Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Hướng dẫn chọn Contactor

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Hướng dẫn chọn Contactor

    Các thông số cơ bản của một contactor:
    1. Điện áp Ui : là điện áp cách điện chịu được của Contactor nếu vượt quá điện áp này thì cách điện của CONTACTOR không được đảm bảo an toàn cho CONTACTOR hoạt động
    2. Điện áp Uimp: là điện áp xung chịu được của CONTACTOR. Trong công nghiệp thì điện áp của mạng 3pha không phải là một điện áp SIN chuẩn mà nó có dạng một điện áp hình SIN nhưng có các đỉnh xung nhọn (hình sin có gai). Những điện áp hình SIN này gây ảnh hưởng rất nhiều cho các thiết bị điện nói chung và các khí cụ điện nói riêng.
    3. Điện áp Ue: là giải điện áp hoạt động của CONTACTOR, giải điện áp này phụ thuộc vào giá trị dòng cắt (Ics sấp xỉ = Icu như đã nói ở mục tính chọn APTOMAT). Có nghĩa là với một giá trị dòng cắt ví như Ics=8KA thì điện áp hoạt động Ue=690VAC, nếu Ics=26KA thì Ue=480-500VAC.v.v...
    4. Dòng điện định mức (In): là dòng điện chạy qua tiếp điểm chính của CONTACTOR với điện áp định mức và với tải định mức
    5. Dòng điện Icu: là giá trị dòng điện mà CONTACTOR có thể chịu đựng được trong 1 giây giá trị này do nhà sx cung cấp
    cấp thông thường Ics=Icu đối với thiết bị của hãng LS

    Tuy nhiên mình dẫn Ics vào đây cho vui thôi tại Contactor ko có chức năng bảo vệ =)). Khi chọn lựa các bác cho nó xếp xó cũng được.

  • #2
    Không biết hpc có phải HaoPhuong Company, công ty mà bạn khởi nghiệp không, nhưng vấn đềmà bạn nêu ra chưa được chuẩn về kỹ thuật. Nếu ai chọn contactor cho động cơ như hd trên sẽ dễ dẫn đến sự cố. Bạn nên chú ý kỹ một chút trước khi hương dẫn thì hơn.

    Comment


    • #3
      Thần linh ơi! 3000W, 380V, Pf=1 nó đã ăn dòng 7.8947A cmnr! Khi khởi động, nó gấp 3~7 lần có mà cháy nhà mất!

      Comment

      Về tác giả

      Collapse

      haophuong Tìm hiểu thêm về haophuong

      Bài viết mới nhất

      Collapse

      Đang tải...
      X