  • Quá khó với em :Hệ thống điện gia đình em có vấn đề???

    em có vấn đề này không bít nguyên nhân tại đâu và cũng không bít cách khắc phục thế nào, mong các anh giúp đỡ.

    Gia đình em mới xây lại nhà, em tự đi dây điện cho đỡ tốn kém 1 tí. kiến thức về điện của em chỉ ơ mức độ biết cách làm thôi nên giờ em gặp vấn đề cũng không có cách nào giải quyết cả.

    Em đi dây điện âm tường có các hộp nối tại các điểm cần rẽ nhánh hết trước khi đến ổ cắm, công tắc, thiết bị sử dụng. hiện tại hệ thống hoạt động bình thường nhưng mấy hôm nay trời mưa, cái ELCB của điện lực họ gắn trên đồng hồ nó cứ khoang 2 đến 3h nó lại nhảy 1 lần. thậm chí có khi mới bật lên được khoảng vài phút nó lại nhảy làm ai cũng bực mình cả. em hiện tại cũng không biết do đâu nữa . mong các anh ở đây giúp em có hướng khắc phục với. có cách nào kiểm tra rò rỉ điện tại đường dây nào đó không xin chỉ cách làm cho em với

    xin lưu ý là em không có đi dây tiếp đất các anh ạ, bây giờ em đi 1 dây tiếp đất tại chỗ đặt cái Máy Biến Áp được không?

  • #2
    Chắc là bị rò điện ở đâu đấy ! mình nghĩ dùng bút thử điện đi dò ở tường, chỗ nào rò thì bút sáng, có đúng ko nhỉ ?

    Comment


    • #3
      Xem hiện tựong trên tôi có thể khẳng định không phải rò điện đâu vì áp tô mát Điện lực họ lắp không phải loại bảo vệ rò điện đâu, loại này đắt lắm. có thể là áp tô mát họ chỉnh không đúng nên nó cắt sớm. Bạn cố gắng đo được dòng điện sử dụng.
      Còn muốn kiểm tra có rò không thì phải dùng đồng hồ vạn năng: đo điện trở cách điện, bạn để ở thang đo x10k hay x 1k

      Comment


      • #4
        Cái này chắc chắn bị rò điện rồi. Khi bạn đi dây bạn dùng dây bao nhiêu có phù hợp với tải ko? Một cái nưã là khi đi dây, kéo dây trong ống vỏ cách điện bị xước, trời mưa tường ẩm, hiện tượng rò tăng lên khiến CB nhảy, Bạn có đi thêm dây sơ cua ko ?, và bạn đi mát riêng hay chung vậy ?

        Comment


        • #5
          Ông Điện lực đâu có tử tế mà lắp ELCB cho nhà bạn. Nếu có chỉ là cái at-tô-mát đểu nên ngắt nhanh khi chưa đủ dòng, bạn phải có đồng hồ đo dòng kẹp vào đuờng điện xem nó ngắt lúc tải là bao nhiêu A. Nếu ngắt ở tải nhỏ đề nghị bạn gọi ông EVN thay át mới nhé.

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi hauthietke Xem bài viết
            Xem hiện tựong trên tôi có thể khẳng định không phải rò điện đâu vì áp tô mát Điện lực họ lắp không phải loại bảo vệ rò điện đâu, loại này đắt lắm. có thể là áp tô mát họ chỉnh không đúng nên nó cắt sớm. Bạn cố gắng đo được dòng điện sử dụng.
            Còn muốn kiểm tra có rò không thì phải dùng đồng hồ vạn năng: đo điện trở cách điện, bạn để ở thang đo x10k hay x 1k
            em không biết cách đo điện trở cách điện, phiền anh hướng dẫn em cách đo với

