Anh em trong diễn đàn cho em hỏi một tý về UPS,em mới vào nghề nên còn nhiều bỡ ngỡ mong anh em giúp cho:em muốn biết là UPS online duoble convertion khi kết nối song song để tăng công suất và kết nối song song để ổn định tăng độ tin cậy có khác nhau về thiết bị kết nối ko ạ,và những điều kiện để kết nối song song 2 UPS(chẳng hạn ĐK mắt song song máy biến áp)mong anh em giúp đỡ,thanks tất cả.
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
kỷ thuật UPS
Collapse
X
-
Bạn đã học môn Máy điện chưa vậy? Nếu chưa học thì bạn có thể tìm các tài liệu về máy điện thì sẽ rõ thôi.2 MBA muốn mắc song song thì phải đảm bảo các ĐK sau :
1,Cùng điện áp định mức (cả đầu vào và đầu ra).
2,Cùng tổ nối dây hay góc lệch pha.
3,Cùng tỷ số biến đổi hoặc có sai lệch một chút.Tuy nhiên nếu ĐK 1 đảm bảo chính xác thì ĐK 3 ko cần nữa.
Nếu 2 MBA hoàn toàn giống nhau thi bạn có thể lắp song song luôn.
Còn UPS thì mình nghi cũng tương tự.
Bạn có thể tham khảo ở cac sách về máy điện và máy điện đặc biệt.
Thế nhé!
-
Nguyên văn bởi cyber Xem bài viếtAnh em trong diễn đàn cho em hỏi một tý về UPS,em mới vào nghề nên còn nhiều bỡ ngỡ mong anh em giúp cho:em muốn biết là UPS online duoble convertion khi kết nối song song để tăng công suất và kết nối song song để ổn định tăng độ tin cậy có khác nhau về thiết bị kết nối ko ạ,và những điều kiện để kết nối song song 2 UPS(chẳng hạn ĐK mắt song song máy biến áp)mong anh em giúp đỡ,thanks tất cả.
Comment
-
Đối với UPS thì phức tạp hơn máy biến áp.. điều kiện để mắc song song 2 UPS thì phải xem loại UPS của bạn là loại gì, có cùng loại hay khác loại..(nếu công suất lớn và khác loại) thì rất khó khăn đấy. đối với UPS cùng loại ví dụ như loại UPS MGE PW 50KVA thì phải có dây tín hiệu nối mạch vòng giữa hai UPS với nhau. (tổng cộng 4 cáp tất cả) gồm 2cáp MISI và 2 APOZ,, việc nối cáp xong còn phải config lại cấu hình máy nữa, nói chung mới vào nghề thì phải gọi chuyên gia đến lắp đặt config cho mình... còn tự mình không làm nổi đâu.
Comment
-
Nguyên văn bởi luongchien Xem bài viếttiền bỏ ra mua 2 ups thì mua luôn cái có công suất lớn khỏi cần mắc này mắc nọ
Vậy là bao nhiêu cái cũng OK rồi.
Song song chi cho phức tạp.
chúc vui.
Comment
-
Đưng có dại mà đấu 2 UPS song song, đi ngay lập tức đó. Bạn có thể coi 2 UPS này là 2 nguồn xoay chiều muốn đấu chung coi như là hòa vào lưới điện. Để làm được điều này phải có thiết bị hòa đồng bộ và điều chỉnh tần số, pha ở mỗi UPS. Làm được điều này không hề đơn giản, nói cách khác là không thể trong điều kiện của chúng ta. Do đó tốt nhất là đừng hy vọng nối 2 UPS song song.
Comment
-
Đối với các UPS công suất lớn (có lẽ từ cỡ 100kVA trở lên), bao giờ Nhà sản xuất cũng cho phép làm việc ở chế độ song song. Và thông thường các UPS này đầu ra là 3 pha. Nhờ vậy, công suất tổng cộng của cả bộ có thể lên tới vài trăm kVA.
Các UPS này cho phép khống chế công suất đầu ra, nhờ vậy, không bị quá tải khi cùng làm việc với tải lớn. Tất nhiên, khi làm việc song song, không đơn giản là chập đầu ra của 2 UPS lại với nhau. Mà quan trọng là UPS đã được thiết kế có các đầu vào/ra điều khiển, đồng bộ pha và cân bằng tải rồi.
Comment
-
Nguyên văn bởi vinamil Xem bài viếtĐối với các UPS công suất lớn (có lẽ từ cỡ 100kVA trở lên), bao giờ Nhà sản xuất cũng cho phép làm việc ở chế độ song song. Và thông thường các UPS này đầu ra là 3 pha. Nhờ vậy, công suất tổng cộng của cả bộ có thể lên tới vài trăm kVA.
Các UPS này cho phép khống chế công suất đầu ra, nhờ vậy, không bị quá tải khi cùng làm việc với tải lớn. Tất nhiên, khi làm việc song song, không đơn giản là chập đầu ra của 2 UPS lại với nhau. Mà quan trọng là UPS đã được thiết kế có các đầu vào/ra điều khiển, đồng bộ pha và cân bằng tải rồi.
Em góp vui tí ti nhi !
Các bác ơi! Hai UPS hoàn toàn có thể kết nối song song với nhau để nâng công suất hoặc chạy dự phòng.
