    Ai đó hãy giup mình làm cái mạch hạ áp từ nguồn 24vdc xuống 6vdc, công suất khoảng 18w(3A). mạch đơn gian thôi, tiêu hao công suất ít, linh kiện dễ mua...
    Thanks!!!!!!!!
    Last edited by sheva050; 08-09-2009, 16:08.

  • #2
    Nguyên văn bởi sheva050 Xem bài viết
    Ai đó hãy giup mình làm cái mạch hạ áp từ nguồn 24vdc xuống 6vdc, công suất khoảng 3w. mạch đơn gian thôi, tiêu hao công suất ít, linh kiện dễ mua...
    Thanks!!!!!!!!
    http://dientuvietnam.net/forums/show...06&page=3:eek:

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi sheva050 Xem bài viết
      Ai đó hãy giup mình làm cái mạch hạ áp từ nguồn 24vdc xuống 6vdc, công suất khoảng 18w(3A). mạch đơn gian thôi, tiêu hao công suất ít, linh kiện dễ mua...
      Thanks!!!!!!!!
      Dùng LM2576 - adj
      http://www.coolcircuit.com/project/s...tor/index.html

      Comment


      • #4
        Có ai biết hiệu suất của mạch ổn áp dùng con ic7806 là khoảng bao nhiêu không? mọi người đều nói là hiệu suất thấp nhưng không nói cụ thể là khoảng bao nhiu???
        mạch của em như thế này [xem anh]
        điện áp vào 24VDC, ra 6VDC
        dòng 3A thì mắc song song 3 con 7806 đã đủ chưa???
        em có nguồn 24V,7A chạy con động cơ 6V,18W (3A) theo mạch này thì được bao lâu? có phải chỉ được 7/3=2.333 giờ thôi ko??? nếu vậy thì ko khác gì dùng trở cản nhi??? hay = (24*7*hiệu suất)/18 = lớn hơn 2.333 giờ (hệ số hiệu suất bằng bao nhiu??? <1 là chắc)
        mong cac pro giup do them, thanks!!!!!!
        Attached Files
        Last edited by sheva050; 09-09-2009, 16:24.

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi sheva050 Xem bài viết
          Có ai biết [B]điện áp vào 24VDC, ra 6VDC
          dòng 3A thì mắc song song 3 con 7806 đã đủ chưa???
          em có nguồn 24V,7A chạy con động cơ 6V,18W (3A) theo mạch này thì được bao lâu? có phải chỉ được 7/3=2.333 giờ thôi ko??? nếu vậy thì ko khác gì dùng trở cản nhi??? hay = (24*7*hiệu suất)/18 = lớn hơn 2.333 giờ (hệ số hiệu suất bằng bao nhiu??? <1 là chắc)
          mong cac pro giup do them, thanks!!!!!!
          Hiệu suất trong trường hợp này là 6/24=25%, còn 75% tỏa nhiệt trên IC 7806. Với Acquy 24V-7Ah thì chạy được 2,3h là an toàn, nếu kéo dài thời gian chạy đến khi U ra < 6V thì điện áp trên Acquy sụt dưới mức cho phép làm giảm tuổi thọ của Acquy.
          Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
          Hoàng Thanh Tâm- Km32, QL32 Hà Nội - Sơn Tây-ĐT:0912242352

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi sheva050 Xem bài viết
            Có ai biết hiệu suất của mạch ổn áp dùng con ic7806 là khoảng bao nhiêu không? mọi người đều nói là hiệu suất thấp nhưng không nói cụ thể là khoảng bao nhiu???
            mạch của em như thế này [xem anh]
            điện áp vào 24VDC, ra 6VDC
            dòng 3A thì mắc song song 3 con 7806 đã đủ chưa???
            em có nguồn 24V,7A chạy con động cơ 6V,18W (3A) theo mạch này thì được bao lâu? có phải chỉ được 7/3=2.333 giờ thôi ko??? nếu vậy thì ko khác gì dùng trở cản nhi??? hay = (24*7*hiệu suất)/18 = lớn hơn 2.333 giờ (hệ số hiệu suất bằng bao nhiu??? <1 là chắc)
            mong cac pro giup do them, thanks!!!!!!
            con LM7806 có VI max là 11V. nếu bạn cho VI là 24V thì LM7806 nó sẽ bị chết đấy.