Thông báo

Collapse
No announcement yet.

cách check mã bão lỗi điều khiển daikin .....................

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • cách check mã bão lỗi điều khiển daikin .....................

    có bác nào biết check mã bão lỗi điều khiển daikin k méc dùm e với
    Em cảm ơn ạ

  • #2
    giữ phím cannel khi máy nhận khiển thì nhả phím
    nhấn phím cannel lần lượt các mã lỗi

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi nguyencay Xem bài viết
      có bác nào biết check mã bão lỗi điều khiển daikin k méc dùm e với
      Em cảm ơn ạ
      Giữ phím cancel 5 giây khi nào mã lỗi hiện thị thì ta nhấn phím đó lần lượt tra các mã lỗi.

      A0: Lỗi của thiết bị bảo vệ bên ngoài.
      - Kiểm tra lại cài đặt và thiết bị kết nối bên ngoài
      - Thiết bị không tương thích
      - Lỗi bo dàn lạnh
      A1: Lỗi ở board mạch
      - Thay bo dàn lạnh
      A3: Lỗi ở hệ thống điều khiển mức nước xả(33H).
      - Điện khoâng được cung cấp
      - Kiểm tra công tắc phao.
      - Kiểm tra bơm nước xả
      - Kiểm tra đường ống nước xả có đảm bảo độ dốc không
      - Lỗi bo dàn lạnh
      - Lỏng dây kết nối
      A6: Motor quạt (MF) bị hỏng, quá tải.
      - Thay mô tơ quạt
      - Lỗi kết nối dây giữa mô tơ quạt và bo dàn lạnh
      A7: Motor cánh đảo gió bị lỗi
      - Kiểm tra mô tơ cánh đảo gió
      - Cánh đảo gió bị kẹt
      - Lỗi kết nối dây mô tơ Swing
      - Lỗi bo dàn lạnh
      A9: Lỗi van tiết lưu điện tử (20E).
      - Kiểm tra cuộn dây van tiết lưu điện tử, thân van
      - Kết nối dây bị lỗi
      - Lỗi bo dàn lạnh
      AF: Lỗi mực thoát nước xả dàn lạnh
      - Kiểm tra đường ống thoát nước,
      - PCB dàn lạnh.
      - Bộ phụ kiện tùy chọn (độ ẩm)bị lỗi
      C4: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ(R2T) ở dàn trao đổi nhiệt
      - Kiểm tra cảm biến nhiệt độ đường ống gas lỏng
      - Lỗi bo dàn lạnh
      C5: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ (R3T) đường ống gas hơi.
      - Kiểm tra cảm biến nhiệt độ đường ống ga hơi
      - Lỗi bo dàn lạnh
      C9: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ (R1T) gió hồi .
      - Kiểm tra cảm biến nhiệt độ gió hồi
      - Lỗi bo dàn lạnh.
      CJ: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ trên remote điều khiển.
      - Lỗi cảm biến nhiệt độ của điều khiển
      - Lỗi bo romote điều khiển
      E1: Lỗi của board mạch.
      - Thay bo mạch dàn nóng
      E3: Lỗi do sự tác động của công tắc cao áp.
      - Kiểm tra áp suất cao dẫn tới tác động của công tắc áp suất cao
      - Lỗi công tắc áp suất cao
      - Lỗi bo dàn nóng
      - Lỗi cảm biến áp lực cao
      - Lỗi tức thời - như do mất điện đột ngột
      E4: Lỗi do sự tác động của cảm biến hạ áp.
      - Áp suất thấp bất thường(<0,07Mpa)
      - Lỗi cảm biến áp suất thấp.
      - Lỗi bo dàn nóng.
      - Van chặn không được mở
      E5: Lỗi do động cơ máy nén inverter
      - Máy nén inverter bị kẹt, bị dò điện, bị lỗi cuộn dây.
      - Dây chân lock bị sai (U,V,W)
      - Lỗi bo biến tần
      - Van chặn chưa mở.
      - Chênh lệch áp lực cao khi khởi động( >0.5Mpa)
      E6: Lỗi do máy nén thường bị kẹt hoặc bị quá dòng.
      - Van chặn chưa mở.
      - Dàn nóng không giải nhiệt tốt
      - Điện áp cấp không đúng
      - Khởi động từ bị lỗi
