    Chúng ta cùng thiết kế một tủ điện điều khiển máy bơm nước cho nhà mình nhé !
    Có hai bể nước . Một trên nóc nhà , một bể chìm dưới đất
    Máy sẽ chạy khi bể trên nóc nhà gần cạn
    Máy sẽ dừng khi bể trên nóc nhà gần đầy
    Máy sẽ dừng khi bể chìm hết nước

    Chúng ta cùng nghiên cứu giải pháp tối ưu nhé !
    Đơn giản , Tin cậy , Bền
    Last edited by viettien123; 22-08-2015, 12:22.
    Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
    nguyendinhvan1968@gmail.com

    Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

  • #2
    Bài này chỉ cần dùng một cái relay cho bể trên và một relay cho bể dưới. máy bơm tự động bán đầy ngoài đường mà? Không hiểu bác định làm cái gì nữa?
    Falleaf
    Công ty TNHH Thương mại và Giao nhận R&P
    58/57 Nguyễn Minh Hoàng - Phường 12 - Quận Tân Bình - TP.HCM
    mail@falleaf.net - VP: (04) 36408561 - (08) 38119870

    Comment


    • #3
      Theo tôi cái này ta dùng mạch số hay hơn. ta dùng các con IC : chăng han 7400, 7408...đẻ thiết kế thì hay hơn.
      bài này hồi hoc Kĩ thuật số tôi cũng đã làm rồi.

      Comment


      • #4
        Bác black_boy vẽ mạch ra để anh em tìm hiểu học hỏi.
        THYTHO - NHA TRANG

        Comment


        • #5
          chao bac!
          bác có thể gởi cho tôi bản thiết kế chi tiết được không. phần điều khiển bằng vi mạch số thì tốt.
          cam ơn.

          Comment


          • #6
            dùng 1 MC, 2 công tắc hành trình (2 vị trí ) là OK

            Comment


            • #7
              đúng đó tôi cũng nghĩ vây hãy up lên để mọi người cùng xem chứ phải không các bác
              sau đó thì mới bắt tay vào làm chứ

              Comment


              • #8
                Nếu để ý sẽ thấy trên nóc của các bồn nước sẽ có 1 van phao (màu vàng nghệ).
                [IMG]pic[/IMG]

                Ta cần thếm 1 van như vậy nữa để lắp ở bề đáy.

                + van ở bể trên nóc ta lấy cặp tiếp điểm
                Hết nước -> Đóng
                + van ở dưới đáy ta lấy cặp tiếp điểm
                Hết nước -> Mở

                Mắc nối tiếp 2 cặp tiếp điểm này với nhau (AND) -> Đưa về cuộn hút(A1,A2) của MC (khởi từ), hoặc trực tiếp nuôi máy bơm -> là xong

                Comment


                • #9
                  Tổng thể như sau

                  Comment


                  • #10
                    Để tiện sử dụng ta sẽ thiết kế tủ ĐK có 2 chế độ là AUTO/MAN
                    + ở chế độ MAN -> Tắt bật bơm tùy ý
                    + ở chế độ AUTO -> Bơm nước như yêu cầu của bác NDV
                    Last edited by www9van; 18-11-2005, 16:01.

                    Comment


                    • #11
                      Bác WWW9VAN dùng cái công tắc mức nước như trên đơn giản nhưng nguy hiểm ở chỗ nếu cái công tắc này bị dò điện thì rất nguy hiểm, nhất là đối với bể dưới, công tắc thường đặt ngay trong bể cho đẹp nhưng nước dễ đọng bên trong.
                      Tôi đã làm vài cái tủ như thế này cho mình và cho bạn bè. Có 2 kiểu làm như sau :
                      - Dùng công tắc mức nước để điều khiển các các rơ le trung gian, rồi rơ le trung gian điều khiển một cái contactor để bật/tắt bơm (dùng contactor nhé, chớ dùng rơ le vì dòng khởi động của bơm lớn làm hỏng rơ le). Như vậy có thể đưa điện áp chỉ 12V hoặc thấp hơn đến các công tắc mức nước).
                      - Dùng que đo mức nước bằng các thanh thép không rỉ, dùng IC số để chuyển và giữ trạng thái sau đó điều khiển 1 cái rơ le, cái này lại dùng để điều khiển 1 cái contactor để tắt / bật bơm. Nhớ đưa điện AC thấp hơn 5V đến các que đo để an toàn. Phải dùng điện AC để giảm hiện tượng điện phân gây độc cho nước và làm mòn các que đo.

                      Comment


                      • #12
                        Vậy chứ, bác cho hỏi cái contactor là loại gì vậy? Ra chợ thì hỏi thế nào? Bao tiền /cái? Tôi cứ tưởng dùng rơ le dòng trên 10A là đủ cho khởi động chứ nhỉ?
                        Núi cao bởi có đất bồi
                        Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu?
                        Muôn dòng sông đổ biển sâu
                        Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn?

                        Comment


                        • #13
                          Contactor còn gọi là khởi động từ. Ra chợ hỏi loại công suất nhỏ nhất (1KW hoặc 2.2KW). Nếu mua mới loại của HQ khoảng 140K, còn nếu mua đồ Nhật second hand khoảng dưới 50K.
                          Rơ le thì có dòng 10A thật nhưng đấy là cho tải thuần trở. Bơm điện thường có cuộn dây có trị số điện cảm rất lớn, mỗi khi khởi động hoặc tắt phát sinh ra dòng điện tự cảm điện áp cao -> dễ dàng cháy cụt tiếp điểm. Đây là kinh nghiệm xương máu của tôi. Trước đây tôi có lắp 1 cái cho Sếp, dùng rơ le loại lớn mà cứ 1 tháng thay 2 cái rơ le, mà rơ le xịn có đến mấy chục nghìn 1 cái -> đau mà không dám kêu. Cuối cùng, thay bằng cái contactor -> êm ngay.

                          Comment


                          • #14
                            Khi lắp phao ta nên chỉnh độ cao thấp của phao để nứoc không đụng vào các tiếp điểm của phao là được, chứ không cần gì phải lắp thêm role trung gian cho tốn kém. Tiếp điểm của mỗi phao chúng ta có thể đấu vào một đầu của khởi động từ cũng được. quan trọng là công suất của bơm là bao nhiêu ? để mua Contactor.

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi supernova
                              Rơ le thì có dòng 10A thật nhưng đấy là cho tải thuần trở. Bơm điện thường có cuộn dây có trị số điện cảm rất lớn, mỗi khi khởi động hoặc tắt phát sinh ra dòng điện tự cảm điện áp cao -> dễ dàng cháy cụt tiếp điểm. Đây là kinh nghiệm xương máu của tôi. Trước đây tôi có lắp 1 cái cho Sếp, dùng rơ le loại lớn mà cứ 1 tháng thay 2 cái rơ le, mà rơ le xịn có đến mấy chục nghìn 1 cái -> đau mà không dám kêu. Cuối cùng, thay bằng cái contactor -> êm ngay.
                              Hi hi... sao bạn kô gắn vào giữa hai tiếp điểm rơ le một con tụ. Ví dụ: 104 - 1kV
                              AFH