Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Ups

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Ups

    nhà mình dạo này hay mất điện. hôm qua ra chỗ cửa hàng sửa tivi có ông sửa tivi bảo mua cái UPS hỏng loại emeson giống như thế này

    Cái đó công suất 300W mà thấy họ chích dây trong ra đưa 2 đầu dây ra để nạp ắc quy
    Ông ấy nói loại này dùng cho dc ắc quy 50A mình thắc mắc cái ắc quy nguyên bản của nó bé tẹo như ắc quy xe máy mà giờ thay ắc quy loại 50A vào thì xạc có đầy dc ắc quy không? và có hại ji cho ắc quy không

  • #2
    Acquy gốc của nó là 12V-7Ah, nếu dùng bình ngoài 50Ah thì thời gian để sạc đầy tăng lên gấp nhiều lần nên không an toàn cho UPS, không hại gì đến bình cả. Bạn nên lắp bộ sạc ngoài cho an toàn, chi phí thêm cỡ 200k nữa là ổn.
    Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
    Hoàng Thanh Tâm- Km32, QL32 Hà Nội - Sơn Tây-ĐT:0912242352

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
      Acquy gốc của nó là 12V-7Ah, nếu dùng bình ngoài 50Ah thì thời gian để sạc đầy tăng lên gấp nhiều lần nên không an toàn cho UPS, không hại gì đến bình cả. Bạn nên lắp bộ sạc ngoài cho an toàn, chi phí thêm cỡ 200k nữa là ổn.
      um không quan trọng t/gian xạc đâu mà lâu càng tốt khoảng 12h thì càng tốt mất ngày thì tối cắm rồi đi ngủ. mất đêm thì ngày cắm xạc vào rồi đi làm thế tiện hơn là dùng sạc nhanh
      mình chỉ sợ nó xạc không đầy dc bình thôi. mình thấy cái biến áp trong đó to và nặng lắm cái mạch này trông cũng ngon mở ra thấy toàn là Australia
      mình thấy ông ấy bảo phải xạc 10h mới đầy cơ

      Comment


      • #4
        công suất 300w thì dùng dc đấng mấy . bình thường thì cũng phải 1kw dùng mới đã
        NẾU CÓ TIỀN BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHIỀU VIÊC HƠN!!!!!!!!!!!!!

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi nhiquanchu Xem bài viết
          công suất 300w thì dùng dc đấng mấy . bình thường thì cũng phải 1kw dùng mới đã
          hicccccccccccc
          em chỉ cần 300W là thừa rồi anh ạ
          1 cái laptop khoảng 50W
          1 cái Fan 30W
          1 cái modem khoảng 10W
          1 cái tivi khoảng 60W
          tổng cộng mới có 150W thôi đấy là dùng máy tính thì thôi TIVI đấy vậy là dùng bình thường chỉ 100W mua bình 5đùnùng dc 5h là tốt rồi

          Comment


          • #6
            có cách nào để đo dòng xạc của bình ắc quy không vậy mình muốn xem cái máy kia cho dòng xạc bao nhiêu

            Comment


            • #7
              Dùng đồng hồ vạn năng hiện số có thang đo dòng max 20A mắc nối tiếp với bình, hoặc khi nạp bạn theo dõi số vòng quay của công tơ là tính ra được ngay.
              Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
              Hoàng Thanh Tâm- Km32, QL32 Hà Nội - Sơn Tây-ĐT:0912242352

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                Dùng đồng hồ vạn năng hiện số có thang đo dòng max 20A mắc nối tiếp với bình, hoặc khi nạp bạn theo dõi số vòng quay của công tơ là tính ra được ngay.
                dùng đồng hồ vạn năng đo dòng thế nào dc mình chưa thấy cái đồng hồ vạn năng nào đo dc dòng max là 20A cả
                Mình mới chỉ thấy mấy cái ampe kìm đo dc thôi mà mấy cái anpe kìm đó toàn đo dòng AC 220 hoặc 380V thôi chứ có cái nào đo 12V đâu

                Comment


                • #9
                  Nếu bạn có Am-pe kìm thì tốt rồi, cặp dòng phía 220 là tính được công suất tiêu thụ từ đó suy ra dòng nạp vì phần lớn năng lượng được nạp vào acquy thôi. Các đồng hồ vạn năng hiện số thường có thang đo dòng 20ADC, mình vừa mua thêm 1 cái giá 120K tại Chợ Trời.
                  Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
                  Hoàng Thanh Tâm- Km32, QL32 Hà Nội - Sơn Tây-ĐT:0912242352

