  • Nguyên văn bởi thanhfdc
    C1K là dòng online, ko có hạn chế thời gian chạy.
    Hi! all Lâu rồi khg mình khg có thời gian vào đây vì nghĩ đã đóng room này rồi. giờ vẫn còn nhiều bạn quan tâm vui thật ah` thanhfdc đã nghiên cứu xong mạch nạp trên BA của APC chưa? Mạch chạy có ổn định không cần tư vấn gì mình xin góp một tí.

    Chuyên sâu APC SMART-UPS Mr: Lập 0912765253 Thanh xuân-HN

    Comment


    • Đã lâu rồi không vào chuyên mục, sao cũng ít thấy ae vào đây hỏi nhỉ
      TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
      Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
      DĐ: 0976.299.429 -

      Comment


      • Các cụ cho hỏi Con SUA2200i chạy hệ DC bao nhiêu V nhỉ, đang định nâng cấp từ SUA1500i...

        Comment


        • Nguyên văn bởi thangnguyenc Xem bài viết
          Các cụ cho hỏi Con SUA2200i chạy hệ DC bao nhiêu V nhỉ, đang định nâng cấp từ SUA1500i...
          SUA2200i chạy 48VDC nhé bạn. Các dòng SUA thì từ 750VA-1500VA chạy 24VDC; 2200VA-5000VA chạy 48VDC nhé. Bạn nâng cấp từ SUA 1500VA lên 2200VA không lên được đâu, bạn có lắp thêm fet để UPS hoạt động tốt hơn thôi hoặc thay đổi giá rị để lên 1600-1700va thôi
          TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
          Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
          DĐ: 0976.299.429 -

          Comment


          • Em chào các anh trong diễn đàn!
            Hiện tại, ở chỗ của em làm việc đang sử dụng 1 UPS APC (SmartUPS) 1500 với các thông số: APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V (SUA1500I).
            Công ty của em bắt đầu đưa vào sử dụng từ năm 2007. Đến năm 2011, UPS này có hiện tượng báo hết dung lượng ắc quy. Thế là, em mới mua 02 bình ắc quy loại 12V-7.5A thay vào cho UPS này. Từ lúc bắt đầu thay 02 bình ắc quy mới cho UPS (năm 2011), đến năm 2015 thì UPS có hiện tượng như sau:
            - UPS không hoạt động: (nhấn nút nguồn "O" hoặc nút "Test" ở mặt trước của UPS thì UPS vẫn không hoạt động và không sáng bất cứ đèn nào ở mặt trước cả.
            - Thế là em lại đi kiếm 02 bình ắc quy mới khác thay vào cho UPS này. Tuy nhiên, lần thay thứ 02 này thì UPS vẫn không hoạt động. Cụ thể, khi em thay mới 02 bình ắc quy vào (cắm nguồn AC cho UPS để tự sạc) và nhấn nút nguồn thì UPS chỉ phát ra 01 tiếng bíp kéo dài và khoảng tầm được 10 phút thì UPS tắt ngúm luôn. Đồng thời, em có nhờ 01 anh chuyên về điện nguồn, ắc quy đến kiểm tra giúp. Sau khi anh đó kiểm tra thì kết luận UPS không sạc cho ắc quy mới, anh đó dùng máy gì đó kiểm tra và đo đạc. Sau đó, thì em bỏ UPS ra không sử dụng tới nó nữa (bỏ kho)
            - Cách đây khoảng 10 ngày trước, em lại lọ mọ lôi con UPS ra để kiểm tra lại 01 lần nữa đồng thời em lại tìm 02 ắc quy mới khác thay vào cho UPS. Em nhấn nút Test ở mặt trước của UPS thì UPS phát ra tiếng bíp liên tục đồng thời sáng lên 01 đèn (tổng số 05 đèn) đầu tiên ở hàng bên phải báo dung lượng của ắc quy (Battery Charge). Tiếp tục, em cắm nguồn AC cho UPS (ắc quy mới đang nằm trong UPS) liên tục (không tải bất cứ thiết bị gì), em cắm nguồn AC cho UPS liên tục 03 ngày để xem nó có sạc cho ắc quy mới không. Nhưng sau 03 ngày thì em rút nguồn AC ra, em nhấn nút nguồn của UPS thì UPS vẫn sáng lên 01 đèn (tổng số 05 đèn) đầu tiên ở hàng bên phải báo dung lượng của ắc quy (Battery Charge). Em nhấn tiếp nút nguồn, thì rơ le bên trong UPS nhảy tạch 01 cái, đồng thời em nhấn tiếp nút Test thì UPS sáng lên đèn (tổng số 05 đèn) thứ 02 ở hàng bên phải báo dung lượng của ắc quy (Battery Charge). Em làm tiếp tục các bước nhấn tắt nguồn và bật nút Test thì đèn báo dung lượng của ắc quy (Battery Charge) lại nhảy theo thứ tự từ đèn thứ 01 đến đèn thứ 05, sau đó nó lại nhảy sáng đèn ONLINE (biểu tượng giống chỉnh lưu) trên mặt trước của UPS. Sau đó, tiếp tục các bước trên thì UPS lại trở về sáng đèn thứ 01.
            - Do là lần đầu tiên em sử dụng con UPS loại này. Em cũng tìm kiếm thông tin về con UPS này thì em thấy các anh ở trong diễn đàn này trao đổi nhiều về các lỗi của UPS cũng như vấn đề thay mới ắc quy cho nó cho nên, hôm nay em xin phép ghi các nội dung trên kính mong các anh có thể giúp em được không?
            Kính mong các anh giúp đỡ cho em với.


