  • hỏi về modul analog s7 200 _300

    bác nào chỉ cho em biêt cách đọc cac tín hiệu đầu vào tương tự của s7200 và 300 . trong một số mô hình điểu khiển dùng plc chẳng hạn nếu ta dùng cảm biến nhiệt độ, hoặc là cảm biến đo mức... thì việc đọc các giá trị từ cảm biến sẽ khác so với các tín hiệu số. em mong các bác có nhiều kinh nghiệm có thể giải thích giùm em về vấn đề này. nếu mà có chương trình ví dụ thì tốt quá.

  • #2
    Nguyên văn bởi luctadien Xem bài viết
    bác nào chỉ cho em biêt cách đọc cac tín hiệu đầu vào tương tự của s7200 và 300 . trong một số mô hình điểu khiển dùng plc chẳng hạn nếu ta dùng cảm biến nhiệt độ, hoặc là cảm biến đo mức... thì việc đọc các giá trị từ cảm biến sẽ khác so với các tín hiệu số. em mong các bác có nhiều kinh nghiệm có thể giải thích giùm em về vấn đề này. nếu mà có chương trình ví dụ thì tốt quá.
    Thông thường đầu vào tương tự có 2 loại: đầu vào dòng và đầu vào áp đối với PLC S7-200 và 300 thì ta phải gắn thêm Module tương tự. Đầu vào dòng thường có dải từ 4-20mA, đầu vào áp từ 0-10V, Module tương tự có nhiệm vụ nhận tín hiệu tương tự từ các cảm biến biến đưa vào trong PLC. Đầu vào số chỉ có 2 mức ON hoặc OFF khác với tưng tự có cả một dải tín hiệu ví dụ Module tương tự có độ phân giải 12 bit thì giải của nó từ 0 đến 4095.
    Chúc bạn học tập và làm việc tốt!
    Benado Tran

    Comment


    • #3
      Siemens có sẵn loại module cho các loại cảm biến nhiệt, ví dụ với S7200 là:
      Analog Input Mod EM231 TC
      Mã số : 6ES7231-7PD22-0XA0
      - Ngõ vào tương tự : 4AI - TC (TC loại : S, T, R, E, N, K, J và +/-80mV)


      Analog Input Mod EM231 RTD
      Mã số : 6ES7231-7PB22-0XA0
      - Ngõ vào tương tự : 2AI - RTD (Pt: 100, 200, 500, 1000, 10.000; Ni: 10, 120, 1000; R: 150, 300, 600)
      Với S7300 là:
      Analog Input Module SM331
      Mã số : 6ES7 331-7PF00-0AB0 (8AI cho điện trở nhiệt)
      Mã số : 6ES7 331-7PF10-0AB0 (8AI cho cặp nhiệt điện)

      Closed-Loop Control Module FM 355 C/S
      Mã số :
      6ES7 355-0VH10-0AE0 : 8 DI/4 AI/4 AO
      6ES7 355-1VH10-0AE0 : 8 DI/8 DO/4 AI
      - Mô đun điều khiển vòng kín 4 kênh, thích hợp cho điều khiển nhiệt độ, áp suất, lưu lượng và mức
      - Có 2 phiên bản : FM 355 C (điều khiển liên tục), FM 355 S (điều khiển bước hoặc xung)


      Temperature Control Module FM 355-2 C/S
      Mã số :
      6ES7 355-2CH00-0AE0 : 8 DI/4 AI/4 AO
      6ES7 355-2SH00-0AE0 : 8 DI/8 DO/4 AI
      - Mô đun điều khiển vòng kín 4 kênh, thích hợp cho điều khiển nhiệt độ
      - Có 2 phiên bản : FM 355-2 C (điều khiển liên tục), FM 355-2 S (điều khiển bước hoặc xung)
      Last edited by niido; 04-04-2009, 13:43.

      Comment


      • #4
        nhưng mà khi đọc tín hiệu tương tự hình như la phải chuyển đổi các con số mà cảm biến đưa về em đang băn khoăn lá sử dụng các lệnh như thế nào. nếu mà có ví dụ thực tế thì tốt quá. chảng hạn thế này khi mà cảm biến nhiệt độ báo về à nhiệt độ lúc này la 40 độ thì đưa ra lệnh cho plc là bật quạt làm mát. vậy chương trinh plc sẽ như thế nào hả các bác.

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi luctadien Xem bài viết
          nhưng mà khi đọc tín hiệu tương tự hình như la phải chuyển đổi các con số mà cảm biến đưa về em đang băn khoăn lá sử dụng các lệnh như thế nào. nếu mà có ví dụ thực tế thì tốt quá. chảng hạn thế này khi mà cảm biến nhiệt độ báo về à nhiệt độ lúc này la 40 độ thì đưa ra lệnh cho plc là bật quạt làm mát. vậy chương trinh plc sẽ như thế nào hả các bác.
          đọc lại tài liêu về module analog của PLC là biết cách làm thôi mà.
          ,

          Comment


          • #6
            em thấy ở trong quyển s7200 của thầy phước và cô minh có nói gì đến việc sử dụng modul tương tự như thế nào đâu. bác có tài liẹu về một modul analog nào thì post cho em nhé. hoặc là bác cho em ít tài liệu về modul mở rộng EM235 được không

