    Hi các Anh.

    Em có cái bình acqui 24V gắn vào xe chạy, nhưng nếu để chạy cạn hết điện thì rất mau hư bình, vậy em muốn làm cái mạch khi nào đ.áp tụt xuống còn khoảng 20v thì ngắt. Vậy nhờ các cao thủ chỉ em với.

    Em cảm ơn.

    --------------------
    Mới bài đầu tiên mà đã post lộn box thế này. Lẽ ra bị treo nick, nhưng vì bạn là newbie nên mình chuyển giùm bài bạn sang mụch Nguồn nhé (opendoor2597)
    Last edited by opendoor2507; 28-07-2008, 11:46. Lý do: hôm nay mát trời nên mình rất cool

  • #2
    bảo vệ chiếc bình accu "cưng" ...

    Nguyên văn bởi pxp Xem bài viết
    Hi các Anh.

    Em có cái bình acqui 24V gắn vào xe chạy, nhưng nếu để chạy cạn hết điện thì rất mau hư bình, vậy em muốn làm cái mạch khi nào đ.áp tụt xuống còn khoảng 20v thì ngắt. Vậy nhờ các cao thủ chỉ em với.

    Em cảm ơn.
    Bạn dùng mạch dưới đây để bảo vệ chiếc bình accu "cưng" của mình nhé.

    - Trong mạch 1 , Zenner 20 V dẫn khi điện áp accu > 20 V --> C1815 dẫn, đóng relay thường hở --> đóng điện cho mạch tải. Diod 4001 chống áp nghịch của cuộn dây relay.

    - Khi điện áp bình accu sụt đến ~ 20V thì zenner ngưng dẫn --> C1815 ngắt, relay nhả về vị trí thường hở, cắt accu khỏi vị trí công tác.

    - Dòng điện cấp cho mạch điều khiển được điều tiết bằng IC ổn áp 7812.

    - Hai Led khác màu báo hiệu bình đang đủ áp hoạt động (xanh) và ngưng hoạt động vì thiếu áp (đỏ) để ta chủ động nạp bình khi cần thiết.

    Mạch bảo vệ có thể phức tạp hơn nữa để bảo đảm độ tin cậy khi dùng IC 555 như mạch 2.



    Bạn cân nhắc mà dùng nhé.

    Thân ái.

    Lan Hương.
    Attached Files

    Comment


    • #3
      [QUOTE=lanhuong;121619]Bạn dùng mạch dưới đây để bảo vệ chiếc bình accu "cưng" của mình nhé.

      - Trong mạch 1 , Zenner 20 V dẫn khi điện áp accu > 20 V --> C1815 dẫn, đóng relay thường hở --> đóng điện cho mạch tải. Diod 4001 chống áp nghịch của cuộn dây relay.

      - Khi điện áp bình accu sụt đến ~ 20V thì zenner ngưng dẫn --> C1815 ngắt, relay nhả về vị trí thường hở, cắt accu khỏi vị trí công tác.

      - Dòng điện cấp cho mạch điều khiển được điều tiết bằng IC ổn áp 7812.

      - Hai Led khác màu báo hiệu bình đang đủ áp hoạt động (xanh) và ngưng hoạt động vì thiếu áp (đỏ) để ta chủ động nạp bình khi cần thiết.

      Mạch bảo vệ có thể phức tạp hơn nữa để bảo đảm độ tin cậy khi dùng IC 555 như mạch 2.

      chi lan huong co biet mach kiem tra acquy ko nhat la kiem tra dung luong ay ./no co ung dung nhieu lam ?xin chi chi bao nhieu

      Comment


      • #4
        thank for sharing!!

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viết
          bảo vệ chiếc bình accu "cưng" ...



          Bạn dùng mạch dưới đây để bảo vệ chiếc bình accu "cưng" của mình nhé.

          - trong mạch 1 , zenner 20 v dẫn khi điện áp accu > 20 v --> c1815 dẫn, đóng relay thường hở --> đóng điện cho mạch tải. Diod 4001 chống áp nghịch của cuộn dây relay.

          - khi điện áp bình accu sụt đến ~ 20v thì zenner ngưng dẫn --> c1815 ngắt, relay nhả về vị trí thường hở, cắt accu khỏi vị trí công tác.

          - dòng điện cấp cho mạch điều khiển được điều tiết bằng ic ổn áp 7812.

          - hai led khác màu báo hiệu bình đang đủ áp hoạt động (xanh) và ngưng hoạt động vì thiếu áp (đỏ) để ta chủ động nạp bình khi cần thiết.

          Mạch bảo vệ có thể phức tạp hơn nữa để bảo đảm độ tin cậy khi dùng ic 555 như mạch 2.



          bạn cân nhắc mà dùng nhé.

          Thân ái.

          Lan hương.
          em muốn dùng cho bình 12v thì thay đổi gì ạ

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi haigolden Xem bài viết

            em muốn dùng cho bình 12v thì thay đổi gì ạ
            Trước hết, điện áp chân B C1815 phải có khoảng 0.7V thì nó mới dẫn
            Tiếp theo, 2 con trở 470 (47 ohm) mắc nối tiếp ta được 94 ohm. Cho dòng kích relay là 100mA, hFE của C1815 là 100 thì dòng kích chân B C1815 khoảng 1mA => điện áp giữa 2 đầu bộ trở này phải khoảng 0.094V, ta lấy tròn lên 0.1V (do còn con 4k7 nối xuống GND), nghĩa là giữa zener và trở 470 phải có khoảng 0.8V
            Bình 12V hết điện ở 10.8V, vậy cần dùng zener 10.8 - 0.8 = 10V.
            Đó chỉ là tính toán, thực tế dòng kich relay và hFE của C1815 sẽ khác nên cần phải cân chỉnh bằng cách thay đổi trị số 1 trong 2 con R 470.
            Click image for larger version  Name:	Capture.PNG Views:	2 Size:	121.5 KB ID:	1706602