  • #16
    Em xin chân thành cảm ơn các bác đã nhiệt tình tham gia giúp đỡ. Em đã sửa thành công pan bệnh này. Sai số do VR 103 bị hỏng dẫn đến đầu điot zener không được nối lên +VDC làm zener không ổn áp đc. Cảm ơn các bác nhiều ah

    Comment


    • #17
      Mình đã đọc các ý kiến tư vấn của các bạn, phần mình xin góp ý cho bạn cách khác. Bạn ra hiệu sách kỹ thuật và tìm cuốn" Điện tử công suất " của tác giả Nguyễn Doãn Phước trong cuốn này nói rất rõ về ổn áp 1 pha cũng như 3 pha có cả mạch điện trong đó, tác giả viết rõ ràng và dễ hiểu lăm, ngoài ra còn có một số mạch điện tử ứng dụng trong gia đình nữa đấy!

      Comment


      • #18
        Các bác cho em hỏi tí, cái mạch lioa của e dung một cầu típ 41c.hien h nó ko cấp điện 12v cho motor, nguồn cap cho mạch vẫn Ok 19v.
        Các bác cho ý kiến sơ bộ về panl này với?
        Thanks

        Comment


        • #19
          Nguyên văn bởi truongpc Xem bài viết
          Các bác cho em hỏi tí, cái mạch lioa của e dung một cầu típ 41c.hien h nó ko cấp điện 12v cho motor, nguồn cap cho mạch vẫn Ok 19v.
          Các bác cho ý kiến sơ bộ về panl này với?
          Thanks
          Bác không đọc từ đầu topic à, bác quanghien nói khá rõ rồi mà, tại sao k đọc mà cứ đi hỏi cái chung chung thế nhỉ, diễn đàn dạo này như vậy thảo nào các sư phụ trốn đâu hết. Ít nhất đọc xong bác cũng phải biết đo đạc kiểm tra vài thứ cơ bản nhất rồi hãy hỏi chứ
          Đời bể khổ :

          Comment


          • #20
            bác thay con ic so sánh đi thôi

            Comment


            • #21
              Nguyên văn bởi truongpc Xem bài viết
              Các bác cho em hỏi tí, cái mạch lioa của e dung một cầu típ 41c.hien h nó ko cấp điện 12v cho motor, nguồn cap cho mạch vẫn Ok 19v.
              Các bác cho ý kiến sơ bộ về panl này với?
              Thanks
              Kiểm tra lại con 7812 hoặc transistor và diode zener dùng trong mạch ổn áp nguồn cho động cơ.