Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Nguồn ra của UPS có phải mạch hình SIN chuẩn không?

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Nguồn ra của UPS có phải mạch hình SIN chuẩn không?

    Các bác ơi cho em hỏi tí nha!
    Em không phải dân điện tử, chỉ biết chút về điện dân dụng thôi. Em đang định lấy cái mạch của chiếc lưu điện Santak 500 để lắp vào bình Accu dùng trong những ngày mất điện. Em đang thắc mắc muốn hỏi các Bờ-rô trên 4rom là nguồn ra của lưu điện có phải là sóng hình SIN chuẩn hay loại mô phỏng, vì em muốn dùng nó để chạy quạt mà. Vấn đề nữa là em muốn tắt chế độ mặc định của nó là tự ngắt sau 5 phút thì em phải can thiệp vào mạch như thế nào nhỉ. Cái mạch này em thấy có trên diến đàn rồi đó. Các bác giúp em với nhé.
    Em cảm cơn các bác trước.
    Link mạch Santak 500 trên diễn đàn.
    http://www.dientuvietnam.net/forums/...0&d=1219121494

  • #2
    Nguyên văn bởi khong_co_ai Xem bài viết
    Các bác ơi cho em hỏi tí nha!
    Em không phải dân điện tử, chỉ biết chút về điện dân dụng thôi. Em đang định lấy cái mạch của chiếc lưu điện Santak 500 để lắp vào bình Accu dùng trong những ngày mất điện. Em đang thắc mắc muốn hỏi các Bờ-rô trên 4rom là nguồn ra của lưu điện có phải là sóng hình SIN chuẩn hay loại mô phỏng, vì em muốn dùng nó để chạy quạt mà.
    Loại này không phải Sin đâu, chạy quạt nóng và hay chết lắm, chỉ một vài loại (mô phỏng Sin) là chạy quạt được thôi, giá cao hơn nhiều, khoảng hơn triệu 1 em (300W-hàng cũ) !
    Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
    Hoàng Thanh Tâm- Km32, QL32 Hà Nội - Sơn Tây-ĐT:0912242352

    Comment


    • #3
      oạch!Chỉ cố gắng gần sin đc thôi chứ đẹp như sin thì hơi khó.


      Add: 97 Quán Nam - Lê Chân - Hải Phòng.
      Tel: 031 518648 Phone: 0904 283 505

      Comment


      • #4
        loại santak của bạn điện ra của nó hình như là dạng xung vì mạch có biến áp xung. còn ban muốn sài quạt thì phải kiếm loại ups dùng biến áp sắt ấy thường loại ups củ.

