Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Thay thế ac-quy khác bình chuẩn của UPS

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Thay thế ac-quy khác bình chuẩn của UPS

    Chào ace,

    Mình có một cái UPS hiệu Powercom BNT-1000AP ko lưu điện đc ~> mình nghĩ ac-quy đến tuổi (dùng hơn 4 năm). Tháo ốc mở bên trong, mình lôi cục bình ra, trên đó ghi thông số kt như hình sau:


    Ngoài UPS ghi:
    - AC FUSE TGA 250V
    - Input: AC 220-240V 50/60Hz 6A
    - Output: 220V 50/60Hz 600W Max
    - COS Ø=0.6
    Mình ko rành về đ.tử nên lập topic này, xin hỏi ace, mình có thể dùng ac-quy khác thay thế bình CSB trên đc ko? Thông số như thế nào là phù hợp? Tên hiệu & giá mềm chút là okay, mua ở đâu đc giá tốt nhất? Mình ở Q.PN - HCM. Xin cám ơn ace! Chút một ngày dzui dzẻ...

  • #2
    Như vậy là UPS của bạn chỉ dùng 1 bình ac quy 12v. Nên bạn có thể dùng 1 ac quy 12V khác có dung lượng (số Ah) lớn hơn bình cũ để đấu thì sẽ đc thời gian sử dụng nhiều hơn. Bạn cứ ra những cửa hàng bán ac quy cho ô tô ấy là có thể mua đc ngay. Chúc b mua đc rẻ! À, nếu b ko muốn cồng kềnh thì bạn mua 2 bình ac quy khô của xe máy rồi đấu song song (+ với +, - với -) và thay vào trong UPS là đc. Chúc thành công.

    Comment

    Về tác giả

    Collapse

    fop198x Tìm hiểu thêm về fop198x

    Bài viết mới nhất

    Collapse

    Đang tải...
    X