  • #16
    Bác cứ mua một cái về biết sử dụng ngay mà tiếp điểm 1-3; 1-4 là cặp thường mở, thường đóng như các rơ le thường. Tiếp điểm 8-5; 8-6 cặp thường mở, thường đóng trong thời gian T kể từ khi cấp điện.

    Cuộn hút của timer này phải nối với tiếp điểm thường hở của rơle và đấu vào điện nguồn vì chỉ sau khi UPS mất điện mà có điện lưới, ta mới cần timer làm việc phải không bác. Cuộn hút của rơle thì mắc vào đầu ra của UPS mà.

    PT.
    Núi cao bởi có đất bồi
    Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu?
    Muôn dòng sông đổ biển sâu
    Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn?

    Comment


    • #17
      Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
      Chắc bạn lại chưa đọc cái link tôi đưa rồi: http://dientuvietnam.net/forums/show...59&postcount=7. Nếu thực sự là bập bẹ, thì mắc cái timer + 1 rơ le là đơn giản nhất. Chỉ cần đấu dây là chạy không cần mỏ hàn nhé (trừ việc trích tiếp điểm của UPS). Cách trên của bác Vặn cổ vẫn bị cái tật mà mấy bài đầu bác có nói là khi UPS còn điện mà có điện lưới trở lại thì 555 sẽ tắt UPS đó nha.

      PT.

      Cảm ơn bác PHANTA nhen !!! Tui có đọc cái link bác đưa cho và tính làm theo kiểu "phối hợp" giữa PHANTA và VANCO (Vặn Cổ ???):


      Tôi đang tìm mạch "3 số 5 dể ráp" có rơ-le A để đặt thời gian "bấm" giùm cái nút UPS; Nhưng trên dây trích từ nút bấm sẽ bị chặn bằng tiếp điểm thường đóng (NC) của cái rơ-le B (do bác đề nghị). Cuộn dây của rờ-le B đấu vào ngõ ra của UPS. Khi ngõ ra này mất điện rơ-le B nhả, tiếp điểm NC đóng nối tiếp điểm của rơ-le A vào nút bấm... Khi ngỏ ra UPS có điện; rơ-le B hút tiếp điểm NC hở ra; lúc này nếu rơ-le A chưa nhả hoặc mạch "3 số 5" có "tái nạm" thì cũng không sao (?!).

      Tôi chọn kiểu "cơ-điện tử" này vì nó (có thể) nhỏ gọn - đàng nào cũng phải tháo cái UPS ra - nên nhét "mạch" vào trong luôn cho gọn...

      Các bác thấy như vậy có ổn hônk ??? Các bác có cao kiến khác thì vui lòng chỉ giúp tui nhen. Thân chào !

      Comment


      • #18
        Cái của bác Phanta

        Mua cái Relay này làm gì cho tốn tiền hả bác, phải dùng tận 2 cái thì thật lãng phí (Hình như bên trong Relay là con timer 555 thì phải)

        Mua luôn 555 về mà lắp, mạch chỉ khoảng 10 ngàn thôi chỉ cần thay đổi cách đấu, điện trở, tụ điện là có thế có các mạch:

        1- Khi được cấp điện thì chạy x thời gian thì ngừng
        2- Có điện chưa chạy mà phải ấn nút kích hoạt mới chạy x thời gian
        3- Chạy tuần hoàn (chạy, nghỉ):
        4- Cảm biến 2 tiếp điểm, 1 tiếp điểm

        Thời gian chạy(nghỉ) được điều chỉnh bằng biến trở hoặc tụ, có cả nút Reset - để đang chạy muốn ngừng ngay lập tức.

        Thế nên 555 mới rẻ và được ứng dụng phổ biến: làm mạch phát siêu âm, điều khiển từ phát hồng ngoại, mạch điện định thời từ vài giây cho đến vài giờ ....

        @ Phanta: Với mạch 10 ngàn đồng này là điều khiển được máy bơm nước có 2 phao mà bác rất quan tâm (tiếp điểm là nước với 3 sơi dây, tất nhiên cấp cho 555 phải qua biến áp 3-18V nếu không sẽ giật )
        Tôi ở xa, bác có thể đến chỗ bác Ngọc Bản : 0979744388. Để thể lấy mạch. (có rất nhiều mạch thời gian của máy ozone làm rồi nhưng chưa dùng hết)

        - khi có điện trở lại mà UPS đang còn hoạt động thì không cấn phải mở nút ấn (vẫn còn chân 2 hoặc chân 4-reset của 555 để làm nhiệm vụ )
        Last edited by vanco; 19-08-2008, 21:45.

        Comment


        • #19
          à ra thế. Do bài trước bác chưa nói rõ cách dùng này nê.ê...n :d. Thank bác. Với lại cũng vẫn khó cho người "bập bẹ".

          PT.
          Núi cao bởi có đất bồi
          Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu?
          Muôn dòng sông đổ biển sâu
          Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn?

