bác nào chỉ cho em biêt cách đọc cac tín hiệu đầu vào tương tự của s7200 và 300 . trong một số mô hình điểu khiển dùng plc chẳng hạn nếu ta dùng cảm biến nhiệt độ, hoặc là cảm biến đo mức... thì việc đọc các giá trị từ cảm biến sẽ khác so với các tín hiệu số. em mong các bác có nhiều kinh nghiệm có thể giải thích giùm em về vấn đề này. nếu mà có chương trình ví dụ thì tốt quá.
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
hỏi về modul analog s7 200 _300
Collapse
X
-
Nguyên văn bởi luctadien Xem bài viếtbác nào chỉ cho em biêt cách đọc cac tín hiệu đầu vào tương tự của s7200 và 300 . trong một số mô hình điểu khiển dùng plc chẳng hạn nếu ta dùng cảm biến nhiệt độ, hoặc là cảm biến đo mức... thì việc đọc các giá trị từ cảm biến sẽ khác so với các tín hiệu số. em mong các bác có nhiều kinh nghiệm có thể giải thích giùm em về vấn đề này. nếu mà có chương trình ví dụ thì tốt quá.
Chúc bạn học tập và làm việc tốt!Benado Tran
-
Siemens có sẵn loại module cho các loại cảm biến nhiệt, ví dụ với S7200 là:
Analog Input Mod EM231 TC
Mã số : 6ES7231-7PD22-0XA0
- Ngõ vào tương tự : 4AI - TC (TC loại : S, T, R, E, N, K, J và +/-80mV)
Analog Input Mod EM231 RTD
Mã số : 6ES7231-7PB22-0XA0
- Ngõ vào tương tự : 2AI - RTD (Pt: 100, 200, 500, 1000, 10.000; Ni: 10, 120, 1000; R: 150, 300, 600)
Analog Input Module SM331
Mã số : 6ES7 331-7PF00-0AB0 (8AI cho điện trở nhiệt)
Mã số : 6ES7 331-7PF10-0AB0 (8AI cho cặp nhiệt điện)
Closed-Loop Control Module FM 355 C/S
Mã số :
6ES7 355-0VH10-0AE0 : 8 DI/4 AI/4 AO
6ES7 355-1VH10-0AE0 : 8 DI/8 DO/4 AI
- Mô đun điều khiển vòng kín 4 kênh, thích hợp cho điều khiển nhiệt độ, áp suất, lưu lượng và mức
- Có 2 phiên bản : FM 355 C (điều khiển liên tục), FM 355 S (điều khiển bước hoặc xung)
Temperature Control Module FM 355-2 C/S
Mã số :
6ES7 355-2CH00-0AE0 : 8 DI/4 AI/4 AO
6ES7 355-2SH00-0AE0 : 8 DI/8 DO/4 AI
- Mô đun điều khiển vòng kín 4 kênh, thích hợp cho điều khiển nhiệt độ
- Có 2 phiên bản : FM 355-2 C (điều khiển liên tục), FM 355-2 S (điều khiển bước hoặc xung)Last edited by niido; 04-04-2009, 13:43.
Comment
-
nhưng mà khi đọc tín hiệu tương tự hình như la phải chuyển đổi các con số mà cảm biến đưa về em đang băn khoăn lá sử dụng các lệnh như thế nào. nếu mà có ví dụ thực tế thì tốt quá. chảng hạn thế này khi mà cảm biến nhiệt độ báo về à nhiệt độ lúc này la 40 độ thì đưa ra lệnh cho plc là bật quạt làm mát. vậy chương trinh plc sẽ như thế nào hả các bác.
Comment
-
Nguyên văn bởi luctadien Xem bài viếtnhưng mà khi đọc tín hiệu tương tự hình như la phải chuyển đổi các con số mà cảm biến đưa về em đang băn khoăn lá sử dụng các lệnh như thế nào. nếu mà có ví dụ thực tế thì tốt quá. chảng hạn thế này khi mà cảm biến nhiệt độ báo về à nhiệt độ lúc này la 40 độ thì đưa ra lệnh cho plc là bật quạt làm mát. vậy chương trinh plc sẽ như thế nào hả các bác.,
Comment
-
em thấy ở trong quyển s7200 của thầy phước và cô minh có nói gì đến việc sử dụng modul tương tự như thế nào đâu. bác có tài liẹu về một modul analog nào thì post cho em nhé. hoặc là bác cho em ít tài liệu về modul mở rộng EM235 được không
Comment
-
Modul Analog
Thực ra đọc dữ liệu từ module Analog đâu có gì phức tạp. Dữ liệu từ đầu vào Analog là một vùng nhớ dạng Word (read only). Mình có thể đem dữ liệu này đi chế biến như đối với các vùng nhơ dạng Word khác.
