    máy của em khi khởi động cánh cửa mở ra bình thường và gió vẫn thổi ra sau đó 10s sau nó báo lỗi và cánh của đóng lại quạt cũng không thổi gió ra nưa , em chọn các chế độ auto và cool cũng vậy. lúc này đèn chỉ nháy suốt không ngắt.

    có lẽ hôm trước em vội miêu tả với bác pvc28 không đúng làm bác hiểu nhầm .
    em thay sensor nóng và lạnh rồi mà em thay từ máy đang chạy bình thường sang nhưng vậy lỗi như cũ .
    và role nóng của em hiện tại vẫn không đóng (role tốt) .
    em đã thay UNL 2003 , gỡ VXL hàn lại ,kiểm tra tụ 104 như bác PVC 28 nói nhưng vẫn chưa được .
    thanks các bác.
    Sao ở trên bác nói thay rơle máy chạy rồi mà???!!!!
    như vậy bác đã thay cảm biến nhiệt của máy khác cùng loại, nó vẫn không chạy, như vậy loại trường hợp cảm biến hư, vấn đề bây giờ bạn kiểm tra cho tôi xem cái mạch hall điều khiển tốc độ quạt xem sao, mạch này hư máy cũng báo lỗi như vậy, bạn rút thử rắc nhỏ (5 dây) ra rồi cho máy chạy xem quạt nó có quay không hay nó tăng tốc rất mạnh...?

    Comment


    • #17
      khi thay 2 dau cam bien thi tri so cua 2 dau phai bang hoac gan bang gia tri dien tro cua nhau. Neu thay roi ma khong duoc thi kiem tra lai quat dan lanh,duong xung dieu toc o board(quat 6 day)
      Dân không chuyên rất mong được giúp đỡ

      Comment


      • #18
        Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
        Sao ở trên bác nói thay rơle máy chạy rồi mà???!!!!
        như vậy bác đã thay cảm biến nhiệt của máy khác cùng loại, nó vẫn không chạy, như vậy loại trường hợp cảm biến hư, vấn đề bây giờ bạn kiểm tra cho tôi xem cái mạch hall điều khiển tốc độ quạt xem sao, mạch này hư máy cũng báo lỗi như vậy, bạn rút thử rắc nhỏ (5 dây) ra rồi cho máy chạy xem quạt nó có quay không hay nó tăng tốc rất mạnh...?
        xin lỗi bác pvc28 .có lẽ em sẽ sửa lại bài viết để mọi người đỡ nhầm .

        như bác nói thì nguyên nhân là do lỗi ở phần cảm biến tốc độ quạt hoặc quạt lỗi . Vì cảm biến ( của hall-ic) báo sai tốc độ nên vi xử lý ra lệnh tăng điện áp làm quạt chạy nhanh hơn bình thường.dẫn đến board ra lệnh ngừng hoạt động và báo lỗi như vậy phải không bác .
        nhưng quạt của em chạy bình thường bác ah ( em so sánh với máy cùng loại ) .
        vì role cục nóng vẫn chưa đóng nên 2 lỗi này có liên quan đến 1 điểm chung nào ko các bác nhỉ.
        có lẽ từ đó để tìm ra nguyên nhân .
        vậy nguyên nhân có thể là gì bác chỉ em với .
        thanks các bác nhiều.
        Last edited by 97microwave; 15-03-2012, 13:49.

        Comment


        • #19
          Nguyên văn bởi 97microwave Xem bài viết
          xin lỗi bác pvc28 .có lẽ em sẽ sửa lại bài viết để mọi người đỡ nhầm .

          như bác nói thì nguyên nhân là do lỗi ở phần cảm biến tốc độ quạt hoặc quạt lỗi . Vì cảm biến ( của hall-ic) báo sai tốc độ nên vi xử lý ra lệnh tăng điện áp làm quạt chạy nhanh hơn bình thường.dẫn đến board ra lệnh ngừng hoạt động và báo lỗi như vậy phải không bác .
          nhưng quạt của em chạy bình thường bác ah ( em so sánh với máy cùng loại ) .
          vì role cục nóng vẫn chưa đóng nên 2 lỗi này có liên quan đến 1 điểm chung nào ko các bác nhỉ.
          có lẽ từ đó để tìm ra nguyên nhân .
          vậy nguyên nhân có thể là gì bác chỉ em với .
          thanks các bác nhiều.
          Bác kiểm tra lại sensor của quạt đi, có 6 dây 3 dây to là dây nguồn, còn dây nhỏ là sensor, máy samsung cũng hay bị lỗi này.
          Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
          Mobile: 0914.796.896.