          Comment


          • #20
            Nguyên văn bởi vanco Xem bài viết

            ...

            - khi có điện trở lại mà UPS đang còn hoạt động thì không cấn phải mở nút ấn (vẫn còn chân 2 hoặc chân 4-reset của 555 để làm nhiệm vụ )
            Đấy, đấy. Cái vụ này hay đấy.


            Từ sớm tới giờ lục lọi trong forum tìm các mạch "3 số 5" thích hợp (mà chưa tìm được) nhưng cũng lơ mơ về chân 4 (reset) và chân 5 (control) của con "3 số" này...

            Các bác vui lòng giúp tui cụ thể cái mạch "3 số" khi cấp nguồn thì kéo rơ-le ba giây rồi nghỉ nhen. Nếu được thì làm sao tận dụng hai "chưng" 4 và 5 của nó để tắt mạch khi có điện ra từ UPS (để giảm biên chế ông rơ-le B) thì NGON - BỔ - RẺ đấy.

            Mong các bác giúp đỡ !!!

            Comment


            • #21
              Ngay đây có mà http://dientuvietnam.net/forums/forumdisplay.php?f=158
              http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=9843

              Đọc trong datasheet kiếm cái phù hợp, hoặc hỏi thêm cái bác vặn cổ ấy. Nhớ đeo bảo hiểm cổ nhé

              PT.
              Núi cao bởi có đất bồi
              Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu?
              Muôn dòng sông đổ biển sâu
              Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn?

              Comment


              • #22
                Dạ thưa các cô các chú, con thấy các cô các chú đang "Rung cây dọa... cô Thanhvutg" đó.
                Con thấy để giải quyết vấn đề này hok cần đến mạch điện làm chi. Nhất là khi cô Thanhvutg lại không phai dân chuyên như các cô các chú ở 4dum này.

                Con xin đưa ra cách giải quyết của con như sau,
                Con dùng 2 con ro le 220V 2 tiếp điểm có bán đầy ở các chợ Nhựt Tảo hay Trợ Giời Hà Nội. đấu nối theo sơ đồ kèm theo, các cô các chú chú ý là sử dụng các tiếp điểm thường mở tại rơ le 1 và tiếp điểm thường đóng ở rơ le 2.

                Khi có điện 220V, rơ le 1 sẽ đóng - tiếp điểm cho nút bấm đóng - sẽ đóng cho đến khi UPS có điện đầu ra, ngay lập tức tiếp điểm thường đóng của rơ le 2 sẽ mở và ngắt nút bấm ra.
                Khi mất điện thì tiếp điểm của rơ le 1 sẽ mở và tiếp điểm rơ le 2 sẽ đóng -> không có tác dụng gì với UPS của cô Thanhvutg
                Khi có điện 220V mà UPS vẫn còn điện thì nút bấm sẽ bị nhấn 1 lần rất nhanh, không đủ để tắt UPS.

                Xin cáo lỗi với các cô các chú là con hok có chương trình chi để vẽ cả nên hình vẽ hơi xấu. Cách của con có ưu điểm là dễ lắp nhất là với các cô hok chuyên như Thanhvutg. Cái rơ le này cô Thanhvutg có thể mua thêm cả đế để lắp và mắc dây cho dễ.
                Attached Files

                Comment


                • #23
                  Hế hế
                  con pót xong thì cũng tìm ra cách khắc phục nhược điểm mạch của con bằng cách dùng nốt tiếp điểm thường mở của rơ le 2 như hình sau
                  Attached Files

                  Comment


                  • #24
                    Bé Minh Ha vẽ cũng giỏi đó.
                    - Chẳng biết UPS của các bạn là kiểu gì. tôi thì lấy băng dích dính chặt cái nút lại (nút luôn đóng). Chẳng thấy UPS cháy !

                    1 cái realy 220 cũng trên 10 ngàn rồi, xin mẩu băng dính chắc không mất tiền

                    Comment


                    • #25
                      Nguyên văn bởi vanco Xem bài viết
                      Bé Minh Ha vẽ cũng giỏi đó.
                      - Chẳng biết UPS của các bạn là kiểu gì. tôi thì lấy băng dích dính chặt cái nút lại (nút luôn đóng). Chẳng thấy UPS cháy !

                      1 cái realy 220 cũng trên 10 ngàn rồi, xin mẩu băng dính chắc không mất tiền
                      Chào bác VANCO !

                      Tui đang sài UPS Santak TG500, muốn khởi động nó: phải bấm giữ nút Power vài giây, khi tắt UPS cũng vậy.

                      Tui chưa giám thử cách nút "Power luôn đóng" xem như thế nào, nhưng trong tâm thì cứ tuân thủ cách tắt mở như Santak thiết kế, duy có cải tạo chút chút để tiện dụng hơn thôi. Các ông chăm sóc khách hàng của Santak bảo họ đã có sản xuất loại UPS mới (7/2008) đã khắc phục sự bất tiện của TG500 rồi (nhớ trạng thái khi mất AC).