Dữ liệu của đầu vào tương tự sẽ có giá trị nằm trong khoảng 0-32000, giá trị này sẽ tuyến tính với giải giá trị đầu vào của đầu vao Analog.
Giả sử tín hiệu đầu vào tương tự là 0-10V thì nó sẽ tương ứng với giá trị đọc được ở đầu vào Analog là từ 0-32000. Có thể làm một phép tính đơn giản để biết được giá trị điện áp đầu vào là bao nhiêu. VD ta đọc được ở AIW0=16000 thì giá trị điện áp tại đầu vào AI0 là 5V.
Tai liệu: http://support.automation.siemens.co...82&caller=view
Good luck!
Comment
-
e có một vài vd như sau. Bác có thể giúp e ko: để lấy giá trị đo pH của một thiết bị có thông số đầu ra là 4mA đến 20mA tương ứng với độ pH là từ 0 đến 14. làm thế nào để plc đọc tín hiệu đó. thanks. bác nào giải dùm gửi wa mail dùm mình nha. cám ơn rất nhiều. mình đang rất cần. mail: nguyendan81985@gmail.com
Comment
-
Nguyên văn bởi tranthuyet Xem bài viếtThông thường đầu vào tương tự có 2 loại: đầu vào dòng và đầu vào áp đối với PLC S7-200 và 300 thì ta phải gắn thêm Module tương tự. Đầu vào dòng thường có dải từ 4-20mA, đầu vào áp từ 0-10V, Module tương tự có nhiệm vụ nhận tín hiệu tương tự từ các cảm biến biến đưa vào trong PLC. Đầu vào số chỉ có 2 mức ON hoặc OFF khác với tưng tự có cả một dải tín hiệu ví dụ Module tương tự có độ phân giải 12 bit thì giải của nó từ 0 đến 4095.
Chúc bạn học tập và làm việc tốt!
Tùy theo dạng loại ngõ và đơn cực hay lưỡng cực mà giá trị lưu lại ở AIW hay AQW khác nhau và nằm ở khoảng :
0-32000 đối với đơn cực
-32000->32000 với lưỡng cực mà ...
và tùy vào áp vào mà độ phân giải cũng khác nhau nữa đó.
Comment
-
Nguyên văn bởi pikachubr007 Xem bài viếte có một vài vd như sau. Bác có thể giúp e ko: để lấy giá trị đo pH của một thiết bị có thông số đầu ra là 4mA đến 20mA tương ứng với độ pH là từ 0 đến 14. làm thế nào để plc đọc tín hiệu đó. thanks. bác nào giải dùm gửi wa mail dùm mình nha. cám ơn rất nhiều. mình đang rất cần. mail: nguyendan81985@gmail.com
Khi có giá trị trong VW100 bạn muốn xử lý thế nào cũng đc. đúng ko.
Em mới học PLC. có mạn phép nếu múa rừu qua mắt thợ, các pro bỏ qua và góp ý cho em nhé ^^!
http://www.mediafire.com/?zm2k5n5ymjjLast edited by anhlv.ddt; 19-01-2010, 15:34.Cung cấp PLC và môdun mở rộng cũ giá tốt
Comment
-
Nguyên văn bởi daicaxomlieu Xem bài viếtđúng đó ai đã làm rùi thì có thể post lên cho anh em học hỏi với .chứ đối với những người chưa biết nói lý thuyết mà không có vd cụ thể thì làm sao hiểu. các cao thủ có thể cho 1 số ví dụ cơ bản được không vậy.
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=32598Biển học vô bờ
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi tungdqEm cần tìm sơ đồ mạch một số Main máy tính đời cao như Asrock B560M-HDV, các cao nhân chỉ giúp với. Thank!
-
Channel: Các mạch điện ứng dụng
Hôm qua, 08:27 -
-
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
10-11-2024, 08:52 -
-
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677máy đo số vòng thì cty có ,mà nó to quá,tưởng có máy nào gọn gọn bỏ túi được thì tiện hơn,vì đi lại nhiều...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
10-11-2024, 08:47 -
-
bởi tmcodonMình thấy diễn đàn có chuyên mục quảng cáo rồi mà. Bạn đóng góp để mở luồng riêng
-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
09-11-2024, 13:36 -
-
bởi Nicole08Xin chào mọi người, tôi đã sử dụng Flashforge Inventor 2 được gần 5 năm và rất hài lòng với nó, nhưng tuần trước đã xảy ra sự cố. Có vẻ như động cơ bước đưa sợi in vào đầu nóng đã bị hỏng. Mọi thứ khác có vẻ ổn trên máy...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
09-11-2024, 12:55 -
Comment