Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Ổn áp Lioa NL 5000 SI

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Ổn áp Lioa NL 5000 SI

    Chào các bác!Em có 1 chú lioa NL5000 SI dải 90-250.hôm rồi đang dùng thì bị mất điện nguồn,đến tối có điện trở lại thì nổ cái bụp.em kiểm tra thì nó bị nổ hết mấy con diod ngay sau đường nguồn vào AC.em chỉ biết chút điện dân dụng ,không rành điện tử lắm nên không sửa nổi nên đành đi kiếm toàn bộ phần điều khiển của một chú lioa khác công suất 2000 VA,dải 90-250 thay vào.chú mạch điều khiển này còn có cả biến áp phụ nữa.em chế lại vào chú NL 5000 Si,chạy ngon rồi nhưng ngặt nỗi có 2 con công tắc hành trình không biết làm sao để kiểm tra xem nó có tác động khi điện áp vượt quá hoặc giảm quá ngưỡng không.Các bác chỉ giúp em phương pháp test nhé!

  • #2
    ???...........................????????????

    Comment


    • #3
      bạn để cho lioa ở ngưỡng trung bình nghĩa là điện áp đấu ra chưa được 220v khoảng 100-110v rồi tác động vào công tắc hành trình ngưỡng max nếu điện áp không tăng lên nữa nghĩa là tạm ok thui nhà. sau khi bạn nhả công tắc ngưỡng max ra thì điện áp phải đặt 220v thì là ok.con ngưỡng min bạn làm ngược lại là ok.chúc bạn thành công.nếu bạn có 1 cái sút điều chỉnh áp được giải rộng thì rẽ hơn.chúc bạn thành công!

      Comment


      • #4
        vâng,nhưng chủ yếu là em không có xuếc vôn tơ để kiểm tra.thế nghĩa là em phải chỉnh con biến trở màu vàng rất to ấy về ngưỡng 100-110v ấy ạ?bác giúp em nhá!