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi catbuivagio Xem bài viết
              Cái này chắc chắn bị rò điện rồi. Khi bạn đi dây bạn dùng dây bao nhiêu có phù hợp với tải ko? Một cái nưã là khi đi dây, kéo dây trong ống vỏ cách điện bị xước, trời mưa tường ẩm, hiện tượng rò tăng lên khiến CB nhảy, Bạn có đi thêm dây sơ cua ko ?, và bạn đi mát riêng hay chung vậy ?
              Khi đi dây em sử dụng loại dây cap Cadivi 4.0, nhu cầu gia đình em không sử dụng hết loại dây này, chỉ đơn thuần là hệ thống chiếu sáng, 2 cái tủ đông lạnh, 3 máy vi tính, ngoài ra nồi cơm điện và quạt máy thôi anh.
              em không có sử dụng dây sơ cua, dưới trệt em đi dây theo kiểu rẽ nhánh trên trục chính, nhưng lầu 1 do các phòng bố trí hơi phức tạp, với lại nghiệp dư nên phòng sau em mắc nối tiếp phòng trước

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi dungm Xem bài viết
                Ông Điện lực đâu có tử tế mà lắp ELCB cho nhà bạn. Nếu có chỉ là cái at-tô-mát đểu nên ngắt nhanh khi chưa đủ dòng, bạn phải có đồng hồ đo dòng kẹp vào đuờng điện xem nó ngắt lúc tải là bao nhiêu A. Nếu ngắt ở tải nhỏ đề nghị bạn gọi ông EVN thay át mới nhé.
                cái CB gd em sử dụng nó là cái của công ty Quán Quân . trên thân nó ghi như thế này

                DZ30-32
                C32
                GB 169171 t < = 0.1s

                trên đầu nó có thêm cái nút Test Monthly nhấn vào thì nó ngắt ngay, có lần em không để ý, dẫm lên cái máy bơm nước bị rò điện thì nó giật em cái đủ để cảm thấy choáng luôn thì cái CB nó nhảy, sau này em có thử chức năng của nó xem còn tác dụng không bằng cách em nhúng cái ổ cắm vào nước thì vẫn nhảy bình thường. em không có kìm đo dòng anh ạh, sáng nay đi hỏi mua cái đó mà nó mắc tiền quá em ko đủ tiền.
                Last edited by elearn; 10-09-2009, 14:40.

                Comment


                • #9
                  Bạn đó làm như vầy xem
                  Gạt cái CB xuống off
                  Rút hết các thiết bị điện ra khỏi ổ cắm, tắt hết các công tắc đèn.
                  Rút 2 dây ra của CB, dùng đồng hồ kim đo ohm ( đồng hồ số cũng OK ) đo 2 đầu dây đó, nếu thấy kim nhảy thì mạch điện trong nhà bị chập rồi. Còn nếu không thì có thề là do CB hoặc các thiết bị trong nhà có vấn đề

                  Nếu mạch điện bạn bị chập thì làm tiếp thế này
                  Ở hộp nối rẽ nhánh, bạn tháo các mối nối đó ra rồi đo từng cặp dây để tìm đc đoạn bị chập, sau đó chỉ việc thay đoạn dây đó là xong

                  Chúc bạn thành công
                  Evolt, now and forever.

                  Comment


                  • #10
                    Không thể bị chập đâu. Nếu chập thì toàn bộ nhà bạn không có điện áp, không thể có thiết bị nào chạy được dù chỉ trong nháy mắt. Chỉ có thể có 2 khả năng: Một là áp tô mát hiệu chỉnh không đúng hoặc bị hỏng nên nó nhảy không đúng yêu cầu. hai là dò điện mạnh. Cố gắng dùng đồng hồ vạn năng K tra dò điện?. Để đồng hồ đo ở thang đo điện trở cao(x10k hoặc x1K). Tháo dây tiếp đất ra. cắt điện đầu nguồn( cả 2 dây) , như vậy trong nhà hoàn toàn không có điện . Dùng 1 que đo đồng hồ cắm xuống đất(cầm tay cũng được), còn que đo kia cắm vào dây ổ cắm, nếu kim đồng hồ lên cao ( gần với 0 ôm) là bị rò điện. nếu kim không lên hoặc lên thấp là tốt. Nếu bị rò phải lần lượt kiểm tra xem ở đoạn nào. Lần lượt rút các thiết bị ra, nếu hết rò thì phần rò điện ở các thiết bị. nếu rút hết các thiết bị vẫn cò ròn thì nằm trong hện thống dây dẫn, phải tiếp tục tháo rời từng đoạn rẽ nhánh ra xem ở nhánh nào...
                    Chúc bạn thành công.
                    Phạm Đức Hậu