            Comment


            • #7
              Modul Analog

              Thực ra đọc dữ liệu từ module Analog đâu có gì phức tạp. Dữ liệu từ đầu vào Analog là một vùng nhớ dạng Word (read only). Mình có thể đem dữ liệu này đi chế biến như đối với các vùng nhơ dạng Word khác.
              Dữ liệu của đầu vào tương tự sẽ có giá trị nằm trong khoảng 0-32000, giá trị này sẽ tuyến tính với giải giá trị đầu vào của đầu vao Analog.
              Giả sử tín hiệu đầu vào tương tự là 0-10V thì nó sẽ tương ứng với giá trị đọc được ở đầu vào Analog là từ 0-32000. Có thể làm một phép tính đơn giản để biết được giá trị điện áp đầu vào là bao nhiêu. VD ta đọc được ở AIW0=16000 thì giá trị điện áp tại đầu vào AI0 là 5V.
              Tai liệu: http://support.automation.siemens.co...82&caller=view
              Good luck!

              Comment


              • #8
                trăm hay không bằng 1 thấy . có ví dụ cụ thể thì tốt quá. bác nào có kinh nghiệm về modul analog thi xin post cho vài ví dụ .

                Comment


                • #9
                  e có một vài vd như sau. Bác có thể giúp e ko: để lấy giá trị đo pH của một thiết bị có thông số đầu ra là 4mA đến 20mA tương ứng với độ pH là từ 0 đến 14. làm thế nào để plc đọc tín hiệu đó. thanks. bác nào giải dùm gửi wa mail dùm mình nha. cám ơn rất nhiều. mình đang rất cần. mail: nguyendan81985@gmail.com

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi tranthuyet Xem bài viết
                    Thông thường đầu vào tương tự có 2 loại: đầu vào dòng và đầu vào áp đối với PLC S7-200 và 300 thì ta phải gắn thêm Module tương tự. Đầu vào dòng thường có dải từ 4-20mA, đầu vào áp từ 0-10V, Module tương tự có nhiệm vụ nhận tín hiệu tương tự từ các cảm biến biến đưa vào trong PLC. Đầu vào số chỉ có 2 mức ON hoặc OFF khác với tưng tự có cả một dải tín hiệu ví dụ Module tương tự có độ phân giải 12 bit thì giải của nó từ 0 đến 4095.
                    Chúc bạn học tập và làm việc tốt!
                    ối, Bác nói thế là sai rồi.
                    Tùy theo dạng loại ngõ và đơn cực hay lưỡng cực mà giá trị lưu lại ở AIW hay AQW khác nhau và nằm ở khoảng :
                    0-32000 đối với đơn cực
                    -32000->32000 với lưỡng cực mà ...
                    và tùy vào áp vào mà độ phân giải cũng khác nhau nữa đó.

                    Comment


                    • #11
                      mình thấy mấy bạn nói nhiều nhưng toàn lý thuyết ko a.ai có biết thực tế bằng chương trình thì pót lên cho anh em học hỏi

                      Comment


                      • #12
                        đúng đó ai đã làm rùi thì có thể post lên cho anh em học hỏi với .chứ đối với những người chưa biết nói lý thuyết mà không có vd cụ thể thì làm sao hiểu. các cao thủ có thể cho 1 số ví dụ cơ bản được không vậy.

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi pikachubr007 Xem bài viết
                          e có một vài vd như sau. Bác có thể giúp e ko: để lấy giá trị đo pH của một thiết bị có thông số đầu ra là 4mA đến 20mA tương ứng với độ pH là từ 0 đến 14. làm thế nào để plc đọc tín hiệu đó. thanks. bác nào giải dùm gửi wa mail dùm mình nha. cám ơn rất nhiều. mình đang rất cần. mail: nguyendan81985@gmail.com
                          mình làm nhanh 1 file guiử lên. lập trình trên s7 200. đoạn chương trình lấy dữ liệu ở đầu vào AIW0 đưa vào vùng nhớ vvw100, suất trực tiếp ra đầu ra tương tự, và so sánh các mức để đưa ra đầu ra số, bạn muốn chính xác thì tính toán số tương ứng với mức pH mà bạn muốn.
                          Khi có giá trị trong VW100 bạn muốn xử lý thế nào cũng đc. đúng ko.
                          Em mới học PLC. có mạn phép nếu múa rừu qua mắt thợ, các pro bỏ qua và góp ý cho em nhé ^^!

                          http://www.mediafire.com/?zm2k5n5ymjj
                          Last edited by anhlv.ddt; 19-01-2010, 15:34.
                          Cung cấp PLC và môdun mở rộng cũ giá tốt

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi daicaxomlieu Xem bài viết
                            đúng đó ai đã làm rùi thì có thể post lên cho anh em học hỏi với .chứ đối với những người chưa biết nói lý thuyết mà không có vd cụ thể thì làm sao hiểu. các cao thủ có thể cho 1 số ví dụ cơ bản được không vậy.
                            Ví dụ nè, xem đi và trả lời câu hỏi giùm với.
                            http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=32598
                            Biển học vô bờ

                            Comment


                            • #15
                              Ví dụ này khó quá he he he.
                              Cung cấp PLC và môdun mở rộng cũ giá tốt

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              luctadien Tìm hiểu thêm về luctadien

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X