  • Lắp đặt RCCB sử dụng trong gia đình

    Xin chào cả nhà!
    Tôi có dự định lắp trong nhà thêm 1 cái RCCB phía sau MCB của nhà đèn để an toàn cho cả nhà. Qua tìm hiểu tôi tính sẽ mua loại 2P/63A/30mA nhưng đang băn khoăn không biết loại của hãng nào thì tốt vì trên thị trường có khá nhiều hãng SX như Clipsal, Mitsubishi, Schneider... A.e nào có kinh nghiệm qua vụ này thì chia sẻ cho tôi ít thông tin với.
    Thanks for all!

  • #2
    Mua hàng hiệu mà lại tính chọn loại tốt nhát nửa kỷ quá vậy tôi từng xài qua 3 loại thấy cũng y như nhau chẳng khác gì nếu cùng thông số dòng rò loại này 1 năm không bật tắt quá 3 lần nên khó hư lắm nếu phải chọn chắc là chọn Clipsal để dể bắt đền khi có sự cố .

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
      Mua hàng hiệu mà lại tính chọn loại tốt nhát nửa kỷ quá vậy tôi từng xài qua 3 loại thấy cũng y như nhau chẳng khác gì nếu cùng thông số dòng rò loại này 1 năm không bật tắt quá 3 lần nên khó hư lắm nếu phải chọn chắc là chọn Clipsal để dể bắt đền khi có sự cố .
      Dễ bắt đền là sao bạn? Tôi nghe nói Clipsal nếu mua được thì chỉ là hàng tồn vì Clipsal đã nhượng lại cho Schneider (người bán họ nói Clipsal và Schneider giờ là 1), vậy chế độ BH ...? Với lại cho tôi hỏi thêm chút là với dòng rò định mức như vậy là an toàn cho người sử dụng nhưng có quá nhạy với 1 số thiết bị như PC hay máy giặt .v..v.. nếu không nối Mass cho các thiết bị này (tổng dòng rò của tất cả các thiết bị này khi cùng sử dụng có thể lớn hơn dòng rò định mức này không - vì tôi không có máy đo nên không thể kiểm chứng) Mặt khác, bạn có thể chỉ tôi 1 vài cách để test cái CB này mà không phải là ấn cái nút test trên CB (đừng nói là dùng chính bản thân mình để thử nha...)
      Cám ơn bạn trước!

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi heolun2006 Xem bài viết
        Dễ bắt đền là sao bạn? Tôi nghe nói Clipsal nếu mua được thì chỉ là hàng tồn vì Clipsal đã nhượng lại cho Schneider (người bán họ nói Clipsal và Schneider giờ là 1), vậy chế độ BH ...? Với lại cho tôi hỏi thêm chút là với dòng rò định mức như vậy là an toàn cho người sử dụng nhưng có quá nhạy với 1 số thiết bị như PC hay máy giặt .v..v.. nếu không nối Mass cho các thiết bị này (tổng dòng rò của tất cả các thiết bị này khi cùng sử dụng có thể lớn hơn dòng rò định mức này không - vì tôi không có máy đo nên không thể kiểm chứng) Mặt khác, bạn có thể chỉ tôi 1 vài cách để test cái CB này mà không phải là ấn cái nút test trên CB (đừng nói là dùng chính bản thân mình để thử nha...)
        Cám ơn bạn trước!
        Bạn chọn các nhãn hàng nổi tiếng là yên tâm rồi, nhà tôi đang dùng 1cái National ( bây giờ là Panasonic ) hơn 8 năm vẫn chạy tốt..
        Nếu bạn mua loại secondhand của Nhật ( Mitsubishi, National, Hitachi..) dùng vẫn tốt, size to - chắc - bền.. giá mềm lắm, gần chợ Nhật Tảo bán chỉ 90k là có 1cái 30A - 30mA
        Với dòng rò 30mA là nhà sx đã tính toán trừ hao cho các thiết bị rồi, nếu người mà bị điện giật với dòng qua người 30mA cũng phê lắm..
        Bạn có thể kiểm chứng độ chính xác của CB như sau :
        Với điện áp 220V , dòng rò 30mA bạn tính được R = 7.3Kohm
        Bạn dùng R = 6.8K / 2W nối vào dây nóng dưới CB và quẹt chéo lên dây nguội phía trên CB ( tạo dòng lệch giữa dây nóng và dây nguội ) , nếu CB nhảy tốt là nó đã hoạt động tốt với dòng rò ~ 32 mA , tương tự bạn thay đổi giá trị R để biết dòng bảo vệ của CB ở khoảng nào..
        Chúc thành công !!!
        Last edited by anhngocelec; 15-12-2009, 00:02.

