như chắc ko dùng duoc cho máy giat và điều hòa đâu
            Điện Lạnh THỰC TÌNH
            282 Đ Hòa Bình,Tp Yên Bái,T Yên Bái

            thucybb@gmail.com

            Comment


            • Nguyên văn bởi dstuyen Xem bài viết
              Chào các bác,
              Nhà em dùng cửa cuốn, cách đây 6 tháng em thay ắc-quy cho cái ups cửa cuốn. Lúc đầu ups dùng 4 bình khô 7Ah, em thay thành 1 bình khô 35Ah hiệu MotoLite, sử dụng đc một thời gian thì bình 35Ah chết hẳn.

              Em đem bình ra thì chỗ bán không nhận bảo hành, lí do bình em bị hết nước & người bán nói em sử dụng không đúng cách.

              Em băn khoăn quá, theo người bán thì ắc-quy không được sạc liên tục, chỉ sạc đầy rồi rút điện ra. Nếu làm vậy thì em không yên tâm lắm vì rút điện ups ra mình quên ắc-quy hết điện mà lại đang ở ngoài là khóc tiếng mán luôn, không cách nào vô nhà đc. Làm vậy phải nhớ rút-cắm điện thường xuyên.

              Còn nếu sử dụng như em hiện tại thì cửa hàng nói ai cũng bị vậy hết, có đổi trăm cái bình cũng thế.

              Cái ups em xài khoảng 1,5 năm rồi, Ắc-quy của hãng J&G, nó ghi "UPS for rolling door". Có 3 đèn led: đèn 1 ghi "AC power", đèn 2 ghi "Inverter", đèn 3 ghi "overload".

              Mấy bác sử dụng cửa cuốn thì thế nào, giúp em 1 tay để yên tâm về phần điện đóm.
              Nên nêu rõ nhãn hiệu của UPS thì mới giải thích được.
              Xin lưu ý: UPS công suất lớn thường dùng cấp nguồn 24V (2 ắc quy đấu nối tiếp) thậm chí dùng 48V (4 ắc quy nối tiếp).
              Giả sử UPS dùng nguồn 24V mà lại đấu ắc quy 12V vào thay, cắm điện cả ngày (bắt buộc mà) thì chẳng mấy mà cạn nước là phải thôi, dù rằng dòng nạp có nhỏ. Bố nó cũng chả chịu được.
              Cứ kiểu này, có thay cả trăm bình cũng thế thôi.
              Last edited by thienpht; 03-06-2011, 12:52.

              Comment


              • Nguyên văn bởi hieunguyen26 Xem bài viết
                Các huynh đệ cho em hỏi môt chút nhe!
                Mùa hè rât hay mất điện mình lại mói sinh em be.
                Nhà mình đã có máy phát điện nhưng giá xăng cao quá
                mà UPS chưa biết dùng loại nào mà công xuât hợp lý cả, mình muốn lưu khoảng 1 ngày với công xuât
                là 1200w
                xin dược chỉ giáo.
                cảm on nhiều
                Muốn lưu điện 1 ngày (24 giờ) với công suất tải là 1200W thì phải đầu tư tổ hợp Acquy cực kỳ khủng luôn.
                Cụ thể:
                - UPS: Phải đảm bảo công suất 1600W trở lên (VD: ít nhất cũng phải là Santak 2KVA), những loại như thế này ăn dòng DC từ 24 đến 36V (nếu là 36V thì phải đấu nối tiếp 3 acquy 12V = 36V)
                - Acquy: Phải đảm bảo tổng dung lượng ít nhất là 1000Ah; mà UPS có công suất 1200W thì chạy dòng DC là 36V nên phải dùng 3 acquy 12V - 200Ah đấu nối tiếp nhau thành 1 cặp để được điện thế là 36V -200Ah. Muốn có 1000Ah thì phải dùng 5 cặp như vậy đấu song song với nhau => đầu tư Acquy là: 3 x 5 = 15 acquy (loại 200Ah) thì mới có được thời gian chạy là 21 giờ: (1000Ah x 36V x 0,7)/1200W = 21 giờ.
                Đầu tư $: 15 Acquy 12V-200Ah x 6,2 triệu = 93 triệu; UPS khoảng 6 - 7triệu => Tổng cộng 100 củ => ặc ...ặc.... Bác còn muốn đầu tư không?