                      Mong các bác hướng dẫn tui cách sài "chưng" 4 của con "555" trong trường hợp này nha. Nghe "đồn" là khi "chưng" 4 này "thấp" thì "chưng" 3 cũng thấp luôn, vậy thì kết hợp như thế nào cho cái rơ-le nó "nghỉ" khi đã bấm xong nút Power - chớ để rơ-le "ngậm điện" suốt quá trình UPS hoạt động thấy "xót" quá và chắc em rơ-le cũng thọ không cao (???).

                      Comment


                      • #26
                        Nguyên văn bởi vanco Xem bài viết
                        - khi có điện trở lại mà UPS đang còn hoạt động thì không cấn phải mở nút ấn (vẫn còn chân 2 hoặc chân 4-reset của 555 để làm nhiệm vụ )
                        Chú vanco cho con hỏi cái này là sao dzậy? Cô thanhvutg là dân hok chuyên mắc hok khéo là mua cái UPS mới cho nhanh.

                        Con vẫn vote cho cách của bác Văn và chú phanta hay hơn.

                        Comment


                        • #27
                          UPS loại gì?

                          ừ thì làm như của bé Minh Ha (thêm cái Relay lấy nguồn từ UPS) hoặc... miễn sao còn điện UPS thì chân 2 không cho nó nối (-), chân 4-reset không cho nó nối (+).
                          Cách này đương nhiên là không có kiểu cứ có điện là nháy cái nút UPS 1 cái

                          Mà mặc kệ nó, cứ có điện mở nút ấn vài giây (ngay cả khi UPS còn điện) nó có bị làm sao đâu.

                          UPS của tui chạy 24/24. Nút nút ấn dùng băng dính hoặc keo con voi gắn chặt lại (luôn mở)
                          Last edited by vanco; 20-08-2008, 19:17.

                          Comment


                          • #28
                            Nguyên văn bởi vanco Xem bài viết
                            ừ thì làm như của bé Minh Ha (thêm cái Relay lấy nguồn từ UPS) hoặc... miễn sao còn điện UPS thì chân 2 không cho nó nối (-), chân 4-reset không cho nó nối (+).
                            Cách này đương nhiên là không có kiểu cứ có điện là nháy cái nút UPS 1 cái

                            Mà mặc kệ nó, cứ có điện mở nút ấn vài giây (ngay cả khi UPS còn điện) nó có bị làm sao đâu.

                            UPS của tui chạy 24/24. Nút nút ấn dùng băng dính hoặc keo con voi gắn chặt lại (luôn mở)
                            Bác không nhớ cái UPS của thanhvutg, khi UPS đang bật mà ấn nút vài giây thì nó tắt à.

                            Thanhvutg yên tâm đi, dùng theo cách của Minh Ha được đó. Rẻ và dễ đấu, rất thông minh. Việc một rơ le ngậm điện suốt ngày không vấn đề gì đâu. Trừ khi mua loại quá lởm thôi.

                            PT.
                            Núi cao bởi có đất bồi
                            Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu?
                            Muôn dòng sông đổ biển sâu
                            Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn?

                            Comment


                            • #29
                              Chào Bác Thanhvutg và các Bác!
                              Bác Thanhvutg kêu không biết nhiều về điện mà các Bác chỉ cho mua rơle rồi "con 3 số" nữa, em sợ có ngày Bác ấy sẽ hỏi: "Sửa con 3 số hay rơle thế nào vậy?" thì các Bác lại cực thân. Theo ngu ý của em thì lấy cái UPS ở trên cao xuống, để ở chổ vừa tầm với của người lớn, nối dây điện cho bộ router....chắc mất không nhiều tiền và đau đầu. Chuyện mất điện và khởi động lại máy hay modem hay khởi động UPS thì ai biết sử dụng máy tính cũng có thể làm được...keke!
                              Liên lạc:

                              Comment


                              • #30
                                Nói như Mỹ-Việt-Anh thì nối song song cái nút bấm của UPS với một cái nút bầm chuông có khi lại hơn, vì vẫn cất được cái UPS trên cao, đỡ phải kéo dài nhiều dây dợ...
                                Nhưng làm thế thì dễ cho người khác bấm chơi, nhiều khi ngắt điện ngoài ý muốn..., mà đó là nguyên nhân phải để cái UPS ở trên cao.
                                --> Vậy thì nối song song cái nút bấm chuông với nút bấm nguồn của UPS, cái nút bấm chuông được cất trong ngăn kéo bàn, ngăn kéo bàn được khóa lại. Khi có điện chỉ cần mở ngăn bàn ra bấm vào cái nút đó. Chi phí dưới 10 ngàn, rẻ hơn của Vặn cổ.
                                Phương án 2 (cấm cười):
                                chìa khóa treo bên cạnh UPS. Khi nào có điện lại rồi phải trèo lên lấy cái chìa khóa xuống.......
                                Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                                Comment