            Comment


            • Chào anh chị trong diễn đàn. Em mới lấy đc một cái APC RS BR1000I 1000VA không có kèm Accu.
              - Em có thể gắn tối đa accu bao nhiêu Ah mà vẫn sử dụng luôn sạc của UPS? Em đã thấy có câu trả lời là tối đa 30Ah mà không cần mod sạc. Nhưng cái đó là Smart-UPS. Không biết cái của em
              stupid-ups (Như hình) thì có khác không?
              - Con này liệu em có thể cắm mở rộng ra như mấy bài hướng dẫn cho nó ở luồng trước được không ạ?
              - Em muốn mod thêm cho nó 1 đường ra 12v hoặc 24v, để backup pin cho cái máy in 3D của em thì phương án nên giải quyết thế nào ạ? Câu luôn từ Accu liệu có đc không? Em dự định chạy 1 hệ thống 12v/300w định mức.


              Kính mong anh chị giúp đỡ em với.
              Attached Files

              Comment


              • Các bác cho e hỏi, e có 1 cái APC 2200 e mua lại chạy 24V, ko biết có phải đã được mod cho chạy 24V hay nguyên bản nó chạy 24V nhỉ, e tìm mà ko có tài liệu nào nói cả.Thanks

                Comment


                • Nguyên văn bởi tinhcaydang Xem bài viết
                  Các bác cho e hỏi, e có 1 cái APC 2200 e mua lại chạy 24V, ko biết có phải đã được mod cho chạy 24V hay nguyên bản nó chạy 24V nhỉ, e tìm mà ko có tài liệu nào nói cả.Thanks
                  Con này mod sang 24V rồi, nguyên bản của nó chạy 48V, bác làm ơn xem giúp có phải mã con này là SUA2200i ko? nếu đúng bác xem hộ trong main đã thay con trở số mấy?thanks bác

