Thông báo

Collapse
No announcement yet.

NguỒn xung (mẠch xẠc ĐiỆn thoẠi nokia tq)

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    ý tưởng của bạn có phải là điện 3pha khi tắt 1pha nào đó thì 2pha kia vẩn hoạt động bình thường phải ko cần phải bật cầu dao dổi cho mất cong bất tiện khi mình đang công việt bí cắt mất điện hả
    CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
    Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST

    Comment


    • #17
      Nguyên văn bởi ĐƯCMÊN-ST Xem bài viết
      ý tưởng của bạn có phải là điện 3pha khi tắt 1pha nào đó thì 2pha kia vẩn hoạt động bình thường phải ko cần phải bật cầu dao dổi cho mất cong bất tiện khi mình đang công việt bí cắt mất điện hả
      Trời ko chịu đọc kĩ j cả, nếu động cơ 3 pha mà bị mất 1 pha thì động cơ sẽ rất nhanh cháy, nếu cố làm việc thì tốc độ động cơ quay cũng ko đều.
      Bạn ấy muốn khi mất 1 pha là phải ngắt động cơ ngay.

      Comment


      • #18
        Sao có thế này mà nghĩ làm gì nhỉ ? Dùng 3 cái rơ le 220VAC. Đấu 3 tiếp điểm thường mở nối tiếp nhau tạo ra 1 mạch bảo vệ mất pha.
        với loại 220VAC thì điện áp cỡ 195 và bắt đầu nhả rồi.Nếu không thì mua một bộ về dùng. Tha hồ mà chọn mức điện áp thấp , điện áp cao, mất pha, lệch pha, ngược pha. Bọn mình lắp đặt toàn dùng mấy cái đó.
        Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta

        Mr.Quỳnh 0978706839

        Comment


        • #19
          Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viết
          Sao có thế này mà nghĩ làm gì nhỉ ? Dùng 3 cái rơ le 220VAC. Đấu 3 tiếp điểm thường mở nối tiếp nhau tạo ra 1 mạch bảo vệ mất pha.
          với loại 220VAC thì điện áp cỡ 195 và bắt đầu nhả rồi.Nếu không thì mua một bộ về dùng. Tha hồ mà chọn mức điện áp thấp , điện áp cao, mất pha, lệch pha, ngược pha. Bọn mình lắp đặt toàn dùng mấy cái đó.
          Uhm chính xác là như bạn nói, các thiết bị bảo vệ mất pha, ngược pha, áp cao thấp.... Có bán rất nhiều trên thị trường. Giải pháp dùng rơ le là tiết kiệm nhất rồi

          Comment


          • #20
            chào các bác.
            mấy nay em ko lên đc. mong các bác thông củm. em cũng đã tính đến cách dùng relay nhưng cũng không khả thi lắm. vì em đã kiếm một số relay để thử nhưng khi xụt áp và 3 phase không bằng nhau thì vẫn đóng vì khoảng điện áp làm việc của thằng này cũng tương đối lớn. em nghe nói có loại relay điều chỉnh điện áp được mà khi lên Nhật Tảo hỏi mà không thấy có. còn câu hỏi mà bác vanbon hỏi "Tôi hỏi bạn nhé bạn có biết vì sao khi mất 1 pha mà pha đó hiệu điện thế vẫn còn ko????" thì đúng thật là em cũng chưa biết đc. cái này nhờ bác chỉ giáo luôn. nhưng bây giờ mục đích của em khi mở luồng này là tìm cách độ lại cái mạch nguồn xung của cái xạc điện thoại mà các bác. vậy nên em nhờ các bác chỉ giáo em cái này. thực sự thì em không rõ lắm về con điện trở định thiên là con nào bác vanbon aj.
            bác có thể khoanh vào con đó trên hình mà em đã đưa lên đc không bác.
            còn về món thiết bị mà em cần bảo vệ thì đâu phải chỉ có một cái hay một tải như nhau đâu. bởi vậy nên em mới cần độ nhạy và chính xác.
            nhờ các bác giúp sức.

            0912.159.369

            Comment


            • #21
              em muốn hỏi thêm các bác về biến áp xung nữa.
              nó khác biến áp thường như thế nào ạh?

              0912.159.369

              Comment


              • #22
                Ngoài chợ có bán rơ le bảo về 3 pha: mất pha, ngược pha, lệch pha, cố định chiều động cơ để bảo vệ cơ cấu... Nhưng giá thành thì cũng khá cao (nó sử dụng mạch điện tử).
                Vì vậy để tiết kiệm thì bạn dùng rơ le là đơn giản nhất, vì khi điện áp xuống khoảng 180V là nó ngắt rồi (loại chuyên dụng).
                Mạch của sạc đóng ngắt ko chính xác đâu, nếu khi điện áp xuống 100v mà đầu ra của sạc vẫn là 3v thì bạn định tính sao. việc để mạch sạc ngắt về 0v ở 100v là việc ko tưởng và có làm được cũng rất phức tạp.

                Comment


                • #23
                  mấy thằng relay em cũng ngó qua rồi bác ạh. nhưng nó cũng có chung một điểm yếu là khi thấp áp vẫn đóng. khi em nghĩ ra cái mạch xạc thì rẻ và em sẽ tích hợp bộ ngắt cho nó luôn. nếu em làm thành công một bộ này thì giá chỉ khoảng mấy chục nghìn thôi. còn nếu dùng relay thì cao hơn bác vanbon ạ. em còn có ý tưởng khác là dùng quận cảm dòng và mạch so sánh bằng opamp mà không biết có khả thi không nữa. giá thì tương đối là hợp lý vì mình so sánh dòng 3 phase vời nhau mà. chỉ cần lệch pha một chút thôi là đã ngắt đc rồi. đó là trên nguyên lý vanbon ạh. bác có lời khuyên hay chỉ dẫn gì cho em trong cái này không?

