Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Ổn áp Lioa 20 KVA có vấn đề mong mọi người giúp đỡ

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Ổn áp Lioa 20 KVA có vấn đề mong mọi người giúp đỡ

    Nhà em dùng ổn áp LIOA 20 KVA, tự nhiên đợt này bị bệnh là khi điện áp lưới xuống thấp, moto quay để điện áp ra đủ 220V nhưng khi điện áp lưới tăng, moto không quay lùi lại được làm cho điện áp ra ~ 300V, quá 300 thì nhảy aptomat. Khi tắt aptomat, moto quay lùi chổi than về vị trí ban đầu. ( Có nghĩa là motor vẫn có khả năng quay lùi ) Em không rành về bên ổn áp mấy nên mong các bác chỉ giáo giúp em với ah.

  • #2
    Nguyên văn bởi nivana_vn Xem bài viết
    Nhà em dùng ổn áp LIOA 20 KVA, tự nhiên đợt này bị bệnh là khi điện áp lưới xuống thấp, moto quay để điện áp ra đủ 220V nhưng khi điện áp lưới tăng, moto không quay lùi lại được làm cho điện áp ra ~ 300V, quá 300 thì nhảy aptomat. Khi tắt aptomat, moto quay lùi chổi than về vị trí ban đầu. ( Có nghĩa là motor vẫn có khả năng quay lùi ) Em không rành về bên ổn áp mấy nên mong các bác chỉ giáo giúp em với ah.
    như vậy đang lỗi mạch sevor cụ thể là mạch so sánh
    chiều tăng vẫn chạy lên khi mất điện vẫn hồi về là mạch công xuất đang tốt

    bạn tuyệt đối không được can thiệp bằng tay vào hệ cơ của nó
    http://baohanhbeptu.vn
    Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành
    Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
    ĐT: 0967 403 123

    Comment


    • #3
      Như vậy là mạch điều khiển bị lỗi rồi, phải sửa thôi

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
        như vậy đang lỗi mạch sevor cụ thể là mạch so sánh
        chiều tăng vẫn chạy lên khi mất điện vẫn hồi về là mạch công xuất đang tốt

        bạn tuyệt đối không được can thiệp bằng tay vào hệ cơ của nó
        Mạch của nó dùng 4 tip42C, 1 tip41C và 1 ic so sánh HA 17324. Em thấy gần ic so sánh có 3 diot zenner 3V. E đo trên 2 ddiot kia có điện áp ~ 2.6V. 1 diot có 1 có điện áp ~5V, em đã thay zenner đó nhưng điện áp trên đầu điot zenner đó vẫn ~5V. Hay là con IC 324 bị hỏng anh nhỉ? Em chưa sửa ổn áp bao giờ nên chưa có kinh nghiệm về ổn áp nhiều lắm. Mong bác chỉ giáo giúp em với ạh

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
          như vậy đang lỗi mạch sevor cụ thể là mạch so sánh
          chiều tăng vẫn chạy lên khi mất điện vẫn hồi về là mạch công xuất đang tốt

          bạn tuyệt đối không được can thiệp bằng tay vào hệ cơ của nó
          Kiểm tra lại mạch so sánh trên IC 17324. Trên đó có một điện trở khoảng 220ohm-330ohm. Khi điện trở này bị sai lệch thì sẽ làm cho mạch hoạt động sai. Ngoài ra cũng cần kiểm tra lại các transistor xem có bị rò rỉ không bởi nó cũng là một nguyên nhân khiến cho mạch chạy sai lệch.
          Để mình lục lại và gởi sơ đồ mạch này cho bạn. Nếu máy bạn có cài Orcad thì có thể mở ra được. Sơ đồ này là loại ổn áp lioa đời cũ. Mạch công suất có khác nhưng mạch so sánh thì tương tự như đời bây giờ.

          Comment


          • #6
            Trên cái bo điều khiển có 2 cái VR!

            1 cái chỉnh áp lấy mẫu!

            1 cái chỉnh áp bảo vệ!

            Cậu kiểm tra đi!

            Nếu không thì thay quách cả 2 cái VR là xong thôi!

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
              Trên cái bo điều khiển có 2 cái VR!

              1 cái chỉnh áp lấy mẫu!

              1 cái chỉnh áp bảo vệ!

              Cậu kiểm tra đi!

              Nếu không thì thay quách cả 2 cái VR là xong thôi!
              vấn đề là ở chỗ đó. 1 con zenner 3v nối vào đầu biến trở bị sai trị số nhưng khổ cái là VR này là 1 cuộn dây thì phải.Nó là 1 cục nhôm màu vàng có núm chỉnh. Bgio ko đọc đc trị số thì làm sao mà thay được hả bác. Mong bác chỉ giáo thêm. Em nghĩ là nó hỏng ở đầu con zener này. Mong các bác chỉ giáo thêm, hay em chụp ảnh bo mạch để up lên nhỉ?

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
                Kiểm tra lại mạch so sánh trên IC 17324. Trên đó có một điện trở khoảng 220ohm-330ohm. Khi điện trở này bị sai lệch thì sẽ làm cho mạch hoạt động sai. Ngoài ra cũng cần kiểm tra lại các transistor xem có bị rò rỉ không bởi nó cũng là một nguyên nhân khiến cho mạch chạy sai lệch.
                Để mình lục lại và gởi sơ đồ mạch này cho bạn. Nếu máy bạn có cài Orcad thì có thể mở ra được. Sơ đồ này là loại ổn áp lioa đời cũ. Mạch công suất có khác nhưng mạch so sánh thì tương tự như đời bây giờ.
                Bác ơi, bác có sơ đồ thì gửi vào mail cho em nhé changtraidanghi_nb@yahoo.com. Thanks bác nhiều.

