em gặp con máy này nó bị bệnh sau khi cắm điện vào chuông kêu tít một cái đèn standby nhấp nháy liên tục bấm điều khiển vô tác dụng bấm phím trên máy cũng vậy luôn em kiểm tra các điện áp 5v đầy đủ dã thay thủ một con nhớ 24c04 và thạch anh em sợ máy ko nhận khiển đã đo áp đến tận chân ic vãn có áp và nháy theo khi bấm khiển xin các bạc cao thủ chỉ giúp xin cám ỏn ic vsl d789188ct-022 và con uln2003
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
điều hòa nagakawa cần giúp
Collapse
X
-
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtem gặp con máy này nó bị bệnh sau khi cắm điện vào chuông kêu tít một cái đèn standby nhấp nháy liên tục bấm điều khiển vô tác dụng bấm phím trên máy cũng vậy luôn em kiểm tra các điện áp 5v đầy đủ dã thay thủ một con nhớ 24c04 và thạch anh em sợ máy ko nhận khiển đã đo áp đến tận chân ic vãn có áp và nháy theo khi bấm khiển xin các bạc cao thủ chỉ giúp xin cám ỏn ic vsl d789188ct-022 và con uln2003
-
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtem gặp con máy này nó bị bệnh sau khi cắm điện vào chuông kêu tít một cái đèn standby nhấp nháy liên tục bấm điều khiển vô tác dụng bấm phím trên máy cũng vậy luôn em kiểm tra các điện áp 5v đầy đủ dã thay thủ một con nhớ 24c04 và thạch anh em sợ máy ko nhận khiển đã đo áp đến tận chân ic vãn có áp và nháy theo khi bấm khiển xin các bạc cao thủ chỉ giúp xin cám ỏn ic vsl d789188ct-022 và con uln2003
Comment
-
Hỏi về thông số máy lạnh
Chào cả nhà.
Mình là dân điện nhưng muốn lấn sân qua điện lạnh một tí. Mấy ngày gần đây nắng nóng quá nhiều, bà con thấy mình sửa điện rồi hỏi luôn có sửa điều hòa không thì mình nói là không, vì mình chưa có kinh nghiệm lắm trong việc này nhưng cũng rất thích nghề này. Nói cung cũng có am hiểu về điện lạnh đôi chút nhưng để học hỏi thêm nên lên đây nhờ anh em quan tâm chỉ giáo thêm cho ít chiêu để sài.
Cho mình hỏi một số câu:
- Cách nạp ga (nếu máy thiếu ga) và rút ga ra khỏi máy nếu máy dư ga) thì làm cách nào, chỉ mình thao tác với. Đối với loại ga R22 thôi.
- Áp suất ga khi máy chạy ổn định đối với máy 9000BTU thì bao nhiêu và đối với máy 12000BTU là bao nhiêu là được?
-Trường hợp cục lạnh chạy liên tục và cục nóng thấy lốc chạy chỉ 30s thì tắt, sau đó khoảng 1phuts chạy lại rồi 30s lại tắt nhưng quạt giàn nóng lại chạy liên tục, không biết nó bị bệnh gì nữa. loại máy Funiki 1Hp.
Cảm ơn cã nhà trước nha.
Comment
-
Nguyên văn bởi novatoi Xem bài viếtChào cả nhà.
Mình là dân điện nhưng muốn lấn sân qua điện lạnh một tí. Mấy ngày gần đây nắng nóng quá nhiều, bà con thấy mình sửa điện rồi hỏi luôn có sửa điều hòa không thì mình nói là không, vì mình chưa có kinh nghiệm lắm trong việc này nhưng cũng rất thích nghề này. Nói cung cũng có am hiểu về điện lạnh đôi chút nhưng để học hỏi thêm nên lên đây nhờ anh em quan tâm chỉ giáo thêm cho ít chiêu để sài.
Cho mình hỏi một số câu:
- Cách nạp ga (nếu máy thiếu ga) và rút ga ra khỏi máy nếu máy dư ga) thì làm cách nào, chỉ mình thao tác với. Đối với loại ga R22 thôi.
- Áp suất ga khi máy chạy ổn định đối với máy 9000BTU thì bao nhiêu và đối với máy 12000BTU là bao nhiêu là được?
-Trường hợp cục lạnh chạy liên tục và cục nóng thấy lốc chạy chỉ 30s thì tắt, sau đó khoảng 1phuts chạy lại rồi 30s lại tắt nhưng quạt giàn nóng lại chạy liên tục, không biết nó bị bệnh gì nữa. loại máy Funiki 1Hp.
