Nếu bạn có >= 2 công tơ, hãy tìm cách cho các công tơ này có cùng chỉ số/ tháng. Mọi ngừoi hãy đưa ra các ý kiến !
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
ưu thế có nhiều công tơ điện --> tiết kiệm chi phí
Collapse
X
-
+ Thực ra đầu vào ko khác nhau nên ko đáng ngại. Ta chỉ cần xác định đúng pha nóng, lạnh là được.
+ Khi đấu song song các công tơ (CT) --> thực chất là đấu song song cuộn dòng của công tơ, bản chất cuộn dòng là các điện trở SUM có trị rất nhỏ và thừong không = nhau, sai số này làm I qua các SUM của các là khác nhau--> chắc chắn sẽ có sai lệnh về chỉ số của 2 CT nếu đấu song song.
Ai có ý kiến nào khác ko?
Comment
-
Comment
-
Nguyên văn bởi www9van+ Thực ra đầu vào ko khác nhau nên ko đáng ngại. Ta chỉ cần xác định đúng pha nóng, lạnh là được.
+ Khi đấu song song các công tơ (CT) --> thực chất là đấu song song cuộn dòng của công tơ, bản chất cuộn dòng là các điện trở SUM có trị rất nhỏ và thừong không = nhau, sai số này làm I qua các SUM của các là khác nhau--> chắc chắn sẽ có sai lệnh về chỉ số của 2 CT nếu đấu song song.
Ai có ý kiến nào khác ko?
Cái hình thứ 2 trên đây cho thấy là 2 công tơ mắc chung pha (đầu vào mắc chung) nên không có vấn đề. Nhưng nếu 2 pha khác nhau là mệt đóNúi cao bởi có đất bồi
Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu?
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn?
Comment
-
Nguyên văn bởi www9van+ Hình trên là cách đấu 1 ctơ điện thông thường
+ Hình dưới là sơ đồ thu gọn của 2 CT đấu //. Cuộn áp ko vẽ ở đây vì đương nhiên đấu // với nhau và với lưới.
quocthai lưu ý: nếu muốn trả tiền điện gấp đôi thì hãy đấu nối tiếp cuộn dòng
Thông thường, T vẫn thường đấu song song để kiểm tra lại các công tơ của nhà đèn.
Còn nối 2 công tơ như các bạn nói, là đấu để chia tải chăng?
Comment
-
Nếu chia tải mà muốn cho đều, có lẽ nên quấn 2 cuộn cảm song song quấn trên cùng 1 lõi sắt từ. Mỗi cuộn đó, đấu nối tiếp với mạch dòng. Cực tính chéo nhau.
Nếu từ 3 công tơ trở lên, chắc mỗi công tơ 1 cuộn cảm, quấn trên 1 lõi từ riêng biệt.
Comment
-
Quả là 1 đề tài thú vị, tui xin góp ý 2 cách:
Cách 1 : tạm gọi là cách chính quy, dùng được cho mọi loại công tơ. đó là cách nối song song cuộn dòng (đương nhiên là giữa các cuộn cùng pha) có dùng cuộn cân bằng (như bạn QuocThai ở trên). Trường hợp có 3 công tơ song song thì cuộn cân bằng 1 ghép từ ngược cực tính với cuộn 2, cuộn 2 ghép ngược cực tính với cuộn 3, và cuộn 3 ghép ngược cực tính với cuộn 1. Tức là phải dùng 3 biến áp cân bằng.
Cách 2 : hơi tà đạo 1 chút, chỉ dùng cho 1 pha. Đó là lấy dây pha của điện kế 1 và dây nguội của điện kế 2 để cấp cho tải. Đến đây có các trường hợp sau :
1) Điện kế 1 và 2 đều là loại chỉ có 1 cuộn dòng trên dây pha : khi đó điện kế 1 vẫn chạy như cũ, đk 2 không chạy.
2) Đk 1 là loại có 2 cuộn dòng, đk 2 chỉ có 1 cuộn : đk1 sẽ chạy chậm 1 nửa, đk 2 không chạy, nhưng nếu đk 1 là electronic, nó sẽ báo tín hiệu có câu trộm.
3) Cả 2 đều có 2 cuộn dòng : mỗi cái sẽ chạy chậm 1 nửa.Imagine all the people
Living life in peace...
Comment
-
* 1 gia đình lớn có 3 công tơ (do có 3 hộ khẩu), trong 1 tháng cac CT này chỉ lệch nhau vài chục số, có CT < 50, CT > 100, CT > 150 , do lũy kế tiền điện --> các CT > 100 số sẽ có mức giá khác cao hơn dần.
Bây giờ nếu 3 CT san đều nhau --> sẽ dưới 100 số ---> tiền ít đi
* Các yêu cầu.
+ ko can Quan tâm đó là loại gì, ta chỉ có 3 cặp dây nóng/lạnh từ đầu ra của công tơ (CT đặt trên cột). Mọi thao tác đều thực hiện trong nhà
+ Nguồn vào CT cùng pha (A,B,C gì đó)việc này rất đơn giản và dễ xử lý ta ko nên quan tam nhièu
+ Đầu ra đủ công suất
+ Áp dụng cho 2, hoặc cả 4 CT ?
+ chỉ số các 3 CT tương đương nhau/thángLast edited by www9van; 27-07-2006, 11:05.
Comment
-
Xin góp ý :
Đầu tiên bạn cứ nối song song phía đầu ra của CB. Nếu gặp may, tổng trở của các cuộn dòng cộng với đoạn dây từ đầu trụ vào nhà của các công tơ gần bằng nhau thì phân bố dòng cũng same same, hoặc có chênh chút ít thì mấy ngày cuối phiên ghi chỉ số ta cắt CB của công tơ có chỉ số cao nhất là được.
Nếu dòng chênh quá nhiều thì gắn nối tiếp mỗi công tơ cuộn kháng trước khi đấu song song. Cuộn kháng có thể lấy lõi Fe của ballast đèn 1m2, quấn khoảng chục vòng sao cho sụt áp ở 5A khoảng 1 đến 2V là được.Imagine all the people
Living life in peace...
Comment
-
Nguyên văn bởi theminh1981 Xem bài viếtCác bác cho em hỏi công tơ điện 10(40)A của EEMC có mấy cuộn dòng ?
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi nhathung1101Với servo Yaskawa thì dùng phần mềm Wide field 3. Dùng được hay không thì động não đi....
-
Channel: Điện tử công nghiệp
Hôm qua, 00:35 -
-
bởi bqvietServo cuối cùng vẫn chỉ là điều chỉnh tốc độ và đọc phản hồi vị trí
Qua cổng song song LPT cổ
https://www.electronicsforu.com/elec...eed-controller
Qua cổng USB - xem thêm đám FT232RL-
Channel: Điện tử công nghiệp
22-11-2024, 15:56 -
-
bởi thiennam0703Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
-
Channel: Điện tử công nghiệp
22-11-2024, 15:32 -
-
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi bacthoMình cũng bị như vậy mà chưa biết ở đâu
-
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
-
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi nhathung1101Câu trả lời là không dùng được.
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
21-11-2024, 16:20 -
-
Comment on Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi Memem
-
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 15:10 -
-
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi MememMọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
-
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 15:10 -
-
bởi mantruongepuNhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
20-11-2024, 14:40 -
-
bởi TherulCảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
-
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
-
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi nguyendinhvanBạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Sau khi hiểu rõ rồi thì chuyển sang cái mạch này.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...-
Channel: Hỗ trợ học tập
19-11-2024, 22:44 -
Comment