Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Đèn cầu thang

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Đèn cầu thang

    Hai cách mắc đèn cầu thang có hai công tắc . Có thể bật hay tắt một chiếc đèn từ hai vị trí . Tính năng như nhau nhưng hai mạch điện có các ưu khuyết điểm riêng .

    Cách mắc 1 ( phần phía trên ) thì tiét kiệm được mấy mét dây điện . Điều này có ý nghĩa với các công trình lớn vì phải dùng đến hàng ngàn mét dây . Nhưng khi lắp ráp thì cần có ông thợ điện Cứng một chút . Nếu đấu nhầm cực thì khi bật đèn có thể chập hai đường nguồn với nhau . Nó còn có khả năng liên kết nhiều đèn với nhau theo một dãy . Khi tắt đèn tầng 1 thì đèn tầng 2 đã sáng ngay

    Cách mắc 2 ( phần dưới bản vẽ ) Thì tốn một đoạn dây đôi chạy theo đường đi . Đại đa số các gia đình thường đấu kiểu này . Nếu khi lắp ráp hay sửa chữa ( thay công tắc ) mà nhỡ đấu nhầm thì cũng không sao .
    Khuyết điểm của nó là không liên tục . Hết tầng 1 thì phải bật tầng 2 thì mới tắt đượnc tầng 1

    Tôi lắp cho phòng của mình . Phòng tôi có hai cửa ( trước sau ) Nên khi đi làm về muộn hay khi từ trên phòng khách xuống thì cái đèn không còn làm tôi khó chịu nữa
    Xét về mặt lý luận thì hai mạch có hai cách lý luận riêng . Bạn tự lý luận nhé .

    Thế bạn định lắp theo kiểu nào ?
    Attached Files
    Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
    nguyendinhvan1968@gmail.com

    Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

  • #2
    Re: Đèn cầu thang

    Nguyên văn bởi nguyendinhvan
    Hai cách mắc đèn cầu thang có hai công tắc
    Bác có thể nói rõ hơn về hoạt động được ko?
    -Sơ đô 1
    -Sơ đồ 2

    Em thấy vấn đề này thực tế quá, đôi khi ko nghĩ ra

    Comment


    • #3
      Re: Đèn cầu thang

      Nói đúng ra thì bác giải thích như thế cũng không hợp lý cho lắm, nó còn phụ thuộc vào nguồn điện nữa mà, ở sơ đồ 1 thì yêu cầu tại nơi đặt công tắc phải có cả 2 cực tính L-N của nguồn còn ở sơ đồ 2 thì không cần .
      "Cách mắc 1 ( phần phía trên ) thì tiét kiệm được mấy mét dây điện . Điều này có ý nghĩa với các công trình lớn vì phải dùng đến hàng ngàn mét dây . Nhưng khi lắp ráp thì cần có ông thợ điện Cứng một chút . Nếu đấu nhầm cực thì khi bật đèn có thể chập hai đường nguồn với nhau . Nó còn có khả năng liên kết nhiều đèn với nhau theo một dãy . Khi tắt đèn tầng 1 thì đèn tầng 2 đã sáng ngay
      Cách mắc 2 ( phần dưới bản vẽ ) Thì tốn một đoạn dây đôi chạy theo đường đi . Đại đa số các gia đình thường đấu kiểu này . Nếu khi lắp ráp hay sửa chữa ( thay công tắc ) mà nhỡ đấu nhầm thì cũng không sao .
      Khuyết điểm của nó là không liên tục . Hết tầng 1 thì phải bật tầng 2 thì mới tắt được tầng 1"
      nhưng chỗ này dùng có 1 đèn thì lấy đâu ra đèn tầng 1 với đèn tầng 2, bác đưa ra sơ đồ thì đúng nhưng phân tich thì sai rồi, xem lại nhé!

