Nguyên văn bởi hanguyen
Xem bài viết
Con số 4 ÔM là tiêu chuẩn an toàn của ngành điện dùng chung cho tiếp đất bảo vệ thôi, trong những trường hợp cụ thể người ta chấp nhận con số 10 Ohms. Nhưng nếu tôi không hiểu nhầm thì bạn nói "dưới 10 ohm từ sườn máy xuống dây đất trong chỗ cắm điện" có nghĩa là điện trở của đoạn dây nối từ sườn máy xuống đến cọc tiếp địa là 10 ohm thì sai hoàn toìan theo bản chất vấn đề. Con số 4 ohm mà tôi nói là điện trở tiếp xúc giữa cọc tiếp địa với đất, giá trị này chỉ đo được bằng máy đo điện trở tiếp đất chuyên dụng. Còn dây dẫn dùng làm dây nối đất cũng được tiêu chuẩn hóa là loại dây đồng 2.5mm. Với loại dây này, độ dài 20m chỉ có điện trở dưới 0.1 ohm
Hệ thống điện nhà tớ là một kiểu như hình trong phần "ground wire".
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu...ic/bregnd.html
Trong phần "Appliance Ground Wire" của link trên là lối mắc dây "mát" của các máy dùng trong nhà và hãng xưởng.
Comment