    Chào các anh chị

    Vài tuần trước, nhà mình có sự cố điện là do lâu năm, dây nhựa bọc ngoài bị chảy làm điện bị rò, xảy ra sự cố nẹt điện. Chính vì vậy, mình đã nhờ thợ điện gắn 1 CB chống giật và đi lại tất cả các dây điên trên tầng 1 (cũng là tầng xãy ra sự cố).

    Sau đó cho đến hôm nay thì không còn xảy ra sự cố nẹt điện nửa, nhưng khi cắm điện laptop/quạt hay bất cứ thứ gì vào ổ cắm thì đèn trong phòng chớp chớp như yếu điện. Tình trạng tưong tự xảy ra cho đèn phòng tắm khi mở máy nước nóng.

    Anh chị làm ơn cho mình hỏi, hiện tượng này là yếu điện, hay do khi thợ điện đi dây lại làm rò điện ở những mối nối ạ? Chuyện gì không lo, nhưng điện đóm có chập mạch, nẹt lửa có thể gây cháy nhà nên rất lo ạ. Mong anh chị cho mình lời khuyên.

    Mình xin cảm ơn

  • #2
    Kiểm tra các điểm nối, đấu dây thiết bị, ổ cắm. Có khả năng các đầu nối không được vít chặt. Dây ra đánh lửa tại điểm đấu nối. Bạn thử lại tất cả các ổ điện xem, hiện tượng này bị ở 1 hay nhiều vị trí ổ cắm. Nếu bị ở tất cả các vị trí thì kiểm tra lại đầu vào tại điểm nút rẽ nhánh. Bạn lấy thử bóng điện sợ đốt khoảng 75w đấu vào vị trí sau at chống giật xem còn hiện tượng này không. Nếu tại at vẫn bị thì ngắt điện tổng và đấu trước at xem. Có thể do điểm đấu nối ngoài cột điện lâu ngày gây ra hồ quang đánh lửa.
    Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta

    Mr.Quỳnh 0978706839

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi wazzupku Xem bài viết
      Chào các anh chị

      Vài tuần trước, nhà mình có sự cố điện là do lâu năm, dây nhựa bọc ngoài bị chảy làm điện bị rò, xảy ra sự cố nẹt điện. Chính vì vậy, mình đã nhờ thợ điện gắn 1 CB chống giật và đi lại tất cả các dây điên trên tầng 1 (cũng là tầng xãy ra sự cố).

      Sau đó cho đến hôm nay thì không còn xảy ra sự cố nẹt điện nửa, nhưng khi cắm điện laptop/quạt hay bất cứ thứ gì vào ổ cắm thì đèn trong phòng chớp chớp như yếu điện. Tình trạng tưong tự xảy ra cho đèn phòng tắm khi mở máy nước nóng.

      Anh chị làm ơn cho mình hỏi, hiện tượng này là yếu điện, hay do khi thợ điện đi dây lại làm rò điện ở những mối nối ạ? Chuyện gì không lo, nhưng điện đóm có chập mạch, nẹt lửa có thể gây cháy nhà nên rất lo ạ. Mong anh chị cho mình lời khuyên.

      Mình xin cảm ơn
      cái này mình nghĩ là do cai CB chống giật của bạn nhỏ quá, chac mua cai lớn hơn hay tháo CB ra câu điện vào cho thiết bị chạy thử, tui cũng tuừng gắn, dây đi âm tường, cứ hễ trời mua ẩm 1 tí là nó cúp lia lịa àh, chỉ gắn từng phòng thì đảm bảo hơn vì dòng tải tửng phòng nhỏ, có thể su dung CB nhỏ cho nhạy!
      TamPhieuLuuKy@yahoo.com
      092 2838 712 --->>

      Comment


      • #4
        Nguyên nhân có thể như quynhnh nói , nhờ thợ kiểm tra lại cho vì họ đã làm gì họ biết nên dễ kiểm nếu mối nối lỏng nẹt lửa có thể gây cháy đó .

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viết
          Kiểm tra các điểm nối, đấu dây thiết bị, ổ cắm. Có khả năng các đầu nối không được vít chặt. Dây ra đánh lửa tại điểm đấu nối. Bạn thử lại tất cả các ổ điện xem, hiện tượng này bị ở 1 hay nhiều vị trí ổ cắm. Nếu bị ở tất cả các vị trí thì kiểm tra lại đầu vào tại điểm nút rẽ nhánh. Bạn lấy thử bóng điện sợ đốt khoảng 75w đấu vào vị trí sau at chống giật xem còn hiện tượng này không. Nếu tại at vẫn bị thì ngắt điện tổng và đấu trước at xem. Có thể do điểm đấu nối ngoài cột điện lâu ngày gây ra hồ quang đánh lửa.
          Dạ vâng, mình sẽ kiểm tra thử mối nối xem thế nào. Nhưng cách bắt bóng đèn sợi tóc bạn có thể giải thich rõ hơn giúp mình 1 tí được không ạ?

          Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
          cái này mình nghĩ là do cai CB chống giật của bạn nhỏ quá, chac mua cai lớn hơn hay tháo CB ra câu điện vào cho thiết bị chạy thử, tui cũng tuừng gắn, dây đi âm tường, cứ hễ trời mua ẩm 1 tí là nó cúp lia lịa àh, chỉ gắn từng phòng thì đảm bảo hơn vì dòng tải tửng phòng nhỏ, có thể su dung CB nhỏ cho nhạy!
          CB chống giật nhà mình 20A cho mỗi tầng bạn ạ, mình nghĩ không nhỏ quá đâu. Và từ hôm gắn CB đến giờ thì chưa bị cúp lần nào ạ. Chỉ là đèn nó chớp chớp khi cắm thiết bị điện vào ổ cắm thôi ạ

          Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
          Nguyên nhân có thể như quynhnh nói , nhờ thợ kiểm tra lại cho vì họ đã làm gì họ biết nên dễ kiểm nếu mối nối lỏng nẹt lửa có thể gây cháy đó .
          Dạ vâng, cám ơn bạn ạ, mình sẽ kt lại thử

          Comment


          • #6
            Nếu bác nờ đến thợ thì phương án tối ưu là gọi mấy babcs thợ lần trước làm vì họ làm họ biết cụ thể hơn không mất thờ gian suy nghĩ đường đi nữa