                  Comment


                  • Nguyên văn bởi anhtuancsn Xem bài viết
                    Em chào các anh trong diễn đàn!
                    Hiện tại, ở chỗ của em làm việc đang sử dụng 1 UPS APC (SmartUPS) 1500 với các thông số: APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V (SUA1500I).
                    Công ty của em bắt đầu đưa vào sử dụng từ năm 2007. Đến năm 2011, UPS này có hiện tượng báo hết dung lượng ắc quy. Thế là, em mới mua 02 bình ắc quy loại 12V-7.5A thay vào cho UPS này. Từ lúc bắt đầu thay 02 bình ắc quy mới cho UPS (năm 2011), đến năm 2015 thì UPS có hiện tượng như sau:
                    - UPS không hoạt động: (nhấn nút nguồn "O" hoặc nút "Test" ở mặt trước của UPS thì UPS vẫn không hoạt động và không sáng bất cứ đèn nào ở mặt trước cả.
                    - Thế là em lại đi kiếm 02 bình ắc quy mới khác thay vào cho UPS này. Tuy nhiên, lần thay thứ 02 này thì UPS vẫn không hoạt động. Cụ thể, khi em thay mới 02 bình ắc quy vào (cắm nguồn AC cho UPS để tự sạc) và nhấn nút nguồn thì UPS chỉ phát ra 01 tiếng bíp kéo dài và khoảng tầm được 10 phút thì UPS tắt ngúm luôn. Đồng thời, em có nhờ 01 anh chuyên về điện nguồn, ắc quy đến kiểm tra giúp. Sau khi anh đó kiểm tra thì kết luận UPS không sạc cho ắc quy mới, anh đó dùng máy gì đó kiểm tra và đo đạc. Sau đó, thì em bỏ UPS ra không sử dụng tới nó nữa (bỏ kho)
                    - Cách đây khoảng 10 ngày trước, em lại lọ mọ lôi con UPS ra để kiểm tra lại 01 lần nữa đồng thời em lại tìm 02 ắc quy mới khác thay vào cho UPS. Em nhấn nút Test ở mặt trước của UPS thì UPS phát ra tiếng bíp liên tục đồng thời sáng lên 01 đèn (tổng số 05 đèn) đầu tiên ở hàng bên phải báo dung lượng của ắc quy (Battery Charge). Tiếp tục, em cắm nguồn AC cho UPS (ắc quy mới đang nằm trong UPS) liên tục (không tải bất cứ thiết bị gì), em cắm nguồn AC cho UPS liên tục 03 ngày để xem nó có sạc cho ắc quy mới không. Nhưng sau 03 ngày thì em rút nguồn AC ra, em nhấn nút nguồn của UPS thì UPS vẫn sáng lên 01 đèn (tổng số 05 đèn) đầu tiên ở hàng bên phải báo dung lượng của ắc quy (Battery Charge). Em nhấn tiếp nút nguồn, thì rơ le bên trong UPS nhảy tạch 01 cái, đồng thời em nhấn tiếp nút Test thì UPS sáng lên đèn (tổng số 05 đèn) thứ 02 ở hàng bên phải báo dung lượng của ắc quy (Battery Charge). Em làm tiếp tục các bước nhấn tắt nguồn và bật nút Test thì đèn báo dung lượng của ắc quy (Battery Charge) lại nhảy theo thứ tự từ đèn thứ 01 đến đèn thứ 05, sau đó nó lại nhảy sáng đèn ONLINE (biểu tượng giống chỉnh lưu) trên mặt trước của UPS. Sau đó, tiếp tục các bước trên thì UPS lại trở về sáng đèn thứ 01.
                    - Do là lần đầu tiên em sử dụng con UPS loại này. Em cũng tìm kiếm thông tin về con UPS này thì em thấy các anh ở trong diễn đàn này trao đổi nhiều về các lỗi của UPS cũng như vấn đề thay mới ắc quy cho nó cho nên, hôm nay em xin phép ghi các nội dung trên kính mong các anh có thể giúp em được không?
                    Kính mong các anh giúp đỡ cho em với.