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi anhngocelec Xem bài viết
          Bạn chọn các nhãn hàng nổi tiếng là yên tâm rồi, nhà tôi đang dùng 1cái National ( bây giờ là Panasonic ) hơn 8 năm vẫn chạy tốt..
          Nếu bạn mua loại secondhand của Nhật ( Mitsubishi, National, Hitachi..) dùng vẫn tốt, size to - chắc - bền.. giá mềm lắm, gần chợ Nhật Tảo bán chỉ 90k là có 1cái 30A - 30mA
          Với dòng rò 30mA là nhà sx đã tính toán trừ hao cho các thiết bị rồi, nếu người mà bị điện giật với dòng qua người 30mA cũng phê lắm..
          Bạn có thể kiểm chứng độ chính xác của CB như sau :
          Với điện áp 220V , dòng rò 30mA bạn tính được R = 7.3Kohm
          Bạn dùng R = 6.8K / 2W nối vào dây nóng dưới CB và quẹt chéo lên dây nguội phía trên CB ( tạo dòng lệch giữa dây nóng và dây nguội ) , nếu CB nhảy tốt là nó đã hoạt động tốt với dòng rò ~ 32 mA , tương tự bạn thay đổi giá trị R để biết dòng bảo vệ của CB ở khoảng nào..
          Chúc thành công !!!
          OK, vậy để vài hôm nữa tôi lấy 1 cái rồi thử xem sau. Thanks!

          Comment


          • #6
            Gấp gấp... Các a.e cho tôi hỏi thêm chút. Khi tôi đến tiệm điện mua cái RCCB này họ hỏi nhà có sẵn cột tiếp đất chưa, nếu không có thì mua về sử dụng cửa hàng họ không đảm bảo. Tôi có hỏi vì sao , họ bảo rằng nhà ở lâu nay , trước lúc xây dựng ban đầu không làm cột tiếp đất giờ mắc thêm cái này sợ nó "nhảy" nên họ bán nhưng sẽ không cho đổi hay trả lại.
            Đúng là nhà tôi ở trước nay lúc đầu xây dựng không tính tới chuyện làm cột tiếp đất. Nay, thấy cần cho an toàn nên mới mua RCCB về sử dụng. A.e có ý kiến gì không vậy? Nếu mua về gắn thì có được không?
            Chờ ý kiến của các bạn...

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi heolun2006 Xem bài viết
              Gấp gấp... Các a.e cho tôi hỏi thêm chút. Khi tôi đến tiệm điện mua cái RCCB này họ hỏi nhà có sẵn cột tiếp đất chưa, nếu không có thì mua về sử dụng cửa hàng họ không đảm bảo. Tôi có hỏi vì sao , họ bảo rằng nhà ở lâu nay , trước lúc xây dựng ban đầu không làm cột tiếp đất giờ mắc thêm cái này sợ nó "nhảy" nên họ bán nhưng sẽ không cho đổi hay trả lại.
              Đúng là nhà tôi ở trước nay lúc đầu xây dựng không tính tới chuyện làm cột tiếp đất. Nay, thấy cần cho an toàn nên mới mua RCCB về sử dụng. A.e có ý kiến gì không vậy? Nếu mua về gắn thì có được không?
              Chờ ý kiến của các bạn...
              Nhà ở VN ít ai có dây tiếp đất, bạn cứ mua về gắn vào, không sao đâu ! Nếu gắn vào mà bị nhảy liền là đường dây điện đã bị rò rỉ, sẵn dịp bạn kiểm tra lại hệ thống điện lại luôn.. an toàn là trên hết !

