    Hiện tài em đang muốn ĐK cái bơm nước ở nhà 1 tí. Cái bơm này 2Hp(cỡ 1.5KW). Em chỉ điều khiển on/off thôi. Mà vẫn chưa biết xài cái gì: Relay hay là Comcactor.

    Em có 1 số câu hỏi, các bác làm sáng tỏ giùm em:
    1. Nên dùng mạch nào để ĐK.( Các thông số...)
    2. Dòng khởi động của máy bơm khoảng bao nhiêu.
    3. Các biện pháp chống nhiễu ( Về khoản này ai từng làm, có kinh nghiệm chỉ em nhé.)

    Cảm ơn các bác.!!!

  • #2
    thì bác ra ngoài tiệm mua cái phao điện khoảng 50k về mắc nối tiếp với máy bơm là ok, nhớ mắc nối tiếp vào tiếp điểm thường hở nhé

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi HiMas88 Xem bài viết
      Hiện tài em đang muốn ĐK cái bơm nước ở nhà 1 tí. Cái bơm này 2Hp(cỡ 1.5KW). Em chỉ điều khiển on/off thôi. Mà vẫn chưa biết xài cái gì: Relay hay là Comcactor.

      Em có 1 số câu hỏi, các bác làm sáng tỏ giùm em:
      1. Nên dùng mạch nào để ĐK.( Các thông số...)
      2. Dòng khởi động của máy bơm khoảng bao nhiêu.
      3. Các biện pháp chống nhiễu ( Về khoản này ai từng làm, có kinh nghiệm chỉ em nhé.)

      Cảm ơn các bác.!!!
      Theo tôi bạn nên xài contactor, Động cơ 1pha 220v, 2HP có dòng làm việc định mức là 14Amper, Nếu bạn dùng thiết bị bảo vệ Aptomat thi phải có thông số dòng điện khung (AF) 30A, dòng điện cắt (AT) 30A, nếu bạn xài cầu dao để bảo vệ thì dây chì phải có đường kính 1,6mm, nếu gắn Role nhiệt để bảo vệ quá tải thì chọn loại 16A, máy bơm nước ở nhà thì khỏi cần role nhiệt. Bạn chọn khởi động từ chịu dòng lớn hơn 14A, ví dụ loại M15, hoặc 18. Dòng khởi động của động cơ một pha roto lồng sóc bằng 6 đến 7 lần dòng định mức..Nếu bạn xài vi điều khiển thì bạn phải cần một bộ nguồn 12 hoặc 5V, mạch ổn áp, Triac...nếu bạn dùng vi điều khiền mình nghĩ giá thành chắc rẻ hơn. Nếu bạn lắp đúng kỹ thuật bạn chỉ cần đảm bảo yêu cầu này thôi: mực nước low (phao giựt) thì đóng bơm, high (phao nỗi) thì ngắt bơm, bơm nước không lên, sau 10s máy phải dừng, rung chuông báo hiệu sự cố. nếu bạn cần lắp thì mình post sơ đồ cho, mình không dùng vi điêu khiển, thỉnh thoảng mình cũng hay sửa máy bơm cho người ta khi rỗi kiếm thêm tí kinh phí trang trải. Còn về yêu cầu chống nhiễu mình chả thấy có nhà nào yêu cầu về khỏa này, cái này chác bạn chỉ làm khó thêm cho mình, chác nhà bạn có phòng thí nghiệm hả, hi hi, vậy thì bạn mua môt cái lồng sắt rồi lống cái bảng điều khiển lại cho kín là xong, bạn biết nguyên lý lồng FARADAY không, theo đó mà làm.
      Last edited by gamai; 13-07-2010, 00:31.

      Comment


      • #4
        còn về khoảng bảo vệ thì bác có thể dùng contactor có gắn thêm cái relay nhiệt là được rồi, bác setting thông số dòng = định mức là ok, vì khi khởi động chỉ khoảng 1 - 2 s vậy dòng có tăng lên 3 -5 lần thì relay nhiệt cũng ko tác động kịp

        Comment


        • #5
          cái gì mà 14A zữ vậy bác 1500/220= cỡ 6,... là cùng nếu tính thêm hiệu suất khoảng 0.8 thì cũng chưa tới

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi gamai Xem bài viết
            Theo tôi bạn nên xài contactor, Động cơ 1pha 220v, 2HP có dòng làm việc định mức là 14Amper, Nếu bạn dùng thiết bị bảo vệ Aptomat thi phải có thông số dòng điện khung (AF) 30A, dòng điện cắt (AT) 30A, nếu bạn xài cầu dao để bảo vệ thì dây chì phải có đường kính 1,6mm, nếu gắn Role nhiệt để bảo vệ quá tải thì chọn loại 16A, máy bơm nước ở nhà thì khỏi cần role nhiệt. Bạn chọn khởi động từ chịu dòng lớn hơn 14A, ví dụ loại M15, hoặc 18. Dòng khởi động của động cơ một pha roto lồng sóc bằng 6 đến 7 lần dòng định mức..Nếu bạn xài vi điều khiển thì bạn phải cần một bộ nguồn 12 hoặc 5V, mạch ổn áp, Triac...nếu bạn dùng vi điều khiền mình nghĩ giá thành chắc rẻ hơn. Nếu bạn lắp đúng kỹ thuật bạn chỉ cần đảm bảo yêu cầu này thôi: mực nước low (phao giựt) thì đóng bơm, high (phao nỗi) thì ngắt bơm, bơm nước không lên, sau 10s máy phải dừng, rung chuông báo hiệu sự cố. nếu bạn cần lắp thì mình post sơ đồ cho, mình không dùng vi điêu khiển, thỉnh thoảng mình cũng hay sửa máy bơm cho người ta khi rỗi kiếm thêm tí kinh phí trang trải. Còn về yêu cầu chống nhiễu mình chả thấy có nhà nào yêu cầu về khỏa này, cái này chác bạn chỉ làm khó thêm cho mình, chác nhà bạn có phòng thí nghiệm hả, hi hi, vậy thì bạn mua môt cái lồng sắt rồi lống cái bảng điều khiển lại cho kín là xong, bạn biết nguyên lý lồng FARADAY không, theo đó mà làm.
            E tính mắc 2 cái relay lại được không các bác. c

            Comment


            • #7
              Role đóng vài chục lần là đen thui tiếp điểm liền, có thể bị hàn dính lun cũng có!