        Comment


        • #5
          Công nghệ UPS
          2.1 Công nghệ Off-line (Standby UPS)
          Khi có nguồn điện lưới UPS sẽ cho điện lưới thẳng tới phụ tải. Khi mất điện, tải sẽ được chuyển mạch cấp điện từ ắc quy qua bộ invector. Dạng điện áp ra của bộ invertor loại này thường là STEP WAVE (dạng xung chữ nhật, không SIN).
          Phạm vi áp dụng UPS loại này thường cho các thiết bị đơn giản, công suất nhỏ, ít nhạy cảm lưới điện, đòi hỏi độ tin cậy thấp. Dòng sản phẩm đại diện cho chủng loại UPS này là POWERWARE UPS 3115 với công suất từ 300VA - 650VA.
          2.2. Công nghệ Single-conversion Online
          Hoạt động dựa vào sự thay đổi của lưới điện, mỗi sự biến động của lưới điện, UPS đều tác động tăng hoặc giảm áp để cho điện áp cung cấp cho tải là hầu như không thay đổi (tác động tương hỗ làm việc như bộ ổn áp tự động có sự tham gia điều chỉnh bởi nguồn DC của ắc quy). Khi mất điện, UPS sẽ cấp điện từ ắc quy (invertor) điều khiển theo độ rộng xung (PWM), thời gian quá độ của bộ invector rất nhỏ, do đó không ảnh hưởng tới các thiết bị nhạy cảm điện. Dạng điện áp ra của UPS loại này là hoàn toàn SIN.
          Khi kết hợp với các bộ lọc, UPS loại này là bộ nguồn lý tưởng cho các thiết bị máy tính, thông tin, điều khiển.
          2.3 Công nghệ Double - conversion Online
          Hoạt động theo nguyên tắc chuyển đổi kép: từ AC sang DC sau đó chuyển ngược DC sang AC. Do đó nguồn điện cung cấp cho tải hoàn toàn do UPS tạo ra đảm bảo ổn định cả về điện áp và tần số. Ðiều này làm cho các thiết bị được cung cấp điện bởi UPS hầu như cách ly hoàn toàn với sự thay đổi của lưới điện. Vì vậy, nguồn do UPS online tạo ra là nguồn điện sạch (lọc hầu hết các sự cố trên lưới điện), chống nhiễu hoàn toàn. Ðiện áp ra hoàn toàn hình SIN
          1. Nguyên tắc đặt tên UPS của hãng Powerware
          Theo khả năng bảo vệ nguồn cho các thiết bị sử dụng điện (phụ tải), UPS của Powerware sẽ bảo vệ phụ tải tránh được 9 sự cố điện phổ biến nhất trong bất kỳ môi trường làm việc nào. Ðiều này giúp người dùng dễ dàng tìm ra giải pháp bảo vệ nguồn cho phụ tải. 9 sự cố nguồn phổ biến là: mất điện, quá áp, hạ áp, yếu nguồn, nhiễu công nghiệp, tốc độ tăng áp trong khoảng 1/2 chu kỳ (xung sét), trượt tần, độ tăng áp do chuyển mạch và méo sóng hài.
          Không phải UPS nào cũng bảo vệ được các sự cố này. Powerware có đưa ra 3 mức bảo vệ để lựa chọn: series 3, series 5 và series 9. Mỗi series được thiết kế phù hợp với từng mức nhu cầu bảo vệ nguồn. Theo định hướng từng series 3, 5, 9 cho các sự cố nguồn, Powerware giúp ta lựa chọn UPS sao cho phù hợp với nhu cầu của mình.
          2. Powerware Series 3
          UPS bảo vệ 3 trong số 9 sự cố điện gồm mất điện, quá áp và hạ áp. UPS Series 3 là sản phẩm có giá thành rẻ nhất và chủ yếu dùng để bảo vệ các thiết bị đơn giản. Dòng sản phẩm này với tên là POWERWARE 3115
          3. Powerware Series 5
          UPS này bảo vệ 5 sự cố điện (mất điện, quá áp, hạ áp, yếu nguồn và nhiễu công nghiệp) với giá thành thỏa đáng. UPS Series 5 phù hợp với hệ thống mạng nhỏ. Dòng sản phẩm này có tên gọi POWERWARE 5105, POWERWARE 5119, POWERWARE 5140.
          4.Powerware Series 9
          UPS bảo vệ được cả 9 sự cố nguồn: mất điện, quá áp, hạ áp, yếu nguồn, nhiễu công nghiệp, tốc độ tăng áp trong khoảng 1/2 chu kỳ, trượt tần, độ tăng áp do chuyển mạch và méo sóng hài. UPS Series 9 cung cấp mức bảo vệ cao nhất và phù hợp với các thiết bị trọng yếu như vùng máy chủ và bệnh viện. Dải sản phẩm này rất rộng như: POWERWARE 9110 (1-6kVA), POWERWARE 9150 (8-15 kVA), POWERWARE 9305 (20-45 kVA), POWERWARE 9315 (40-500 kVA).
