Thông báo

Collapse
No announcement yet.

[Help]Đóng mở nguồn cho máy bơm nước?

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Cái gì cũng có cái hay của nó bác à. Em lấy ví dụ thế này bác coi có được không:
    Không biết cái phao có giải quyết vấn đề , mực nước chưa tới mức LOW nhưng vì điều kiện bắt buộc( sắp cúp điện chẳng hạn) mình phải bơm cho đầy bình.

    Comment


    • #17
      Nguyên văn bởi anhbdt Xem bài viết
      Tôi định lắp một máy bơm tăng áp vào nguồn nước máy để bơm lên bồn trên, cho tôi hỏi có thể gắn thiết bị nào vào để khi nguồn nước máy bị cúp thì máy bơm không hoạt động, khi có thì mới hoạt động? (Tránh tình trạng máy chạy không tải khi không có nước), thanks.
      Cái này thi không khó. Có 3 phương án.
      Cách thứ nhất có thể phục hồi khi nước máy có trở lại, nếu nguồn nước máy bạn dùng áp lực nước đủ mạch nhưng không lên tới bồn cao, thì bạn mua một cái role áp lực lắp vào đường nước trước máy bơm, bạn lấy tiếp điểm thường mở của nó làm điều kiện đóng cho bơm hoạt động ( nghĩa là khi trong ống có áp lực nước thì tiếp điểm thường mở đóng lại, cấp nguồn cho bơm(tiếp điểm nó thường là 15A loại của KOREA), lúc đó bạn muốn cắt hay đóng bơm qua CB,hay dùng phao trên bồn. Chú ý có trường hợp xảy ra là khi máy bơm hoạt động rút nước trong ống làm áp lực nước cấp tới không đủ để role tác động, bơm ngắt, thì bạn mở role ra trong đó có con ốc chỉnh áp lực tác động, bạn chỉnh thấp xuống.
      Cách thứ hai bạn lắp role sau bơm, cách này chắc cú hơn, nhưng không tự phục hồi. Tốn kém hơn. lúc này bạn phải dùng khởi động từ( contacto hoặc role có cuộn dây). Mạch động lực bạn lắp qua contacto. Mạch điều khiển bạn lắp như sau:


      Giải thích, khi phao giựt (hoặc đóng CB) cấp điện cho cuôn dây contacto chạy bơm, đồng thời cấp điên cho role thời gian, trong ống có áp lực, tiếp điểm thường đóng mở ra, cắt role thời gian khỏi mạch. Nếu bơm không lên nước trong ống không có áp lực, tiếp điểm thường đóng giữ nguyên, thì sau 10 giây (thời gian cài cho role). Role thời gian tác động cắt cuộn dây contacto, dừng bơm. Bạn có thể báo hiệu sự cố bằng cách lắp thêm cái chuông, đảo điểm số 1 lên trên đó là tiếp điểm chung của thường đóng mở chậm và thường mở đóng chậm, khi cắt bơm nó đóng cho chuông. (cách này dù nước nhà bạn có yếu cỡ nào cũng được miễn là nước có tới mà không sợ chay máy).
      Cách 3 . Role tác động khi có dòng nước, bạn thường thấy loại role này trong các máy tắm nước nóng đun trực tiếp. khi bạn mở vòi để tắm có nước chạy qua mới đóng role cấp điện cho sợi đun. Nếu nhà bạn có lắp, Bạn có thể thử bằng cách khóa đồng hồ nước lại rồi mở nước tắm, thì bạn thấy máy không hoạt động. Bạn có thể dùng tiếp điểm này ngắt role thời gian. Cách này minh chưa lắp cho ai bao giờ ( vì khi role này hỏng thay thế mất thời gian hơn loại kia ). Chúc bạn thành công.
      Attached Files
      Last edited by gamai; 16-07-2010, 03:00.