              Comment


              • #8
                nên dùng phao thì hay hơn. nếu nước từ bể dướ bơm lên bể trên thì dùng 2 phao dấu nối với nhau, một phao ở bể dưới khi hết nước nó ngắt không cho máy bơm hoạt động, một phao bể trên nếu nước đầy nó ngắt mạch

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi vnn2005 Xem bài viết
                  cái gì mà 14A zữ vậy bác 1500/220= cỡ 6,... là cùng nếu tính thêm hiệu suất khoảng 0.8 thì cũng chưa tới
                  (P=U.I.Cos$.hiẹu suat). vói động cơ roto lồng sóc Cos$ thường là 0,8, có một số loại Cos$ bằng 0,95 mấy loại này vật liệu dẫn từ rất tốt. Vậy là bạn đã từng đi làm chưa, vậy bạn nên mua bảng tra các số liệu điện của ĐỖ HỮU NGUYÊN do nhà xuât bản giáo dục phat hành. nó có cả phần đong cơ 3 pha nũa đó, mình cũng sữa loại này cả máy chục cái ròi, kẹp Amper kìm vào loại này dòng làm việc từ 12 tới 14A lận đó. Bạn mắc sai lầm của của mình khi đọc nhãn động cơ, thường đó là công suất cơ, tức là công suất trên đầu trục đông cơ, bạn phải quy về công suất điện...
                  Last edited by gamai; 13-07-2010, 12:12.

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi HiMas88 Xem bài viết
                    E tính mắc 2 cái relay lại được không các bác. c
                    Được chứ bạn, miễn sao bạn cộng dòng định mức của 2 role lớn hơn dòng làm việc của động cơ là OK ngay, nhưng cách này an toàn kém. Bạn nên tìm mua lơ le của máy lạnh nó có tiếp điểm chịu dòng tới 20A lận đó, nhưng cuộn dây của nó có 12VDC à. Nếu bạn không có kinh phí nhiều thì mua một bộ phao thôi khoang 35 đến 45 ngàn à, nó co tiếp điểm chịu dòng được 15A, nhưng nhược điểm của dùng phao không là bạn phải đi dây động lực kéo từ nguồn tới phao rồi về bơm. như đông cơ trên thì bạn chạy dây 1,6mm là đạt kĩ thuật, ko thì chạy dây 2,0mm, càng tốt. chúc bạn khỏi phải dóng cắt máy mệt mỏi ha. hi hi.
                    Last edited by gamai; 13-07-2010, 12:07.

                    Comment


                    • #11
                      mua một cái cp về mắc cho lẹ

                      Comment


                      • #12
                        Sao em kiếm trên mạng không ai nói cái RELAY máy lạnh nhỉ?Các bác tư vấn giúp em nhé. Còn về phao thì chắc em không sử dụng rồi.

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi HiMas88 Xem bài viết
                          Sao em kiếm trên mạng không ai nói cái RELAY máy lạnh nhỉ?Các bác tư vấn giúp em nhé. Còn về phao thì chắc em không sử dụng rồi.
                          Bạn vào cửa hàng bán linh kiện điện lạnh ha, vào đó kêu người ta bán cho, nói người ta đưa ra cho coi rồi chọn cái phù hơp, cái role của máy điều hòa không khí đó. cái đó nó có một tiếp điểm động lực (thường mở) một tiếp điểm điều khiển (thường mở ) thôi và hai cọc cuộn dây nó là 12V còn loại mà cuồn dây nó 220v thường là dạng công tắc tor. Nó nhỏ như cái tụ điện 4mfara vậy. Có gì khó khăn ráp mạch hay gặp rắc rối tôi giúp cho, số ĐT của tôi nè 0978833003 Tôi tên Duy. Chúc thành công nha.

                          Comment


                          • #14
                            Tôi định lắp một máy bơm tăng áp vào nguồn nước máy để bơm lên bồn trên, cho tôi hỏi có thể gắn thiết bị nào vào để khi nguồn nước máy bị cúp thì máy bơm không hoạt động, khi có thì mới hoạt động? (Tránh tình trạng máy chạy không tải khi không có nước), thanks.

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi HiMas88 Xem bài viết
                              Sao em kiếm trên mạng không ai nói cái RELAY máy lạnh nhỉ?Các bác tư vấn giúp em nhé. Còn về phao thì chắc em không sử dụng rồi.
                              Bất chấp tất cả để nhằm mục đích khác thì dân kỹ thuật khó có tay nghề cao lắm đó bạn. Việc đóng cắt tự động cho một cái máy bơm thì có gì mà phaỉ sử dụng rơle, mình tin rằng bạn sử dụng cái rơle đó khoảng trên dưới 3 tháng là phải đi thay cái bơm luôn đó. Còn sử dụng cái phao vừa rẻ vừa bền tại sao không? “ Tại sao lại đi lấy đại đao chém giun đất nhỉ”
                              Chúc bạn thành công.