Cảm ơn cã nhà trước nha.
1 nạp ga thì phải cho máy chạy vài phút dùng ampe kìm kiềm tra dòng diện của cục nóng xem dc bao nhiêu nếu dòng tiêu thụ lớn thì thừa ga, loại trừ dường ống hơi bị tắc, dòng thiếu là ít ga, kèm theo dóng dá ngay khi khí nén ra khỏi cục nóng , nếu thiếu ta cho nạp ga và kiểm tra dòng dạt dòng danh dịnh. hay dc ghi trên lốc. ví dụ funiki 12000btu là 5A chẳng hạn
2áp suất ga thì mình ko thuộc lắm
3, trường hợp bạn thay lốc thì bạn phải tuân thủ theo thiết kế của lốc dể nạp ga cho dúng dòng diện tiêu thụ của lốc dó còn lốc funiki bạn cho chạy dc 30s thì tắt ,bạn kiểm tra dòng diện tiêu thụ của lốc, nếu dòng bình thường thì bạn kiểm tra rơle nhiêt, trên nóc lốc hay hỏng lám bạn thay cái mới là ổn.
ae thông cảm kinh nghiệm này do các bậc tiền bối chỉ dạy chứ mình ko có kinh nghiệm gì , cốt dể ae tham khảo chứ mình chưa bao giờ làm công việc nạp ga chỉ do dòng diện xem lôc hoạt dộng ra sao thôi khi ae nhờ máy có sự cố.!!!
Comment
-
Nguyên văn bởi novatoi Xem bài viếtChào cả nhà.
Mình là dân điện nhưng muốn lấn sân qua điện lạnh một tí. Mấy ngày gần đây nắng nóng quá nhiều, bà con thấy mình sửa điện rồi hỏi luôn có sửa điều hòa không thì mình nói là không, vì mình chưa có kinh nghiệm lắm trong việc này nhưng cũng rất thích nghề này. Nói cung cũng có am hiểu về điện lạnh đôi chút nhưng để học hỏi thêm nên lên đây nhờ anh em quan tâm chỉ giáo thêm cho ít chiêu để sài.
Cho mình hỏi một số câu:
- Cách nạp ga (nếu máy thiếu ga) và rút ga ra khỏi máy nếu máy dư ga) thì làm cách nào, chỉ mình thao tác với. Đối với loại ga R22 thôi.
- Áp suất ga khi máy chạy ổn định đối với máy 9000BTU thì bao nhiêu và đối với máy 12000BTU là bao nhiêu là được?
-Trường hợp cục lạnh chạy liên tục và cục nóng thấy lốc chạy chỉ 30s thì tắt, sau đó khoảng 1phuts chạy lại rồi 30s lại tắt nhưng quạt giàn nóng lại chạy liên tục, không biết nó bị bệnh gì nữa. loại máy Funiki 1Hp.
Cảm ơn cã nhà trước nha.
Theo đồ thị chu trình đẳng áp và đẳng nhiệt khi qua mao dẫn người ta thường đưa áp lực hút đẩy của máy nén ứng với áp suất trong đường ống nằm trong khoảng 60 > 68 psi áp dụng chung cho toàn hệ thống lạnh, đồng thời so sánh công suất của máy nén để kiểm soát dòng khi sạc gas. vd: máy 9000BTU = 1HP > 5A, 12000BTU = 1,5HP > 7A.
Trường hợp cục lạnh chạy liên tục và máy nén chạy rồi ngắt có rất nhiều nguyên nhân: tecmit (rơle nhiệt) sắp hư hỏng, tụ hư, quạt giải nhiệt kém, dàn dơ bẩn, lưu thông gió giải nhiệt không tốt, máy nén lỗi lòn nupbe, dư gas làm tăng dòng, tắc nghẹt phin lọc, hệ thống hút chân không không kỹ dẫn đến bị tắc ẫm, cân cáp (thay đổi chiều dài và tiết diện mao dẫn) không phù hợp.......
Comment
-
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtTrước tiên bạn phải mua 1 đồng hồ đo áp suất gas và 1 ampe kìm để đo dòng,
Theo đồ thị chu trình đẳng áp và đẳng nhiệt khi qua mao dẫn người ta thường đưa áp lực hút đẩy của máy nén ứng với áp suất trong đường ống nằm trong khoảng 60 > 68 psi áp dụng chung cho toàn hệ thống lạnh, đồng thời so sánh công suất của máy nén để kiểm soát dòng khi sạc gas. vd: máy 9000BTU = 1HP > 5A, 12000BTU = 1,5HP > 7A.
