UPS SANTAK 1000, em thay bình mới, nhưng rất khó hiểu. Xin giúp em...

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • UPS SANTAK 1000, em thay bình mới, nhưng rất khó hiểu. Xin giúp em...

    UPS SANTAK 1000 của em, 2 bình ắc quy 7.5Ah nhanh hết điện. Em vừa mua 2 bình ắc quy 12 V 30Ah nhãn hiệu đồng nai về mắc nối tiếp. Thì nó có hiện tượng sau:
    1/. Nếu cắm UPS vào điện lưới thì không 1 bóng đèn hay máy tính, thậm chí là cái loa nhỏ cắm vào UPS mà có điện cả, màn hình máy tính chỉ kịp sáng rồi tắt ngay, nếu nhấn nút bật màn hình, lần sau ko bật được nữa. Nhưng ở trường hợp 2 thì...

    2/. Nếu rút UPS ra khỏi ổ cắm điện lưới, thì máy tính, quạt, bóng điện loa lại chạy bình thường ko vẫn đề gì, nhưng cứ bật nút nguồn máy tính hay thiết bị nào là y như trường hợp 1, ko lên. Dù UPS vẫn sáng bình thường.


    .................................................. ........................................

    - Trước dùng bình 7.5Ah thì chức năng nguyên thủy như khi mua, ko có gì đáng nói.
    - 1 điều rất khó chịu, là nó chỉ chạy được lần mất điện ( rút ups ra khỏi điện lưới ) chỉ 30 phút cho lần đầu tiên, các lần sau thì đúng 5 phút. Cho dù 2 ăc quy mới tinh dung lượng 30Ah, khi mua về, đã sạch mấy tiếng bằng cù sạc ngoài.

    - Xin các cao thủ ra tay trường hợp 1 và 2, giúp em với. Thanks hết mình luôn ạ

  • #2
    Không ai biết ạ. chết em rồi

    Comment


    • #3
      Acquy dung lượng lớn thì nó vẫn tự động ngắt mà,có liên quan gì tới dung lượng đâu, bạn vô hiệu hóa mạch tự động ngắt đi. Trên diễn đàn có người chỉ cách rồi,

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi khangdinhdi Xem bài viết
        Acquy dung lượng lớn thì nó vẫn tự động ngắt mà,có liên quan gì tới dung lượng đâu, bạn vô hiệu hóa mạch tự động ngắt đi. Trên diễn đàn có người chỉ cách rồi,
        em tìm ko thấy

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi maytinhfpt Xem bài viết
          UPS SANTAK 1000 của em, 2 bình ắc quy 7.5Ah nhanh hết điện. Em vừa mua 2 bình ắc quy 12 V 30Ah nhãn hiệu đồng nai về mắc nối tiếp. Thì nó có hiện tượng sau:
          1/. Nếu cắm UPS vào điện lưới thì không 1 bóng đèn hay máy tính, thậm chí là cái loa nhỏ cắm vào UPS mà có điện cả, màn hình máy tính chỉ kịp sáng rồi tắt ngay, nếu nhấn nút bật màn hình, lần sau ko bật được nữa. Nhưng ở trường hợp 2 thì...

          2/. Nếu rút UPS ra khỏi ổ cắm điện lưới, thì máy tính, quạt, bóng điện loa lại chạy bình thường ko vẫn đề gì, nhưng cứ bật nút nguồn máy tính hay thiết bị nào là y như trường hợp 1, ko lên. Dù UPS vẫn sáng bình thường.


          .................................................. ........................................

          - Trước dùng bình 7.5Ah thì chức năng nguyên thủy như khi mua, ko có gì đáng nói.
          - 1 điều rất khó chịu, là nó chỉ chạy được lần mất điện ( rút ups ra khỏi điện lưới ) chỉ 30 phút cho lần đầu tiên, các lần sau thì đúng 5 phút. Cho dù 2 ăc quy mới tinh dung lượng 30Ah, khi mua về, đã sạch mấy tiếng bằng cù sạc ngoài.