          Giải thích về cách đặt tên cho UPS POWERWARE xxxx
          Chữ số đầu chỉ Series
          Chữ số thứ 2 chỉ pha: 1 pha hay 3 pha
          2 chữ số sau để phân biệt các loại sản phẩm khác nhau thuộc cùng Series và pha
          VD: UPS POWERWARE 5105
          5: Series 5 (bảo vệ 5 sự cố điện)
          1: là sản phẩm 1 pha
          05: để phân biệt đó là loại 450VA-1500VA (khác với loại 19 cùng dòng)
          Công nghệ đặc trưng của Hãng Powerware
          Hệ thống nguồn cung cấp liên tục (UPS- Uninterruptible Power System) là hệ thống có nhiệm vụ cung cấp điện năng cho các phụ tải có yêu cầu đặc biệt như hệ thống máy tính, mạng truyền thông, các máy y tế, điều khiển..., các phụ tải trên đều có chung một yêu cầu là điện năng cung cấp không được gián đoạn vì khi bị mất điện thì dự liệu của máy tính bị mất, thông tin trong mạng truyền thông bị cắt và còn có thể tính mạng của bệnh nhân bị đe dọa. Tùy theo mức độ quan trọng và công suất của các phụ tả
          1. Công nghệ biến đổi: Công nghệ biến đổi kép AC / DC và DC / AC dùng IGBT đảm bảo:
          * Nguồn điện cung cấp bởi UPS thực sự SIN WAVE, lọc sạch nhiễu cũng như các xung điện tác động từ lưới.
          * ổn định điện áp ra (sai lệch nhỏ hơn 1%) trước sự biến động về biên độ cũng như tần số điện áp vào lớn (sai lệch điện áp vào cho phép 25% UPS vẫn không cần sử dụng ắc quy). Tổn hao trong quá trình biến đổi nhỏ.
          2. Công nghệ điều khiển: Sử dụng vi xử lý điều khiển để đảm bảo:
          * Quá trình tạo lập và ổn định điện áp cũng như tần số nhanh chóng.
          * Kiểm soát quá trình hoạt động cũng như xử lý các sai lệch hoặc sự cố để lựa chọn chế độ làm việc thích hợp, bảo đảm an toàn cho thiết bị cũng như bản thân UPS.
          * Cổng giao tiếp cho phép điều khiển UPS thông qua hệ thống mạng máy tính dễ dàng kết nối trong hệ thống tự động hoá quá trình sản xuất thống nhất.
          3 Công nghệ ăc qui :
          * Sử dụng ắc qui lead axid đóng kín không cần bảo dưỡng với công nghệ điều khiển van (Valve regulated) cho phép tăng độ an toàn và kéo dài tuổi thọ ắc qui (theo thiết kế là 5 năm liên tục, loại đặc biệt là 10 năm).
          * Công nghệ nạp ắc qui Cell Saver (Kiểm soát quá trình nạp, chỉ nạp khi cần, làm cho nhiệt độ ắc quy thấp) cho phép tăng nhanh quá trình nạp mà vẫn đảm bảo kéo dài thời gian sử dụng.
          Trên đây là những đặc điểm công nghệ UPS chủ yếu, ngoài ra còn có một số công nghệ tiên tiến khác như đồng bộ nóng (khi kết nối song song các UPS tăng khả năng tải và dự phòng), công nghệ mạch lọc thông minh,...sẽ đựoc đề cập trong từng loại sản phẩm. Với cơ sở công nghệ trên, các hệ thống UPS của POWERWARE còn sử dụng hệ thống điều khiển, kiểm soát các quá trình hoạt động bằng vi xử lý lập trình được đảm bảo độ tin cậy cao, đáp ứng nhanh và chắc chắn.
          đây bạn tham khảo tài liệu này nha
          đây là link dowloa tài liệu
          http://www.mediafire.com/?gl0ymymijzw
          http://www.mediafire.com/?zinjjljzi41
          http://www.mediafire.com/?g5wxjjfjzq2
          Điện Tử - Vân Tình
          ĐC: Tổ 3, Ngũ Kiên, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
          ĐT: 0904601666_0912729363_0964017171