      Comment


      • #4
        den cau thang

        bạn H2H chỉ nhìn trên giấy . Bạn phải đi vào thực tế thì mới thấy giá trị của nó . Hai công tắc tại hai điểm khác nhau đến chục mét . Mà tại hai điểm đó không thể không có nguồn điện . Vì còn nhiều thứ khác dùng đến điện chứ không phải chỉ có một mình cái đèn . Sự liên kết là Khả năng chứ không phải là bản thiết kế điện cầu thang chung cư . Các bạn xem cái khả năng ấy tôi sẽ thực hiện như thế nào ?
        Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
        nguyendinhvan1968@gmail.com

        Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

        Comment


        • #5
          Đèn cầu thang hành lang liên tiếp

          Đèn cầu thang hành lang liên tiếp
          Attached Files
          Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
          nguyendinhvan1968@gmail.com

          Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

          Comment


          • #6
            SAI LAM NHO SE GAY HAU QUA LON

            Toi xin gop y ve mach dien cua ban Nguyen Dinh Van nhu sau.
            1. Neu dung lam den cau thang voi bong den soi dot hay compaq thi khong co van de gi.
            2. Dung cho phong ngu. Neu dung den soi dot thi cung khong co van de gi. Nhung neu dung den huynh quang( chan luu bang cuon cam, cong suat den tu 40W tro len ) thi chi sau vai lan bat hay tat suat dien dong tu cam trong chan luu tao ra se pha hong ngay tiep diem cua cong tac. Khi do ban se phai thay cong tac lien tuc. ( Truong hop nay chi dung khi den co cong suat lon hay la dung den mang kep, nghia la 2 den tren 1 mang.)cac ban co the khac phuc bang cach them 1 day DK nua de dong mo gian tiep qua role. Khi do se khong xay ra van de tren.

            4.Bai toan nay con co nhieu cach giai khac. Trong thoi gian ngan nua MinhHa se dua ra mot so giai phap da duoc MinhHa thuong mai hoa voi gia re. Mong duoc su ung ho cua tat ca cac ban.
            Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.

            Biến tần
            Máy giặt
            Lò vi sóng
            Bếp từ.
            Tủ lạnh.
            Điều hòa

            Comment


            • #7
              Thac mac nho ve mach dien cau thang

              Toi chi co mot thac mac la neu toi bat cau thang tang1 khi len tang 2 thi lam sao tat, hoac khi o tang 2 len tang 3 thi ca cau thang 12 va 23 deu sang nhung khi len hay xuong thi lam sao tat duoc den con lai? Xin moi nguoi chi gium chu tiet kiem duoc day thi lai ton dien. Cam on!
              |

              Comment


              • #8
                Re: Thac mac nho ve mach dien cau thang

                Nguyên văn bởi Viet_Hai
                Toi chi co mot thac mac la neu toi bat cau thang tang1 khi len tang 2 thi lam sao tat, hoac khi o tang 2 len tang 3 thi ca cau thang 12 va 23 deu sang nhung khi len hay xuong thi lam sao tat duoc den con lai? Xin moi nguoi chi gium chu tiet kiem duoc day thi lai ton dien. Cam on!
                Bác nói đúng, sơ đồ này
                chỉ phù hợp cho một nhà cao tầng mà người dùng luôn phải đi từ tầng cuối lên tum hoặc đi từ tum xuống trệt . Cấm vào các phòng lưng chừng.

                Còn trong sơ đồ :

                Như bác ndv nói
                bạn H2H chỉ nhìn trên giấy . Bạn phải đi vào thực tế thì mới thấy giá trị của nó . Hai công tắc tại hai điểm khác nhau đến chục mét . Mà tại hai điểm đó không thể không có nguồn điện . Vì còn nhiều thứ khác dùng đến điện chứ không phải chỉ có một mình cái đèn
                cũng không hoàn toàn chính xác. Vì công tắc cầu thang là để ngoài cầu thang, chỗ đó không phải lúc nào cũng cần một cái ổ cắm để làm gì cả, nên không cần thiết đưa nguồn lên đó.

                Xét về mặt thực tiễn thì cái mạch thứ 2 vẫn có lợi hơn, vì nếu mắc đúng thì khi đèn tắt, khi ta tháo, lắp bóng đèn có thể chạm vô cực của đèn vô tư mà không lo điện giật. Trường hợp trên thì hoàn toàn nguợc lại.

                Có gì sai, xin chỉ giáo
                Núi cao bởi có đất bồi
                Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu?
                Muôn dòng sông đổ biển sâu
                Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn?