                Comment


                • Nguyên văn bởi dstuyen Xem bài viết
                  Chào các bác,
                  Nhà em dùng cửa cuốn, cách đây 6 tháng em thay ắc-quy cho cái ups cửa cuốn. Lúc đầu ups dùng 4 bình khô 7Ah, em thay thành 1 bình khô 35Ah hiệu MotoLite, sử dụng đc một thời gian thì bình 35Ah chết hẳn.

                  Em đem bình ra thì chỗ bán không nhận bảo hành, lí do bình em bị hết nước & người bán nói em sử dụng không đúng cách.

                  Em băn khoăn quá, theo người bán thì ắc-quy không được sạc liên tục, chỉ sạc đầy rồi rút điện ra. Nếu làm vậy thì em không yên tâm lắm vì rút điện ups ra mình quên ắc-quy hết điện mà lại đang ở ngoài là khóc tiếng mán luôn, không cách nào vô nhà đc. Làm vậy phải nhớ rút-cắm điện thường xuyên.

                  Còn nếu sử dụng như em hiện tại thì cửa hàng nói ai cũng bị vậy hết, có đổi trăm cái bình cũng thế.

                  Cái ups em xài khoảng 1,5 năm rồi, Ắc-quy của hãng J&G, nó ghi "UPS for rolling door". Có 3 đèn led: đèn 1 ghi "AC power", đèn 2 ghi "Inverter", đèn 3 ghi "overload".

                  Mấy bác sử dụng cửa cuốn thì thế nào, giúp em 1 tay để yên tâm về phần điện đóm.
                  theo tôi nghỉ khi ban thay ắc quy rồi mà gặp trương hợp như vậy thì chắc chắn cái UPS dùng cho cửa cuốn này có vấn đề về xạc bình ắc quy, nguyên nhân do khi ắc quy xạc đầy nhưng UPS không tự ngắt chế độ xạc, thứ 2 do bộ xạc gây quá dòng xạc cho hệ thống ắc quy dẫn đến nóng hoặc làm cạn dung dịch bên trong ắc quy, hiện nay trên thị trường có loại UPS SANTAK dùng cho cửa cuốn, chế độ bảo hành tốt và giá tiền tương đương với UPS dùng cho cửa cuốn mà các hãng khác chào hàng, theo tôi được biết thì UPS loại có chế độ xạc cho ắc quy rất tốt ngoài ra có kèm bộ điều khiển từ xa dùng riêng cho UPS tiết kiệm được năng lượng bình ắc quy và khả năng chống chộm là rất tốt, bạn vào đây tham khảo các thông số của loại này nhé: bấm vào đây

                  Comment


                  • Mình muốn thiết kế một bộ phận để tích điện, không phải dùng trong nhà (vì vốndĩ bây giờ ít khi cúp điện) mà là dùng trong xe tải, vậy thì ngoài UPS mình có cách nào để tích một nguồn điện khoảng 5kva không nhỉ? sử dụng cho máy tính (koảng 100 đến 250w), quạt (khoảng 20w) và đèn (khoảng 18w) trong một đêm (khoảng 8 giờ). Anh em nào thấy dùng cáchnào hiệu quả đỡ tốn kém thì vui lòng chỉ cho mình với nhé. Thank a lot!