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi anhngocelec Xem bài viết
                Nhà ở VN ít ai có dây tiếp đất, bạn cứ mua về gắn vào, không sao đâu ! Nếu gắn vào mà bị nhảy liền là đường dây điện đã bị rò rỉ, sẵn dịp bạn kiểm tra lại hệ thống điện lại luôn.. an toàn là trên hết !
                Sao lại không sao , khi có dây đất và các thiết bị đều được nối đất thì khi có dòng rò CB sẻ ngắt điện ngay lúc đó dù có chạm vào cũng không bị giật còn nếu không tiếp đất thì khi chạm vào sẻ bị giật 1 phát rồi CB mới ngắt , người khỏe thì tê tái còn người yếu có khi die luôn nhà sản xuất không bồi thường khi lắp CB sai kỹ thuật nhất là trưởng hợp không có dây tiếp đất , tuy nhiên lắp CB không có dây tiếp đất cũng hạn chế được việc tiếp xúc với điện trong thời gian lâu và trường hợp điện rò rỉ ngầm ở chổ ẩm ướt mà ta không thấy nên cũng đáng để mua lắp cho dù nhà không có dây đất .

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
                  Sao lại không sao , khi có dây đất và các thiết bị đều được nối đất thì khi có dòng rò CB sẻ ngắt điện ngay lúc đó dù có chạm vào cũng không bị giật còn nếu không tiếp đất thì khi chạm vào sẻ bị giật 1 phát rồi CB mới ngắt , người khỏe thì tê tái còn người yếu có khi die luôn nhà sản xuất không bồi thường khi lắp CB sai kỹ thuật nhất là trưởng hợp không có dây tiếp đất , tuy nhiên lắp CB không có dây tiếp đất cũng hạn chế được việc tiếp xúc với điện trong thời gian lâu và trường hợp điện rò rỉ ngầm ở chổ ẩm ướt mà ta không thấy nên cũng đáng để mua lắp cho dù nhà không có dây đất .
                  Cho tôi hỏi, "nếu không tiếp đất thì khi chạm vào sẻ bị giật 1 phát rồi CB mới ngắt", điều này có đúng không? Vì theo tôi biết thì RCCB được thiết kế để phát hiện có dòng rò tại 1 thời điểm tức thời, hiểu nôm na là "nó" sẽ xem xét tại 1 thời điểm nào đó tổng dòng vào và tổng dòng ra có bằng 0 hay không? Nếu không thì nó sẽ tác động (nhảy CB) với ngưỡng theo nhà thiết kế, giả sử ở đây là 30mA. Vậy tại sao nếu có dây tiếp đất thì khi có sự cố CB sẽ tác động tức thời (không bị giật) còn khi không có dây tiếp đất thì CB lại tác động sau 1 khoảng thời gian nào đó (bị giật rồi mới cắt).
                  Bạn có thể giải thích rõ hơn không?
                  Last edited by heolun2006; 17-12-2009, 16:09.

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi heolun2006 Xem bài viết
                    Cho tôi hỏi, "nếu không tiếp đất thì khi chạm vào sẻ bị giật 1 phát rồi CB mới ngắt", điều này có đúng không? Vì theo tôi biết thì RCCB được thiết kế để phát hiện có dòng rò tại 1 thời điểm tức thời, hiểu nôm na là "nó" sẽ xem xét tại 1 thời điểm nào đó tổng dòng vào và tổng dòng ra có bằng 0 hay không? Nếu không thì nó sẽ tác động (nhảy CB) với ngưỡng theo nhà thiết kế, giả sử ở đây là 30mA. Vậy tại sao nếu có dây tiếp đất thì khi có sự cố CB sẽ tác động tức thời (không bị giật) còn khi không có dây tiếp đất thì CB lại tác động sau 1 khoảng thời gian nào đó (bị giật rồi mới cắt).
                    Bạn có thể giải thích rõ hơn không?
                    Hệ thống điện an toàn là phải có dây tiếp đất, bạn thấy phích cắm điện có 3 chân ( như dây nguồn của CPU..về VN là bẻ bỏ chân tiếp đất cho dễ xài ). Khi thiết bị rò điện ra vỏ máy, nhờ có dây tiếp đất đã được nối với vỏ máy, CB sẽ phát hiện và ngắt tức thì , bạn không còn cơ hội để được điện giật nữa.. Nếu không có dây tiếp đất, máy của bạn dù bị rò điện vẫn không có dòng thoát xuống đất, dòng đi và về = nhau , bạn mà chạm vào vỏ máy sẽ bị giật đến dòng định mức của CB mới nhảy , với dòng 30mA con người đã bị co cơ rồi, nguy hiểm lắm nhưng cũng thoát chết nếu CB còn hoạt động tốt !?

