  • #16
    Nguyên văn bởi queduong Xem bài viết
    Sao không sài LIOA , ra luôn 100V
    Mình xài nguồn này cho dàn âm thanh nên ko dùng lioa, chứ lioa nhà mình cũng có sẵn rồi.

    Comment


    • #17
      Giờ gỡ ra mới thấy nó có tới 2 đầu vào, 1 là 200v và 1 là 220v, nhưng ko ghi rõ dây nào với dây nào.
      Có 3 dây đỏ, trắng, đen. Bình thường mình đấu đỏ và đen, dây trắng ko sờ tới.
      Hồi nãy mình đấu thử trắng - đen thì đầu vào đo đc là 243v đầu ra 115v
      Còn đấu đỏ - đen thì đầu vào là 218v đầu ra là 103v
      Điện từ trạm phát ra khi này đang là 221v
      Như vậy thì bình thường mình đấu đỏ và đen là đúng rồi phải ko các bạn. Vì khi mua biến áp người ta cũng hướng dẫn đấu 2 dây đó.

      Comment


      • #18
        Cuối cùng mình đã có giải pháp cho vụ này. Share cho anh em nào gặp trường hợp này.
        Đó là gắn thêm cho nó 1 cái quạt máy tính, mát liền

        Comment


        • #19
          Thông thươnhf máy biến áp nóng là do quá công suất nhưng như bạn nói thì không hề quá công suất vậy nên chỉ còn 1 trường hợp đó là có thể cắm sai điện áp vào. Ví dụ điện áp vào của ba là 110v bạn cắm vào điện 220v thì sẽ dẫn đến hiện tượng trên

          Comment


          • #20
            đọc mấy bác bàn luận mà buồn cười . Con này thiết kế 1kw bác dùng tải 98w . bác kiếm mấy cái đồ gì cắm nốt vào cho đủ khoảng 500W bác xem biến áp có mát hơn ko . nó sẽ đỡ nóng hơn 1 chút nhé , đỡ hơn thì bảo mọi người :v
            Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
            Web :

            Comment


            • #21
              Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
              đọc mấy bác bàn luận mà buồn cười . Con này thiết kế 1kw bác dùng tải 98w . bác kiếm mấy cái đồ gì cắm nốt vào cho đủ khoảng 500W bác xem biến áp có mát hơn ko . nó sẽ đỡ nóng hơn 1 chút nhé , đỡ hơn thì bảo mọi người :v
              Biến áp cho audio thì người ta khuyên công suất càng lớn càng tốt bạn ạ.

              Nguyên văn bởi thanhonap Xem bài viết
              Thông thươnhf máy biến áp nóng là do quá công suất nhưng như bạn nói thì không hề quá công suất vậy nên chỉ còn 1 trường hợp đó là có thể cắm sai điện áp vào. Ví dụ điện áp vào của ba là 110v bạn cắm vào điện 220v thì sẽ dẫn đến hiện tượng trên
              điện áp của biến áp mình có ghi rõ là 200/220v tần số 50/60hz đều chạy đc nha bạn. Loại này thiết kế riêng cho audio nên có gắn thêm vài con tụ lọc nữa, ko biết có phải mấy con tụ này làm nóng lên ko mà mình mở ra thấy mấy con tụ nó bắt song song với dây nóng và lạnh. Cả đầu vào và ra đều có tụ bắt song song hết, riêng đầu ra còn có thêm 1 con to đùng nữa. Tiếc là mình thấy nóng quá nên bán đi mua em khác rồi.
              Em mới công suất 1.5 kw, mở suốt khoảng 6 tiếng thì sờ vào phe thấy ấm ấm, còn sờ vào cuộn dây thì hầu như ko nóng tí nào. Nhưng do mình có gắn sẵn cái quạt để quạt mát cho cục biến áp trước nên mình cho nó quạt luôn, khi đó thì chạy cả ngày ko thấy sao hết.

              Comment


              • #22
                Biến áp chạy không tải mà vẫn nóng quá như thế là người ta tính toán sai số vòng của nó quá ít hoac dây quấn tính toán sai tiết diện hơi lớn nói thẳng ra là con biến áp đấy lỗi . Nó bị lỗi này chỉ có cách lắp tải lớn cho thì nó sẽ bớt nóng hơn