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                    Nếu bạn có Am-pe kìm thì tốt rồi, cặp dòng phía 220 là tính được công suất tiêu thụ từ đó suy ra dòng nạp vì phần lớn năng lượng được nạp vào acquy thôi. Các đồng hồ vạn năng hiện số thường có thang đo dòng 20ADC, mình vừa mua thêm 1 cái giá 120K tại Chợ Trời.
                    tình hình là em vừa lấy bộ này xong và cũng vừa bị giật 1 phát cũng đau quá
                    mặt tiền của em nó đây

                    còn đây là nội thất bên trong. mạch cũng nhằng nhịt quá chẳng hiểu ji cả

                    cục biến áp khá to không biết có đủ để nạp cho bình 32Ah không

                    bắt đầu cho em nó kích bình ắ quy đã dc nạp đầy bình 32A lúc chiều. giờ cho chạy kích dể chạy cho máy tính để kiểm tra xem dc bao lâu

                    em vừa bị giật 1 cái đau quá các bác ạ em cũng chưa hiểu dc tại sao nữa. em lấy về thử kiểm tra chắc năng nạp thì vừa cắm dây 220V vào tay mình cầm đầu kìm để cặp vào ắc quy thì bị giật một phát đau quá cứ tưởng mình bị hoa mắt thế là lấy dép đi vào thử sờ tay vào cực kia thì cũng bị nó giật cho phát nữa còn đau hơn
                    Em lấy đồng hồ vạn năng ra kiểm tra thì đo điện áp giữa 2 cực nạp thì có 14V thôi nhưng đo điện áp của từng cực với đất thì một cực dc 165V còn 1 cực còn lại dc 180V
                    không hiểu tại sao

                    Comment


                    • #11
                      Nếu vỏ của nó là nhựa hoàn toàn thì khả năng là biến áp tự ngẫu không cách li hoàn toàn khỏi điện lưới nên bạn bị giật. Bạn đảo đầu phích cắm 220V rồi thử xem sao. Khả năng thứ 2 là biến áp chạm chập sơ cấp với thứ cấp, mà con này không chạy quạt được đâu nhé, dễ chết quạt lắm. Acquy khi nạp căng thì áp đạt 15V đến 15,5V.
                      Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
                      Hoàng Thanh Tâm- Km32, QL32 Hà Nội - Sơn Tây-ĐT:0912242352

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                        Nếu vỏ của nó là nhựa hoàn toàn thì khả năng là biến áp tự ngẫu không cách li hoàn toàn khỏi điện lưới nên bạn bị giật. Bạn đảo đầu phích cắm 220V rồi thử xem sao. Khả năng thứ 2 là biến áp chạm chập sơ cấp với thứ cấp, mà con này không chạy quạt được đâu nhé, dễ chết quạt lắm. Acquy khi nạp căng thì áp đạt 15V đến 15,5V.
                        vậy à
                        hơn 2 h chơi NFS với dàn sau thì hiện tại UPS đang tít tít báo hết điện này
                        E2140 , 1G ram + 80G HDD + 7300GT chơi NFS hơn 2h thì hết điện cũng khá đó chứ
                        bị giật lúc chập tối giờ vẫn thấy đau kinh quá mình cứ tưởng bị hoa mắt chạm nhầm vào mấy dây đầu vào ai ngớ dây đó có điện
                        vậy là con này bị lỗi biến áp đúng không biến áp bị chạm dây ra lõi sắt à
                        bây giờ đến lượt thử nạp xem nào
                        Thế theo bác đã dc biết về nhiều mạch thì con này so với con kích của hãng ROBOT loại 300W đang thấy bán trong Chợ trời 780K thì con nào tốt hơn đây
                        Mình cứ nghĩ con này là true Sin chứ ai ngờ vẫn là xung vuông
                        Mình vừa cắm vào quạt thấy quạt quay kêu khác thường đã biết ngay rồi

                        Comment


                        • #13
                          làm sao mà chạy được TIVI.khi bật TIVI cuộn khử từ nó làm ngắt ups của bạn ngay.muốn xem tivi bạn phải dùng cái khoảng 2000w

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi namcuong_hdc Xem bài viết
                            làm sao mà chạy được TIVI.khi bật TIVI cuộn khử từ nó làm ngắt ups của bạn ngay.muốn xem tivi bạn phải dùng cái khoảng 2000w
                            mình chưa thử với tivi để tối nay mình thử xem
                            tối qua mới chỉ thử với máy tính thôi
                            Nạp cả đêm rồi mà chẳng biết đã đầy chưa khôg biết có đèn báo đầy pn không đây

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                              Nếu vỏ của nó là nhựa hoàn toàn thì khả năng là biến áp tự ngẫu không cách li hoàn toàn khỏi điện lưới nên bạn bị giật. Bạn đảo đầu phích cắm 220V rồi thử xem sao. Khả năng thứ 2 là biến áp chạm chập sơ cấp với thứ cấp, mà con này không chạy quạt được đâu nhé, dễ chết quạt lắm. Acquy khi nạp căng thì áp đạt 15V đến 15,5V.
                              tôi nghĩ điều này cũng bình thường , UPS của bạn không bị sao cả . chỉ là do hiện tượng tự cảm khi mới đấu nguồn DC vào thôi .

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              tien138 Tìm hiểu thêm về tien138

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X