      Comment


      • #18
        Nguyên văn bởi thang KS Xem bài viết
        Bất chấp tất cả để nhằm mục đích khác thì dân kỹ thuật khó có tay nghề cao lắm đó bạn. Việc đóng cắt tự động cho một cái máy bơm thì có gì mà phaỉ sử dụng rơle, mình tin rằng bạn sử dụng cái rơle đó khoảng trên dưới 3 tháng là phải đi thay cái bơm luôn đó. Còn sử dụng cái phao vừa rẻ vừa bền tại sao không? “ Tại sao lại đi lấy đại đao chém giun đất nhỉ”
        Chúc bạn thành công.
        Giả sử nước chưa tới mức giựt phao mà bạn muốn máy hoạt động bạn phải leo lên bồn giựt phao à, trong khi đó bạn chỉ cần lắp thêm một contac trong bảng điều khiển.
        Bạn hiểu Role là sao không là số tiếp điểm ít, chịu dòng nhỏ, khi số tiếp điểm nhiều chịu dòng lớn gọi là contacto. Cái role mà tôi nói có tiếp điểm chịu dòng tới 20A, nhưng gọi là rơle vì có một tiếp điểm đông lực và nó nhỏ.
        Nói như bạn thì mấy cái nhà máy kia 3 tháng tụi nó thay hết máy bơm à. Xin lỗi bạn nha, tôi đã từng thiết kế hệ thống máy bơm cho cả khâu xử lý nước thải của nhà máy. Bạn có phải là dân kỹ thuật không, nếu bạn không phải là dân kỹ thuật thì tôi không có trách bạn. Bạn có đọc hết bài viết của tôi không. Tôi có nói dùng phao đóng trực tiếp được cho động cơ 2HP. (14A)
        Giả sử phao giựt nhưng máy bơm nước không lên, phải máy bạn chạy cho tới khi cháy máy không. Nếu nhà bạn đặt máy bơm xa bồn, bạn biết tổn thất điện năng trên dây dẫn là bao nhiêu không? chi phí đầu tư cao, nhưng chi phí hằng năm thấp.
        Tôi hỏi bạn một câu đơn giản nữa thôi nếu như nhà bạn không lắp máy bơm 2HP mà lắp máy bơm 5HP (có dòng làm việc là 35A, loai 1 pha), để bơm nước lên bồn tưới cho vườn cây, thì bạn có dùng phao (có tiép điểm 15A) được không. bạn dùng role hay contacto trong mạch điều khiển là bạn có thể khống chế, bảo vệ những sự cố bất ngờ. Bạn cần phải biết nhiều nữa, không biêt không nên nói bừa.
        Last edited by gamai; 16-07-2010, 02:10.

        Comment


        • #19
          Nguyên văn bởi HiMas88 Xem bài viết
          Cái gì cũng có cái hay của nó bác à. Em lấy ví dụ thế này bác coi có được không:
          Không biết cái phao có giải quyết vấn đề , mực nước chưa tới mức LOW nhưng vì điều kiện bắt buộc( sắp cúp điện chẳng hạn) mình phải bơm cho đầy bình.
          Được thôi cách đơn giản nhất và cách này thường dùng để thử máy, cái đó bạn mắc một cái con tac song song với tiếp điểm của phao trong mạch điều khiển ( nhưng nhược điểm là bạn phải canh nước đầy, trong công ngiệp người ta thường lắp thêm một số thiết bị phụ trợ như cảm biến, van chống ngược dòng,.. chay AUTO hoăc MAN,HAND.). Nếu bạn không có mạch điều khiển thì buộc bạn phải lắp thêm một cái cầu dao hoặc một cái CB nối song song với phao( xài có một cực), hoặc cấp nguồn cho máy từ cầu dao hoặc CB khác nối sau phao, chú ý dây pha theo pha, trung tính theo trung tính(dây vào phao là dây pha, buộc dây ra phao phải là dây pha khi bạn đóng CB phụ).
          Last edited by gamai; 16-07-2010, 13:17.

          Comment


          • #20
            Các bạn cho xin hỏi mấy loại máy bơm này sử dụng trong trường hợp nào? thanks.
            http://bomcongnghiep.vn/TD05/138/313/pw-1500ea.html

            Comment


            • #21
              Nguyên văn bởi thang KS Xem bài viết
              Bất chấp tất cả để nhằm mục đích khác thì dân kỹ thuật khó có tay nghề cao lắm đó bạn. Việc đóng cắt tự động cho một cái máy bơm thì có gì mà phaỉ sử dụng rơle, mình tin rằng bạn sử dụng cái rơle đó khoảng trên dưới 3 tháng là phải đi thay cái bơm luôn đó. Còn sử dụng cái phao vừa rẻ vừa bền tại sao không? “ Tại sao lại đi lấy đại đao chém giun đất nhỉ”
              Chúc bạn thành công.
              Dear bạn.
              mình nghĩ việc dùng rơle (contactor) để điều khiển bơm nước có gì đâu mà hỏng bơm như bạn nói nhỉ, việc dùng thêm contactor tuy có tốn kém hơn việc dùng 1 cái contact bình thường người ta vẫn bán nhưng khi lắp mạch này bạn đã nâng cao tay nghề (hơn 1 tý) và điều khiển bằng contactor sẽ an toàn hơn nhiều vì bạn không phải kéo mạch động lực ra tận cái phao trên hồ nước... theo mình nếu có thể làm luôn mạch điều khiển có contactor + rơle nhiệt và cái nút nhấn Start-Stop vừa an toàn vừa nâng cao tay nghề.
              Chúc vui

              Comment


              • #22
                Nguyên văn bởi anhbdt Xem bài viết
                Tôi định lắp một máy bơm tăng áp vào nguồn nước máy để bơm lên bồn trên, cho tôi hỏi có thể gắn thiết bị nào vào để khi nguồn nước máy bị cúp thì máy bơm không hoạt động, khi có thì mới hoạt động? (Tránh tình trạng máy chạy không tải khi không có nước), thanks.
                Cái này rất đơn giản bạn chỉ cần gắn 1 cái contact áp suất trên đường ống (giá khoảng 50k/c) nó có cả tiếp điểm NO và NC, lấy tiếp điểm của nó để điều khiển cuộn dây contactor hoạt động là ok.
                Chúc vui.