- Đối với dạng UPS kết nối song song dạng Module ở Việt Nam mình hiện tại có là 4KVA và có thể kết nối lên đến 6 Module UPS vào một khung hệ thống sử dụng chung hệ thống Acquy. Dòng sản phẩm này được thiết kế chuyên dụng cho các DATA CENTER hoặc những trung tâm dữ liệu lớn yêu cầu độ bảo mật an toàn cao, dòng sản phẩm này việc bào dưỡng, bảo trì hay thay thế rất đơn giản do kết nối dạng Module lại cho phép tháo lắp nóng do đó nó hoạt động rất linh hoạt.
- Đối với dòng UPS dạng Tower có chức năng kết nố dong song mà ngõ ra 1 pha thì có công suất của 1 UPS là 6KVA và lớn nhất của 1 UPS là 20KVA (Đối với 15KVA và 20KVA thì nguồn vào là nguồn 3 pha nhưng nguồn ra 1 pha) Còn đối với dòng 6KVA chỉ có nguồn vào 1 pha, dòng 10KVA có cả vào 1 pha hoặc 3 pha tuy nhiên nguồn ra của dòng sản phẩm này la 1 pha. Đối với dòng sản phẩm này có thể kết nối song song nâng công suất hoặc dự phòng là 3 bộ UPS.
- Đối với dòng UPS có nguồn vào 3 pha và ra 3 pha thì có thể kết nối song song nâng công suất hoặc dự phong lên đến 8 bộ UPS, tuy nhiên nguồn ra có thể dùng 1 pha hoặc 3 pha. Dòng UPS này có thể sử dụng chung 1 tủ Acquy cho cả hệ thống UPS.
Các pác có thể tham khảo thêm thông tin theo địa chỉ bên dưới nhé:
http://santak.vn
Chúc các bác thành công!
====================================
tuoitretiencong@gmail.com
0988.638.984
Comment
-
Theo mình nếu bạn muốn kết nối song song hai UPS thi điều kiện đầu tiên là hai UPS này phải có cùng công suất và cùng model.Còn việc kết nối song song để tăng công suất khác vơi đảm bảo độ tin cậy.Ví dụ nếu bạn có phụ tải là 10KVA bạn kết nối hai UPS 6KVA thì công suất đầu ra sẽ là 12KVA đủ để đáp ứng cho tải,nếu một trong hai UPS bị lỗi thì UPS còn lại không thể đáp ứng được cho tải.Muốn có độ tin cậy cao bạn phải mắc hai UPS C10KVA kết nối song song,nếu một trong hai UPS lỗi thì UPS còn lại vẫn đủ khả năng đáp ứng cho tải. Chúc bạn thành công và vui vẻ trong cuộc sống !
Comment
-
Chuyên Viên UPS
Thực ra đấu UPS song song là tốt nhất độ an toàn cực cao các bạn có thể đấu 3 hãy hoạc nhiều hơn lại với nhau thì độ an toàn càng tăng ( hư cái này còn cái kia ) tôi đi bảo trì nhiều nơi cũng thấy người ta lam như thế. Còn 2 UPS đấu song song thì điều kiện đồng pha là khọng thể thiếu nếu không đồng pha thì UPS BUUM, nhưng các bạn không cần lo vì điều này có VDK bên trong UPS lo hêt nếu cùng VerSion thì thôi không thì cài lại là ok.
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
-
Channel: Điện tử công suất
hôm nay, 06:08 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Tôi biết và tôi biết.
Sẽ bắt đầu với cái Sồn La, rồi mấy mạch nguồn vớ vỉn.... Rồi sẽ đèn led...
Cuộc đời là những chuyến xe, nên sẽ có:
Xe đạp điện, xe máy điện, xe ô tô điện, xe cấp cứu điện, xe tang điện.
Rồi xem.-
Channel: Điện tử công suất
hôm nay, 01:38 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Vấn đề là thu ánh sáng rồi phát ra ánh sáng cơ. Hồi mẫu giáo cô bảo đừng làm, lão không nhớ à?
Tốt nhất im mồm....-
Channel: Điện tử công suất
hôm nay, 01:26 -
-
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi bqvietBài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
14-02-2025, 16:15 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanỞ đtvn này mới biết đến 2 loại mạch
1 step down
2 step up
Bây giờ anh lưu vong làm thuê bên nước lạ còn làm ra cái mach vừa up vùa dow luôn.
Tính chất là:
1 Đầu vào bằn ra cho nối thẳng
2 Đầu vào cao hơn...-
Channel: Điện tử công suất
14-02-2025, 00:51 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanHa ha !
Thay đổi cách nghĩ thì sẽ nghĩ ra.
.
.
.
Một thứ cần kiểm soát dòng + nhiệt + công suất tiêu tán. Nhưng lại dùng tư duy ổn áp. Làm sao mà giải quyết được.
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....-
Channel: Điện tử công suất
14-02-2025, 00:42 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
-
Channel: Điện tử công suất
13-02-2025, 17:02 -
-
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi hankhungdtMình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
13-02-2025, 08:43 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi ti500Chúc mừng bác đã chỉnh sửa thành công, nhưng theo em thì video hơi rối nếu bác muốn gửi cho bên supplier xem.
Nếu là em thì em chỉ cần nối dây để hiển thị liên tục điện áp ở ngõ ra là 220Vdc trước khi gắn LED, kế đến là cắm...-
Channel: Điện tử công suất
13-02-2025, 07:39 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanTrước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
-
Channel: Điện tử công suất
13-02-2025, 07:22 -
Comment