    Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
    Vấn đề là sụt áp khá lớn nên cần nguồn khoảng 16V.

    Đi điện 220V ra rồi gắn adaptor 12V cạnh máy bơm thì không an toàn.

    Có thể tận dụng adaptor laptop 19V nối tiếp thêm 5 diot hạ áp, không đủ dòng thì mắc song song như chủ thớt đề nghị.
    Hạ áp bằng diode không tốt, trường hợp thớt này thì cứ mạnh dạn thay 45m dây 0.75 bằng 45m dây 0.5 có lẽ ok, sụt áp là vừa, dây 0.5 tải 2-3A cũng ok.

    Bạn kia cứ thử như thế xem, nếu bật điện, bơm chạy được là ok, đo thử áp trên bơm, 12-13V là yên tâm.

    Tuy nhiên, như này thì quá lãng phí điện năng, giải pháp dùng mạch buck hạ áp tốt hơn, chỉ là không biết có thể đặt mạch điện tử gần bơm không thôi.

    Comment


    • #17
      Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viết
      nhớ đập luôn cái vỏ nó ra .
      để trần giúp thoát nhiệt
      Ủa ủa, dùng cho laptop k cần đập vỏ, dùng cho tải khác lại đập?

      Comment


      • #18
        Nguyên văn bởi thuanbkhn Xem bài viết
        Xin chào mọi người, em có sử dụng 1 sạc laptop asus 19v 3.42A cấp nguồn cho bơm chìm hoạt động gần như liên tục 24/7 với tải tiêu thụ dòng ~3.2A, nhờ mọi người góp ý phương án có phù hợp không hay giới thiệu cho em sử dụng nguồn chuyên dụng khác.

        Chân thành cám ơn mọi người.
        Bơm 20w 12volt, dòng max 1.8A. Đã dùng liên tục 24/7 dòng 3.2A ko cháy motor, quá tốt rồi, thay đổi chi nữa cho tốn tiền?

        Comment


        • #19
          Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết

          Bơm 20w 12volt, dòng max 1.8A. Đã dùng liên tục 24/7 dòng 3.2A ko cháy motor, quá tốt rồi, thay đổi chi nữa cho tốn tiền?
          Cháu dùng 2 bơm chìm ghép song song với nhau tăng lưu lượng nên dòng điện X2 ạ.

          Cám ơn mọi người đã góp ý ạ, cháu/em đã sử dụng adapter 19V 8A để cấp cho bơm chạy đo trên 2 đầu động cơ bơm thì điện áp hụt còn ~12.5V, thực tế khi dùng máy phát nguồn cấp vào 2 đầu động cơ 12V thì dòng đo được ~3.6A. Xem như 8A đủ dư thừa( so với tiêu thụ max 3.6A) chạy online chưa xảy ra hỏng ạ (sẽ theo dõi thêm)

          Nguyên nhân hạn chế sử dụng mạch buck (để hạ áp xuống 12V gần vị trí bơm) vì môi trường hoạt động có tính ăn mòn cao , việc tăng tiết diện dây dẫn đến chi phí tăng nhanh ( dây dài 45m), nên chọn phương án chấp nhận tổn hao nhiệt lớn trên đường dây.

          Comment


          • #20
            Nguyên văn bởi thuanbkhn Xem bài viết

            Cháu dùng 2 bơm chìm ghép song song với nhau tăng lưu lượng nên dòng điện X2 ạ.

            Cám ơn mọi người đã góp ý ạ, cháu/em đã sử dụng adapter 19V 8A để cấp cho bơm chạy đo trên 2 đầu động cơ bơm thì điện áp hụt còn ~12.5V, thực tế khi dùng máy phát nguồn cấp vào 2 đầu động cơ 12V thì dòng đo được ~3.6A. Xem như 8A đủ dư thừa( so với tiêu thụ max 3.6A) chạy online chưa xảy ra hỏng ạ (sẽ theo dõi thêm)

            Nguyên nhân hạn chế sử dụng mạch buck (để hạ áp xuống 12V gần vị trí bơm) vì môi trường hoạt động có tính ăn mòn cao , việc tăng tiết diện dây dẫn đến chi phí tăng nhanh ( dây dài 45m), nên chọn phương án chấp nhận tổn hao nhiệt lớn trên đường dây.


            2 bơm chạy 3.8A thì dòng départ ít nhất là 3.8 x 3= 11.4A.
            Áp rơi trên dây điện là 2 ohm x 11.4 = 22.8volt.
            Thế mà động cơ vẫn chaạy tốt thì quá hay.

            Comment


            • #21
              Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết



              2 bơm chạy 3.8A thì dòng départ ít nhất là 3.8 x 3= 11.4A.
              Áp rơi trên dây điện là 2 ohm x 11.4 = 22.8volt.
              Thế mà động cơ vẫn chaạy tốt thì quá hay.
              Dạ cháu trình bày làm mọi người hiểu nhầm, mỗi bơm chỉ chạy 1.9A thôi, ghép 2 bơm lại thì dòng tổng mới lên 3.8A ạ.

              Comment


              • #22
                Adaptor 19 v khi tải đo được 12 v tại đầu ra thì nó đang quá tải sắp cháy rồi .

                Comment


                • #23
                  Nguyên văn bởi thuanbkhn Xem bài viết

                  Dạ cháu trình bày làm mọi người hiểu nhầm, mỗi bơm chỉ chạy 1.9A thôi, ghép 2 bơm lại thì dòng tổng mới lên 3.8A ạ.

                  1 bơm chạy 1.8A thì dòng đề tối thiểu 1.8 x3 = 5.4 A
                  2 bơm tổng dòng đề là 10.8A
                  Điện thế rớt trên dây lúc đề là 2 x 10.8 = 21.6V.
                  Motor vẫn chạy tốt.

                  Comment


                  • #24
                    Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
                    Adaptor 19 v khi tải đo được 12 v tại đầu ra thì nó đang quá tải sắp cháy rồi .
                    12V là đo được ở cuối đường dây 45m, chứ không phải ở đầu đường dây (đầu ra adaptor).

                    ------

                    Thí dụ điện trở của cuộn dây mô tơ là 0,6 ôm. Khi cắm vào nguồn 12V thì dòng đề pa là 20A. Khi quay ổn định thì dòng giảm 3-5 lần, tức còn khoảng 4A - 6,6A .

                    Nhưng khi gắn vào nguồn 19,5V + đường dây có điện trở 2 ôm thì dòng max là 19,5 / (2 + 0,6) = 7,5A .

                    Nếu adaptor đủ 8A thì dùng vô tư vì bơm của chủ thớt còn nhỏ hơn thí dụ ở trên.