                Comment


                • #23
                  Nguyên văn bởi Ngân_lovable Xem bài viết
                  Cái này rất đơn giản bạn chỉ cần gắn 1 cái contact áp suất trên đường ống (giá khoảng 50k/c) nó có cả tiếp điểm NO và NC, lấy tiếp điểm của nó để điều khiển cuộn dây contactor hoạt động là ok.
                  Chúc vui.
                  Có phải loại này không bạn?
                  http://www.congnghieplanh.com/san-ph...y-ap-suat.aspx

                  Comment


                  • #24
                    Nguyên văn bởi anhbdt Xem bài viết
                    Có phải loại này không bạn?
                    http://www.congnghieplanh.com/san-ph...y-ap-suat.aspx
                    Đúng rồi đó bạn, bạn cứ ra mấy tiêm bán đồ điện CN hỏi mua cái contact áp suất gắn vào ống nước (khác contact áp suất hơi) hỏi là có ngay mua loại từ 0.5--> 3 bar là vừa chỉnh với áp suất nước của mình về gắn vào là ok.
                    Chúc bạn thành công.:

                    Comment


                    • #25
                      Mạch điều khiển bơm nước

                      Nhà mình dùng bình Sơn Hà 1000L, ban đầu dùng luôn cái phao của nó nhưng sau một thời gian thì hết nước SW của phao vẫn ko đóng điện, toàn phải trèo lên bình gật phao, lúc đó bơm mới "tự động" bơm, bực quá.
                      Với lại theo mình thì cái phao đi theo bình kiểu này có vài điểm không ổn như sau:
                      1. Đưa điện áp 220V lên tận bình gây mất an toàn.
                      2. Đóng ngắt có một tiếp điểm nên ko an toàn.
                      3. Nếu thời điểm nước sẽ hết trùng với giờ cao điểm hoặc giờ mất điện thì không ổn.
                      Mình đã làm một mạch dùng IC555 và hai con SW (hai cặp tiếp điểm NO và NC)
                      Mạch thì làm xong từ lâu, chạy thử nghiệm ngon nhưng mãi mới nắp vào bình được vì mình gặp khó khăn trong việc cố định phao và SW vì mình phải dùng 2 phao. Một nước đầy, 1 hết.
                      Trong mạch có:
                      1. SW từ con 7805 để chọn hai chế độ: tự động và điều khiển bằng tay (dùng trong trường hợp muốn dùng bơm để bơm nước làm việc khác ko phải đưa lên bình)
                      2. SW gần khối rơle để ngắt bơm khẩn cấp.
                      3. SW ấn thường mở đường chân Triger để khởi động bơm trong trường hợp bình gần hết nước (nếu thời điểm hết nước lại rơi vào giờ mất điện->muốn bơm trước)

                      Mạch này của mình chỉ đưa 5V lên bình và rơle ngắt hai đường nên an toàn.
                      Rắc rối mỗi chuyện cố định hai phao lên bình mãi mới giải quyết được.
                      Tình cờ cái đèn tiết kiệm điện nhà mình nó hỏng, đang hý hoáy định sửa thì nhìn thấy có hai lỗ và cái eo vừa với cái khung giữ con SW cũ của bình thế là bỏ đèn dùng cái đó làm cái cỗ định phao luôn, bjo thì ngon lắm rồi.
                      Bạn nào cần ảnh của bộ phao mình chụp luôn.
                      Attached Files

                      Comment


                      • #26
                        Nhà em thì dùng máy bơm 2HP, phao điện cứ 3 tháng là hư 1 lần leo lên leo xuống thay hoài mết quá, em được tư vấn là sử dụng thêm công tắc từ ( contactor) đễ chịu tải để không hư phao điện hoài , hiện tại em có Contactor mitshubisi S-N11+ phao điện ==> các bác chỉ em cách đấu nối dây với ah!!
                        Contactor cua em day ah :
                        Click image for larger version

Name:	larger_mwc1339992716.jpg
Views:	1
Size:	27.1 KB
ID:	1398805

                        Comment

                        Về tác giả

                        Collapse

                        HiMas88 Tìm hiểu thêm về HiMas88

                        Bài viết mới nhất

                        Collapse

                        Đang tải...
                        X