Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Ổn áp MITSU 20KVA, bị lỗi mất ổn áp xin giúp đỡ

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Ổn áp MITSU 20KVA, bị lỗi mất ổn áp xin giúp đỡ

    tình hình là em có 1 con ổn áp 20KVA dãi điện vào 90-240v , chạy ic so HA17324, và 4 tran 1815. ic tao nguồn dc BA 6209. tình trạng em nó: điện áp vào thấp hơn 180v là máy tự ngắt không chạy nữa. điện trên 180v máy hoạt động bình thường. hiện tại em đã kiểm tra phần loading (phần cơ) chạy tốt, phần so sánh servo thì đã thay thử VR1 và VR2, đã kiểm tra điện trở 330, 2 con zenno, và 4 con tran vẫn bình thường. em đang nghĩ nó bị phần nguồn. vì lúc điện áp dưới 180 v thì nguồn dc tại 2 chân ic 7815 chỉ còn 4-5v. xin nhờ mọi người giúp đỡ.

  • #2
    Thay lm324 di. Điện áp trên 180v máy vẫn ổn áp 220v ak? Hay ko ổn áp?

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi forevertech Xem bài viết
      Thay lm324 di. Điện áp trên 180v máy vẫn ổn áp 220v ak? Hay ko ổn áp?
      điện áp trên 180v máy vẫn ổn áp
      đã thay thử BA 6209, máy không có lm 324

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi forevertech Xem bài viết
        Thay lm324 di. Điện áp trên 180v máy vẫn ổn áp 220v ak? Hay ko ổn áp?
        ý bạn bảo thay con ic HA 17324, đúng không?

        Comment


        • #5
          lm324 hay HA17324 đều là 1. bạn xem chân nào là chân dk rơle nhé. nếu ko đc thi alo cho mình mình bảo cách kiểm tra chi tiết

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi forevertech Xem bài viết
            lm324 hay HA17324 đều là 1. bạn xem chân nào là chân dk rơle nhé. nếu ko đc thi alo cho mình mình bảo cách kiểm tra chi tiết
            Rất cảm ơn bạn. mình đã thay lm 324 theo như bạn hướng dẫn, hiện giờ nếu nếu điện áp vào trên 150v thì máy bắt đầu chạy, và mình hạ dần xuống 100v (không ngắt nguồn) thì máy vẫn ổn lên được 220v bình thường. ở trạng thái này nếu mình cắt nguồn và bật lại thì máy vận hành bình thường (đó là lúc khi cắt nguồn chổi than vẫn còn ở vị trí tăng điện chưa lùi về), nhưng khi máy đang chạy ở mức điện áp ngõ vào là 220v nếu mình cắt nguồn xong rồi hạ nguồn điện vào xuống mức 110v sau đó mới bật máy lại thì máy không hoạt động được
            ảnh gửi kèm:Click image for larger version

Name:	P_20141221_140213_LL.jpg
Views:	1
Size:	327.2 KB
ID:	1400431Click image for larger version

Name:	P_20141221_140259_LL.jpg
Views:	1
Size:	250.7 KB
ID:	1400432Click image for larger version

Name:	P_20141221_140307_LL.jpg
Views:	1
Size:	246.8 KB
ID:	1400433

            Comment


            • #7
              bạn xem cơ cấu khi bạn ngắt điện nó hồi về giải điện áp cao hay thấp ko? bình thường đối với ổn áp công suất >5kva là sẽ có phần hồi. 1 là cao, 2 là thấp. để tránh sốc khi có điện. thường thì nó sẽ có 1 con tụ to bằng chén uống rượu, hoặc vài con tụ bằng ngón tay cái đấu //.

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi forevertech Xem bài viết
                bạn xem cơ cấu khi bạn ngắt điện nó hồi về giải điện áp cao hay thấp ko? bình thường đối với ổn áp công suất >5kva là sẽ có phần hồi. 1 là cao, 2 là thấp. để tránh sốc khi có điện. thường thì nó sẽ có 1 con tụ to bằng chén uống rượu, hoặc vài con tụ bằng ngón tay cái đấu //.
                máy này không có tụ nào như thế hết, nó sử dụng mạch trễ và rơle cho tất cả các nguồn ra. khi ngắt điện nó đứng im không hồi về phía nào hết. chỉ có 1 cái mạch duy nhất mình post lên rồi đó. thường thì mình thấy mấy cai ổn áp khác khi ngắt nguồn thì loading lùi về, nhưng cái này thì ko. máy này khi cấp nguồn bộ phận loading sẽ hoạt động trước, khi đúng mức điện áp mẫu thì rơle mới đóng mạch

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi forevertech Xem bài viết
                  lm324 hay HA17324 đều là 1. bạn xem chân nào là chân dk rơle nhé. nếu ko đc thi alo cho mình mình bảo cách kiểm tra chi tiết
                  máy này điều khiển rơle cho moto loading là con BA 6029 đảm nhiệm, điều khiển rơle mạch trể nguồn ra là do 2 con C1815 đấu // đảm nhiệm thông qua 1 rơle trung gian

                  Comment


                  • #10
                    Đời cổ rồi. Vậy bạn đo điên áp nguồn ic lm324. Pin 4 va 11 xem có đủ điện áp hoạt động ko nhe.

                    Comment


                    • #11
                      ngon lành chưa bạn?