  • Bo điều khiển điều hòa hai chiều!

    mình có nhận bo điều khiển điều hòa hai chiều LG nó bị bệnh là: khi bật sang chiều nóng thì le đóng, nhưng bật sang chiều lạnh thì le ko đóng cho! mọi chức năng trên remost đều hoạt động, mình đã thay thử chuột(cảm biển nhiệt mà vẫn ko dc.
    ae diễn đàn ai hay sửa về điều hòa thì chỉ dùm hiếu với! xin cảm ơn nhiều!!!!

    0984302430

  • #2
    Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viết
    mình có nhận bo điều khiển điều hòa hai chiều LG nó bị bệnh là: khi bật sang chiều nóng thì le đóng, nhưng bật sang chiều lạnh thì le ko đóng cho! mọi chức năng trên remost đều hoạt động, mình đã thay thử chuột(cảm biển nhiệt mà vẫn ko dc.
    ae diễn đàn ai hay sửa về điều hòa thì chỉ dùm hiếu với! xin cảm ơn nhiều!!!!
    Bác kiểm tra lại con sensor trên dàn lạnh và con sensor room xong rồi tính tiếp, hai con này báo sai nhiệt độ nên nó sẽ không cấp lệnh đóng role.