                    Comment


                    • #11
                      Nên hiểu dòng rò của CB là dòng rò từ dây nguồn xuống đất , khi thiết bị có nối đất thì như anhngocelec đã nói còn nếu không đi dây đất khi rò điện ra vỏ ta chạm tay vào thì khi đó dòng chạy qua cơ thể ta xuống đất lúc đó mới có dòng rò để CB phát hiện và ngắt . Bỏ qua trường hợp chạm trực tiếp vào dây nguồn không cần tính tới dây đất các trường hợp khác phải có dây đất mới an toàn ví dụ trong máy nước nóng có CB chống dòng rò nhưng không có dây đất khi rò dòng điẹn theo nước tới cơ thể ta truyền xuống đất rồi CB mới ngắt , còn nếu có dây đất thì dây này được nối vào vỏ kim loại của buồng nhiệt khi có rò điện ra vỏ CB sẻ phát hiện và ngắt trước khi nước chạm tới cơ thể ta như vậy có phải an toàn hơn không có dây đất không nên nhớ khi có tí nước dính vào dòng điện giật mạnh hơn khô nhiều lần .

                      Comment


                      • #12
                        Tốt rồi, tôi đã hiểu.
                        Cho tôi hỏi thêm bạn "tuyennhan" 1 chút là theo cách thử của bạn ở trên thì nếu RCCB tốt thì nó sẽ nhảy còn nếu không tốt thì nó có làm cái "bùm" khi thử như vậy không? Xin lỗi, tôi không phải dân điện nên cũng ngán mấy cái vụ "bùm" này lắm mới hỏi cho chắc.
                        Thanks trước!

                        Comment


                        • #13
                          Đừng thử nối hai đầu ra của CB dù là có qua trở hạn dòng , cách thử đúng là nối 1 trong hai đầu ra CB xuóng sàn nhà nếu không nhảy thì đổ thêm tí nước xuống sàn cho nhạy nếu có dây đất thì quẹt vào nếu CB tốt sẻ ngắt ngay khi đầu dây kia vừa chạm sàn hay dây đất .

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi anhngocelec Xem bài viết
                            Bạn chọn các nhãn hàng nổi tiếng là yên tâm rồi, nhà tôi đang dùng 1cái National ( bây giờ là Panasonic ) hơn 8 năm vẫn chạy tốt..
                            Nếu bạn mua loại secondhand của Nhật ( Mitsubishi, National, Hitachi..) dùng vẫn tốt, size to - chắc - bền.. giá mềm lắm, gần chợ Nhật Tảo bán chỉ 90k là có 1cái 30A - 30mA
                            Với dòng rò 30mA là nhà sx đã tính toán trừ hao cho các thiết bị rồi, nếu người mà bị điện giật với dòng qua người 30mA cũng phê lắm..
                            Bạn có thể kiểm chứng độ chính xác của CB như sau :
                            Với điện áp 220V , dòng rò 30mA bạn tính được R = 7.3Kohm
                            Bạn dùng R = 6.8K / 2W nối vào dây nóng dưới CB và quẹt chéo lên dây nguội phía trên CB ( tạo dòng lệch giữa dây nóng và dây nguội ) , nếu CB nhảy tốt là nó đã hoạt động tốt với dòng rò ~ 32 mA , tương tự bạn thay đổi giá trị R để biết dòng bảo vệ của CB ở khoảng nào..
                            Chúc thành công !!!
                            Chào bạn!
                            Trước thank bạn "tuyennhan" đã góp ý.
                            Sau, xin cho hỏi là theo cách thử của bạn nếu RCCB không tốt thì khi thử như vậy có bị làm sao không (cháy, nổ...)?
                            Thank bạn trước!

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi heolun2006 Xem bài viết
                              Chào bạn!
                              Trước thank bạn "tuyennhan" đã góp ý.
                              Sau, xin cho hỏi là theo cách thử của bạn nếu RCCB không tốt thì khi thử như vậy có bị làm sao không (cháy, nổ...)?
                              Thank bạn trước!
                              Tôi đã dùng cách này để test nhiều CB rồi, có thể biết chính xác dòng hoạt động của CB, nếu CB hư thì cũng không gây cháy nổ gì đâu vì đã qua R đủ lớn, cứ yên tâm. Nếu bạn test bằng cách quẹt xuống đất cũng được nhưng sẽ không biết chính xác dòng rò của CB vì nó phụ thuộc vào điểm tiếp đất của nhà bạn nữa.