                    Tot nhat ban nen cho hinh anh nhe
                    TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
                    Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
                    DĐ: 0976.299.429 -

                    Comment


                    • Mấy bác cho mình hỏi thăm, mình có mua lại ups emerson PSA 1500VA, kết nối ups với máy tính qua cổng usb nhưng phần mềm báo không nhận ups. Mình không có đĩa cd để cài, lên trang chủ thì chỉ có phần mềm multilink mà thôi. Bác nào giúp mình với! Thank

                      Comment


                      • Đang cần hạ con APC SUA2200i xuống 24 V, đã đấu BA //, cụ nào biết điều chỉnh điện trở nào chia sẻ mình với, nếu đc inbox mình nhé, thanks

                        Comment


                        • Nguyên văn bởi tinhcaydang Xem bài viết
                          Các bác cho e hỏi, e có 1 cái APC 2200 e mua lại chạy 24V, ko biết có phải đã được mod cho chạy 24V hay nguyên bản nó chạy 24V nhỉ, e tìm mà ko có tài liệu nào nói cả.Thanks
                          con này đã mod lại bác nhé
                          Điện Tử - Vân Tình
                          ĐC: Tổ 3, Ngũ Kiên, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
                          ĐT: 0904601666_0912729363_0964017171

                          Comment


                          • Tình hình em cần kết nối con APC Smart UPS 1500 tới máy tính để reset khi thay battery mà hiện nay ko còn sử dụng máy desktop nữa nên ko còn cổng COM, cọng cable DB9 vẫn còn nhưng giờ phải dùng cable gì để chuyển đổi sang cổng USB mong các bác giúp đỡ. thanks

                            Comment


                            • Nguyên văn bởi gacon_vn Xem bài viết
                              Tình hình em cần kết nối con APC Smart UPS 1500 tới máy tính để reset khi thay battery mà hiện nay ko còn sử dụng máy desktop nữa nên ko còn cổng COM, cọng cable DB9 vẫn còn nhưng giờ phải dùng cable gì để chuyển đổi sang cổng USB mong các bác giúp đỡ. thanks
                              Dùng cáp USB-Com ok hết, ko thì dùng máy nạp nhé
                              TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
                              Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
                              DĐ: 0976.299.429 -

                              Comment


                              • Các bác cho em hỏi em mới xin được 1 bộ APC smart 1500i (đã lột 2 bình acquy), bo mạch nhìn còn ok nhưng giờ bảng điều khiển đã bị mất chỉ còn trơ cọng cáp nối từ bo mạch tới bảng điều khiển. Bác nào có thể chỉ giúp em sơ đồ chân của 2 nút on và off để có thể kích kiểm tra thử ups xem còn sống hay chết được không ạ. Hoặc có cách nào khác để có thể kiểm tra sơ bộ tình trạng của ups thì cho ý kiến.
                                Em lấy cái hình trên mạng làm ví dụ cho dễ hình dung, các bác chịu khó kích vào link bên dưới.

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                heolun2006 Tìm hiểu thêm về heolun2006

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                                  hôm nay, 21:21
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                  bởi mèomướp
                                  Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                                  hôm nay, 20:31
                                • yname11
                                  Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  hôm nay, 15:06
                                • nguyendinhvan
                                  Công thức điện tử
                                  bởi nguyendinhvan
                                  Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !

                                  Chập thì thay. Cháy thì tháo
                                  Làm thì láo. Báo thì hay
                                  May thì khoe. Rủi thì bỏ
                                  Thành tích nhỏ. Báo thành to
                                  Làm cho có. Báo chi li
                                  Sai cả li. Báo
                                  ...
                                  hôm nay, 00:35
                                • yname11
                                  Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                  bởi yname11
                                  có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                                  Hôm qua, 22:31
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                  bởi mèomướp
                                  Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                                  Hôm qua, 22:14
                                • bactho
                                  Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                                  bởi bactho
                                  Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                                  Hôm qua, 21:48
                                • yname11
                                  Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                  bởi yname11
                                  màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                                  Hôm qua, 21:43
                                • bactho
                                  Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                                  bởi bactho
                                  Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                  bởi mèomướp
                                  Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                                  Hôm qua, 20:43
                                Đang tải...
                                X