                  0912.159.369

                  Comment


                  • #24
                    các cao thủ đâu rồi sao không thấy ai pm cho em với. chẳng lẽ không có cách nào để độ lại cái mạch xạc này hả các bác?

                    0912.159.369

                    Comment


                    • #25
                      Nguyên văn bởi jojo1110i Xem bài viết
                      các cao thủ đâu rồi sao không thấy ai pm cho em với. chẳng lẽ không có cách nào để độ lại cái mạch xạc này hả các bác?
                      Bạn ko biết vẽ mạch từ cái sạc của bạn nên thì mọi ng giúp bằng niềm tin ah. chọn cái sạc tầu loại ko có hồi tiếp độ ổn áp càng thấp càng tốt. khi dòng điện ra lớn hơn 5V thì đi ốt ổn áp cho dòng qua chiều ngược. khi điện áp ra thấp hơn 5v thì đi ốt ổn áp ko cho dòng đi qua. Đó cũng là 1 cách mà bạn cũng có thể làm được để tận dụng cái sạc của bạn.
                      Mọi ng cũng chỉ đưa ra hướng giải quyết thôi, quan trọng là bạn phải làm thực nghiệm nhiều mới được. ko phân tích được mạch sạc thì đừng có ham hố đến nó

                      Comment


                      • #26
                        Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viết
                        Bạn ko biết vẽ mạch từ cái sạc của bạn nên thì mọi ng giúp bằng niềm tin ah. chọn cái sạc tầu loại ko có hồi tiếp độ ổn áp càng thấp càng tốt. khi dòng điện ra lớn hơn 5V thì đi ốt ổn áp cho dòng qua chiều ngược. khi điện áp ra thấp hơn 5v thì đi ốt ổn áp ko cho dòng đi qua. Đó cũng là 1 cách mà bạn cũng có thể làm được để tận dụng cái sạc của bạn.
                        Mọi ng cũng chỉ đưa ra hướng giải quyết thôi, quan trọng là bạn phải làm thực nghiệm nhiều mới được. ko phân tích được mạch sạc thì đừng có ham hố đến nó
                        bác vanbon nói thế thì khác gì bảo em đừng vào đây nữa. em đã thử rồi mà không khả thi, thay mấy con trở định thiên cho transistor và thay tụ mà có đc đâu. khi em vào đây hỏi thì thấy mọi người trả lời có vẻ chắc chắn nên em nghĩ mọi người đã biết mạch đó rồi và không post mạch nữa. em phân tích mạch yếu nên mới nhờ các bác chứ. nếu em thử mà ok thì em đâu cần cầu cứu mọi người nhiều thế.

                        0912.159.369

                        Comment


                        • #27
                          Bình thương sạc tầu ra khoảng trên 5v. vì vậy bạn mắc với 1 con diot ổn áp 5v thì khi đó có dòng điện chạy qua đi ot theo chiều ngược để đưa vào mạch logic. khi bị mất pha thì điện còn khoản 100v thì đầu ra sẽ thấp hơn 5v khi đó sẽ ko có dòng ngược qua diot. như vậy chẳng phải có 2 trạng thái logic là 1 và 0 rồi còn gì. Bạn làm thử xem.

                          Comment


                          • #28
                            Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viết
                            Bình thương sạc tầu ra khoảng trên 5v. vì vậy bạn mắc với 1 con diot ổn áp 5v thì khi đó có dòng điện chạy qua đi ot theo chiều ngược để đưa vào mạch logic. khi bị mất pha thì điện còn khoản 100v thì đầu ra sẽ thấp hơn 5v khi đó sẽ ko có dòng ngược qua diot. như vậy chẳng phải có 2 trạng thái logic là 1 và 0 rồi còn gì. Bạn làm thử xem.
                            thanks bác
                            em thử đã

                            0912.159.369

                            Comment


                            • #29
                              Tốt nhất là bác làm 3 cái biến áp sắt từ nhỏ nhỏ để có độ tin cậy cao lại đảm bảo áp ra/ áp vào tuyến tính.chứ mấy cái sạc Trung quốc dễ hỏng lắm với lại có lẽ nó cũng không tuyến tính lắm đâu. áp vào 110v áp ra có khi vẫn trên 5v ấy chứ.. mà nó hỏng 1 cái thì bác cũng báo mất pha rồi cắt điện à ? làm 3 cái biến áp sắt từ ở đầu ra nắn 1 chiều rồi mắc thế này. vd áp pha là 220v đưa vào biến áp áp ra 12v sau nắn đến anot diot zener 7,5v (hoặc tùy ý miễn >6v là ok ) rồi katot nối đến 1 trở 1k chẳng hạn về mass. giứa trở và điôt bạn lấy được tín hiệu báo mất pha. bạn And 3 cái như thế là đc. Tin cậy hơn nhiều.
                              Thất nghiệp :(

                              Comment


                              • #30
                                lap mach bao mat pha cho dien 3pha thi can gj den mach dien tu ha bac,ma lam bang cuc sac dt thj tui thay kg on chut nao,ban chi can noi mắc pha dk noi tiep qua 3 tiep diem thường hở của rơle kiếng,mỗi rờle kieng lấy nguon từ mỗi pha là xong,còn đèn báo mất pha thi ban tự suy nghĩ nhé,co gj lien lac voi minh de cung nhau tham khao.
                                song vi yeu dien tu

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                jojo1110i Tìm hiểu thêm về jojo1110i

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...
                                X