      - Hỏng máy nén thường
      - Cảm biến dòng bị lỗi
      E7: Lỗi ở mô tơ quạt dàn nóng.
      - Lỗi kết nối quạt và bo dàn nóng
      - Quạt bị kẹt
      - Lỗi mô tơ quạt dàn nóng
      - Lỗi bo biến tần quạt dàn nóng
      F3: Nhiệt độ đường ống đẩy không bình thường.
      - Lỗi kết nối của cảm biến nhiệt độ ống đẩy.
      - Cảm biến nhiệt độ ống đẩy bị lỗi hoặc sai vị trí
      - Lỗi bo dàn nóng
      H7: Tín hiệu từ mô tơ quạt dàn nóng không bình thường.
      - Lỗi quạt dàn nóng
      - Bo Inverter quạt lỗi
      - Dây truyền tín hiệu lỗi
      H9: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ (R1T) gió bên ngoài.
      - Kiểm tra cảm biến nhiệt độ gió ra dàn nóng bị lỗi
      - Lỗi bo dàn nóng
      J2: Lỗi ở đầu cảm biến dòng điện.
      - Kiểm tra cảm biến dòng bị lỗi
      - Bo dàn nóng bị lỗi
      J3: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ đường ống gas đi (R31T~R33T).
      - Lỗi cảm biến nhiệt độ ống đẩy
      - Lỗi bo dàn nóng
      - Lỗi kết nối của cảm biến nhiệt độ
      J5: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ (R2T) đường ống gas về.
      - Lỗi cảm biến nhiệt độ ống hút
      - Lỗi bo dàn nóng
      - Lỗi kết nối của cảm biến nhiệt độ
      J9: Lỗi cảm biến độ quá lạnh(R5T)
      - Lỗi cảm biến độ quá lạnh R5T
      - Lỗi bo dàn nóng
      JA: Lỗi ở đầu cảm biến áp suất đường ống gas đi.
      - Lỗi cảm biến áp suất cao
      - Lỗi bo dàn nóng
      - Lỗi kết nối của cảm biến nhiệt độ hoặc vị trí sai
      JC: Lỗi ở đầu cảm biến áp suất đường ống gas về.
      - Lỗi cảm biến áp suất thấp
      - Lỗi bo dàn nóng
      - Lỗi kết nối của cảm biến nhiệt độ hoặc vị trí sai
      L4: Lỗi do nhiệt độ cánh tản nhiệt bộ biến tần tăng.
      - Nhiệt độ cánh tản nhiệt tăng cao (≥93°C)
      - Lỗi bo mạch
      - Lỗi cảm biến nhiệt độ cánh tản nhiệt
      L5: Máy nén biến tần bất thường
      - Hư cuộn dây máy nén Inverter
      - Lỗi khởi động máy nén
      - Bo Inverter bị lỗi
      L8: Lỗi do dòng biến tần không bình thường.
      - Máy nén Inverter quá tải
      - Lỗi bo Inverter
      - Máy nén hỏng cuộn dây( dò điện, dây chân lock…)
      - Máy nén bị lỗi
      L9: Lỗi do sự khởi động máy nén biến tần.
      - Lỗi máy nén Inverter
      - Lỗi dây kết nối sai(U,V,W,N)
      - Không đảm bảo chênh lệch áp suất cao áp và hạ áp khi khơi động
      - Van chặn chưa mở
      - Lỗi bo Inverter
      LC: Lỗi do tín hiệu giữa bo Inverter và bo điều khiển
      - Lỗi do kết nối giữa bo Inverter và bo điều khiển dàn nóng
      - Lỗi bo điều khiển dàn nóng
      - Lỗi bo Inverter
      - Lỗi bộ lọc nhiễu
      - Lỗi quạt Inverter
      - Kết nối quạt không đúng
      - Lỗi máy nén
      - Lỗi mô tơ quat
      P4: Lỗi cảm biến tăng nhiệt độ cánh tản nhiệt Inverter
      - Lỗi cảm biến nhiệt độ cánh tản nhiệt
      - Lỗi bo Inverter
      PJ: Lỗi cài đặt công suất dàn nóng
      - Chưa cài đặt công suất dàn nóng
      - Cài đặt sai công suất dàn nóng khi thay thế bo dàn nóng
      U0: Cảnh báo thiếu ga
      - Thiếu ga hoặc ngẹt ống ga (lỗi thi công đường ống)
      - Lỗi cảm biến nhiệt (R4T, R7T)
      - Lỗi cảm biến áp suất thấp
      - Lỗi bo dàn nóng
      U1: Ngược pha, mất pha
      - Nguồn cấp bị ngược pha
      - Nguồn cấp bị mất pha
      - Lỗi bo dàn nóng
      U2: Không đủ điện áp nguồn hoặc bị tụt áp nhanh.