Trường hợp cục lạnh chạy liên tục và máy nén chạy rồi ngắt có rất nhiều nguyên nhân: tecmit (rơle nhiệt) sắp hư hỏng, tụ hư, quạt giải nhiệt kém, dàn dơ bẩn, lưu thông gió giải nhiệt không tốt, máy nén lỗi lòn nupbe, dư gas làm tăng dòng, tắc nghẹt phin lọc, hệ thống hút chân không không kỹ dẫn đến bị tắc ẫm, cân cáp (thay đổi chiều dài và tiết diện mao dẫn) không phù hợp.......
Comment
-
Nguyên văn bởi novatoi Xem bài viếtCác thứ trên mình có đầy đủ hết rồi, chỉ thiếu cái máy hút chân không thôi. Nhờ bác bày cho mình cách sạc ga và các rút ga ra nếu máy thừa ga với. Xin cảm ơn bác nhiều.
Trường hợp rút gas nếu thừa: Bạn có thể ngâm bình chứa vào thùng đá sau đó mở van đồng hồ để đẩy gas vào bình hoặc dùng máy hút, hạn chế xả ra môi trường đối với gas R22 vì loại gas này phá hủy tầng O3, còn ẩu thì xả đại ra ngoài
Sơ bộ là vậy, còn làm thực tế là cả 1 quá trình học hỏi để rút kinh nghiệm, không chỉ khơi khơi mà làm được, nói chi tiết thì dài lắm, Bác chịu khó tìm mấy quyển nói về nhiệt lạnh và Các hệ thống cơ điện lạnh, Điện lạnh trung tâm.... sẽ cung cấp cho bạn tổng quan hơn về các quy trình.
Comment
-
Nguyên văn bởi novatoi Xem bài viếtChào cả nhà.
Mình là dân điện nhưng muốn lấn sân qua điện lạnh một tí. Mấy ngày gần đây nắng nóng quá nhiều, bà con thấy mình sửa điện rồi hỏi luôn có sửa điều hòa không thì mình nói là không, vì mình chưa có kinh nghiệm lắm trong việc này nhưng cũng rất thích nghề này. Nói cung cũng có am hiểu về điện lạnh đôi chút nhưng để học hỏi thêm nên lên đây nhờ anh em quan tâm chỉ giáo thêm cho ít chiêu để sài.
Cho mình hỏi một số câu:
- Cách nạp ga (nếu máy thiếu ga) và rút ga ra khỏi máy nếu máy dư ga) thì làm cách nào, chỉ mình thao tác với. Đối với loại ga R22 thôi.
- Áp suất ga khi máy chạy ổn định đối với máy 9000BTU thì bao nhiêu và đối với máy 12000BTU là bao nhiêu là được?
-Trường hợp cục lạnh chạy liên tục và cục nóng thấy lốc chạy chỉ 30s thì tắt, sau đó khoảng 1phuts chạy lại rồi 30s lại tắt nhưng quạt giàn nóng lại chạy liên tục, không biết nó bị bệnh gì nữa. loại máy Funiki 1Hp.
Cảm ơn cã nhà trước nha.
DĐ : 0984 334 368
Comment
-
tình em gặp một con naga khác nó bị mất điện cấp cho cục nóng rơle ko đóng máy bật lên ko báo lỗi cứ chạy điện áp cấp nguồn 5v và 12v đầy đủ cho em hỏi chút là con uln 2003 nối ra role đóng lốc có hay bị lỗi ko ạ xin các bác chỉ giáo đời mặt nó có cái led đông hồ tron xoe xin cám ơn
Comment
-
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtDùng máy hút chân không hút sạch khí trong hệ thống (khoảng -30psi), nhốt đồng hồ theo dõi rò rỉ nếu hệ thống kín tiến hành sạc gas: Trước khi sạc gas vào hệ thống chú ý phải xả gió trong đường ống dây đồng hồ sau đó mới nạp gas vào hệ thống. Cho náy hoạt động và nạp gas từ từ > dừng theo dõi ...và tiếp tục nạp từ từ và ngừng theo dõi áp suất và dòng làm việc đến khi a/s đủ 68 psi và dòng làm việc đạt yêu cầu thì ngừng việc nạp gas > Kiểm tra dò rỉ.
Trường hợp rút gas nếu thừa: Bạn có thể ngâm bình chứa vào thùng đá sau đó mở van đồng hồ để đẩy gas vào bình hoặc dùng máy hút, hạn chế xả ra môi trường đối với gas R22 vì loại gas này phá hủy tầng O3, còn ẩu thì xả đại ra ngoài
Sơ bộ là vậy, còn làm thực tế là cả 1 quá trình học hỏi để rút kinh nghiệm, không chỉ khơi khơi mà làm được, nói chi tiết thì dài lắm, Bác chịu khó tìm mấy quyển nói về nhiệt lạnh và Các hệ thống cơ điện lạnh, Điện lạnh trung tâm.... sẽ cung cấp cho bạn tổng quan hơn về các quy trình.
Tks.
Comment
-
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếttình em gặp một con naga khác nó bị mất điện cấp cho cục nóng rơle ko đóng máy bật lên ko báo lỗi cứ chạy điện áp cấp nguồn 5v và 12v đầy đủ cho em hỏi chút là con uln 2003 nối ra role đóng lốc có hay bị lỗi ko ạ xin các bác chỉ giáo đời mặt nó có cái led đông hồ tron xoe xin cám ơnKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Comment
-
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếttình em gặp một con naga khác nó bị mất điện cấp cho cục nóng rơle ko đóng máy bật lên ko báo lỗi cứ chạy điện áp cấp nguồn 5v và 12v đầy đủ cho em hỏi chút là con uln 2003 nối ra role đóng lốc có hay bị lỗi ko ạ xin các bác chỉ giáo đời mặt nó có cái led đông hồ tron xoe xin cám ơn
Comment
-
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtcác bác ơi nó bị chết khiển điều khiển vẫn chạy nhưng bi sai em mua cái khác về ấn thử nó nhận liền điều khiển cũ thay t.a 455e rồi mà ko được
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Tôi biết và tôi biết.
Sẽ bắt đầu với cái Sồn La, rồi mấy mạch nguồn vớ vỉn.... Rồi sẽ đèn led...
Cuộc đời là những chuyến xe, nên sẽ có:
Xe đạp điện, xe máy điện, xe ô tô điện, xe cấp cứu điện, xe tang điện.
Rồi xem.-
Channel: Điện tử công suất
hôm nay, 01:38 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Vấn đề là thu ánh sáng rồi phát ra ánh sáng cơ. Hồi mẫu giáo cô bảo đừng làm, lão không nhớ à?
Tốt nhất im mồm....-
Channel: Điện tử công suất
hôm nay, 01:26 -
-
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi bqvietBài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
14-02-2025, 16:15 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanỞ đtvn này mới biết đến 2 loại mạch
1 step down
2 step up
Bây giờ anh lưu vong làm thuê bên nước lạ còn làm ra cái mach vừa up vùa dow luôn.
Tính chất là:
1 Đầu vào bằn ra cho nối thẳng
2 Đầu vào cao hơn...-
Channel: Điện tử công suất
14-02-2025, 00:51 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanHa ha !
Thay đổi cách nghĩ thì sẽ nghĩ ra.
.
.
.
Một thứ cần kiểm soát dòng + nhiệt + công suất tiêu tán. Nhưng lại dùng tư duy ổn áp. Làm sao mà giải quyết được.
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....-
Channel: Điện tử công suất
14-02-2025, 00:42 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
-
Channel: Điện tử công suất
13-02-2025, 17:02 -
-
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi hankhungdtMình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
13-02-2025, 08:43 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi ti500Chúc mừng bác đã chỉnh sửa thành công, nhưng theo em thì video hơi rối nếu bác muốn gửi cho bên supplier xem.
Nếu là em thì em chỉ cần nối dây để hiển thị liên tục điện áp ở ngõ ra là 220Vdc trước khi gắn LED, kế đến là cắm...-
Channel: Điện tử công suất
13-02-2025, 07:39 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanTrước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
-
Channel: Điện tử công suất
13-02-2025, 07:22 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em biết chứ bác, thực tế thì có rất nhiều điều tế nhị rất khó áp dụng được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta tìm ra (và nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng lại không tốt cho người khác). Tuy nhiên, ĐT đã và đang chọn sự sẻ...
-
Channel: Điện tử công suất
12-02-2025, 13:01 -
Comment