    em đang làm cai UPS sandar 500. mới đầu chết k 2608. đã có thợ khác làm. em cũng kiểm tra qua. thì máy chạy nhưng điện áp ra chỉ co 150 v. và biến áp con có tiếng rít. các bác nào làm qua giúp em với

  • #2
    bạn đo bằng đồng hồ gì vậy? ĐH có chức năng đo RMS không (đo giá trị xung đỉnh) nếu không có thì giá trị đo khảng 160VAC. Bạn có thế cắm vào tải bóng đèn để quan sát đọ sáng giữa điện lưới và UPS
    TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
    Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
    DĐ: 0976.299.429 -

    Comment


    • #3
      em đọc bài viết về ups tanda 500. thi 160v. cho em hỏi. khi bật máy lên nó cứ kêu tít tít liên tục, ít ra thì nó kêu khi bật và sắp hết ac quy mới phải chứ