Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Việc thay bình accu cho UPS APC...

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #31
    Tôi có cái UPS APC hỏng accu, tôi định dùng loại accu có dung lượng lớn hơn cái zin ( khoảng 65Ah) để sự dụng thắp sáng cho cả nhà (Công suất không quá 1000W) khi có sự cố cúp điện lưới, nhưng để sạc lại accu này thì tôi không dùng mạch sac của UPS mà tôi dùng máy sạc ngoài. Nhưng khi xem các bài viết của các bạn về việc thay thế cái accu zin thì có lẽ gặp nhiều vấn đề trở ngại rồi, tôi đã sử dụng accu lớn này rồi nhưng thời gian thử chưa quá 15 phút, không lẽ dung lượng bình lớn như vậy mà không dùng được lâu sao, thật sự tôi rất thắc mắc. có ae nào rành về vấn đề này thì nói lên cho mọi người cùng hiểu. Thanks

    Comment


    • #32
      thay accu cho UPS APC

      Tôi có cái UPS APC hỏng accu, tôi định dùng loại accu có dung lượng lớn hơn cái zin ( khoảng 65Ah) để sự dụng thắp sáng cho cả nhà (Công suất không quá 1000W) khi có sự cố cúp điện lưới, nhưng để sạc lại accu này thì tôi không dùng mạch sac của UPS mà tôi dùng máy sạc ngoài. Nhưng khi xem các bài viết của các bạn về việc thay thế cái accu zin thì có lẽ gặp nhiều vấn đề trở ngại rồi, tôi đã sử dụng accu lớn này rồi nhưng thời gian thử chưa quá 15 phút, không lẽ dung lượng bình lớn như vậy mà không dùng được lâu sao, thật sự tôi rất thắc mắc. có ae nào rành về vấn đề này thì nói lên cho mọi người cùng hiểu. Thanks

      Comment


      • #33
        Tôi đang có con UPS của thằng APC, không hiểu tại sao khi mất điện xong bật lên cứ phải chờ 5 đền 10 phút!
        Còn trong trường hợp mất điện đột ngột thì nó không thể cấp nguồn duy trì cho máy tính được!
        Mọi người có ai thông thạo cái này comment lại cho mình nhé!!!
        Thank

        Comment


        • #34
          Nguyên văn bởi DuyTuanpdt Xem bài viết
          Tôi đang có con UPS của thằng APC, không hiểu tại sao khi mất điện xong bật lên cứ phải chờ 5 đền 10 phút!
          Còn trong trường hợp mất điện đột ngột thì nó không thể cấp nguồn duy trì cho máy tính được!
          Mọi người có ai thông thạo cái này comment lại cho mình nhé!!!
          Thank
          Chào cả nhà!
          TH bạn, nếu có đk thử thay thế bằng các Accu mới_khác, xem sao...

          Comment


          • #35
            Nguyên văn bởi thichhocnghe Xem bài viết
            Tôi có cái UPS APC hỏng accu, tôi định dùng loại accu có dung lượng lớn hơn cái zin ( khoảng 65Ah) để sự dụng thắp sáng cho cả nhà (Công suất không quá 1000W) khi có sự cố cúp điện lưới, nhưng để sạc lại accu này thì tôi không dùng mạch sac của UPS mà tôi dùng máy sạc ngoài. Nhưng khi xem các bài viết của các bạn về việc thay thế cái accu zin thì có lẽ gặp nhiều vấn đề trở ngại rồi, tôi đã sử dụng accu lớn này rồi nhưng thời gian thử chưa quá 15 phút, không lẽ dung lượng bình lớn như vậy mà không dùng được lâu sao, thật sự tôi rất thắc mắc. có ae nào rành về vấn đề này thì nói lên cho mọi người cùng hiểu. Thanks
            Bạn cho thông tin cụ thể đi để xem có phương án giải quyết ko...

            Comment


            • #36
              Cách reset thời gian sạc của bình của bác lkt1827 chỉ mình đã test rất OK với APC dòng SUA 2K và SUA 3K.
              Chỉ 1 phút là xong.
              Các bác cứ làm theo khỏi tốn 200k cho hãng APC.

              Code:
              http://www.joeteck.com/apc-repair.htm
              và đây là cable

              Code:
              http://www.nullmodem.com/ups.htm
              [/QUOTE]

              Comment


              • #37
                có mạch nguyên lí của con UPS 1000w đó không, cho em tham khảo với!

                ĐT:01649591262
                ...

                Comment


                • #38
                  Chỗ mình chuyên sữa chữa nâng cấp bảo trì các loại UPS, ae nào có vấn đề cần hỗ trợ kĩ thuật hay là sữa chữa thì alo mình nhé, sữa chữa tận nơi vẫn ok 0948246818 gặp Thủy.

                  Comment


                  • #39
                    cái này của bạn nhiều khả năng là lỗi chương trình rồi, phải credit lại. Nếu ko khắc phục dc thì alo cho mình, chỗ mình chuyên sửa chữa UPS và Server. 0948246818

                    Comment


                    • #40
                      Chào các bạn, Tôi có 1 UPS Upselec Ko biết bao nhiêu VA, thấy nó chạy 2 bình AQ 12V-7.5 AH mắc nối tiếp, hiện nay bình hỏng, tôi muốn thay 2 bình 12V 20AH, như vậy có bị hỏng bộ sạc của UPS ko? cho hỏi thêm cái này công suất khoản bao nhiêu W? Xin cảm ơn!