                Comment


                • #9
                  Thấy quí vị góp nhiều sáng kiến trong vấn đề nầy rất hay, tuy nhiên tôi muốn nhắc nhở quí vị một yếu tố rất quan trọng đó là An Tòan. Khi chơi với "Lửa" (Energy) thì quan tâm số một là an toàn, chẳng những là an tòan bản thân mà phải nghỉ đến an toàn cho môi trường sống nữa! Đừng vì một vài mét dây điện mà "Mất Ăn, Mất Ngủ!"
                  Tôi xin đề nghị một phương pháp dựa trên Logic của điện tử, vì là Logic nên chắc không có khuyết điểm.
                  Khi làm một đèn với 2 công tắc đóng mở, cũng tương tự như Ex-OR gate hay là EX-NOR gate trong điện tử. Truth Table của Ex-OR gate là: Output sẽ High khi cả hai input khác nhau: AB(Not) + A(Not)B = Q(1)
                  Do đó, A và A(Not) là một SPDT switch, B và B(Not) là SPDT switch thứ hai
                  //////////////////:----A---B(Not)-----:///////////////////////////////
                  Dây Lạnh -------://///////////////////:------(Đèn)-------Dây Nóng
                  //////////////////:----A(Not)---B-----:///////////////////////////////

                  Dùng nguyên tắc EX-NOR thì: AB + A(not)B(Not)
                  Mong quí vị thử dùng phương pháp nầy, nếu thấy hợp lý thì tự làm cho gia đình mình hoặc là đòi hỏi người thi công làm đúng như vậy để bảo đảm AN TOÀN.

                  Comment


                  • #10
                    Theo tôi dùng relay bước thì tốt hơn.

                    Relay bước hoạt động :

                    Ấn CT1 hoặc CTn lần 1 --> đèn sáng
                    Ấn CT1 hoặc CTn lần 2 --> đèn tắt

                    Giá cả phải chăng, tiết kiệm dây
                    THYTHO - NHA TRANG

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi thytho
                      Theo tôi dùng relay bước thì tốt hơn.

                      Relay bước hoạt động :

                      Ấn CT1 hoặc CTn lần 1 --> đèn sáng
                      Ấn CT1 hoặc CTn lần 2 --> đèn tắt

                      Giá cả phải chăng, tiết kiệm dây
                      OK, Tôi thích kiểu này hơn.

                      Comment


                      • #12
                        ở đây các sơ đồ 1+2 đều chỉ tắt tại 2 nởi cho 1 bóng đèn ;tui đố các bạn nếu muốn tắt ở nhiếu <n nơi > ,cho 1 bóng thì làm sao ?
                        Chuyên bán online :mạch dk từ xa RF,module RF, ARM NXP ,linh kiện,nhiều loại,nhiều tầm xa,nhiều kích cỡ. Nhận thực hiện theo yêu cầu.

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi thytho
                          Theo tôi dùng relay bước thì tốt hơn.

                          Relay bước hoạt động :

                          Ấn CT1 hoặc CTn lần 1 --> đèn sáng
                          Ấn CT1 hoặc CTn lần 2 --> đèn tắt

                          Giá cả phải chăng, tiết kiệm dây
                          Bác cho hỏi Rơle bước có bán không? Ở đâu vậy. Tôi muốn tìm loại rơ-le 2 trạng thái bền mà không biết hỏi thế nào, ở đâu???

                          Muốn tắt ở n nơi , cho 1 dãy đèn thì cần 2 công tắc cầu thang như trên và n - 2 công tắc cầuthang loại kép. Tức là một lần bập bênh công tắc thì chuyển cả cặp 2 tiếp điểm đó.
                          Núi cao bởi có đất bồi
                          Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu?
                          Muôn dòng sông đổ biển sâu
                          Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn?

                          Comment


                          • #14
                            Tốt nhất là làm công tắc có trế khoảng 2-5 phút, bấm 1 cái như nhấn chuông, đèn sáng sau đó tự nó tắt, lên đến tâng nào bấm tầng ấy, có lẽ khi đi bộ lên đến tâng 5 thì tâng 1 tắt rồi, Tôi thấy bên Pháp các đèn hành lang toàn thế, chôc công tắc có cái bónh neon để báo biết là công tắc , lại đó mà nhấn khỏi phải sờ, mà công tắc để ở chỗ nào bước vào thấy ngay. Nhà tôi đã dùng kiểu này rồi.

                            Comment


                            • #15
                              Sơ đồ cũng dễ thôi, 2 diot 1n4007, 1 tụ 1uF 400V, role 24V hay 48 V, MOSFET kiêu IRF630, tụ 10 uF/25V, vài điện trỏ vài chục Kohm, LED báo ..công tắc nhấn.