thật là sấu hổ khi hỏi các bác về mạch này thấy mọi người toàn làm mạch lằng nhằng mà mình có cái mạch đơn giản thế cũng không xong. nhưng em chẳng bít nó sai ở chỗ nào cả
Em đang thiết kế mạch nạp ắc quy em đã chọn dc 1 sơ đồ em hỏi ý kiến các bác mà không thấy ai trả lời: http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=35517
Em đợi các bác lâu quá không thấy trả lời mà mấy ông điện lực chỗ em chẳng cho em đợi nữa ngày nào cũng cắt điện nên em làm một mạch nạp đơn giản này:
chắc khi nhìn các bác hiểu hết rùi nhỉ. khi bắt tay vào ráp em dc như thực tế sau:
1, Biến áp ghi là 380/24V - 3,7A Made in germany (em lấy ở máy công nghiệp ở công ty) em đấu vào điện 220V dùng đồng hồ vạn năng đo điện áp thứ cấp dc 14,4V
2, Diot cầu em dùng loại KBPC 3506 cũng lấy ở công ty luôn (nhờ các bác xem con này chịu dòng bao nhiêu A)
3, Đồng hồ đo A dòng sạc
4, Bình ắc quy 12V - 32A
BÂY GIỜ ĐẾN PHẦN CHẠY THỬ
1, Khi mới mua ắc quy về cắm vào sạc thì thấy dòng trong đồng hồ ampe nhẩy loạn lên 4,5,6,7... A và diot cầu nóng lên rất nhanh sau 3 phút sờ vào suýt bỏng tay. em vội đi lấy cái tản nhiệt của CPU của con IBM P II ngày xưa để "giải nhiệt cuộc sống" cho em nó thì thấy nhiệt độ có hạ đi nhiều
2, sau khi sạc 1 tiếng em kiểm tra lại thì sờ tay vào con diot cầu thấy lạnh ngắt em hoảng quá tưởng nó nhỏ nên toi rồi vội tháo ra đo thì thấy dòng AC = 14,5V , sau khi qua cầu dc dòng DC = 11V như vậy là dòng DC của em nhỏ quá không đạt 13,6V nên không đủ để nạp đầy Ắc quy à. lúc này em thấy đồng hồ anpe đứng im. lôi ắc quy ra dùng một lúc thì hết điện
3, Em muốn hỏi tại sao AC = 14,5V mà DC khi qua con cầu chỉ còn 11V DC. em có đọc bài viết của Lan Hương thì dc biết dòng DC phải có giá trị là (14,5 căn 2 - 2x0.6= 19VDC) em dùng đến 3 cái đồng hồ vạn năng đo đi đo lại cũng chỉ dc 11-11.5VDC thôi là sao
Nhờ các bác xem cơ cấu trên em còn thiếu hay sai chỗ nào nhé có cần bổ xung hay thêm bớt ji nữa không để nạp dc cho con bình 32A
Em đang thiết kế mạch nạp ắc quy em đã chọn dc 1 sơ đồ em hỏi ý kiến các bác mà không thấy ai trả lời: http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=35517
Em đợi các bác lâu quá không thấy trả lời mà mấy ông điện lực chỗ em chẳng cho em đợi nữa ngày nào cũng cắt điện nên em làm một mạch nạp đơn giản này:
chắc khi nhìn các bác hiểu hết rùi nhỉ. khi bắt tay vào ráp em dc như thực tế sau:
1, Biến áp ghi là 380/24V - 3,7A Made in germany (em lấy ở máy công nghiệp ở công ty) em đấu vào điện 220V dùng đồng hồ vạn năng đo điện áp thứ cấp dc 14,4V
2, Diot cầu em dùng loại KBPC 3506 cũng lấy ở công ty luôn (nhờ các bác xem con này chịu dòng bao nhiêu A)
3, Đồng hồ đo A dòng sạc
4, Bình ắc quy 12V - 32A
BÂY GIỜ ĐẾN PHẦN CHẠY THỬ
1, Khi mới mua ắc quy về cắm vào sạc thì thấy dòng trong đồng hồ ampe nhẩy loạn lên 4,5,6,7... A và diot cầu nóng lên rất nhanh sau 3 phút sờ vào suýt bỏng tay. em vội đi lấy cái tản nhiệt của CPU của con IBM P II ngày xưa để "giải nhiệt cuộc sống" cho em nó thì thấy nhiệt độ có hạ đi nhiều
2, sau khi sạc 1 tiếng em kiểm tra lại thì sờ tay vào con diot cầu thấy lạnh ngắt em hoảng quá tưởng nó nhỏ nên toi rồi vội tháo ra đo thì thấy dòng AC = 14,5V , sau khi qua cầu dc dòng DC = 11V như vậy là dòng DC của em nhỏ quá không đạt 13,6V nên không đủ để nạp đầy Ắc quy à. lúc này em thấy đồng hồ anpe đứng im. lôi ắc quy ra dùng một lúc thì hết điện
3, Em muốn hỏi tại sao AC = 14,5V mà DC khi qua con cầu chỉ còn 11V DC. em có đọc bài viết của Lan Hương thì dc biết dòng DC phải có giá trị là (14,5 căn 2 - 2x0.6= 19VDC) em dùng đến 3 cái đồng hồ vạn năng đo đi đo lại cũng chỉ dc 11-11.5VDC thôi là sao
Nhờ các bác xem cơ cấu trên em còn thiếu hay sai chỗ nào nhé có cần bổ xung hay thêm bớt ji nữa không để nạp dc cho con bình 32A