Em đang xài rất nhiều Inverter toshiba (VF-P1). Vấn đề là nó rất nhạy bị lỗi khi áp nguồn sụt đột ngột( sụt rất nhanh. trong khi các biến tần AB đời mới đều kg bị). Em muốn cho nó delay lỗi lại các bác ạ mà kg phải thay cái mới. Các bác có cao kiến giúp em với ! Gấp! gấp!.....
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Vấn đề Với Biến Tần Cũ. Help Gấp Gấp
Collapse
X
-
Ban xem lai mach cap nguon cho mach dieu khien xem, co the do mach cap nguon co chat luong khong tot, lam mach dieu khien bi reset. Ban thu tang tri so tu dien loc nguon cho mach dieu khien. Toi con vai cach khac nua nhung hoi phien phuc, ban cu thu neu khong duoc se chuyen cach khac.
-
Cảm ơn MrBean! Vấn đề này chắc chắn không phải vì em điều khiển tốc độ cho nó bằng chính nguồn của nó, mạch động lực thì dùng contactor. Nếu bị nguồn điều khiển thì cả hệ thống máy báo lỗi, đằng này chỉ có biến tần loại này báo lỗi! Còn cách nào thì bác hãy nói luôn để cho em áp dụng đi! Mà em đang rất gấp, gấp ạ!!!!. Ah, em có thể dùng cuộn Reactor cho ngõ vào biến tần thì có thể hạn chế được bệnh này không?Last edited by alt_shift; 28-09-2007, 07:43.
Comment
-
Các biến tần thường được bảo vệ áp theo 2 cách:
1 - Lấy điện áp sau diode nắn nguồn ->qua cầu trở phân áp -> qua mạch so áp -> lấy ra mức logic về vi điều khiển.
Trường hợp này áp dụng cho những biến tần có thể chạy với nguồn 1 pha.
2 - Lấy áp AC từ 3 pha vào ->qua trở phân áp ->nắn lọc ->qua 3 tầng so áp ->vi điều khiển.
Cách này thêm chức năng bảo vệ mất pha.
Tuy 2 cách nhưng chung 1 nguyên lý là so áp để phát hiện nguồn vào cao quá hoặc thấp quá. Vì vậy bạn có thể thay đổi trị số của trở phân áp để khắc phục.
Chúc thành công!Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Comment
-
Bien Tan Hitachi
Các bác cho em hỏi chút:E đang tìm hiểu về Biến tần của Hitachi con L200. E muốn đặt các thông số trên L200 để nó chạy theo 1 đường đặc tính của động cơ.Giả sử nó gia tốc 5s, sau đó chạy ổn định khoảng x giây gì đó,cuối cùng là giảm tốc.Thì sau khi tác động vào các tham số thì nó có chạy tự động đc không hay fải dùng mạch điều khiển bên ngoài.Nếu đc thì tác động vào tham số nào?thankPhone: 0978536011
Comment
-
[QUOTE=byte;74203]Các bác cho em hỏi chút:E đang tìm hiểu về Biến tần của Hitachi con L200. E muốn đặt các thông số trên L200 để nó chạy theo 1 đường đặc tính của động cơ.Giả sử nó gia tốc 5s, sau đó chạy ổn định khoảng x giây gì đó,cuối cùng là giảm tốc.Thì sau khi tác động vào các tham số thì nó có chạy tự động đc không hay fải dùng mạch điều khiển bên ngoài.Nếu đc thì tác động vào tham số nào?thank
trên đây có trang wed của hitachiAttached FilesChữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
Comment
-
anh em nào send cho em con sj200 cách cài đạt và sủ dụng vói em dang cần quá help em các huynh oi tungshallala@yahoo.com.thank cac su huynh nhiều|
Comment
-
Bác còn ít tài liệu nào về con hitachi l200 ko? share em ít !!! Em đang cần gấp !!! thank !!!
Hoalocvung_bk@yahoo.com:
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Hỏi cách điều chế xungbởi thetungBạn cho qua cái Tờ ri gơ Sờ mít ấy ......
-
Channel: Kỹ thuật điện tử tương tự
16-12-2024, 11:26 -
-
Trả lời cho Hỏi cách điều chế xungbởi nguyendinhvanCó gì mà khó ?
Răn cưa vuông đây
...-
Channel: Kỹ thuật điện tử tương tự
15-12-2024, 23:36 -
-
Trả lời cho hỏi về tụ điệnbởi ndp62Chữ " VENT" không phải là tên hãng sx tụ đâu ,vó thế là 1 ký hiệu liên quan tụ lowesr ?
-
Channel: Điện thanh
15-12-2024, 18:24 -
-
Trả lời cho Thắc mắc về nguồn tổ ong 12vbởi bqvietTrừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
14-12-2024, 22:02 -
-
Trả lời cho Thắc mắc về nguồn tổ ong 12vbởi namlangnhoE thử 3 cái nguồn nó đều giống nhau. Nên e làm tiếp địa luôn.
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
14-12-2024, 19:58 -
-
Trả lời cho Thắc mắc về nguồn tổ ong 12vbởi mèomướpDạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
14-12-2024, 18:51 -
-
bởi namlangnhoXin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
14-12-2024, 00:12 -
-
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
-
Channel: Kỹ thuật điện tử tương tự
13-12-2024, 20:46 -
-
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
-
Channel: Hỗ trợ học tập
12-12-2024, 00:33 -
-
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
Channel: Hỗ trợ học tập
12-12-2024, 00:33 -
Comment