          - Xin các cao thủ ra tay trường hợp 1 và 2, giúp em với. Thanks hết mình luôn ạ
          E cũng là một tín đồ của inverter và UPS nhưng chưa gặp trường hợp nào giống bác. Như mô tả thì e nghĩ là hỏng tiếp điểm rơ-le thôi. Bác thử thay cái khác xem sao.
          Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
          SĐT: 0542234068

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viết
            E cũng là một tín đồ của inverter và UPS nhưng chưa gặp trường hợp nào giống bác. Như mô tả thì e nghĩ là hỏng tiếp điểm rơ-le thôi. Bác thử thay cái khác xem sao.
            vấn đề là ups nó ko cho sử dụng điện đã kích lên 220v, nếu ups đang cắm điện, nếu ups ko cắm điện thì nó lại hoạt động bình thường. từ khi thay ắc quy nó mới bị thế ạ

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi maytinhfpt Xem bài viết
              vấn đề là ups nó ko cho sử dụng điện đã kích lên 220v, nếu ups đang cắm điện, nếu ups ko cắm điện thì nó lại hoạt động bình thường. từ khi thay ắc quy nó mới bị thế ạ
              "nếu ups ko cắm điện thì nó lại hoạt động bình thường" có nghĩa là nó dùng điện kích lên từ acquy chứ?
              Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
              SĐT: 0542234068

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi maytinhfpt Xem bài viết
                UPS SANTAK 1000 của em, 2 bình ắc quy 7.5Ah nhanh hết điện. Em vừa mua 2 bình ắc quy 12 V 30Ah nhãn hiệu đồng nai về mắc nối tiếp. Thì nó có hiện tượng sau:
                1/. Nếu cắm UPS vào điện lưới thì không 1 bóng đèn hay máy tính, thậm chí là cái loa nhỏ cắm vào UPS mà có điện cả, màn hình máy tính chỉ kịp sáng rồi tắt ngay, nếu nhấn nút bật màn hình, lần sau ko bật được nữa. Nhưng ở trường hợp 2 thì...

                2/. Nếu rút UPS ra khỏi ổ cắm điện lưới, thì máy tính, quạt, bóng điện loa lại chạy bình thường ko vẫn đề gì, nhưng cứ bật nút nguồn máy tính hay thiết bị nào là y như trường hợp 1, ko lên. Dù UPS vẫn sáng bình thường.


                .................................................. ........................................

                - Trước dùng bình 7.5Ah thì chức năng nguyên thủy như khi mua, ko có gì đáng nói.
                - 1 điều rất khó chịu, là nó chỉ chạy được lần mất điện ( rút ups ra khỏi điện lưới ) chỉ 30 phút cho lần đầu tiên, các lần sau thì đúng 5 phút. Cho dù 2 ăc quy mới tinh dung lượng 30Ah, khi mua về, đã sạch mấy tiếng bằng cù sạc ngoài.

                - Xin các cao thủ ra tay trường hợp 1 và 2, giúp em với. Thanks hết mình luôn ạ
                1: hiện tượng này lỗi khối chuyển mạch, bạn cứ kiểm tra khối này là ra
                2: khi chạy lưu diện mà cắm thiết bị tải mà úp bị tắt thì kiểm tra khối inverter nhé, linh kiện bị chạm nhẹ đấy
                3: bạn dùng bình acquy bao nhiêu cũng đc, úp chỉ tính thời gian chạy cho từng lần thôi chứ không nhớ đâu. Bạn kiểm tra lại bình acquy đi. Mạch sạc ngoài liệu có chắc chắn là chuẩn ko?
                TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
                Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
                DĐ: 0976.299.429 -

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viết
                  1: hiện tượng này lỗi khối chuyển mạch, bạn cứ kiểm tra khối này là ra
                  2: khi chạy lưu diện mà cắm thiết bị tải mà úp bị tắt thì kiểm tra khối inverter nhé, linh kiện bị chạm nhẹ đấy
                  3: bạn dùng bình acquy bao nhiêu cũng đc, úp chỉ tính thời gian chạy cho từng lần thôi chứ không nhớ đâu. Bạn kiểm tra lại bình acquy đi. Mạch sạc ngoài liệu có chắc chắn là chuẩn ko?
                  bác có ở hà nội ko, sửa em với

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi maytinhfpt Xem bài viết
                    bác có ở hà nội ko, sửa em với
                    Nếu bạn cần giúp đỡ cứ liên hệ với mình theo số điện thoại dưới chũ ký nhé. Mình làm việc tại Hà Nội
                    TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
                    Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
                    DĐ: 0976.299.429 -

                    Comment

                    Về tác giả

                    Collapse

                    maytinhfpt Tìm hiểu thêm về maytinhfpt

                    Bài viết mới nhất

                    Collapse

                    Đang tải...
                    X