      - Nguồn điện cấp không đủ
      - Lỗi nguồn tức thời
      - Mất pha
      - Lỗi bo Inverter
      - Lỗi bo điều khiển dàn nóng
      - Lỗi dây ở mạch chính
      - Lỗi máy nén
      - Lỗi mô tơ quạt
      - Lỗi dây truyền tín hiệu
      U3: Lỗi do sự vận hành kiểm tra không dược thực hiện.
      - Chạy kiểm tra lại hệ thống
      U4: Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa các dàn lạnh và dàn nóng
      - Dây giữa dàn lạnh-dàn nóng, dàn nóng-dàn nóng bị đứt, ngắn mạch
      hoặc đấu sai (F1,F2)
      - Nguồn dàn nóng hoặc dàn lạnh bị mất
      - Hệ thống địa chỉ không phù hợp
      - Lỗi bo dàn lạnh
      - Lỗi bo dàn nóng
      U5: Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa dàn lạnh và remote.
      - Kiểm tra đường truyền giữa dàn lạnh và remote
      - Kiểm tra lại cài đặt nếu 1 dàn lạnh sử dụng 2 remote
      - Lỗi bo remote
      - Lỗi bo dàn lạnh
      - Lỗi có thể xảy ra do nhiễu
      U7: Lỗi truyền tín hiệu giữa các dàn nóng
      - Kiểm tra kết nối giữa dàn nóng và Adapter điều khiển C/H
      - Kiểm tra dây tín hiệu giữa dàn nòng với dàn nóng
      - Kiểm tra bo mạch dàn nóng
      - Lỗi Adapter điều khiển Cool/Heat
      - Adapter điều khiển Cool/Heat không tương thích
      - Địa chỉ không đúng(dàn nóng và Adapter điều khiển C/H)
      U8: Lỗi đường truyền tín hiệu giữa các remote “M” và ”S”.
      - Kiểm tra lại dây truyền tín hiệu giữa remote chính và phụ
      - Lỗi bo remote
      - Lỗi kết nối điều khiển phụ
      U9: Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa các dàn lạnh và dàn nóng trong cùng một hệ thống.
      - Kiểm tra lại Dây truyền tín hiệu bên trong và bên ngoài hệ thống
      - Kiểm tra lại van tiết lưu điện tử trên dàn lạnh của hệ thống
      - Lỗi bo dàn lạnh của hệ thống
      - Lỗi kết nối giữa dàn nóng và dàn lạnh
      UA: Lỗi do vượt quá số dàn lạnh, v.v...
      - Kiểm tra lại số lượng dàn lạnh
      - Lỗi bo dàn nóng
      - Không tương thích giữa dàn nóng và dàn lạnh
      - Không cài đặt lại bo dàn nóng khi tiến hành thay thế
      - Trùng lặp địa chỉ ở remote trung tâm.
      - Kiểm tra lại địa chỉ của hệ thống và cài đặt lại
      UE: Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa remote điều khiển trung tâm và dàn lạnh.
      - Kiểm tra tín hiệu giữa dàn lạnh và điều khiển trung tâm
      - Lỗi truyền tín hiệu của điều khiển chủ (master)
      - Lỗi bo điều khiển trung tâm
      - Lỗi bo dàn lạnh
      UF: Hệ thống lạnh chưa được lắp đúng, không tương thích dây điều khiển / đường ống gas.
      - Kiểm tra tín hiệu giữa dàn lạnh và dàn nóng
      - Lỗi bo dàn lạnh
      - Van chặn chưa mở
      - Không thực hiện chạy kiểm tra hệ thống
      UH: Sự cố về hệ thống, địa chỉ hệ thống gas không xác định
      - Kiểm tra tín hiệu dàn nóng-dàn lạnh, dàn nóng-dàn nóng
      - Lỗi bo dàn lạnh
      - Lỗi bo dàn nóng
      Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
      Mobile: 0914.796.896.

      Comment


      • #4
        em cảm ơn 2 bác

        Comment


        • #5
          Trước nhà mình cũng bị lỗi u4 kiểm tra đi luôn cả 2 bo dàn nóng + van tiết lưu

          Comment

          Về tác giả

          Collapse

          nguyencay Tìm hiểu thêm về nguyencay

          Bài viết mới nhất

          Collapse

          Đang tải...
          X