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi hauthietke Xem bài viết
                      Không thể bị chập đâu. Nếu chập thì toàn bộ nhà bạn không có điện áp, không thể có thiết bị nào chạy được dù chỉ trong nháy mắt. Chỉ có thể có 2 khả năng: Một là áp tô mát hiệu chỉnh không đúng hoặc bị hỏng nên nó nhảy không đúng yêu cầu. hai là dò điện mạnh. Cố gắng dùng đồng hồ vạn năng K tra dò điện?. Để đồng hồ đo ở thang đo điện trở cao(x10k hoặc x1K). Tháo dây tiếp đất ra. cắt điện đầu nguồn( cả 2 dây) , như vậy trong nhà hoàn toàn không có điện . Dùng 1 que đo đồng hồ cắm xuống đất(cầm tay cũng được), còn que đo kia cắm vào dây ổ cắm, nếu kim đồng hồ lên cao ( gần với 0 ôm) là bị rò điện. nếu kim không lên hoặc lên thấp là tốt. Nếu bị rò phải lần lượt kiểm tra xem ở đoạn nào. Lần lượt rút các thiết bị ra, nếu hết rò thì phần rò điện ở các thiết bị. nếu rút hết các thiết bị vẫn cò ròn thì nằm trong hện thống dây dẫn, phải tiếp tục tháo rời từng đoạn rẽ nhánh ra xem ở nhánh nào...
                      Chúc bạn thành công.
                      Phạm Đức Hậu
                      cảm ơn các anh, ngày mai Điện Lực cúp điện nguyên cả ngày, em sẽ kiểm tra theo hướng của anh hauthietke có thế nào tối mai em báo cáo kết quả, cảm ơn mọi người nhiều

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi hauthietke Xem bài viết
                        Không thể bị chập đâu. Nếu chập thì toàn bộ nhà bạn không có điện áp, không thể có thiết bị nào chạy được dù chỉ trong nháy mắt. Chỉ có thể có 2 khả năng: Một là áp tô mát hiệu chỉnh không đúng hoặc bị hỏng nên nó nhảy không đúng yêu cầu. hai là dò điện mạnh. Cố gắng dùng đồng hồ vạn năng K tra dò điện?. Để đồng hồ đo ở thang đo điện trở cao(x10k hoặc x1K). Tháo dây tiếp đất ra. cắt điện đầu nguồn( cả 2 dây) , như vậy trong nhà hoàn toàn không có điện . Dùng 1 que đo đồng hồ cắm xuống đất(cầm tay cũng được), còn que đo kia cắm vào dây ổ cắm, nếu kim đồng hồ lên cao ( gần với 0 ôm) là bị rò điện. nếu kim không lên hoặc lên thấp là tốt. Nếu bị rò phải lần lượt kiểm tra xem ở đoạn nào. Lần lượt rút các thiết bị ra, nếu hết rò thì phần rò điện ở các thiết bị. nếu rút hết các thiết bị vẫn cò ròn thì nằm trong hện thống dây dẫn, phải tiếp tục tháo rời từng đoạn rẽ nhánh ra xem ở nhánh nào...
                        Chúc bạn thành công.
                        Phạm Đức Hậu
                        tôi đồng ý với bác phương án thứ nhất, nhưng ko đồng ý phương án thứ hai vì
                        1 : gia chủ cũng là một thợ điện ,nghiệp dư nên các phương phap đo tìm khu vực dò đó sẽ không khó đối với một thợ điện
                        2 : đã là một thợ điện tại sao không hiểu cách sử dụng đồng hồ đo thông mach nên câu bác hỏi (*10k hay *1k) là thừa. còn dây điện ư....( dây điện mà cũng phải nhập khẩu à ? sao không đến CADIVI mà mua.) Quá tốt.
                        tôi cũng xin mạo muội nhào vô vụ này , theo tôi sẽ có 2 việc phải xem lại.
                        1 : các thiết bị sử dụng trong nhà cần kiểm tra lại ( tháo điện hết tất cả các thiết bị, đóng điện , nếu át không nhảy thì cắm dần từng thiết bị một, mỗi cái để chừng 10 phút ( cô lập từng phần đó)
                        2: kiểm tra lại con át, thay thử con khác xem , theo tôi đoán 70% là nó đấy.
                        chúc bạn thành công
                        |