                      Comment


                      • #41
                        Nguyên văn bởi heolun2006 Xem bài viết
                        Chào bạn!
                        Bạn hiểu vấn đề của mình rất chính xác, mình thấy rất vui, tiếc là lại không có phướng án giải quyết, đành bó tay. Ở 1 giới hạn nào đó, nếu không đụng chạm đến bát cơm của người khác thì sự sẽ chia kinh nghiệm là rất đáng giá. Dẫu sao củng cám ơn bạn đã có ý kiến.
                        Thân chào!
                        Chao ban minh cung da gap van de tuong tu nhu ban. nhung minh da co cach giai quyet roi de khi nao ranh minh gui cho ban nhe
                        co gi ban lien he cho minh theo so0904652726

                        Comment


                        • #42
                          UPS cua ban khoang 1KVA den 1,5 KVA. Viec ban thay acquy 20Ah vao se khong anh huong gi cho UPS ca nhung mach sac cua ban se khong sac duoc cho binh 20A hoac la sac rat lau. Ban cu tinh dong sac phu hop cho binh se bang 1/10 dung luong binh. Binh cu cua ban la binh 7Ah - 12VDc thi dong sac cho no se gan 1A, con binh 20 A cua ban phai can mach sac cung cap dong khoang 2A. Ma thoi co gi ban can giup thi alo cho minh 0904652726

                          Comment


                          • #43
                            minh cung dang gap tinh trang nhu ban vay. thang APC no ac lam lai dau nghe nua. CPU cua no van nho trang thai khi binh acquy yeu len khi thay acquy moi vao van vay. ban tim tren trang cua apc tim phan APC UPS DISCHANGE PROBLEM RESET NHE minh dang lam thu duoc minh se port len cho

                            Comment


                            • #44
                              Nguyên văn bởi tintintin Xem bài viết
                              Cách reset thời gian sạc của bình của bác lkt1827 chỉ mình đã test rất OK với APC dòng SUA 2K và SUA 3K.
                              Chỉ 1 phút là xong.
                              Các bác cứ làm theo khỏi tốn 200k cho hãng APC.

                              Code:
                              http://www.joeteck.com/apc-repair.htm
                              và đây là cable

                              Code:
                              http://www.nullmodem.com/ups.htm
                              [/QUOTE]

                              cho minh hoi chut khi ban reset bang Hyper terminal cho UPS APC thi ban dung day gi de ket noi voi may tinh vay day RS232 co duoc khong hay la day theo may. day day ngoai cho co ban ko

                              Comment


                              • #45
                                Nguyên văn bởi thichhocnghe Xem bài viết
                                Tôi có cái UPS APC hỏng accu, tôi định dùng loại accu có dung lượng lớn hơn cái zin ( khoảng 65Ah) để sự dụng thắp sáng cho cả nhà (Công suất không quá 1000W) khi có sự cố cúp điện lưới, nhưng để sạc lại accu này thì tôi không dùng mạch sac của UPS mà tôi dùng máy sạc ngoài. Nhưng khi xem các bài viết của các bạn về việc thay thế cái accu zin thì có lẽ gặp nhiều vấn đề trở ngại rồi, tôi đã sử dụng accu lớn này rồi nhưng thời gian thử chưa quá 15 phút, không lẽ dung lượng bình lớn như vậy mà không dùng được lâu sao, thật sự tôi rất thắc mắc. có ae nào rành về vấn đề này thì nói lên cho mọi người cùng hiểu. Thanks
                                Mình đã độ cái UPS 3KVA dùng bình ngoài 60Ah có thể xài quạt và đèn > 6 tiếng (chưa thử tải lớn hơn do chưa có mạch xạc ngoài).


                                Xin chia sẻ một số thông tin sau cho các bạn tham khảo:
                                - Thời gian sử dụng điện bình của UPS được tính toán và lưu trong EEPROM, vì vậy khi thay bình mới (17Ah) hoặc cứ 1 năm thì cần phải calibrate lại để UPS tính toán đúng thời gian sử dụng.
                                - Nếu ta thay bình có dung lượng lớn hơn bình zin (17Ah) thì phải làm động tác giả là add thêm battery cho UPS. UPS có một ngõ DC in ở đằng sau để cho phép gắn thêm các tổ hợp bình (của chính hãng ) để tăng thời gian sử dụng. Vì vậy nếu tui sử dụng bình 60Ah thì sẽ lấy 60/17 = 3.5 (chọn 2 là số tổ hợp bình add thêm và).
                                - Cable để nối PC và UPS thì làm theo sơ đồ này

                                - Nối cable vào cổng COM của PC và UPS rồi chạy chương trình Hyper Terminal

                                - Gõ đại một cái tên vào rồi nhấn OK

                                - Chọn COM1

                                - Chọn các thông số như sau

                                Trong màn hình hyperterminal bấm chữ Y hoa. Nếu UPS trả về SM thì kết nối thành công.

                                Bấm dấu > UPS sẽ hiện ra số tổ hợp bình (nếu chưa add vào sẽ là 000, của mình đã add nên là 002). Bấm dấu + để tăng số tổ hợp bình, dấu - để giảm. Xong bấm > để kiểm tra lại.
                                - Thoát khỏi chương trình HyperTerminal
                                - Xong chạy chương trình APC-Fix download từ http://depositfiles.com/files/yisdoooxl để xem thời gian sử dụng bình của UPS nhé

                                Nếu các bác nghiên cứu protocol của APC (http://www.networkupstools.org/protocols/apcsmart.html) thì sẽ chỉnh được một số các thông số như: tắt tiếng beep của UPS khi mất điện nguồn, chỉnh điện áp ngõ ra 220V or 240V.
                                Còn nếu thấy dùng protocol phức tạp thì có thể download Apcupsd tại link này http://www.apcupsd.com/ để chọc ngoáy UPS cho dễ

                                Last edited by bxngoc; 27-06-2010, 12:34.
                                “If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds