  • điều hòa nagakawa cần giúp

    em gặp con máy này nó bị bệnh sau khi cắm điện vào chuông kêu tít một cái đèn standby nhấp nháy liên tục bấm điều khiển vô tác dụng bấm phím trên máy cũng vậy luôn em kiểm tra các điện áp 5v đầy đủ dã thay thủ một con nhớ 24c04 và thạch anh em sợ máy ko nhận khiển đã đo áp đến tận chân ic vãn có áp và nháy theo khi bấm khiển xin các bạc cao thủ chỉ giúp xin cám ỏn ic vsl d789188ct-022 và con uln2003

  • #2
    Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viết
    em gặp con máy này nó bị bệnh sau khi cắm điện vào chuông kêu tít một cái đèn standby nhấp nháy liên tục bấm điều khiển vô tác dụng bấm phím trên máy cũng vậy luôn em kiểm tra các điện áp 5v đầy đủ dã thay thủ một con nhớ 24c04 và thạch anh em sợ máy ko nhận khiển đã đo áp đến tận chân ic vãn có áp và nháy theo khi bấm khiển xin các bạc cao thủ chỉ giúp xin cám ỏn ic vsl d789188ct-022 và con uln2003
    Tách hết tải ở thứ cấp (máy nén, quạt gió ....) rồi thử không tải xem

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viết
      em gặp con máy này nó bị bệnh sau khi cắm điện vào chuông kêu tít một cái đèn standby nhấp nháy liên tục bấm điều khiển vô tác dụng bấm phím trên máy cũng vậy luôn em kiểm tra các điện áp 5v đầy đủ dã thay thủ một con nhớ 24c04 và thạch anh em sợ máy ko nhận khiển đã đo áp đến tận chân ic vãn có áp và nháy theo khi bấm khiển xin các bạc cao thủ chỉ giúp xin cám ỏn ic vsl d789188ct-022 và con uln2003
      Bạn thay cảm biến dàn lạnh xem sao...

      Comment


      • #4
        Hỏi về thông số máy lạnh

        Chào cả nhà.
        Mình là dân điện nhưng muốn lấn sân qua điện lạnh một tí. Mấy ngày gần đây nắng nóng quá nhiều, bà con thấy mình sửa điện rồi hỏi luôn có sửa điều hòa không thì mình nói là không, vì mình chưa có kinh nghiệm lắm trong việc này nhưng cũng rất thích nghề này. Nói cung cũng có am hiểu về điện lạnh đôi chút nhưng để học hỏi thêm nên lên đây nhờ anh em quan tâm chỉ giáo thêm cho ít chiêu để sài.
        Cho mình hỏi một số câu:
        - Cách nạp ga (nếu máy thiếu ga) và rút ga ra khỏi máy nếu máy dư ga) thì làm cách nào, chỉ mình thao tác với. Đối với loại ga R22 thôi.
        - Áp suất ga khi máy chạy ổn định đối với máy 9000BTU thì bao nhiêu và đối với máy 12000BTU là bao nhiêu là được?
        -Trường hợp cục lạnh chạy liên tục và cục nóng thấy lốc chạy chỉ 30s thì tắt, sau đó khoảng 1phuts chạy lại rồi 30s lại tắt nhưng quạt giàn nóng lại chạy liên tục, không biết nó bị bệnh gì nữa. loại máy Funiki 1Hp.
        Cảm ơn cã nhà trước nha.

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi novatoi Xem bài viết
          Chào cả nhà.
          Mình là dân điện nhưng muốn lấn sân qua điện lạnh một tí. Mấy ngày gần đây nắng nóng quá nhiều, bà con thấy mình sửa điện rồi hỏi luôn có sửa điều hòa không thì mình nói là không, vì mình chưa có kinh nghiệm lắm trong việc này nhưng cũng rất thích nghề này. Nói cung cũng có am hiểu về điện lạnh đôi chút nhưng để học hỏi thêm nên lên đây nhờ anh em quan tâm chỉ giáo thêm cho ít chiêu để sài.
          Cho mình hỏi một số câu:
          - Cách nạp ga (nếu máy thiếu ga) và rút ga ra khỏi máy nếu máy dư ga) thì làm cách nào, chỉ mình thao tác với. Đối với loại ga R22 thôi.
          - Áp suất ga khi máy chạy ổn định đối với máy 9000BTU thì bao nhiêu và đối với máy 12000BTU là bao nhiêu là được?
          -Trường hợp cục lạnh chạy liên tục và cục nóng thấy lốc chạy chỉ 30s thì tắt, sau đó khoảng 1phuts chạy lại rồi 30s lại tắt nhưng quạt giàn nóng lại chạy liên tục, không biết nó bị bệnh gì nữa. loại máy Funiki 1Hp.
          Cảm ơn cã nhà trước nha.
          mình dc các tiền bối chỉ bảo nhưng chư bao giờ làm vì mình ko có dồ nghề diện lạnh.
          1 nạp ga thì phải cho máy chạy vài phút dùng ampe kìm kiềm tra dòng diện của cục nóng xem dc bao nhiêu nếu dòng tiêu thụ lớn thì thừa ga, loại trừ dường ống hơi bị tắc, dòng thiếu là ít ga, kèm theo dóng dá ngay khi khí nén ra khỏi cục nóng , nếu thiếu ta cho nạp ga và kiểm tra dòng dạt dòng danh dịnh. hay dc ghi trên lốc. ví dụ funiki 12000btu là 5A chẳng hạn
          2áp suất ga thì mình ko thuộc lắm
          3, trường hợp bạn thay lốc thì bạn phải tuân thủ theo thiết kế của lốc dể nạp ga cho dúng dòng diện tiêu thụ của lốc dó còn lốc funiki bạn cho chạy dc 30s thì tắt ,bạn kiểm tra dòng diện tiêu thụ của lốc, nếu dòng bình thường thì bạn kiểm tra rơle nhiêt, trên nóc lốc hay hỏng lám bạn thay cái mới là ổn.
          ae thông cảm kinh nghiệm này do các bậc tiền bối chỉ dạy chứ mình ko có kinh nghiệm gì , cốt dể ae tham khảo chứ mình chưa bao giờ làm công việc nạp ga chỉ do dòng diện xem lôc hoạt dộng ra sao thôi khi ae nhờ máy có sự cố.!!!

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi novatoi Xem bài viết
            Chào cả nhà.
            Mình là dân điện nhưng muốn lấn sân qua điện lạnh một tí. Mấy ngày gần đây nắng nóng quá nhiều, bà con thấy mình sửa điện rồi hỏi luôn có sửa điều hòa không thì mình nói là không, vì mình chưa có kinh nghiệm lắm trong việc này nhưng cũng rất thích nghề này. Nói cung cũng có am hiểu về điện lạnh đôi chút nhưng để học hỏi thêm nên lên đây nhờ anh em quan tâm chỉ giáo thêm cho ít chiêu để sài.
            Cho mình hỏi một số câu:
            - Cách nạp ga (nếu máy thiếu ga) và rút ga ra khỏi máy nếu máy dư ga) thì làm cách nào, chỉ mình thao tác với. Đối với loại ga R22 thôi.
            - Áp suất ga khi máy chạy ổn định đối với máy 9000BTU thì bao nhiêu và đối với máy 12000BTU là bao nhiêu là được?
            -Trường hợp cục lạnh chạy liên tục và cục nóng thấy lốc chạy chỉ 30s thì tắt, sau đó khoảng 1phuts chạy lại rồi 30s lại tắt nhưng quạt giàn nóng lại chạy liên tục, không biết nó bị bệnh gì nữa. loại máy Funiki 1Hp.
            Cảm ơn cã nhà trước nha.
            Trước tiên bạn phải mua 1 đồng hồ đo áp suất gas và 1 ampe kìm để đo dòng,
            Theo đồ thị chu trình đẳng áp và đẳng nhiệt khi qua mao dẫn người ta thường đưa áp lực hút đẩy của máy nén ứng với áp suất trong đường ống nằm trong khoảng 60 > 68 psi áp dụng chung cho toàn hệ thống lạnh, đồng thời so sánh công suất của máy nén để kiểm soát dòng khi sạc gas. vd: máy 9000BTU = 1HP > 5A, 12000BTU = 1,5HP > 7A.
            Trường hợp cục lạnh chạy liên tục và máy nén chạy rồi ngắt có rất nhiều nguyên nhân: tecmit (rơle nhiệt) sắp hư hỏng, tụ hư, quạt giải nhiệt kém, dàn dơ bẩn, lưu thông gió giải nhiệt không tốt, máy nén lỗi lòn nupbe, dư gas làm tăng dòng, tắc nghẹt phin lọc, hệ thống hút chân không không kỹ dẫn đến bị tắc ẫm, cân cáp (thay đổi chiều dài và tiết diện mao dẫn) không phù hợp.......

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
              Trước tiên bạn phải mua 1 đồng hồ đo áp suất gas và 1 ampe kìm để đo dòng,
              Theo đồ thị chu trình đẳng áp và đẳng nhiệt khi qua mao dẫn người ta thường đưa áp lực hút đẩy của máy nén ứng với áp suất trong đường ống nằm trong khoảng 60 > 68 psi áp dụng chung cho toàn hệ thống lạnh, đồng thời so sánh công suất của máy nén để kiểm soát dòng khi sạc gas. vd: máy 9000BTU = 1HP > 5A, 12000BTU = 1,5HP > 7A.
              Trường hợp cục lạnh chạy liên tục và máy nén chạy rồi ngắt có rất nhiều nguyên nhân: tecmit (rơle nhiệt) sắp hư hỏng, tụ hư, quạt giải nhiệt kém, dàn dơ bẩn, lưu thông gió giải nhiệt không tốt, máy nén lỗi lòn nupbe, dư gas làm tăng dòng, tắc nghẹt phin lọc, hệ thống hút chân không không kỹ dẫn đến bị tắc ẫm, cân cáp (thay đổi chiều dài và tiết diện mao dẫn) không phù hợp.......
              Các thứ trên mình có đầy đủ hết rồi, chỉ thiếu cái máy hút chân không thôi. Nhờ bác bày cho mình cách sạc ga và các rút ga ra nếu máy thừa ga với. Xin cảm ơn bác nhiều.

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi novatoi Xem bài viết
                Các thứ trên mình có đầy đủ hết rồi, chỉ thiếu cái máy hút chân không thôi. Nhờ bác bày cho mình cách sạc ga và các rút ga ra nếu máy thừa ga với. Xin cảm ơn bác nhiều.
                Dùng máy hút chân không hút sạch khí trong hệ thống (khoảng -30psi), nhốt đồng hồ theo dõi rò rỉ nếu hệ thống kín tiến hành sạc gas: Trước khi sạc gas vào hệ thống chú ý phải xả gió trong đường ống dây đồng hồ sau đó mới nạp gas vào hệ thống. Cho náy hoạt động và nạp gas từ từ > dừng theo dõi ...và tiếp tục nạp từ từ và ngừng theo dõi áp suất và dòng làm việc đến khi a/s đủ 68 psi và dòng làm việc đạt yêu cầu thì ngừng việc nạp gas > Kiểm tra dò rỉ.
                Trường hợp rút gas nếu thừa: Bạn có thể ngâm bình chứa vào thùng đá sau đó mở van đồng hồ để đẩy gas vào bình hoặc dùng máy hút, hạn chế xả ra môi trường đối với gas R22 vì loại gas này phá hủy tầng O3, còn ẩu thì xả đại ra ngoài
                Sơ bộ là vậy, còn làm thực tế là cả 1 quá trình học hỏi để rút kinh nghiệm, không chỉ khơi khơi mà làm được, nói chi tiết thì dài lắm, Bác chịu khó tìm mấy quyển nói về nhiệt lạnh và Các hệ thống cơ điện lạnh, Điện lạnh trung tâm.... sẽ cung cấp cho bạn tổng quan hơn về các quy trình.

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi novatoi Xem bài viết
                  Chào cả nhà.
                  Mình là dân điện nhưng muốn lấn sân qua điện lạnh một tí. Mấy ngày gần đây nắng nóng quá nhiều, bà con thấy mình sửa điện rồi hỏi luôn có sửa điều hòa không thì mình nói là không, vì mình chưa có kinh nghiệm lắm trong việc này nhưng cũng rất thích nghề này. Nói cung cũng có am hiểu về điện lạnh đôi chút nhưng để học hỏi thêm nên lên đây nhờ anh em quan tâm chỉ giáo thêm cho ít chiêu để sài.
                  Cho mình hỏi một số câu:
                  - Cách nạp ga (nếu máy thiếu ga) và rút ga ra khỏi máy nếu máy dư ga) thì làm cách nào, chỉ mình thao tác với. Đối với loại ga R22 thôi.
                  - Áp suất ga khi máy chạy ổn định đối với máy 9000BTU thì bao nhiêu và đối với máy 12000BTU là bao nhiêu là được?
                  -Trường hợp cục lạnh chạy liên tục và cục nóng thấy lốc chạy chỉ 30s thì tắt, sau đó khoảng 1phuts chạy lại rồi 30s lại tắt nhưng quạt giàn nóng lại chạy liên tục, không biết nó bị bệnh gì nữa. loại máy Funiki 1Hp.
                  Cảm ơn cã nhà trước nha.
                  Có gì khó đâu bác, nếu ở gần Hải Phòng qua chỗ em,theo phụ em chỉ 1 ngày thôi vừa học, vừa hỏi, vừa hành...vừa uống bia hơi vừa có chút cơ bản...

                  DĐ : 0984 334 368

                  Comment


                  • #10
                    các bác ơi nó bị chết khiển điều khiển vẫn chạy nhưng bi sai em mua cái khác về ấn thử nó nhận liền điều khiển cũ thay t.a 455e rồi mà ko được

                    Comment


                    • #11
                      tình em gặp một con naga khác nó bị mất điện cấp cho cục nóng rơle ko đóng máy bật lên ko báo lỗi cứ chạy điện áp cấp nguồn 5v và 12v đầy đủ cho em hỏi chút là con uln 2003 nối ra role đóng lốc có hay bị lỗi ko ạ xin các bác chỉ giáo đời mặt nó có cái led đông hồ tron xoe xin cám ơn

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
                        Dùng máy hút chân không hút sạch khí trong hệ thống (khoảng -30psi), nhốt đồng hồ theo dõi rò rỉ nếu hệ thống kín tiến hành sạc gas: Trước khi sạc gas vào hệ thống chú ý phải xả gió trong đường ống dây đồng hồ sau đó mới nạp gas vào hệ thống. Cho náy hoạt động và nạp gas từ từ > dừng theo dõi ...và tiếp tục nạp từ từ và ngừng theo dõi áp suất và dòng làm việc đến khi a/s đủ 68 psi và dòng làm việc đạt yêu cầu thì ngừng việc nạp gas > Kiểm tra dò rỉ.
                        Trường hợp rút gas nếu thừa: Bạn có thể ngâm bình chứa vào thùng đá sau đó mở van đồng hồ để đẩy gas vào bình hoặc dùng máy hút, hạn chế xả ra môi trường đối với gas R22 vì loại gas này phá hủy tầng O3, còn ẩu thì xả đại ra ngoài
                        Sơ bộ là vậy, còn làm thực tế là cả 1 quá trình học hỏi để rút kinh nghiệm, không chỉ khơi khơi mà làm được, nói chi tiết thì dài lắm, Bác chịu khó tìm mấy quyển nói về nhiệt lạnh và Các hệ thống cơ điện lạnh, Điện lạnh trung tâm.... sẽ cung cấp cho bạn tổng quan hơn về các quy trình.
                        Cam ơn bác đã hết lòng giúp đỡ, xin cảm ơn nhiều nhiều, mình cần phải cố gắn tìm hiểu thêm thôi.
                        Tks.

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viết
                          tình em gặp một con naga khác nó bị mất điện cấp cho cục nóng rơle ko đóng máy bật lên ko báo lỗi cứ chạy điện áp cấp nguồn 5v và 12v đầy đủ cho em hỏi chút là con uln 2003 nối ra role đóng lốc có hay bị lỗi ko ạ xin các bác chỉ giáo đời mặt nó có cái led đông hồ tron xoe xin cám ơn
                          Máy này hay bị lỗi sensor, bác kiểm tra lại xem
                          Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
                          Mobile: 0914.796.896.

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viết
                            tình em gặp một con naga khác nó bị mất điện cấp cho cục nóng rơle ko đóng máy bật lên ko báo lỗi cứ chạy điện áp cấp nguồn 5v và 12v đầy đủ cho em hỏi chút là con uln 2003 nối ra role đóng lốc có hay bị lỗi ko ạ xin các bác chỉ giáo đời mặt nó có cái led đông hồ tron xoe xin cám ơn
                            Bạn kiểm tra thay thử role đóng điện 220 ra dàn nóng xem sao, chú ý con Trans kích RL, đã gặp trường hợp này, cuộn dây rl tốt nhưng hư tiếp điểm rl.

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viết
                              các bác ơi nó bị chết khiển điều khiển vẫn chạy nhưng bi sai em mua cái khác về ấn thử nó nhận liền điều khiển cũ thay t.a 455e rồi mà ko được
                              mình thấy các tiền bối có bảng điều khiển da năng bấm vào máy nào cũng nhận mà dể loại trừ hư hỏng bảng d/k