          Comment


          • #6
            với sản phẩm offline của santak bạn không thể sử dụng cho các tải có tính chất cuộn cảm. Vì đúng như bác tinhtivi nói, dòng ups offline công suất nhỏ đưa ra các dạng sóng step-wave rất có hại cho các tải có tính chất cảm kháng. nếu bạn muốn sử dụng ups santak cho các thiết bị có tính chất cảm kháng thì công suất của nó ít nhất phải gấp 1,5 lần công suất của thiết bị. Nhưng với dòng offlien TG 500& 1000 thì mình khuyên bạn không nên sử dụng cho các loại thiết bị có tính chất cảm kháng. Vì khi đó nó sẽ dẫn đến hư hỏng UPS, vì cấu tạo bên trong của nó không có mạch bảo vệ chống dòng phản hồi từ các thiết bị có tính chất cảm kháng. Khi đó nếu còn bảo hành đem tới trung tâm bảo hành của santak sẽ bị khuyến cáo là sử dụng quá tải nhé hê hê.

            Comment


            • #7
              theo các bác thế này thì ko nên dùng con Tg500&1000 vào việc chạy quạt ah!!!e đang định dầu tư con này cho nó rẻ...hix..có bác nào biết cách khắc phục lỗi của mấy em này ko ah???mong các bác chỉ giáo!

              Comment


              • #8
                Chạy được hết, quạt cũng chẳng nóng mà UPS cũng chẳng hỏng.
                Con santak500va+acc200Ah chạy 1TV21"+1quat cả ngày. Dùng 2 năm rồi. Về cơ bản dùng cho TV "lâu" vấn đề.
                Tiếp theo giải quyết cho vấn đề cái quạt ngay trong 4rum có bác hướng dẫn em làm theo thấy ok.
                Các bác tìm lại xem.

                Comment


                • #9
                  Muốn chạy được quạt các bạn cắm qua một con ổn áp tổ ong loại cộng hưởng từ (hàng Liên Xô cũ). Vì có sự cộng hưởng từ (LC) nên điện ra gần được Sin, chạy quạt êm nhưng hiệu suất không cao vì tỏa nhiệt nhiều ở ổn áp.
                  Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
                  Hoàng Thanh Tâm- Km32, QL32 Hà Nội - Sơn Tây-ĐT:0912242352

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi ns_ngoquyen Xem bài viết
                    Chạy được hết, quạt cũng chẳng nóng mà UPS cũng chẳng hỏng.
                    Con santak500va+acc200Ah chạy 1TV21"+1quat cả ngày. Dùng 2 năm rồi. Về cơ bản dùng cho TV "lâu" vấn đề.
                    Tiếp theo giải quyết cho vấn đề cái quạt ngay trong 4rum có bác hướng dẫn em làm theo thấy ok.
                    Các bác tìm lại xem.
                    con santak của bác ngon thế!
                    con của em thay bình bao nhiêu đi nữa nhưng cứ chạy đc 15-20f là nó tự ngắt!
                    tiện đây hỏi các bác có cách nào khác phục đc ko?em muón dùng như của bác ns_ngonguyen quá!

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                      Muốn chạy được quạt các bạn cắm qua một con ổn áp tổ ong loại cộng hưởng từ (hàng Liên Xô cũ). Vì có sự cộng hưởng từ (LC) nên điện ra gần được Sin, chạy quạt êm nhưng hiệu suất không cao vì tỏa nhiệt nhiều ở ổn áp.
                      Cái này mua ở đâu và bao nhiêu tiền hả bác?
                      Có thể thay thế bằng ổn áp khác được không?
                      Rất cảm ơn bác!
                      Website: ;

                      Comment

                      Về tác giả

                      Collapse

                      khong_co_ai Tìm hiểu thêm về khong_co_ai

                      Bài viết mới nhất

                      Collapse

                      Đang tải...
                      X