          Comment


          • #20
            quat lanh khi chay se co duong hoi bao ve vxl,neu duong nay bi dut hoac chap thi khi cap nguon quat chi chay 1 luc la tu tat luon.
            Dân không chuyên rất mong được giúp đỡ

            Comment


            • #21
              Nguyên văn bởi anh112361025 Xem bài viết
              quat lanh khi chay se co duong hoi bao ve vxl,neu duong nay bi dut hoac chap thi khi cap nguon quat chi chay 1 luc la tu tat luon.
              cảm ơn bác ,nhưng em tháo board rời ra khỏi máy ( chỉ có board và sensor ) thôi vậy mà nó vẫn báo lỗi như vậy

              Comment


              • #22
                Ban doc ky lai di, phai co quat moi chay duoc, thao board k thi lam sao ma chay duoc, kiem tra duong xung quat tren board+ quat nua. Cai jac co 3 soi day be be o dc quat ay.
                Dân không chuyên rất mong được giúp đỡ

                Comment


                • #23
                  Nguyên văn bởi 97microwave Xem bài viết
                  xin lỗi bác pvc28 .có lẽ em sẽ sửa lại bài viết để mọi người đỡ nhầm .

                  như bác nói thì nguyên nhân là do lỗi ở phần cảm biến tốc độ quạt hoặc quạt lỗi . Vì cảm biến ( của hall-ic) báo sai tốc độ nên vi xử lý ra lệnh tăng điện áp làm quạt chạy nhanh hơn bình thường.dẫn đến board ra lệnh ngừng hoạt động và báo lỗi như vậy phải không bác .
                  nhưng quạt của em chạy bình thường bác ah ( em so sánh với máy cùng loại ) .
                  vì role cục nóng vẫn chưa đóng nên 2 lỗi này có liên quan đến 1 điểm chung nào ko các bác nhỉ.
                  có lẽ từ đó để tìm ra nguyên nhân .
                  vậy nguyên nhân có thể là gì bác chỉ em với .
                  thanks các bác nhiều.
                  Tôi thấy bạn rất thuận lợi khi có 2 máy cùng loại, như vậy bạn sẽ rất tiện để loại trừ PAN
                  Nguyên nhân của bạn bây giờ là rơle không đóng điện ra giàn nóng và máy báo lỗi.....
                  bạn hãy mang boad đang bị sự cố sang máy đang hoạt động (đổi boad cho nhau) khi đó có 2 trường hợp xảy ra:
                  1/ nếu máy chạy được > k luận mạch hall của quạt bị hư
                  2/ máy vẫn không chạy được > hư hỏng thuộc boad mạch> bạn dễ bắt bệnh hơn và lúc này bạn sẽ tập trung sửa boad:
                  kiểm tra nguồn (7812, 7805), các trans,C, R, Diode zener:[mạch 1] đến ic đảo UL2003.
                  Còn bạn nói rơle dàn nóng không đóng, tôi thì nghĩ là: ở ngoài cục nóng nó là cái khởi động từ, có nguồn 220v chờ sẵn, nó chỉ nhận lệnh từ boad mạch đóng nguồn cho cuộn dây khởi động từ làm việc thôi... như vậy tôi vẫn chưa hiểu boad mạch của bạn dùng rơle trên boad đóng thẳng điện 220 ra dàn nóng, hay là kiểu boad đóng điện khiển ra cho cuộn dây của khởi động từ (dàn nóng) ?
                  nhiều đời máy sử dụng dây khiển ra > nếu dàn nóng có sự cố sau 2-3 phút mạch cũng sẽ báo lỗi...