  • Có thể thay thế ac-quy khác bình chuẩn của UPS ko?

    Chào ace,

    Mình có một cái UPS hiệu Powercom BNT-1000AP ko lưu điện đc ~> mình nghĩ ac-quy đến tuổi (dùng hơn 4 năm). Tháo ốc mở bên trong, mình lôi cục bình ra, trên đó ghi thông số kt như hình sau:


    Ngoài UPS ghi:
    - AC FUSE TGA 250V
    - Input: AC 220-240V 50/60Hz 6A
    - Output: 220V 50/60Hz 600W Max
    - COS Ø=0.6
    Mình ko rành về đ.tử nên lập topic này, xin hỏi ace, mình có thể dùng ac-quy khác thay thế bình CSB trên đc ko? Thông số như thế nào là phù hợp? Tên hiệu & giá mềm chút là okay, mua ở đâu đc giá tốt nhất? Mình ở Q.PN - HCM. Xin cám ơn ace! Chút một ngày dzui dzẻ...
    Attached Files
    Last edited by fop198x; 06-07-2011, 23:59. Lý do: Update!

  • #2
    cái thông số ngoài UPS thì ko liên quan đến cái bình bên trong cả. bạn có thể mua cái bình có AH cao hon binh trong ups cũng được. Độ cao của AH liên quan đến thời gian mà ups sử dụng được lâu hay nhanh. Bạn có thể lấy cái acquy của xe tải cũng được đó cái đó 50AH trở nên sài vi vu luôn

    Comment


    • #3
      ...lắp bình to hơn thì chạy dc lâu hơn , nhưng mà toi mạch nạp ngay ! bởi mạch nạp nguyên bản nó đã thiết kế với bình dung lượng như thế rồi .Nếu lắp bình có dung lượng lớn hơn làm sao mà nó chịu dc ? >> phải nạp cho bình to bằng sạc ngoài no điện rồi mới kết nối trở lại ,hết điện lại tháo ra sạc lại ....
      Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viết
        ...lắp bình to hơn thì chạy dc lâu hơn , nhưng mà toi mạch nạp ngay ! bởi mạch nạp nguyên bản nó đã thiết kế với bình dung lượng như thế rồi .Nếu lắp bình có dung lượng lớn hơn làm sao mà nó chịu dc ? >> phải nạp cho bình to bằng sạc ngoài no điện rồi mới kết nối trở lại ,hết điện lại tháo ra sạc lại ....
        e nghĩ sao mà toi nhỉ, bình dung lượng lớn mà mạch nạp như cũ thì chắc sạc lâu hơn thôi chứ sao đâu ta
        CK6C -HUI

        Comment


        • #5
          Với loại ups này thì bạn chỉ nên thay bình ắc quy loại 7Ah, 9Ah mà thôi. Không nên thay bình ắc quy lớn quá vào. Do UPS đã dc thiết kế swr dụng với các loại bình ắc quy loại nhỏ đó rồi, như vậy mới đảm bảo dược độ bền
          - Nếu bạn thay ắc quy to vào thì UPS sẽ bị hỏng mạch nạp, do dòng nạp của UPS quá nhỏ chỉ cỡ 1A nếu bình 100Ah thì nó phái nạp đến hàng tuần, tháng mới có thể nạp được 80% dung lượng bình
          Hỏi machnj nạp chạy liên tục quá công suất như vậy thì có toi ko? bình ắc quy suốt ngày bị ăn ít cơm như vậy thì liệu nó có tồn tại được bao lâu