                    Comment


                    • Nguyên văn bởi an_choi_club Xem bài viết
                      mình có 4 cái acquy 12v 7ah của ông anh tháo từ ups. để lâu quá k dùng . e đo thấy còn 5v. liệu có phục hồi đc không. bác nào có kinh nghiệm cho e biết để còn thay cái mới. cũng muốn tận dụng để dùng.sv mà
                      BẠN THỬ PHỤC HỒI THEO CÁCH CỦA MÌNH XEM SAO NHA: ĐẦU TIÊN BẠN ĐƯA CÁC BINH ACCU NÀY VÀO XÃ ĐI MỘT CHÚT HOẶC CHO VAO SẠC LUÔN CŨNG ĐƯỢC NẾU LÚC ĐẦU CHƯA VÀO BẠN CHO DÒNG CỦA NÓ NHỎ THÔI ĐỂ NÓ VÀO TỪ TỪ KHÔNG ĐƯỢC THÌ BẠN CHO DÒNG CAO HƠN NHƯNG TỐI ĐA KHÔNG ĐƯỢC VƯỢT QUÁ 1Ah.NẾU KHÔNG VÀO THÌ BẠN DÙNG BÓNG ĐÈN MỘT CHIỀU LOẠI 12V-35W XÃ CHO ĐỀN KHI BÕNG CHỈ CÒN SÁNG MÒ VÀ ĐO ĐIỆN ÁP BÌNH CÒN KHOẢNG VÀI VOLT THÌ ĐỂ CHO BÌNH NGUỘI(NẾU BÌNH NÓNG)RỒI BẠN LẠI ĐEM VÀO XẠC LẠI.NẾU BÌNH CÒN TỐT THÌ CHỈ LAM SAU VÀI LẦN NHƯ VẬY LÀ BẠN CÓ THỂ DÙNG ĐƯỢC CÒN SAU VÀI BA LẦN MÀ KHÔNG ĐƯỢC THÌ BẠN NÊN MUA CÁI MỚI MÀ DÙNG CHO ĐẢM BẢO.(NẾU SAU LÀN 1 MÀ OK THÌ KHÔNG CẦN LÀM CÁC LÀN THIẾP THEO NỮA)

                      Comment


                      • Nguyên văn bởi dstuyen Xem bài viết
                        Chào các bác,
                        Nhà em dùng cửa cuốn, cách đây 6 tháng em thay ắc-quy cho cái ups cửa cuốn. Lúc đầu ups dùng 4 bình khô 7Ah, em thay thành 1 bình khô 35Ah hiệu MotoLite, sử dụng đc một thời gian thì bình 35Ah chết hẳn.

                        Em đem bình ra thì chỗ bán không nhận bảo hành, lí do bình em bị hết nước & người bán nói em sử dụng không đúng cách.

                        Em băn khoăn quá, theo người bán thì ắc-quy không được sạc liên tục, chỉ sạc đầy rồi rút điện ra. Nếu làm vậy thì em không yên tâm lắm vì rút điện ups ra mình quên ắc-quy hết điện mà lại đang ở ngoài là khóc tiếng mán luôn, không cách nào vô nhà đc. Làm vậy phải nhớ rút-cắm điện thường xuyên.

                        Còn nếu sử dụng như em hiện tại thì cửa hàng nói ai cũng bị vậy hết, có đổi trăm cái bình cũng thế.

                        Cái ups em xài khoảng 1,5 năm rồi, Ắc-quy của hãng J&G, nó ghi "UPS for rolling door". Có 3 đèn led: đèn 1 ghi "AC power", đèn 2 ghi "Inverter", đèn 3 ghi "overload".

                        Mấy bác sử dụng cửa cuốn thì thế nào, giúp em 1 tay để yên tâm về phần điện đóm.
                        Chào bạn
                        Mình thấy bạn nói là UPS bạn dùng có 4 ăcquy đúng không, 4 ắcquy này nối theo kiểu nào vậy bạn. Nếu nối song song 4 bình lại để tăng dung lượng thì bạn có thể thay bằng một bình ắc quy mới có dung lượng cao hơn là ok không có vấn đề gì ( do điện áp cấp vẫn là 12VDC). Còn nếu 4 bình đó mắc nối tiếp (hoặc nối tiếp 2 bình rồi song song) thì điện áp cấp cho UPS sẽ là 48VDC (hoặc 24VDC) như vậy khi bạn thay bằng 1 bình 35Ah thì sẽ hỏng bình ngay, do điện áp quy chuẩn dùng cho UPS là 48VDC hoặc 24 VDC nhưng bạn chỉ cấp nguồn 12VDC cho UPS như vậy UPS luôn bị yếu nguồn. Khi UPS sạc thì điệ áp sạc cho bình là 54VDC/4bình hoặc 27.4VDC/2bình>>> với điện áp sạc và dòng sạc như vậy mà bạn dùng cho 1 bình ắcquy thì chắc sau khoảng 2 tháng thì cái bình đó toi luôn , nếu điện áp sạc của UPS mà lớn thì sẽ Bo O OM Bo o om ngay.

                        Bạn hãy cẩn thận nhé

                        Chúc bạn vui vẻ
                        TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
                        Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
                        DĐ: 0976.299.429 -

                        Comment


                        • uh theo mình biết thì ácquy chỉ có 12v thui ,
                          tuy theo nhu cầu mình dùng mà có thể chọn loại 20mAh-45mAh-50mAh-75mAh-110mAh ...,
                          theo mình với thời gian lưu điện 10p thì bạn dùng ácquy 12v7mAh (ácquy xe máy đó bạn ) .
                          nhà mình cũng đang sài mà hihi tiết là mình ko có sơ đồ

                          Comment


                          • Nguyên văn bởi thanhfdc
                            12V7mAh thì cái accu bé bằng cái tăm. Dung lượng thế này thì làm được cái gì nhỉ. Cái accu axit-chì trong cái vợt muỗi to bằng 2 cái bật ga cũng khoảng 4.2V/600mAh (2 cell). Accu trong cái quạt tích điện to bằng 2 bao thuốc lá là 6V/5Ah (3 cell), trong cái oto đồ chơi lái được của trẻ con là 6V/7.2Ah, trong xe máy là: 12V/5Ah - 12V/7Ah (6 cell), trong lưu điện là 12V/7Ah, 12V/7.2Ah...

                            Cũng là sử dụng trong 10 phút, với tải 100W thì dùng 1 con 12V/7Ah là thừa, với tải 300W có thể coi là vừa, nhưng với cái tải 1000W lại thiếu.
                            đối với các loại UPS dùng accu 12V-7.2Ah lưu cho tải thuần trở 100W thì ok thoải con gà mái luôn.nhưng với tải lên tới 300w thì 10p là quá thiếu rồi bạn ơi(nếu dùng 1 bình)bình thường cao lám cũng chỉ được 5-7p là cùng chứ đừng nói gì tới cái tải 1000w mà bạn nêu ra.nếu bạn muốn lưu cho tải 1000w trong 10p thì bạn phải dùng loại có cs lớn và số lượng bình accu trong UPS không chỉ có 1 bình đâu bạn a.tùy vào thời gian lưu điện cần thiết, loại tải mình dùng,....mà mình có thể lựa chọ sản phẩm bộ lưu điện và loại accu để dùng cho hợp lý.

                            Comment


                            • Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viết
                              tôi có vấn đề này xin các huynh các tỷ chỉ giáo với nhé:làm sao cho UPS santak ko bị ngừng khi hết thời gian mặc định( khoảng 10').thật la bực khi phải bấm lại nút nguồn mặc dù ăcquy vẫn còn điện.
                              Thank!!!
                              Bản nối UPS với máy tính (qua cổng COM hoặc USB - tùy loại), sau đó cài chương trình Winpower vào rồi thiết lập trong chương trình thời gian tắt UPS sau khi cúp điện.

                              Chương trình Winpower thường kèm theo UPS hoặc tìm bằng Google, nếu cần chương trình Win email cho tôi ttvinhvn@gmail.com

                              Comment


                              • mình có con ups santak 750va sử dụng 2 acquy 24v giờ mình muốn dùng acquy 12v ngoài sử dụng thì phải làm như thế nào vậy?em thử dùng acquy 12v thì nó báo acquy yếu (bat low) em muốn dùng acquy 12v thì phải thay thế cái gì trong ups ạ
                                các bác giúp em với ! Em thank trước nha