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi nivana_vn Xem bài viết
                  Bác ơi, bác có sơ đồ thì gửi vào mail cho em nhé changtraidanghi_nb@yahoo.com. Thanks bác nhiều.
                  Để mình chuyển sang file text rồi gởi cho bạn sau. Máy mình mới cài lại win7 xong cài Orcad không được, attack file lên thì mạng không chấp nhận nên phải lục lại ở máy cũ chuyển sang word sẽ gởi dễ dàng hơn.
                  Thân chào.

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi nivana_vn Xem bài viết
                    vấn đề là ở chỗ đó. 1 con zenner 3v nối vào đầu biến trở bị sai trị số nhưng khổ cái là VR này là 1 cuộn dây thì phải.Nó là 1 cục nhôm màu vàng có núm chỉnh. Bgio ko đọc đc trị số thì làm sao mà thay được hả bác. Mong bác chỉ giáo thêm. Em nghĩ là nó hỏng ở đầu con zener này. Mong các bác chỉ giáo thêm, hay em chụp ảnh bo mạch để up lên nhỉ?
                    Loại này thường chỉ hỏng chân tiếp xúc củ chấu di động nên có thể làm như sau:

                    Tháo ra khỏi bo!

                    đo trị số 2 chân bìa ( nó là biến trở than)

                    Cầm ra chợ mua con giống vậy với trị số vừ đo.

                    Thông thường thì bên hông vỏ nhôm có ghi trị số, ví dụ 103, hoa95c 104...

                    Nếu vẫn không xác định được thì mua con VR103 thay vào là OK thôi!

                    Làm ngay đi, bảo đảm ok!

                    Comment


                    • #11
                      bạn kiểm tra 2 cái công tắc ngắt motor trên phần cơ ấy trên đó có 2 con diot xem có toi em nào ko , mà tiện kiểm tra luôn công tắc xem có còn tốt ko nhé
                      NẾU CÓ TIỀN BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHIỀU VIÊC HƠN!!!!!!!!!!!!!

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi nhiquanchu Xem bài viết
                        bạn kiểm tra 2 cái công tắc ngắt motor trên phần cơ ấy trên đó có 2 con diot xem có toi em nào ko , mà tiện kiểm tra luôn công tắc xem có còn tốt ko nhé
                        Khi tắt ap thi motor vẫn có thể quay về vị trí min đc mà bác. E nghĩ có lẽ ko hỏng con đó. Theo e nghĩ nó chỉ hỏng mạch so sánh thui.Hi

                        Comment


                        • #13
                          tình hình em nó sao rồi bạn
                          Nếu căng quá thì đi mua cái mạch mới đóng vào cho nhanh
                          NẾU CÓ TIỀN BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHIỀU VIÊC HƠN!!!!!!!!!!!!!

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi nivana_vn Xem bài viết
                            Khi tắt ap thi motor vẫn có thể quay về vị trí min đc mà bác. E nghĩ có lẽ ko hỏng con đó. Theo e nghĩ nó chỉ hỏng mạch so sánh thui.Hi
                            Mình post sơ đồ mạch điều khiển ổn áp Lioa lên để bạn tham khảo. Để ý cầu phân áp gồm R4, VR1, R5 và R6. Điện trở R5 giữ vai trò của việc hồi sai điện áp còn biến trở VR1 quyết định ngưởng điện áp điều chỉnh. Nếu 1 trong 2 linh kiện đó hư hỏng ( thường là biến trở dễ hư hơn) sẻ làm mạch sai lệch. Vì vậy cần phải kiểm tra 2 linh kiện này. năm vững sơ đồ và nguyên lý hoạt động của mạch sẽ làm bạn sửa chữa nhanh hơn.Trước đây khi sửa chữa mạch mình thường vẽ lại sơ đồ bằng tay. Sau này có vi tính thì dễ dàng hơn nhiều. Vì vậy khi gặp một pan lạ thì mình dở lại sơ đồ để tham khảo. Vì vậy mới có cái để gởi lên cho bạn
                            Thân chào.

                            Comment


                            • #15
                              Mình post sơ đồ mạch điều khiển ổn áp Lioa lên để bạn tham khảo. Để ý cầu phân áp gồm R4, VR1, R5 và R6. Điện trở R5 giữ vai trò của việc hồi sai điện áp còn biến trở VR1 quyết định ngưởng điện áp điều chỉnh. Nếu 1 trong 2 linh kiện đó hư hỏng ( thường là biến trở dễ hư hơn) sẻ làm mạch sai lệch. Vì vậy cần phải kiểm tra 2 linh kiện này. năm vững sơ đồ và nguyên lý hoạt động của mạch sẽ làm bạn sửa chữa nhanh hơn.Trước đây khi sửa chữa mạch mình thường vẽ lại sơ đồ bằng tay. Sau này có vi tính thì dễ dàng hơn nhiều. Vì vậy khi gặp một pan lạ thì mình dở lại sơ đồ để tham khảo. Vì vậy mới có cái để gởi lên cho bạn
                              Xin lỗi vì lở tay bấm máy trong khi chưa ATTACH files nên phải gửi lại. Bây giờ nhà sản xuất không dùng IC BA 6209 mà dùng cầu H gồm hai con TIP41C và TIP 42C nhưng mạch so sánh của nó vẫn tương tự như trên
                              Thân chàoMach on ap Lioa co reset.doc
                              Last edited by quanghien54; 28-01-2011, 20:11.

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              nivana_vn Tìm hiểu thêm về nivana_vn

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X