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi nganha2005 Xem bài viết
                          tôi đồng ý với bác phương án thứ nhất, nhưng ko đồng ý phương án thứ hai vì
                          1 : gia chủ cũng là một thợ điện ,nghiệp dư nên các phương phap đo tìm khu vực dò đó sẽ không khó đối với một thợ điện
                          2 : đã là một thợ điện tại sao không hiểu cách sử dụng đồng hồ đo thông mach nên câu bác hỏi (*10k hay *1k) là thừa. còn dây điện ư....( dây điện mà cũng phải nhập khẩu à ? sao không đến CADIVI mà mua.) Quá tốt.
                          tôi cũng xin mạo muội nhào vô vụ này , theo tôi sẽ có 2 việc phải xem lại.
                          1 : các thiết bị sử dụng trong nhà cần kiểm tra lại ( tháo điện hết tất cả các thiết bị, đóng điện , nếu át không nhảy thì cắm dần từng thiết bị một, mỗi cái để chừng 10 phút ( cô lập từng phần đó)
                          2: kiểm tra lại con át, thay thử con khác xem , theo tôi đoán 70% là nó đấy.
                          chúc bạn thành công
                          phương pháp đo thông mạch thì em ko cần sử dụng đến đồng hồ, em chỉ xài cái đầu thử bóng đèn của tiệm bán đồ điện thôi. chứ nói thật cái VOM em chỉ biết cách đo thông mạch và đo hiệu điện thế thôi.

                          như anh Hậu đã chỉ thì em cũng đã có hướng khắc phục rồi. cơ bàn là cũng dựa vào 2 cách làm của bạn chỉ thôi. còn vấn đề thay cái At thì phải kêu ông Điện lực thôi, vì em thấy nó có chức năng của 1 cái ELCB nên em không gắn thêm vào nhà cái CB tương tự nữa

                          Comment


                          • #14
                            nêú bạn có phíp thử thì quá tốt. Trước tiên cách ly hết tất cả các thiết bị điện và các dầu trên các điểm đấu nối. tiến hành kiểm tra từng dây lưu ý dùng phíp kiểm tra dòng dò thì đèn lên rất yếu bạn phải chú ý nhé chúc bạn thành công

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi elearn Xem bài viết
                              em có vấn đề này không bít nguyên nhân tại đâu và cũng không bít cách khắc phục thế nào, mong các anh giúp đỡ.

                              Gia đình em mới xây lại nhà, em tự đi dây điện cho đỡ tốn kém 1 tí. kiến thức về điện của em chỉ ơ mức độ biết cách làm thôi nên giờ em gặp vấn đề cũng không có cách nào giải quyết cả.

                              Em đi dây điện âm tường có các hộp nối tại các điểm cần rẽ nhánh hết trước khi đến ổ cắm, công tắc, thiết bị sử dụng. hiện tại hệ thống hoạt động bình thường nhưng mấy hôm nay trời mưa, cái ELCB của điện lực họ gắn trên đồng hồ nó cứ khoang 2 đến 3h nó lại nhảy 1 lần. thậm chí có khi mới bật lên được khoảng vài phút nó lại nhảy làm ai cũng bực mình cả. em hiện tại cũng không biết do đâu nữa . mong các anh ở đây giúp em có hướng khắc phục với. có cách nào kiểm tra rò rỉ điện tại đường dây nào đó không xin chỉ cách làm cho em với

                              xin lưu ý là em không có đi dây tiếp đất các anh ạ, bây giờ em đi 1 dây tiếp đất tại chỗ đặt cái Máy Biến Áp được không?
                              Bạn gắn vào nguồn của bạn 1 ampe kế và theo dõi xem có bị quá dòng không?
                              Nếu không quá dòng thì thay lại cái CB của điện lực đi, mở ra cắt niêm chì rồi thay, bên trong còn 1 niêm chì cho đồng hồ nữa không đụng đến niêm chì này thì chưa bị xử đâu, nến báo với chú điện lực bấm niêm chì mới nếu gặp.