  • biến áp xuyến đốt cầu trì liên tục????

    em có cái biến áp xuyến đang dùng thì cầu trì bị đứt. thay đúng cầu trì như thế cắm điện phát đứt tiếp và đứt thêm vài cái nữa thì em tháo ra xem. cuộn sơ cấp không chập cháy gì. rõ ràng lúc đàu dùng cầu trì đấy chạy motor ầm ầm. tự nhiên giờ lại bị vậy. bro nào giúp em với em cảm ơn trước. THANKS.........
    nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công

  • #2
    bạn kiểm tra xem đầu vào có con tụ hay con gì đó nắp // với dây vào kô có thì tách ra kô có thì toi biến áp rùi bạn sợ nó nổ cầu chì thì tìm cầu chì to như cái đũa ấy mà nắp vào quấn lại biến thế đi có vòng bị chập dính rùi

    Comment


    • #3
      Em xin trình bày các cách xử lý như sau . Có đúng có sai , mong các bác ủng hộ chứ đừng chửi mắng em
      c1 Thay cái dây đồng 2.5mm vào cầu trì xem nó có dám đứt không
      c2 Thay máy biến áp khác giữ nguyên cầu chì xem nó có đứt không
      c3 Bác đi quấn lại ngay cái MBA , nó die rồi

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi phantom86 Xem bài viết
        Em xin trình bày các cách xử lý như sau . Có đúng có sai , mong các bác ủng hộ chứ đừng chửi mắng em
        c1 Thay cái dây đồng 2.5mm vào cầu trì xem nó có dám đứt không
        c2 Thay máy biến áp khác giữ nguyên cầu chì xem nó có đứt không
        c3 Bác đi quấn lại ngay cái MBA , nó die rồi
        thay dây đồng có khi nó bùm ngay đấy bác . biến áp xuyến là loại thường bị chập sơ cấp không lí do.
        có lẽ B.áp của bạn bị chập rồi

        Comment


        • #5
          Dạ vâng cám ơn bác. Vậy c1 của em đã bị loại bỏ @@

          Comment


          • #6
            bạn tháo kiểu gì mà biết không chập cháy. biến áp xuyến chập là bình thường . kiểm tra kỹ lại đi đo sơ cấp đầu vào ,đo cách li sơ cấp thứ cấp ,nổ lúc mắc tải hay chưa có tải... ko chắc chắn được nhưng cũng phần nào phán đoán được
            Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
            Web :

            Comment


            • #7
              đúng là nó bị chập thật. đấu trực tiếp ko qua cầu trì nhưng cắm phát rút luôn biến áp nóng rát.
              tháo cuộn thứ và vỏ bọc cách điện ra thì thấy còn nguyên không đen, dây đồng cũng k bị om. vì dây đồng mua mới toe mà bị chập thì hơi khó nhĩ. giờ bít nó chập ở đâu giờ. có mỗi cái biến áp để làm nguồn nghịch ngợm mà hết bị đánh lửa đến chập. quấn đi quấn lại ba bốn lần rồi chứ ít đâu. mua cái mới thì vùng sâu vùng xa k có. đúng là ông trời ko giúp mình. giờ các cao nhân cho ý kiến xem khắc phục thế nào chứ tháo ra cuốn lại thì hỏng hết dây đồng mà mua mới thì ko có
              nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
                bạn tháo kiểu gì mà biết không chập cháy. biến áp xuyến chập là bình thường . kiểm tra kỹ lại đi đo sơ cấp đầu vào ,đo cách li sơ cấp thứ cấp ,nổ lúc mắc tải hay chưa có tải... ko chắc chắn được nhưng cũng phần nào phán đoán được
                cái này nổ lúc chưa có tải mà. nó bị chập
                nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công

                Comment


                • #9
                  hay là bạn quấn không đủ vòng dây

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi trongdtbg001 Xem bài viết
                    hay là bạn quấn không đủ vòng dây
                    vòng thì quấn đủ đang dùng ngon lành tự yên cháy cầu trì chứ giờ k bít chập ở chỗ nào.
                    nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công

                    Comment


                    • #11
                      đổ vecni vào cho thấm đều rồi hơ nóng biến áp ( hơ nhanh cho dây đồng bên ngoài nóng trước )rồi đợi cho vecni khô hẳn may ra được.ko được thì bó chiếu.com.vn... khi thử dùng cầu chì khoảng 1A cắm không tải,

                      Comment


                      • #12
                        kiểm tra đấu nối,nếu đấu lộn thì bùm cũng là bình thường

                        Comment


                        • #13
                          abcd

                          Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viết
                          vòng thì quấn đủ đang dùng ngon lành tự yên cháy cầu trì chứ giờ k bít chập ở chỗ nào.
                          lúc tháo ra bạn có cân lõi xuyến nặng bao nhiêu ko?
                          hỷk;i'[o
                          P

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viết
                            vòng thì quấn đủ đang dùng ngon lành tự yên cháy cầu trì chứ giờ k bít chập ở chỗ nào.
                            hình như 1kg phe cho công suất khoảng 100-120w
                            hỷk;i'[o
                            P

                            Comment


                            • #15
                              có thể độ tự ngẫu tăng đột ngột chứ chưa hẳn quấn sai
                              hỷk;i'[o
                              P

                              Comment